- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Fichiers envoyés !
00- 2 avril 2026 à 14 h 42 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
- 2 avril 2026 à 13 h 26 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
- 2 avril 2026 à 13 h 01 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Bonjour Nicolas,
J’ai un problème avec les graphes en Modbus.
Après avoir changé les libelles des courbes « puissance » deux de ces courbes ont pris un coéficiant de 1000 ?
17.00 devient 17000.00 ou 52.00 devient 52000.00
Ci-joint le fichier : GRAPH/MB/2026/04/020.DAT à partir de la ligne 12h20 on peut voir le problème !
J’ai fait des « reboot » recharger le « binaire » rien ne change ???
Que faire ?
Cdt
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 semaines et 5 jours par
Gaby-69.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 23 mars 2026 à 21 h 07 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Merci pour votre réponse et vos conseils
Je n’ai plus qu’a attendre la nouvelle version ! une date ?
Cdt
00- 23 mars 2026 à 20 h 18 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Le compteur n’est pas en cause, car l’interrogation de ces registres a ete faite a l’identique en Idx 1 = Idx 12 et Idx 2 = Idx 13
Les resultats sont correctes en Idx 12 et Idx 13
00- 23 mars 2026 à 18 h 55 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Bonjour Nicolas,
Aprés une journée de fonctionnement avec les bonnes adresses des registres, la fonction lecture des registres fonctionne !
Un seul problème reste à regler : la lecture et l’enregistrement des deux premières lignes MB CPT1 et MB CPT2 (voir fichier CSV ci-joint)
Lors de l’interrogation de MB CPT1 la réponse n’ai pas reçu (voyant à rouge) puis avec un retard la valeur est affichée (voyant à vert) mais dans le fichier la valeur est enregistrée à zéro (0)
Même chose pour MB CPT2 mais que toutes les 10 minutes à 30 minutes
Pour toutes les autres lignes pas de problème. J’ai donc oublié ces deux premieres lignes…
Merci de voir ce bug !!!
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 22 mars 2026 à 15 h 44 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Après relecture de la documentation de Schneider, il ne faut pas utiliser les adresses des registres en DECIMALE car il y a un décalage de « 1″ avec l’adresse HEX !
J’ai donc utilisé les adresses en hexadecimale, pour l’instant tout tourne…
Je ferais un bilan aprés cette nuit avec le fichier csv complet !
00- 22 mars 2026 à 12 h 03 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Oui, j’ai essayé tous les ordres des bits en 64 bits, aucune valeur est coherante. Seul le 32 bits donne les bonnes valeurs ?
Comment peut on savoir ce que répond l’esclave ???
00- 22 mars 2026 à 10 h 14 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Bonjour Nicolas,
Aprés plusieurs semaines d’utilisation du MODBUS sur le WES, soit en V0.9b02 ou V0.9b06, j’ai constaté les points suivants :
- L’interrogation en 32 bits fonctionne (avec les parametres ci-joint Doc page 65)
- L’interrogation en 64 bits ne fonctionne pas (avec les parametres ci-joint Doc page 66)
Pour avoir les bonnes valeurs du 64 bits, j’ai du me mettre en 32 bits, Type = 32 bits (registres 3204 et 3256)
- Le registre interrogé en premiere position est enregisté à zero (0) (fichier MB-03-22.csv ci-joint)
- Avec ce même registre dans une autre position est lu et enregisté !!!
Merci pour votre avis
Cdt
Gaby-69
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 1 semaine par
Gaby-69.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 18 mars 2026 à 21 h 57 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
La doc ne passe pas, si vous en avez besoin je peux vous l’envoyer par mail ?
00- 18 mars 2026 à 21 h 52 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Cet un compteur d’énergie triphasé « Schneider iEM3255 » (ci-joint la doc « Communication via Modbus »)
J’attendrai votre mise à jour pour refaire des essais avec ou sans silence.
Merci
00- 18 mars 2026 à 15 h 49 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Bonjour Nicolas,
Pour faire le bilan sur MODBUS aprés une nuit sans avoir de SILENCE ! Bravo, vous avez mis le doigt sur le bug !
Il en resort que la première ligne de BMVAR (Idx 1) s’enregistre à « 0 » (copie d’écran ci-jointe)
Dans le fichier MB-03-18(2).csv on a bien la valeur pour tous les registres interrogés sauf pour le premier =0 ?
Quel est votre avis ?
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 mars 2026 à 22 h 20 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05
Merci pour cette information
J’ai donc supprimé tous ces « SILENCE » Les différents fichiers sont bien enregistrés. On dirait que le MB fonctionne correctement du coté enregistrement ! Reste à tester le dialogue « maitre/esclave » !
Je ferais le point demain… après une nuit de teste en V0.9b06…
Bonne soirée
Gaby-69
00- 17 mars 2026 à 19 h 03 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 05