Mise à jour 0.9 beta 05

Forums Serveur WES Mises à jours (Firmware et HTML) Mise à jour 0.9 beta 05

  • Post
    nicolas_cartelec
    Maître des clés

      Voici une mise à jour 0.9 BETA 06

      • Ajout des graphiques pour le Modbus Master, indiquez le numéro du graphique comme pour les sondes température, humidité…
      • Ajout de la lecture des valeurs en 64 bits
      • Ajout de notre service de DynDns, créez vous un compte sur notre site dédié aux équipements (voir dans la page de configuration du DynDns)
      • Ajout du MQTT !!!! avec le mode Discovery qui permet de transmettre automatiquement les équipements utilisés du WES à Jeedom, HomeAssistant… Un article sur le Blog est en cours de rédaction pour la connexion à HomeAssistant…

      Beta 06 du 16 Mars 2026:

      • Correction bug TEMPO Predict (sur certains jour rouge…)
      • Ajout d’index pulses sur les compteurs et du débit
      • Correction de bug du discovery.

      Ainsi que d’autres petites correction / ajouts, si nous avons oublié une de vos demande merci de nous l’indiquer par mail ou sur le blog…

      MQTT

      https://www.cartelectronic-blog.fr/wes-et-homeassistant-en-mqtt/

      Dans la béta suivante:

      • Nous ajoutons une page pour la gestion du surplus solaire (ou autre) pour éviter l’injection réseau avec une carte pilote de SSR, le WES en PV Router !!!!
      • Nous testons les batterie… la première intégrée sera la MARSTEK
      • Nous allons proposer un deuxième système de page web (identique en présentation) mais avec un mode Sombre, bien plus rapide en chargement, en test pour le moment….

      Procédure de mise à jour:

      – Faites une sauvegarde de la SD card (Il est conseillé de faire une sauvegarde régulièrement) ainsi que de la mémoire interne (menu Sauvegardes)

      N’effacez surtout pas les répertoires: CFG et GRAPH car ils contiennent soit l’historique soit les paramètres de configuration.

      – Copiez tous les fichiers et répertoires présents dans l’archive,

      – Faites un reset du WES (soit par le bouton soit par le menu du serveur)

      Faites un F5 sur les pages, les répertoires ont beaucoup changés.

      Merci de bien vérifier la bonne copie de tous les fichiers et les versions Firmware et site WEB (dans  information serveur) faites CTRL + F5 (pour forcer le navigateur à recharger les pages et menu)

      avant de poster sur le blog !

      • Ce sujet a été modifié le il y a 2 mois et 4 semaines par nicolas_cartelec.
      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
    Vous lisez 127 fils de discussion
    • Replies
        Franky77
        Participant

          Bravo Nicolas pour l’intégration du MQTT, le WES s’offre une nouvelle jeunesse !

          Ca fait des années que je l’utilise et j’admire votre ténacité à le faire évoluer.

          Pour la partie routage du surplus de production photo-voltaique j’utilise un circuit dévellopé par F1ATB et je constate que ce principe à été repris sur cette mise à jour.

          Le module WEX qui figure sur le tableau de bord doit certainement piloter des relais statique, pouvez vous nous en dire un peu plus sur le matériel à acquérir, sa disponibilité, …

          Je suis intérressé pour  tout centraliser sur le WES.

          Merci.

          • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 mois par Franky77.
          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Merci du retour !

            Pour le WEX 2SSR (Wes EXtension) c’est un petit boîtier rail din de 3 emplacements de large, qui permet de piloter 2 relais SSR indépendamments.

            Le module détecte aussi le zéro secteur.

            Donc ce module est capable de piloter tous les types de relais SSR, les RANDOM et les Zéro Crossing (configurable)

            Le mieux est d’utiliser un SSR Random comme cela on peut piloter suivant les trois modes, nous allons proposer à la vente des SSR50A de la marque Celduc fabriqué en France (pour être sur du matériel) après chaque utilisateur pourra monter le SSR de son choix.

            Plus de détail fin du mois, on est sur l’interface HTML et les règles de pilotage… On modifie aussi l’interface de programmation des actions et des lectures Modbus, avec un déplacment des lignes de prog avec la souris (Drag and Drop)…

            0
            0
            plruffin
            Participant

              Super

               

              je test MQTT vir le post dédié

               

              A+

              0
              0
              plruffin
              Participant

                DynDns OK testé ce jour , enfin un accès externe secure simple et efficace

                j’ai désactivé mes bidouilles secures.

                0
                0
                Gaby-69
                Participant

                  Bonjour Nicolas,
                  Merci pour cette mise à jour. Je reviens sur le MODBUS ;
                  – Problème d’affichage des graphes : j’ai l’impression que le fichier MBGRAPH.HTM ne serait pas le bon ? (voir copie d’écran)
                  – Problème d’enregistrement des MB.CSV : Les enregistrements n’ont fonctionné que 4 minutes après la mise à jour (voir copie du fichier)
                  J’ai du faire une erreur ou un oubli quelque part !
                  Pouvez-vous m’aider pour résoudre ces problèmes ?
                  Cdt
                  Gaby-69

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  plruffin
                  Participant

                    Nicolas,

                    je ne sais si vrai dysfonctionnement ou non, mais a 11h55 ce jour recu mail comme quoi demain Blanc sur le predict WES toujours inconnu alors que normalement si je ne me trompe vous updaté a 11h30! Pas eu de reset du wes donc On continu.

                    A+

                    0
                    0
                    Franky77
                    Participant

                      sauf erreur de ma part, je pense qu’il y a quelques liens à revoir sur la partie pince de courant pour avoir les bonnes informations.

                      Sur HA, on retrouve bien les 4 pinces.

                      Si on va sur chaque pinces on se retrouve sur la fenetre capteurs avec les informations suivantes :

                      • Cos phi
                      • courant A
                      • puissance W
                      • Puissance apparente VA

                      Sauf pour la pince n°4, il manque les valeurs pour le Courant A et la Puissance W.

                      Aussi mes pinces sont affectées respectivement sous les noms suivants :

                      1. Panneaux Photovoltaique
                      2. PAC maison
                      3. Piscine
                      4. Réseau EDF

                      Les  noms d’affectations de chaque pinces sont décalés de +1 dans HA mais les valeurs lues correspondent bien à la bonne pince, par exemple pour la fenetre capteur de Panneaux Photovoltaique (pince n°1) on peut lire :

                      • Cos Phi
                      • Courant PAC maison
                      • Puissance PAC maison
                      • Puissance apparente

                      Voila ce que je peux vous remonter, à voir si cela est général ou localisé sur mon cas.

                      Bon week end

                       

                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 mois par Franky77.
                      Attachments:
                      You must be logged in to view attached files.
                      0
                      0
                        Franky77
                        Participant

                          Suite à la dernière mise à jour, on retrouve bien toutes les entités associées à chaque pinces de courant sur Home Assistant via le MQTT.
                          Les index sont bien présent.
                          Sur les entités issues du linky, est il possible d’avoir l’information puissance en w à la place de la puissance apparente dont sa valeur dépend du cos phi ? Ça me permettrait de récupérer une pince qui se trouve en tête de tableau électrique.

                          • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 3 semaines par Franky77.
                          0
                          0
                        Laurent32
                        Participant

                          Nicolas,

                          La partie MQTT est géniale, mais il y a quelques correction à faire

                          Je confirme les remarques de Francky77, sur l’absence de la pince 4 et le décalage des noms.

                          Est il possible que les pinces remontent les index?

                          Merci

                           

                          1
                          0
                          plruffin
                          Participant

                            Laurent32 et Francky77,

                             

                            Vous avez quelle version de HA  (valable aussi pour Nicolas)

                            Moi la dernière
                            Core2026.3.1

                            • Supervisor2026.03.0
                            • Operating System17.1
                            • Interface utilisateur20260304.0

                            Vous avez intégré quoi et comment , perso pas tout vraiment idem à Nicolas mais je pense qu’il a une ancienne version!

                            Perso j’ai intégré sous application (icone jaune APPS) Mosquitto broker en Version actuelle : 6.5.2 qui est le broker MQTT . C’est avec lui que le cilent MQQT du Wes se connecte. KJ’ai aussi MQTT explorer en intégration sous HA qui est idem a la version exe sous windows que j’ai aussi.

                            Coté clien MQTT sous HA j’ai dans appareils et services (icone bleu) ajouter le service MQTT client qui me donne bien mais en parti seulement des retours du WES . Il ne remonte pas toutes les informations que certaines et sans valeurs!

                            MQTT wes ne me parait pas encore pleinement full opérationnel mais c’est un bon début

                            En attendant je reste sur RestFull

                            A+

                            0
                            0
                            Gaby-69
                            Participant

                              Bonjour Nicolas,
                              Avec cette mise à jour 0.9b05 les fichiers MB-xx-xx.csv ne sont plus enregistrés !
                              Avec la version 0.9b02 cela fonctionnait ?
                              A la mise à jour, du 12 mars, les enregistrements ont bien commencé pendant 4 minutes, puis plus rien (copie du fichier .csv du 12 mars)
                              Merci de voir ce problème
                              Cdt
                              Gaby-69

                              • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 mois par Gaby-69.
                              Attachments:
                              You must be logged in to view attached files.
                              0
                              0
                                nicolas_cartelec
                                Maître des clés

                                  Bonjour, j’ai bien des fichiers de 150 ko par jour dans le répertoire MB (pour les CSV)

                                  Comment téléchargez vous ces fichier par FTP ?

                                  Avez vous vérifié la carte sur un PC ?

                                  0
                                  0
                                nicolas_cartelec
                                Maître des clés

                                  Evitez les noms avec des accents ou caractères particulier (je prépare un correctif qui enlève les accent des noms des équipements)

                                  La pince 4 est bien présente.

                                  Pour HA nous testons sur une NABU CASA Home Assistant GREEN

                                  Home Assistant

                                  • Méthode d’installationHome Assistant OS
                                  • Core2026.3.1
                                  • Supervisor2026.03.0
                                  • Operating System17.1
                                  • Interface utilisateur20260304.0
                                  Mosquitto broker Version actuelle : 6.5.2
                                  Pour les pinces les quatres n’ont pas de décallage de nom, pour avoir la puissance en W et le cos phi il faut la mesure de la tension secteur.
                                  J’ajoute les index des pinces dans la prochaine beta d’ici lundi soir.
                                  0
                                  0
                                  Franky77
                                  Participant

                                    Ok je modifie les noms pour supprimer les accents.

                                    Concernant la box HA, green de chez Nabu Casa et toutes les versions logiciels identiques à vous.

                                    J’ai bien la tension présente sur le WES via le transfo 9v.

                                    La pince 4 est bien présente mais que 2 entités disponible, cos phi et VA.

                                    Si tout est ok chez vous, le PB demeure donc sur mon HA (je ne maitrise pas encore parfaitement le HA)

                                    0
                                    0
                                    nicolas_cartelec
                                    Maître des clés

                                      ON ajoute les index des pinces, on est toujours en test sur HA et le MQTT, attendez la prochaine mise à jour en début de semaine.

                                      Nicolas

                                      0
                                      0
                                      plruffin
                                      Participant

                                        Hello,

                                         

                                        Perso Raspy 4 avec SDCARD boitier Argon One avec ventilateur.

                                        Seul le hard diffère mais pas le soft.

                                        A+

                                        0
                                        0
                                        plruffin
                                        Participant

                                          Nicolas, espaces caractères spéciaux j’imagine que cela pose aussi souci!

                                          0
                                          0
                                          nicolas_cartelec
                                          Maître des clés

                                            cela pose problème dans HA !

                                            J’ajoute une fonction pour les convertir lors de l’envoie à HA.

                                            0
                                            0
                                              plruffin
                                              Participant

                                                Cote MQTT car j’ai dans mes configurations sous HA des caractères spéciaux, des espaces…..sans aucun soucis

                                                0
                                                0
                                              nicolas_cartelec
                                              Maître des clés

                                                C’est dans le discovery qu’il faut pas d’accent… dans les ID des éléments !

                                                Après dans HA vous en mettez ou vous voulez !

                                                0
                                                0
                                                  plruffin
                                                  Participant

                                                    C’est ce que je voulais dire coté MQTT  dans le dialogue entre les deux .

                                                    Le discovery est en simplifiant la description et le nommage des entités communes pour le dialogue (fourni et envoyé par le client, comme cela ca évite de les rentrer a la mano coté Broker et normalement No Error)  .

                                                    comme dans beaucoup de processus de dialogue tout ce qui est spécial ce n’est pas trop aimé

                                                    J’imagine que vous avez pris le name WES et comme nous on aime bien des nommages parlant et bien ca fou le bordel.

                                                    ca va etre un peu « chiant » de filtrer/parser pour modifier quid quoi pour l’espace quoi pour le éèêë…..

                                                    le plus simple serait peut etre de les supprimer tout betement!!!!

                                                    belle moulinette en vue pour faire des ID

                                                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 4 semaines par plruffin.
                                                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 4 semaines par plruffin.
                                                    0
                                                    0
                                                  nicolas_cartelec
                                                  Maître des clés

                                                    c’est déjà fait !

                                                    Après HA garde en cache des valeurs cela ne simplifi pas le développement / test !

                                                    1
                                                    0
                                                    plruffin
                                                    Participant

                                                      Nicolas, pour le predict demain toujours inconnu, depuis la dernière version!

                                                      Dans le Widget et dans Mon extrait de la variable WES
                                                      <demain>
                                                      <DEM>0</DEM>
                                                      </demain>
                                                      0
                                                      0
                                                      nicolas_cartelec
                                                      Maître des clés

                                                        pour predict on regarde cela !

                                                        Hier ok, cela fonctionne sur nos console de test !

                                                        Problème résolue, on mets la mise à jour demain pour le TEMPO Predict.

                                                        • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 4 semaines par nicolas_cartelec.
                                                        0
                                                        0
                                                        Gaby-69
                                                        Participant

                                                          Bonjour Nicolas,

                                                          Afin d’etre sur, j’ai refait entierement une µSD depuis un PC en recopiant toute l’archive !

                                                          J’ai toujours le non enregistrement des fichiers CSV en Modbus (voir copie du répertoir MB ci-jointe)

                                                          Si cela peut vous aider, je peux vous donner l’IP pour vous connecter sur le site ?

                                                          Cdt

                                                          Gaby-69

                                                           

                                                          0
                                                          0
                                                          Gaby-69
                                                          Participant

                                                            Pour complèter, au démarage de la nouvelle µSD il n’y a pas été créé de répertoires MB, PCE et TELEINFO Pourquoi ?

                                                            Pouvez-vous donner des exeplications sur ce que fait le systeme lors de son chargement ?

                                                            Merci

                                                             

                                                            0
                                                            0
                                                            nicolas_cartelec
                                                            Maître des clés

                                                              Sauvegardez à nouveau vos configuration, vérifiez que l’option fichier CSV est bien activé et sauvegardez.

                                                              Des explications sur ce que fait le système au démarrage !!! pas sur que cela vous serait utile et surtout il faudrait du temps pour l’expliquer (et puis on peut pas tout dire…)

                                                              L’enregistrement des CSV n’a rien à voir avec le démarrage du WES !

                                                              0
                                                              0
                                                              nicolas_cartelec
                                                              Maître des clés

                                                                Je viens de mettre une mise à jour en ligne pour corriger le Tempo Predict (bug du au nombre de jours écoulés) et correction / ajout sur le MQTT (modification des accents, etc…)

                                                                1
                                                                0
                                                                Gaby-69
                                                                Participant

                                                                  Pour cette mise à jour quelle est le BINAIRE à utiliser ?

                                                                  Je reviens sur le fonctionnement du MODBUS :

                                                                  • 1 /GRAPH/MB/2026/WNOMx.DAT Les entetes sont bien crées mais pas d’enregistrements
                                                                  • 2 /GRAPH/MB/2026/03/WNOMx.DAT Les entetes sont bien crées mais pas d’enregistrement
                                                                  • 3 /MB/2026/ Enregistrements OK avec le binaire V0.b02 Pas d’enregistrement avec le binaire V0.b05
                                                                  • 4 Le fichier MBGRAPH.HTM me parait erroné car l’on affiche : Temperature en °C et Humidité en % !!! nous somme en Kwh, A. et V. !!!

                                                                  Je pense qu’il y a un problème avec le binaire ?

                                                                  Merci pour votre réponse

                                                                  Cdt

                                                                  Gaby-69

                                                                   

                                                                  0
                                                                  0
                                                                  plruffin
                                                                  Participant

                                                                    moi j’ai le 05 pour le bin et le O6 pour le web

                                                                    Coté MQTT pour le moment pas vu grand chose, mais regardé rapidement

                                                                    0
                                                                    0
                                                                    nicolas_cartelec
                                                                    Maître des clés

                                                                      Rechargé la mise à jour, le .bin n’était pas présent dans la maj je viens de l’ajouter.

                                                                      Pour les graphiques modbus les graph journée doivent fonctionner (les graphe mois sont pas encore intégré)

                                                                      Pour les unité je vais contrôler cela.

                                                                      1
                                                                      0
                                                                      Gaby-69
                                                                      Participant

                                                                        Merci pour votre réponse

                                                                        J’ai toujours la même chose quelque soit les binaires V0.9b05 ou V0.9b06 pas d’enregistrement de CSV en MB !

                                                                        Si je reviens au binaire V0.9b02 les enregistrement CSV en MB fonctionnent.

                                                                        Il faut déjà régler ce problème avant d’aller plus loin…

                                                                        Gaby-69

                                                                         

                                                                        0
                                                                        0
                                                                        plruffin
                                                                        Participant

                                                                          Pour moi pas vu de différence tant coté Prédict que MQTT…

                                                                          0
                                                                          0
                                                                          nicolas_cartelec
                                                                          Maître des clés

                                                                            Pour les CSV vérifiez que vous avez bien mis à jour toutes les pages WEB en dernière version et faites une sauvegarde de la configuration Modbus !

                                                                            Je suis sur la dernière version et les enregistrements CSV du Modbus fonctionnent !

                                                                            Envoyez moi les fichiers (ceux de deux ou trois minutes)

                                                                            0
                                                                            0
                                                                            Gaby-69
                                                                            Participant

                                                                              Voici le fichier de ce jour MB-03-17.csv

                                                                              Attachments:
                                                                              You must be logged in to view attached files.
                                                                              0
                                                                              0
                                                                              nicolas_cartelec
                                                                              Maître des clés

                                                                                Trouvé ! Vous devez utiliser un silence entre deux lecture consécutive ?
                                                                                La correction demain, on valide par des tests !
                                                                                Le silence est utile seulement pour des équipements qui nécessite un silence sur le bus pendant x ms pour prendre en compte les commandes, autrement pas utile.

                                                                                0
                                                                                0
                                                                                Gaby-69
                                                                                Participant

                                                                                  Merci pour cette information

                                                                                  J’ai donc supprimé tous ces « SILENCE » Les différents fichiers sont bien enregistrés. On dirait que le MB fonctionne correctement du coté enregistrement ! Reste à tester le dialogue « maitre/esclave » !

                                                                                  Je ferais le point demain… après une nuit de teste en V0.9b06…

                                                                                  Bonne soirée

                                                                                  Gaby-69

                                                                                   

                                                                                  0
                                                                                  0
                                                                                  plruffin
                                                                                  Participant

                                                                                    Fra,cky 77,

                                                                                     

                                                                                    Tu as mis quoi comme app, appareils et service coté HA car moi avec Mqtt brooker en APP et l’aplli/service Mqtt je n’ai rien de remonté et toujours qu’une partie des données du WES comme modèle entité remonté par le discovery!

                                                                                    Nicola, j’ai bien On les pinces , les capteurs , les relais y compris extension….

                                                                                    Bon je verrais pour tout supprimer, nettoyer HA puis réinstaller

                                                                                    A+

                                                                                    0
                                                                                    0
                                                                                    plruffin
                                                                                    Participant

                                                                                      Nicolas,

                                                                                       

                                                                                      J’ai regardé les logs de Mosquitto broker, voir extrait ci dessous (app: MQTT entité MQTT Broker mosquito, option télécharger les diagnostiques)

                                                                                      dans le discovery data deux « champs me paraissent troublant: Message [] et Transmitted[] qui sont vide !

                                                                                      EXTRAIT:

                                                                                      {
                                                                                      « entity_id »: « sensor.cuisine_lingerie_courant »,
                                                                                      « subscriptions »: [
                                                                                      {
                                                                                      « topic »: « WES/wes_36842f/clamps »,
                                                                                      « messages »: []
                                                                                      }
                                                                                      ],
                                                                                      « discovery_data »: {
                                                                                      « topic »: « homeassistant/sensor/wes_36842f_clamp1/clamp1_current/config »,
                                                                                      « payload »: {
                                                                                      « value_template »: « {{ value_json.c1 }} »,
                                                                                      « state_topic »: « WES/wes_36842f/clamps »,
                                                                                      « device_class »: « current »,
                                                                                      « name »: « Cuisine Courant »,
                                                                                      « state_class »: « measurement »,
                                                                                      « unit_of_measurement »: « A »,
                                                                                      « device »: {
                                                                                      « via_device »: « wes_36842f »,
                                                                                      « model »: « WES Current Clamp »,
                                                                                      « identifiers »: [
                                                                                      « wes_36842f_clamp1 »
                                                                                      ],
                                                                                      « manufacturer »: « WES »,
                                                                                      « name »: « Cuisine »
                                                                                      },
                                                                                      « unique_id »: « wes_36842f_clamp1_current »
                                                                                      }
                                                                                      },
                                                                                      « transmitted »: []
                                                                                      },

                                                                                      0
                                                                                      0
                                                                                      plruffin
                                                                                      Participant

                                                                                        @Nicolas, Predict a priori Ok j’ai bien Rouge Rouge et les bonnes valeurs .

                                                                                        Pour info ceux qui suivent mon anomalie tempo : Changement Cpt pas mieux je suis Bleu alors que rouge (tant mieux pour la facture) et devinez ENEDIS 3 mois plus tard par mail m’indique « On a vu que dans votre coin il y a des pertubations sur le reseau qui genes le concentrateur on ne peut donner de date de rétablissement »

                                                                                        Ce que je disais le CPL ENEDIS (Ex EDF) pourri par des clients qui injecte plein de parasites. Un point a approfondir il y a ces derniers temps beaucoup de solaire qui c’est intallé…les Onduleurs Solaire (surtout ceux pas cher) ont la facheuse tendance a faire de la « Merde ».

                                                                                        A+

                                                                                        0
                                                                                        0
                                                                                        Gaby-69
                                                                                        Participant

                                                                                          Bonjour Nicolas,

                                                                                          Pour faire le bilan sur MODBUS aprés une nuit sans avoir de SILENCE ! Bravo, vous avez mis le doigt sur le bug !

                                                                                          Il en resort que la première ligne de BMVAR (Idx 1) s’enregistre à « 0 » (copie d’écran ci-jointe)

                                                                                          Dans le fichier MB-03-18(2).csv on a bien la valeur pour tous les registres interrogés sauf pour le premier =0 ?

                                                                                          Quel est votre avis ?

                                                                                          Attachments:
                                                                                          You must be logged in to view attached files.
                                                                                          0
                                                                                          0
                                                                                          nicolas_cartelec
                                                                                          Maître des clés

                                                                                            Quel type de compteur Modbus est-ce ?

                                                                                            Il est possible qu’il nécessite un silence avant de l’interroger ! (j’ai corriger le problème, je termine une autre modification et je mets en ligne)

                                                                                            0
                                                                                            0
                                                                                            Gaby-69
                                                                                            Participant

                                                                                              Cet un compteur d’énergie triphasé « Schneider iEM3255 » (ci-joint la doc « Communication via Modbus »)

                                                                                              J’attendrai votre mise à jour pour refaire des essais avec ou sans silence.

                                                                                              Merci

                                                                                               

                                                                                              0
                                                                                              0
                                                                                              Gaby-69
                                                                                              Participant

                                                                                                La doc ne passe pas, si vous en avez besoin je peux vous l’envoyer par mail ?

                                                                                                 

                                                                                                0
                                                                                                0
                                                                                                cariboudundee
                                                                                                Participant

                                                                                                  Bonjour

                                                                                                  j’essaye d’integrer le WES dans HA via le MQTT, mais je ne sais pas comment formater mon configuration.yaml.

                                                                                                  J’ai bien les donnees qui arrivent via MQTT ( ca donne un serieux coup de jeune au WES , merci )

                                                                                                  Quelqu’un peut me poster un exemple svp ?

                                                                                                  Je debute dans Home Assistant, merci

                                                                                                  0
                                                                                                  0
                                                                                                  cariboudundee
                                                                                                  Participant

                                                                                                    Petit complement a mon message precedent.

                                                                                                    Je cherche a utiliser les donnees de 3 compteurs impulsion, 4 pinces amperemetriques et 2 sondes de temperatures ( temp, humidite, lux ) en 1 wire.

                                                                                                    Merci d’avance

                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                        Faites nous des copies d’écran de votre HA pour vous aider.

                                                                                                        Merci

                                                                                                        0
                                                                                                        0
                                                                                                      Gaby-69
                                                                                                      Participant

                                                                                                        Bonjour Nicolas,

                                                                                                        Aprés plusieurs semaines d’utilisation du MODBUS sur le WES, soit en V0.9b02 ou V0.9b06, j’ai constaté les points suivants :

                                                                                                        • L’interrogation en 32 bits fonctionne (avec les parametres ci-joint Doc page 65)
                                                                                                        • L’interrogation en 64 bits ne fonctionne pas (avec les parametres ci-joint Doc page 66)

                                                                                                        Pour avoir les bonnes valeurs du 64 bits, j’ai du me mettre en 32 bits, Type = 32 bits (registres 3204 et 3256)

                                                                                                        • Le registre interrogé en premiere position est enregisté à zero (0) (fichier MB-03-22.csv ci-joint)
                                                                                                        • Avec ce même registre dans une autre position est lu et enregisté !!!

                                                                                                        Merci pour votre avis

                                                                                                        Cdt

                                                                                                        Gaby-69

                                                                                                         

                                                                                                        • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 3 semaines par Gaby-69.
                                                                                                        Attachments:
                                                                                                        You must be logged in to view attached files.
                                                                                                        0
                                                                                                        0
                                                                                                        nicolas_cartelec
                                                                                                        Maître des clés

                                                                                                          avez vous essayé en 64 bits le registre C83 (3203) changez l’ordre des bit ?

                                                                                                          0
                                                                                                          0
                                                                                                          Gaby-69
                                                                                                          Participant

                                                                                                            Oui, j’ai essayé tous les ordres des bits en 64 bits, aucune valeur est coherante. Seul le 32 bits donne les bonnes valeurs ?

                                                                                                            Comment peut on savoir ce que répond l’esclave ???

                                                                                                             

                                                                                                            0
                                                                                                            0
                                                                                                            nicolas_cartelec
                                                                                                            Maître des clés

                                                                                                              Testez avec un pc et un dongle rs485 et un logiciel modbus rtu master.

                                                                                                              Nous avons testé en 64 bits sur des compteurs, je pense plus à une erreur d’adresse.

                                                                                                              • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 3 semaines par nicolas_cartelec.
                                                                                                              0
                                                                                                              0
                                                                                                              Gaby-69
                                                                                                              Participant

                                                                                                                Après relecture de la documentation de Schneider, il ne faut pas utiliser les adresses des registres en DECIMALE car il y a un décalage de « 1″ avec l’adresse HEX !

                                                                                                                J’ai donc utilisé les adresses en hexadecimale, pour l’instant tout tourne…

                                                                                                                Je ferais un bilan aprés cette nuit avec le fichier csv complet !

                                                                                                                 

                                                                                                                0
                                                                                                                0
                                                                                                                Gaby-69
                                                                                                                Participant

                                                                                                                  Bonjour Nicolas,

                                                                                                                  Aprés une journée de fonctionnement avec les bonnes adresses des registres, la fonction lecture des registres fonctionne !

                                                                                                                  Un seul problème reste à regler : la lecture et l’enregistrement des deux premières lignes MB CPT1 et MB CPT2 (voir fichier CSV ci-joint)

                                                                                                                  Lors de l’interrogation de MB CPT1 la réponse n’ai pas reçu (voyant à rouge) puis avec un retard la valeur est affichée (voyant à vert) mais dans le fichier la valeur est enregistrée à zéro (0)

                                                                                                                  Même chose pour MB CPT2 mais que toutes les 10 minutes à 30 minutes

                                                                                                                  Pour toutes les autres lignes pas de problème. J’ai donc oublié ces deux premieres lignes…

                                                                                                                  Merci de voir ce bug !!!

                                                                                                                  Cdt

                                                                                                                   

                                                                                                                  Attachments:
                                                                                                                  You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  0
                                                                                                                  nicolas_cartelec
                                                                                                                  Maître des clés

                                                                                                                    Ce n’est pas un bug, si le compteur ne répond pas ou hors délai alors la valeur n’est pas lue!

                                                                                                                    Je ne vois pas ce que vous voulez ? (pour moi ce n’est pas un bug c’est l’équipement qui ne répond pas !)

                                                                                                                    0
                                                                                                                    0
                                                                                                                    Gaby-69
                                                                                                                    Participant

                                                                                                                      Le compteur n’est pas en cause, car l’interrogation de ces registres a ete faite a l’identique en Idx 1 = Idx 12 et Idx 2 = Idx 13

                                                                                                                      Les resultats sont correctes en Idx 12 et Idx 13

                                                                                                                       

                                                                                                                      0
                                                                                                                      0
                                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                                        Oui mais il répond pas quand c’est le premier interrogé ! il lui faut un silence (ce qui n’est pas la norme en modbus !)

                                                                                                                        Donc je ne peux rien pour ces compteurs ! vous essayerez avec un silence (la version arrive)

                                                                                                                        0
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Gaby-69
                                                                                                                        Participant

                                                                                                                          Merci pour votre réponse et vos conseils

                                                                                                                          Je n’ai plus qu’a attendre la nouvelle version !  une date ?

                                                                                                                          Cdt

                                                                                                                           

                                                                                                                          0
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Nano42
                                                                                                                          Participant

                                                                                                                            Bonjour Nicolas

                                                                                                                            J’ai testé le fonctionnement des 2 relais intégrés au WES avec la fonction Tempo, et ils fonctionnent parfaitement avec la 0.9 beta 06 (problème remonté par Bernard sur la beta 05).

                                                                                                                            J’ai pour ma part constaté une anomalie avec les fichiers csv des sous-compteurs (PLS) : Les deux premiers groupes correspondant au mois et au jour sont toujours à zéro. En revanche les autres groupes donnant les index des différents compteurs fonctionnent bien et incrémentent normalement d’un jour sur l’autre. Cette anomalie n’est pas présente sur les csv de la TELEINFO et des pinces (PCE).

                                                                                                                            Après recherche dans mes fichiers, le problème est apparu chez moi à l’installation de la beta 05 et sur mes deux WES. S’agit-il d’un bug ou d’un problème de configuration ?

                                                                                                                            Merci pour votre aide.

                                                                                                                            0
                                                                                                                            0
                                                                                                                            nicolas_cartelec
                                                                                                                            Maître des clés

                                                                                                                              En effet il y a bien un problème sur les fichiers année pulses !

                                                                                                                              Je regarde cela…

                                                                                                                              0
                                                                                                                              0
                                                                                                                              melaniegreg
                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                Bonjour,

                                                                                                                                Je rencontre un problème avec mon WES depuis la mise à jour 0.9 beta 06 lors de la configuration du MQTT.

                                                                                                                                Dès que j’active la fonction MQTT Discovery, le WES redémarre en boucle.
                                                                                                                                Ce comportement est systématique.

                                                                                                                                Lorsque le MQTT Discovery est désactivé, le WES fonctionne normalement et la connexion au broker MQTT est établie sans erreur.
                                                                                                                                Dès que le Discovery est activé (automatique), le WES redémarre continuellement.

                                                                                                                                Aucune erreur explicite n’apparaît avant le redémarrage.

                                                                                                                                Pouvez-vous m’indiquer s’il s’agit d’un bug connu du MQTT Discovery ou s’il existe un paramétrage spécifique à respecter (notamment avec Home Assistant 2026.3.4),

                                                                                                                                Merci par avance pour votre aide.

                                                                                                                                Cordialement.

                                                                                                                                Attachments:
                                                                                                                                You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                0
                                                                                                                                0
                                                                                                                                nicolas_cartelec
                                                                                                                                Maître des clés

                                                                                                                                  Bonjour,

                                                                                                                                  Vous avez activé que la TIC, je vais tester comme votre configuration.

                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  melaniegreg
                                                                                                                                  Participant

                                                                                                                                    J’ai essayé avec différent réglage c’est pareil

                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    nicolas_cartelec
                                                                                                                                    Maître des clés

                                                                                                                                      Le discovery sous HA fonctionne ? (vous avez bien les équipements du WES sur HA ?)

                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                        melaniegreg
                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                          Bonjour,

                                                                                                                                          J’ai bien les capteurs, les pinces et compteurs qui remontent dans home assistant par contre en ce qui concerne mes compteurs de production et consommation (linky) les infos ne remontent pas. (voir capture d’écran) sinon le reste fonctionne correctement. (hormis les compteurs RF qui sont manquant mais c’est peut-être normale ?)

                                                                                                                                          Attachments:
                                                                                                                                          You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          nicolas_cartelec
                                                                                                                                          Maître des clés

                                                                                                                                            Bonjour,

                                                                                                                                            La RF n’est pas encore ajoutée au MQTT.

                                                                                                                                            Pour la TIC pouvez vous voir les log du broker MQTT sous Home Assistant ?

                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            melaniegreg
                                                                                                                                            Participant

                                                                                                                                              Ci-joint le fichier logs.txt

                                                                                                                                              Attachments:
                                                                                                                                              You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                              0
                                                                                                                                              0
                                                                                                                                              nicolas_cartelec
                                                                                                                                              Maître des clés

                                                                                                                                                Merci de me confirmer vos adresses ip local par mail svp.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                              melaniegreg
                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                Bonjour,

                                                                                                                                                Oui j’ai bien les équipements sous home assistant

                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Gaby-69
                                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                                  Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                  J’ai un problème avec les graphes en Modbus.

                                                                                                                                                  Après avoir changé les libelles des courbes « puissance » deux de ces courbes ont pris un coéficiant de 1000 ?

                                                                                                                                                  17.00 devient 17000.00 ou 52.00 devient 52000.00

                                                                                                                                                  Ci-joint le fichier : GRAPH/MB/2026/04/020.DAT à partir de la ligne 12h20 on peut voir le problème !

                                                                                                                                                  J’ai fait des « reboot » recharger le « binaire » rien ne change ???

                                                                                                                                                  Que faire ?

                                                                                                                                                  Cdt

                                                                                                                                                  • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 1 semaine par Gaby-69.
                                                                                                                                                  Attachments:
                                                                                                                                                  You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  nicolas_cartelec
                                                                                                                                                  Maître des clés

                                                                                                                                                    faites nous une copie d’écran, vous avez pas changé le multiplicateur dans la table des valeurs modbus à lire ?

                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    Gaby-69
                                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                                      Ci-joint des copies d’écran Modbus

                                                                                                                                                      Toutes les lignes « puissance » ont les mêmes parametres

                                                                                                                                                      Non rien n’a été changé, sauf les noms des courbes !

                                                                                                                                                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 1 semaine par Gaby-69.
                                                                                                                                                      Attachments:
                                                                                                                                                      You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                                                                        Vous avez pas changé l’unité dans la table (kWh) ?

                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                        Gaby-69
                                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                                          Non, je n’ai rien changé. Toutes les 4 lignes « puissance » ont les mêmes parametres !

                                                                                                                                                          Sur la page « Valeurs Modbus » les valeurs affichées sont bonnes et en Kw.

                                                                                                                                                          • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 1 semaine par Gaby-69.
                                                                                                                                                          Attachments:
                                                                                                                                                          You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          nicolas_cartelec
                                                                                                                                                          Maître des clés

                                                                                                                                                            Les valeurs enregistrées sont les mêmes que celles affichées dans la page html ! (je viens de vérifier dans le code)

                                                                                                                                                            Faites F5 sur la page des valeurs modbus, envoyez nous par mail vos fichiers de configuration modbus du répertoire CFG.

                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                            Gaby-69
                                                                                                                                                            Participant

                                                                                                                                                              Fichiers envoyés !

                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                              nicolas_cartelec
                                                                                                                                                              Maître des clés

                                                                                                                                                                J’ai trouvé !

                                                                                                                                                                Je corrige cela…

                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                Fbindustrie
                                                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                                                  Super maj ! Merci 🙂

                                                                                                                                                                  Question pour la prochaine mise a jour.

                                                                                                                                                                  Niveau gestion batterie marstek. Une gestion de plusieurs batterie est elle envisagée ?

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  Merci encore pour toute ces mise a jours et mise a niveau. Wes reste a la page grace a vous !

                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                  Franky77
                                                                                                                                                                  Participant

                                                                                                                                                                    Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                    depuis l’installation de la mise à jour de cette version le 11/03, je constate qu’il me manque des données sur les fichiers csv annuel et plus précisement :

                                                                                                                                                                    teleinfo –>RAS

                                                                                                                                                                    Pinces ampèremétrique –> pas de synthèse avant le 11/03 mais j’ai les fichiers csv journaliers

                                                                                                                                                                    Compteurs d’impulsions –> pas de synthèse après le 11/03 mais j’ai toujours les fichiers journaliers

                                                                                                                                                                    J’ai transféré l mise à jour via filezilla donc théoriquement les dossiers contenant ces données ne sont pas touchés.

                                                                                                                                                                    Est ce un bug ?

                                                                                                                                                                    Merci.

                                                                                                                                                                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois par Franky77.
                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                    Nano42
                                                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                                                      Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                      J’espère qu’il n’est pas trop tard, mais serait-il possible d’intégrer dans la prochaine mise à jour : l’unité « Puissance » en W, dans la liste déroulante  » Unités  » de la « Programmation des registres MB ».

                                                                                                                                                                      Pour info, je me bats depuis longtemps avec la programmation pour gérer intelligemment mon installation triphasée (consommation et production PV). Le TIC ne fournissant que des puissances apparentes individuelles par phase et globale, il est difficile de savoir rapidement et de manière automatique la puissance active que l’on consomme réellement (qui est celle que l’on paie) et donc celle disponible, lorsqu’on produit en PV. C’est encore pire lorsque le réseau est déséquilibré et lorsque les 3 phases ne sont pas dans le même sens. Pour avoir une idée plus précise, j’utilisais un Shelly 3EM avec une pince sur chaque phase et qui fournit en quasi instantané, pour chaque phase, et au global:  la puissance active et son sens (- pour injection et + pour soutirage). Malheureusement à part consulter les informations sur mon PC ou mon smartphone, il ne servait pas à grand chose. Avec l’implémentation du Modbus sur le WES, il va être possible d’utiliser la mesure de puissance active du Shelly ( ou d’un autre compteur 4 cadrans plus industriel). Seul petit problème, le shelly est en modbus TCP et le WES en RTU. J’ai commandé une passerelle Modbus TCP <> RTU, j’espère que cela va fonctionner, car je ne suis pas super à l’aise avec la programmation Modbus. Cela explique néanmoins ma demande concernant l’intégration de l’unité puissance dans la programmation. Il sera alors possible au WES de déclencher des actions conditionnées à la puissance active instantanée ou moyennée soit en Modbus, soit sur le réseau 1 Wire, et ce de manière simple. J’ai bien conscience que disposer d’une unité « Puissance » n’est pas indispensable au fonctionnement du Modbus. Mais ce sera plus propre…

                                                                                                                                                                      Merci par avance.

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      Gaby-69
                                                                                                                                                                      Participant

                                                                                                                                                                        Bonjour à Tous,

                                                                                                                                                                        Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                        La page MBGRAPH.HTM est rouge depuis quelques jours sans aucune modification du WES

                                                                                                                                                                        J’ai rechargé tous les fichiers .HTM, Reset, Ctl-F5 : rien ne change ????

                                                                                                                                                                        Dans quelle direction faut-il chercher ?

                                                                                                                                                                        Merci pour vos aides

                                                                                                                                                                        Cdt

                                                                                                                                                                        Gaby-69

                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                        nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                        Maître des clés

                                                                                                                                                                          Nous finalisons une version qui corrige ces petits problèmes (il faut enregistrer à nouveau le nom des variables modbus)

                                                                                                                                                                          Cette nouvelle version intègrera le Modbus TCP maître et esclave !

                                                                                                                                                                          Il sera possible de lire des équipements en modbus RTU (maître) et d’autres en modbus TCP (maître) ou de lire les valeurs du WES en modbus TCP esclave !

                                                                                                                                                                          La mesure des pinces ampèremétrique à été amélioré, la précision des mesures est maintenant de 2% (proche des valeurs des Linky)

                                                                                                                                                                          IEC 62053 MID EN50470 Erreur maximale indicative
                                                                                                                                                                          Classe 2 Classe A ± 2 %

                                                                                                                                                                          D’autres évolutions sont en cours… (dark theme…)

                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                          Gaby-69
                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                            Merci Nicolas pour toutes ces précisions.

                                                                                                                                                                            Ce serveur WEB devient de plus en plus performant ! Bravo, on attend la suite avec impatience.

                                                                                                                                                                            Pouvez-vous nous donner une date pour cette nouvelle version ?

                                                                                                                                                                            Cdt

                                                                                                                                                                            Gaby-69

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                            nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                            Maître des clés

                                                                                                                                                                              Bonjour,

                                                                                                                                                                              Je fais des derniers tests / modifs et je la mets en béta d’ici lundi.

                                                                                                                                                                              Je modifie les pages de programmation modbus et général pour permettre une drag and drop plus naturel…

                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                              Gaby-69
                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                Merci, vous êtes super !

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                Maître des clés

                                                                                                                                                                                  Pour la page de programmation modbus:

                                                                                                                                                                                  Avec un bouton pour test du dark them…

                                                                                                                                                                                  On peut déplacer les lignes en plaçant la souris sur les 6 petits points sur la gauche de chaque ligne…

                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                  nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                  Maître des clés

                                                                                                                                                                                    Je viens de mettre une béta en test à télécharger (je ferrais un article un peu plus tard avec la table modbus TCP esclave)

                                                                                                                                                                                    Bon test… (merci de vos retours…)

                                                                                                                                                                                    Un bouton pour tester le mode Dark est présent sur la page de programmation Modbus (juste sur cette page)

                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                    Max33
                                                                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                                                                      Merci pour la MAJ.

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      Pas de problème particulier à l’installation.

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      Le WEX arrive à la vente en suivant ?

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      Cordialement

                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                                                                                                        Le WEX 2SSR est terminé, prèt à la vente, on termine l’intégration dans le WES.
                                                                                                                                                                                        Fin Mai au plus tard…

                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                        Nano42
                                                                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                                                                          Bonjour,

                                                                                                                                                                                          Bravo pour cette nouvelle évolution qui va encore nous faciliter la vie…
                                                                                                                                                                                          Comme je l’ai précisé par ailleurs, je possède un compteur Shelly Pro 3 EM compatible Modbus TCP. Je n’ai pas réussi à le connecter au WES à l’aide d’une passerelle Modbus TCP <> RTU (problème de time out ou autre, débuggage impossible pour moi avec 3 appareils connectés en série). Avec l’arrivée du Modbus TCP sur le WES, j’ai de nouveau tenté de venir lire les données du Shelly avec le WES, cette fois en direct. Le WES voit bien le Shelly et semble dialoguer avec lui (led verte), mais impossible d’obtenir autre chose que la valeur zéro pour la puissance active. Il semble que le WES ne parvienne pas à former la valeur de la puissance active à partir de la lecture des deux registres concernés. J’ai testé les différents « types de valeurs », les différents « Bits Orders », rien n’y fait.

                                                                                                                                                                                          Mes compétences en Modbus étant limitées je joins la copie de l’écran comportant la commande que j’ai saisie. Si quelqu’un voit une erreur, merci de me la signaler. Peut-être y a-t-il aussi incompatibilité entre le WES et le Shelly ?

                                                                                                                                                                                          Pour Info le Shelly est correctement lu par QModMaster. Les registres contenant la puissance active sont 1012 et 1013. Le Shelly semble fournir des Float 32 IEEE754 little-endian.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          Attachments:
                                                                                                                                                                                          You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                          nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                          Maître des clés

                                                                                                                                                                                            Vous avez laissé le multiplicateur à 0, je pense que cela vient de là ! (mettez 1 pour test)

                                                                                                                                                                                            Mettez aussi le silence à 0 (pas besoin en TCP)

                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                            Nano42
                                                                                                                                                                                            Participant

                                                                                                                                                                                              Cela fonctionne avec le multiplicateur 1.

                                                                                                                                                                                              Manifestement je suis sur le registre de l’intensité pas de la puissance, mais en tatonnant un peu je devrais trouver le bon. Je le posterai une fois trouvé, pour éviter à d’autres de le chercher dans la doc Shelly qui n’est donc pas tout à fait à jour…

                                                                                                                                                                                              Merci Nicolas pour votre aide

                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                              nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                              Maître des clés

                                                                                                                                                                                                J’ai quelques petits réglages à faire sur la page de programmation des registres (mettre 1 pour le multiplicateur par défaut et enlever le champs silence en mode TCP)

                                                                                                                                                                                                Merci du retour !

                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                Nano42
                                                                                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                                                                                  Au final la Puissance active totale instantanée en triphasé est dans le registre 1014 du Shelly Pro 3EM (Version 1.7.5), et il convient d’y appliquer le multiplicateur 0,001 pour l’afficher en Watt.

                                                                                                                                                                                                  Je joins la copie d’écran de programmation.

                                                                                                                                                                                                  Pour tous ceux qui rencontrent des problèmes de gestion de puissance active disponible en triphasé avec des panneaux solaires (en monophasé le WES fait le travail de manière autonome), le Shelly Pro 3 EM 3 CT63, avec ses 3 pinces séparées permet de fournir au WES la puissance active totale instantanée (en injection comme en soutirage), et donc d’établir une programmation de démarrage des divers consommateurs. Il n’a bien évidemment pas la robustesse ni le côté industriel d’un Schneider A9MEM3255 nativement en Modbus RTU, mais il coûte environ 2,5 fois moins cher….

                                                                                                                                                                                                  Attachments:
                                                                                                                                                                                                  You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                  Nano42
                                                                                                                                                                                                  Participant

                                                                                                                                                                                                    Ayant fini mes essais un peu tard hier soir, je n’ai pas testé la mesure en injection. Mauvaise surprise aujourd’hui dès que Shelly envoie un nombre négatif pour la puissance active instantanée (cad lorsque l’on injecte sur le réseau), le WES affiche zéro. Il semble donc ne pas pouvoir lire les valeurs négatives.  Avez -vous un avis sur le sujet Nicolas ?

                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                    nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                    Maître des clés

                                                                                                                                                                                                      Si vous pouvez me copier la réponse d’un shelly je testerai (avec QModMaster)

                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                      Nano42
                                                                                                                                                                                                      Participant

                                                                                                                                                                                                        Voilà les deux copies de qModmaster une en Hex et l’autre en Dec.

                                                                                                                                                                                                        Les valeurs de puissance données par le Shelly au moment des captures étaient comprises entre -450 et -650 W ( donc en injection). Le WES affichait zéro.

                                                                                                                                                                                                        Pour info dès que la valeur de puissance redevient positive le WES l’affiche de nouveau sans intervention

                                                                                                                                                                                                        Attachments:
                                                                                                                                                                                                        You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                          nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                          Maître des clés

                                                                                                                                                                                                            Les valeurs négatives ont été corrigées sur le WES (avec des amélioration du code de notre côté…)

                                                                                                                                                                                                            On avance l’intégration des MARSTEK VENUS E et on met la mise à jour en ligne.

                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                          Max33
                                                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                                                            Bonjour,

                                                                                                                                                                                                            J’ai regardé dans le menu WEX,

                                                                                                                                                                                                            Je ne comprends pas bien la cinématique.

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            En injection solaire, la valeur est bien affichée avec la cinématique qui va bien Panneaux vers Maison

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            Si je rajoute une charge de 3000W, ça n’affiche pas correctement (voir capture)

                                                                                                                                                                                                            Du panneau a la maison, j’ai le delta de ma conso-  prod solaire

                                                                                                                                                                                                            et ma charge apparait entre les panneaux et le réseau (et non pas entre réseau et maison)

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            As-tu une explication? (mauvaise config des pinces? )

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            Merci a toi

                                                                                                                                                                                                            Attachments:
                                                                                                                                                                                                            You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                            nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                            Maître des clés

                                                                                                                                                                                                              Bonjour,

                                                                                                                                                                                                              C’est une béta, pas du tout finalisé ! (c’est en cours)
                                                                                                                                                                                                              Ou est placée votre pince ? (car la pince doit être placée en sortie d’onduleur)

                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                              Max33
                                                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                                                La pince général sur la phase entre le AGPC et le tableau général

                                                                                                                                                                                                                Et la pince de production entre le coffret AC et le tableau général ( micro-onduleur).

                                                                                                                                                                                                                Les pinces sont situé sur les mêmes câbles que mon routeur actuel (j’ai bien les même mesures de valeurs que celui-ci ).

                                                                                                                                                                                                                d’ailleurs est-il possible que la pince général affiche du négatif quand il y a injection sur réseaux?

                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                  oui la pince général affichera du négatif si injection.

                                                                                                                                                                                                                  Avez vous bien la mesure de la tension secteur et les cos phi d’activé sur le WES ?

                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                  Nano42
                                                                                                                                                                                                                  Participant

                                                                                                                                                                                                                    Bonjour Nicolas, merci pour cette future modif du Modif TCP . Je testerai dès réception le fonctionnement.

                                                                                                                                                                                                                    Par ailleurs, je travaille en parallèle sur du Modbus RTU pour piloter une wallbox. J’ai donc acquis, malgré son prix, un compteur Schneider iEM3255 pour alimenter ma chaîne Modbus RTU avec des données Modbus directement utilisables (en fait un WES en Modbus TCP pour l’affichage temps réel de la production et de la consommation, et un deuxième WES en Modbus RTU, pour le pilotage, toujours temps réel, des automatismes).

                                                                                                                                                                                                                    J’ai des difficultés à communiquer avec le Schneider ( comme je l’ai déjà dit, je ne ne suis pas un crack du Modbus). La Led verte s’allume, mais les infos sont incohérentes. Je n’arrive pas en outre à chercher le bon registre (contenant la puissance active instantanée globale) car je ne suis pas sûr de mon paramétrage et je n’arrive pas à déterminer si je ne suis pas au bon endroit ou si je ne choisis pas les bons paramètres. Si quelqu’un utilise déjà ce compteur Schneider, merci de me communiquer l’ensemble des paramètres utilisés, ça m’aiderait beaucoup.

                                                                                                                                                                                                                    Mes réglages sont les suivants :

                                                                                                                                                                                                                    1 – Schneider en parité Even (parité paire sur le WES) . Faut-il plutôt None sur le Schneider et pas de parité sur le WES ?

                                                                                                                                                                                                                    2 – Vitesse réglée à 9600 bauds sur le Schneider et le WES

                                                                                                                                                                                                                    3 – Adresse esclave : 1

                                                                                                                                                                                                                    4 – Registre : ? – j’en ai testé des tas mais comme je ne suis pas sûr des autres paramètres…

                                                                                                                                                                                                                    5 – Fonction 3 ( Read Holding Register)

                                                                                                                                                                                                                    6 – Type valeur : Float 32 bits

                                                                                                                                                                                                                    7 – Bit Ordre : ABCD

                                                                                                                                                                                                                    8 – Multiplicateur : 0,001

                                                                                                                                                                                                                    9 – Interval Lecture : 10 s

                                                                                                                                                                                                                    10 – Silence x 10 ms : 5

                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                    nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                    Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                      Pour le courant phase 1 il faut entrer l’adresse 2999 (0x0BB7 hexa = 2999) page 65 de la DOCA0005FR-14

                                                                                                                                                                                                                      valeur float 32, unité A

                                                                                                                                                                                                                      Holding ou input register (à tester la doc est pas trop clair !)

                                                                                                                                                                                                                      Pour la vitesse préférez 19200 pas de parité (plus rapide que 9600)

                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                      Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                      Participant

                                                                                                                                                                                                                        Bonjour Nano42,

                                                                                                                                                                                                                        Voici mes parametres de la page MBPROG.HTM :

                                                                                                                                                                                                                        Description = Energie active totale

                                                                                                                                                                                                                        Modbus = RTU

                                                                                                                                                                                                                        Adresse = 1

                                                                                                                                                                                                                        Registre = 3203

                                                                                                                                                                                                                        Fonction = Read Holding Register

                                                                                                                                                                                                                        Type valeur = 64 bits

                                                                                                                                                                                                                        Bit ordre = 64 bits HGFEDCBA

                                                                                                                                                                                                                        Multiplicateur = 0.0010

                                                                                                                                                                                                                        Variables Modbus = MB CPT1

                                                                                                                                                                                                                        Unité = KWh

                                                                                                                                                                                                                        Interval lecture = 10 s.

                                                                                                                                                                                                                        Silence = 0

                                                                                                                                                                                                                        Cdt

                                                                                                                                                                                                                        Gaby-69

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                        Nano42
                                                                                                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                                                                                                          Merci pour ces infos qui m’aident à avancer.

                                                                                                                                                                                                                          J’ai dans un premier temps appliqué les paramètres conseillés par Nicolas, notamment la vitesse et l’absence de parité sur le schneider et sur le WES ( par ailleurs c’est bien « Read Holding Register qu’il faut appliquer, « Read Input Register » provoque une led rouge immédiate). J’ai ensuite testé la configuration de Gaby-69. Cela fonctionne parfaitement chez moi aussi. Rapporté à la doc Schneider on voit bien l’offset de 1 puisque la doc donne le registre 3204 pour l’énergie totale importée et qu’il faut taper 3203 dans le WES (3204 ne fonctionne pas). J’ai testé avec succès d’autres registres en Int64.

                                                                                                                                                                                                                          En revanche je ne parviens pas à lire les registres en Float32. La puissance active totale instantanée est dans le registre 3060 (doc Schneider). Que ce soit en 3060 ou 3059, j’obtiens des valeurs instables parfois très grandes et parfois zéro, qui alternent au cours des lectures successives toutes les 10 S. La led demeure verte. J’ai testé également sans succès tous les ordres de bits.

                                                                                                                                                                                                                          L’un de vous est-il déjà parvenu à lire un Float 32 Schneider ?

                                                                                                                                                                                                                          Je soumets ce nouveau problème à la sagacité de Nicolas.

                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                          Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                                                                            Je n’ai pas de probleme pour litre du Float 32 bits ! avec DCBA pour l’ordre des bits.

                                                                                                                                                                                                                            Courant Ph 1 = 2999

                                                                                                                                                                                                                            Courant Ph 2 = 3001

                                                                                                                                                                                                                            Couranr Ph 3 = 3003

                                                                                                                                                                                                                            Tension L1-L2 = 3019

                                                                                                                                                                                                                            Tension L2-L3 = 3021

                                                                                                                                                                                                                            Tension L3-L1 = 3023

                                                                                                                                                                                                                            Bonne soirée

                                                                                                                                                                                                                            Gaby-69

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                            Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                            Participant

                                                                                                                                                                                                                              J’ai oublié les puissances !

                                                                                                                                                                                                                              Puissance Ph 1 = 3053

                                                                                                                                                                                                                              Puissance Ph 2 = 3055

                                                                                                                                                                                                                              Puissance Ph 3 = 3057

                                                                                                                                                                                                                              Puissance totale = 3059

                                                                                                                                                                                                                              Cdt

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                              Nano42
                                                                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                                                                Encore merci pour votre aide

                                                                                                                                                                                                                                En utilisant les paramètres de Gaby-69, et notamment les puissances actives par phase, j’ai pu déterminer que le WES ne lit pas les valeurs négatives en MTU (même comportement qu’en TCP).

                                                                                                                                                                                                                                Je ne m’en suis pas aperçu tout de suite car je ne cherchais à obtenir que la puissance active totale, or dès qu’une des 3 phases est en injection la puissance active totale passe à zéro, ce qui me laissait penser à un problème de lecture. En revanche lorsque les 3 phases sont en soutirage, une puissance totale s’affiche.

                                                                                                                                                                                                                                Par ailleurs,  toutes les valeurs en Float 32 sont tronquées après la virgule (tension, intensité, puissance) ce qui donne des valeurs très approximatives. En revanche les valeurs en Int64  (compteurs totalisateurs) sont elles affichées avec les 3 décimales actives.

                                                                                                                                                                                                                                Il s’agit probablement d’un problème de remontée des données, car sur l’écran LCD du Schneider, la puissance active en injection est affichée correctement avec le sens (+ ou -) et la précision normale.

                                                                                                                                                                                                                                Merci Nicolas de bien vouloir regarder s’il est possible de traiter ces problèmes avec celui du TCP pour la prochaine version.

                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                  En réalité c’est traité, le TCP et le RTU ont des parties communes !
                                                                                                                                                                                                                                  on test avec une batterie et on mets en ligne d’ici jeudi normalement.

                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                  Nano42
                                                                                                                                                                                                                                  Participant

                                                                                                                                                                                                                                    Formidable !

                                                                                                                                                                                                                                    Est-ce que cette maj traite également le problème de troncage des décimales ?

                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                    nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                    Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                      Normalement oui ! (à tester / vérifier)

                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                      Nano42
                                                                                                                                                                                                                                      Participant

                                                                                                                                                                                                                                        Une petite information complémentaire. Je ne sais pas si ça peut aider, mais j’ai remarqué que l’export de la puissance active active issue du Shelly (TCP) vers une Variable virtuelle fonctionne parfaitement : valeur exacte avec le bon signe. Ce n’est pas le cas en RTU.

                                                                                                                                                                                                                                        J’ai en outre une question concernant l’usage des valeurs récupérées. Comment peut on utiliser soit une variable Modbus, soit une variable virtuelle dans la programmation des actions, puisque ni les variables Modbus, ni les variables virtuelles n’apparaissent dans la liste déroulante des sources possibles pour la programmation. Faut-il passer par une étape intermédiaire, si oui laquelle ?

                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                        nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                        Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                          Les valeurs modbus sont dans les entrées de la page de programmation.

                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                          Nano42
                                                                                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                                                                                            Dans l’onglet « Actions » lorsque j’ouvre la liste déroulante des sources :

                                                                                                                                                                                                                                            • sur mon serveur en Modbus RTU, les variables Modbus apparaissent entre les relais 1 Wire et les switchs virtuels (voir photo)
                                                                                                                                                                                                                                            • sur mon serveur en Modbus TCP, les variables Modbus n’apparaissent pas (voir photo)
                                                                                                                                                                                                                                            Attachments:
                                                                                                                                                                                                                                            You must be logged in to view attached files.
                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                            nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                            Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                              Bonjour, c’est corrigé (je mets une version temporaire fin de journée)

                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                              nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                              Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                Bonsoir, j’ai téléchargé une mise à jour pour test, merci de vérifier que vous avez bien les valeurs négative et que cela n’a rien changé sur d’autres valeurs modbus…

                                                                                                                                                                                                                                                Les variables doivent apparaître dans la prog quelque soit le type de modbus (RTU ou TCP)

                                                                                                                                                                                                                                                Une première version pour afficher les valeurs des batteries Marstek Venus E v3… l’intégration continie avec le SSR et un chargeur de voiture électrique…

                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                                                                                                                                  Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                  Merci pour cette mise à jour. Pas de probleme, l’opération s’est déroulée prarfaitement !

                                                                                                                                                                                                                                                  Attention il faut bien reprendre les multiplicateurs : Float 32 bits = 1.000 et 64 bits = 0.0010 pour avoir les bonnes valeurs.

                                                                                                                                                                                                                                                  Question :

                                                                                                                                                                                                                                                  Pouvez-vous me donner votre philosophie pour la géstion des « Variables Virtuelles » car elles sont à deux endroits ?

                                                                                                                                                                                                                                                  MBPROG.HTM

                                                                                                                                                                                                                                                  RELCFG.HTM

                                                                                                                                                                                                                                                  et non pas les mêmes fonctions ???

                                                                                                                                                                                                                                                  Encore Merci

                                                                                                                                                                                                                                                  Cdt

                                                                                                                                                                                                                                                  Gaby-69

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                  nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                  Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                    Pour les variables virtuelles on peut les modifier par le modbus ou par requête ou la page relcfg ou sur la page d’accueil.
                                                                                                                                                                                                                                                    Cela permet de se servir de valeurs modbus comme consigne dans la programmation.

                                                                                                                                                                                                                                                    Si vous avez des remarques ? améliorations…

                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                    Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                                                                                                                                      Merci pour vos explications

                                                                                                                                                                                                                                                      Sur la page RELCFG.HTM les valeurs des VAR x de Modbus ne sont pas affichées dans les champs VAR x ?

                                                                                                                                                                                                                                                      Cela permettra de savoir ce que l’on fait…

                                                                                                                                                                                                                                                      Exemple : La requête $M012 fonction très bien, mais sans savoir la valeur qui sera envoyée !

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                        Les variables modbus et les variables virtuelles ne sont pas les mêmes !

                                                                                                                                                                                                                                                        Vous avez 8 variables Virtuelles et 30 variables (valeurs) Modbus.

                                                                                                                                                                                                                                                        Si vous souhaitez avoir une valeur lue en Modbus dans une variable virtuelles (visible sur la page relcfg) alors dans la programmation des registres modbus il faut indiquer comme destination de la valeur « Variables Virtuelles » et choisir un des 8 emplacements.

                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                        Nano42
                                                                                                                                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                                                                                                                                          Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                          J’ai testé la V0.91 beta3.

                                                                                                                                                                                                                                                          La gestion des valeurs négatives fonctionne parfaitement pour le RTU et le TCP. J’ai importé une série de valeurs de puissance et intensité en TCP sur le WES n°2 (via le Shelly) et en RTU (via le Schneider) sur le WES n°1. Ces valeurs sont cohérentes et les signes suivent bien phase par phase. Il faudra sans doute que j’ajuste les coefficients multiplicateurs pour tenir compte des petits écarts de mesure constatés, mais cela demeure marginal.

                                                                                                                                                                                                                                                          En revanche, les variables Modbus n’apparaissent toujours pas dans le menu déroulant des actions en TCP, ce qui ne permet pas d’utiliser ce dernier pour programmer des actions.

                                                                                                                                                                                                                                                          Le fonctionnement de la programmation en RTU est satisfaisant.

                                                                                                                                                                                                                                                          Bravo pour ces évolutions, on est à deux doigts d’un fonctionnement optimum.

                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                          nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                          Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                            REchargez le wes_f4.bin cela doit être bon (j’ai corrigé sans changer d’indice, la correction été faites pourtant !)

                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                            Nano42
                                                                                                                                                                                                                                                            Participant

                                                                                                                                                                                                                                                              En fouinant, j’ai trouvé le moyen de contourner le problème. Il suffit d’activer le mode RTU (même en n’allant chercher aucune variable en RTU) en plus du mode TCP, pour faire apparaître les variables Modbus dans la liste déroulante. A corriger dans une prochaine version, sans que cela n’ait aucun caractère d’urgence puisque la programmation TCP est devenue possible en l’état.

                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                              Nano42
                                                                                                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                Même avec le fichier wes-f4.bin rechargé, si je ne sélectionne pas le mode RTU en plus du mode TCP, cela ne fonctionne pas. J’obtiens en outre le message « Une/des ligne(s) a(ont) été enlevée(s) car la source à été désactivée (TIC, pulse, températre…) » en rouge, et mes lignes de programme utilisant les variables Modbus TCP disparaissent.

                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                Nano42
                                                                                                                                                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                  Désolé, je n’avais pas compris que vous aviez mis en ligne une version beta03 modifiée avec un nouveau wes-f4.bin. Je l’ai testé, et cette fois il est possible d’accéder aux variables Modbus en TCP pur, sans avoir besoin de sélectionner le mode RTU. Nickel !

                                                                                                                                                                                                                                                                  Encore merci pour ce progrès décisif qui va permettre aux utilisateurs de triphasé de disposer d’un outil de gestion de la puissance active permettant d’exploiter pleinement les possibilités du WES.

                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                                  nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                                  Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                                    Merci du retour…

                                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                                    Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                      Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                                      Depuis le passage en juin, je n’ai plus de graphe en Modbus : écran rouge ?

                                                                                                                                                                                                                                                                      je suis en V0.91beta03, page MBGRAPH.HTM,

                                                                                                                                                                                                                                                                      Merci pour votre aide

                                                                                                                                                                                                                                                                      Gaby-69

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                                        Bonjour,
                                                                                                                                                                                                                                                                        Je test, faites un enregistrement de la page des valeurs Modbus.

                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                          Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                                          Merci, la nuit portant conseil, j’ai cherché ce qui pouvait bloquer l’affichage !

                                                                                                                                                                                                                                                                          Dans le répertoire « GRAPH/MB/2026/06/ » il manque les fichiers :WNOM0.dat, WNOM1.dat, WNOM2.dat et WNOM3.dat

                                                                                                                                                                                                                                                                          Aprés rajout de ces fichiers tout est rentrée dans l’ordre, l’affichage est correcte.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Question :

                                                                                                                                                                                                                                                                          Pourquoi en debut du mois ces fichiers n’ont pas été créés ?

                                                                                                                                                                                                                                                                          Je reste à votre écoute pour essai et test…

                                                                                                                                                                                                                                                                          Cdt

                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaby-69

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaby-69
                                                                                                                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                            Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                                            Avez-vous pu regarder pourquoi les fichiers WNOM0.dat, WNOM1.dat et WNOM2.dat non pas été créés dans le répertoire GRAPH/MB/2026/06/  lors du chagement de mois ?

                                                                                                                                                                                                                                                                            Merci

                                                                                                                                                                                                                                                                            Gaby-69

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                            nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                                            Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                                              Non pas encore regardé, cela sera réglé lors de la prochaine mise à jour (bientôt…)

                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                                              Nano42
                                                                                                                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dans liste des petits correctifs non urgents à apporter aux prochaines versions : les fichiers modbus .csv sont générés en mode RTU mais pas en mode TCP.

                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                                plruffin
                                                                                                                                                                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bonjour,

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  je test le MQTT

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ca n’as été facile a configurer j’ai du me reprendre plusieurs fois pour avoir les informations remontées coté HA avec le discovery et en activant un par un les sujets….

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bon cette fois j’ai bien tout et avec les datas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  par contre je ne suis pas satisfait de la remontée dans le sens Wes vers HA le temps de latence est enorme

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dans le sens HA vers WES c’est ok et rapide je commande bien et sans latence

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bon pour le moment j’ai toujours mon integration « RestFull » qui elle dans le sens WES ==> HA est rapide j’ai mis une minute et c’est Ok

                                                                                                                                                                                                                                                                                  A voir et finaliser pour pouvoir désactiver RestFull

                                                                                                                                                                                                                                                                                  A+

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pascal

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                                                  nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Je n’ai aucune latence entre le WES et HA !

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Merci de préciser !

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Je pilote les relais, je visualise les pinces, TIC, pulse… puissance et index…

                                                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                                                    plruffin
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bonjour Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Je précise.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      En premier il a été necessaire de faire la configuration MQTT plusieurs fois et pour que cela passe correctement j’ai envoyé le discovery non pas global mais entité par entité …

                                                                                                                                                                                                                                                                                      avec la necessité de tout effacer coté HA pour repartir de quelques chose de propre , remarque les parametres coté WES sont strictement les memes depuis le debut et le classique standard par defaut!

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Au debut avec MQTT explorer aucune trame de message en dehors de celale de la description! Puis maintenant c’est Ok environs toutes les 10s une trame avec des paquets de datas…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pour ce qui est de la latence :

                                                                                                                                                                                                                                                                                      sens HA vers Wes , j’active un SW virtuel par exemple , c’est disons quasi instantané (j’ai deux fenetre ouverte une sur le WES l’autre sur le HA ) quand je clique sur l’inter HA il est de suite mis a jour coté WES.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dans l’autre sens du wes vers le HA la première fois que ca a connecté la latence était horrible , tu change l’état coté wes et plus de 2 minutes après enfin HA est mis a jour (sous explorer MQTT le paquet arrive après ce temps) tandis que sous mon API rest Full il était a jour dans la minute (60s c’est le time update que j’ai mis, pour ne pas surcharger de requete). J’ai tout virere desisntaller les instances MQTT du Wes et recommencer une nouvelle fois et la maintenant disons que c’est correct dans les 15/20s…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Je vais donc laisser quelques jours en doublon et test pour voir si stable . Si ok alors je deconnecterais mon API pour passer sous MQTT . c’est pas mal de boulot car toutes les instances devront etre reprises… Bon après tu coupe l’API et tu cherche celle qui sont inconnues…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      une remarque demande je l’avais déja faite me semble t’il: Serait il possible d’augmenter les switchs virtuels par exemple doubler le nombre? je m’explique si on veux faire une programmation avancée évoluée on en utilise forcement pas mal en intermediaire (resultat d’une condition reprise en entrées d’autres conditions) mais aussi si on veux faire communiquer intelligement deux systemes entre eux on devra passer par des « variables intermediaires » et les SW virtuels seront la solution! En effet pour moi le WES en qualite de gestionnaire d’energie c’est lui et uniquement lui qui decide si il commute ou pas une charge ! Donc pas question que HA pilote directement un relais du WES qui lui commande un dispositif . Le HA doit faire une demande au WES par un SWV et c’est le WES qui en lisant dans une regles ce SWV décide en fonction de ces regles de sécurité et de gestion si oui ou non il execute la demande . dans l’autre sens c’est moins critique le HA lit simplement le WES . Donc les 24 sont rapidement FULL. Exemple dans mon cas et pas encore toutes les regles de pilotage coté WES j’ai déja 18 variables intermediaires pour les regles …

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Coté MODBUS je vais acheter des modules DIO de Waveshare et je vais tester prochainement des extension surtout pour le cote inputs qui est le point faible actuellement du WES cote output le module extension est parfait et plusieurs possibles donc on a de la marge. Comme dit deja si on veux faire de la gestion avancé il est necessaire d’avoir des retours d’informations des equipements vers le WES et cela ne peut se faire que soit materiellement, soit par connexion virtuelle avec MQTT et Modbus ce coté c’est grandement amélioré pour les équipements complexes. Toutefois pour les equipements simples non connecté du marché electrique l’usage du cablé est encore necessaire.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      A+

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pascal

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      nicolas_cartelec
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Maître des clés

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nous avons testé le discovery (et validé) tous les équipements activés dans le MQTT sont envoyés en une fois et bien reçu par HA !

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vous avez peut être beaucoup d’équipements en MQTT ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quand vous démarrez / redémarrez le WES, si le discovery est activé le WES envoie le Discovery toutes les fois et donc pendant ce temps (2 mn) les commandes MQTT ne sont pas actives !

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pour les Switch et relais nous sommes en test / correction.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pour le nombre de variables nous activons encore quelques équipements et nous ajouterons suivant la disponibilité mémoire.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                          plruffin
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nicolas,

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ok merci pour les switchs virtuels ce serait TOP , les variables moins importants mais si on peut augmenter ce ne sera que mieux.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Après c’est sur que quand le design hard a été fait meme si vous aviez prevu de la marge pas forcement envisagé entrevu a l’époque tant d’ouvertures – extensions donc une memoire peut etre un peut courte Today .

                                                                                                                                                                                                                                                                                            A+

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pascal

                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Franky77
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pour la partie relais, j’utilise les relais de 1 à 5 via l’automatisation HA et pas de problème rencontré.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              plruffin
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bonjour,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Depuis le reset MQTT du WES dans le HA pas de soucis majeur rencontrés.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Comme dis je met en test avant de mettre OFF l’API restFull et mon script Yaml tres complet et Full opérationnel pour basculer sur MQTT WES pour etre sur d’avoir le meme niveau opérationnel d’informations.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Déja dis sens HA vers Wes ca commute de suite , dans le sens Wes vers HA les switchs HA ne commute que après disons une 15s. En soit pas un soucis si cela reste constant et sans surprise. mon exploration des trames MQTT (avec explorer) m’indique des updates a ce rythme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pour ce qui est que les premiers discovery (modéle du WES envoyé au Mosquitto Broker) ne sont pas passés correctement je n’en ai aucune idée le principal est qu’au final c’est ok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oui j’ai d’autre appareil en MQTT et MATTER, un Amazon Echo DOT (pour parler et emettre des messages), un SonOff NS Panel Pro 120 qui depuis la version 4.0.0 a Fdroid et HA compagnion qui tourne parfaitement, il me sert de passserelle Zigbee a merveille, ( actuellement je regarde pour le faire parler et recupérer ses informations en doublon de Echo DOT).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                A+

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pascal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 jours et 8 heures par plruffin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 jours et 8 heures par plruffin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                                              plruffin
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                0 Cartelectronic ,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sinon félicitation car le produit est vraiment très très fiable cela fait maintenant quelques années que j’ai le mien et aucun soucis , un hard donc bien concu et avec des composants de qualité …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                pour moi Zero plantage , soucis reset ou autres en plus de 5 ans On 24/24 – 7/7 – 365j/an…Y compris coté Soft avec les updates qui si tu respect la procédure ce passe a merveille

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Coté Soft MAJ  et extension juste un poil difficle a savoir les dates et quand les sorties. Je me permet une remarque en toute « amitié » , pourquoi ne pas prévoir un calendrier avec a date une sortie de ce qu’il y a un peu comme HA , on sait que tous les mois une new version. bon pour vous deux fois par an serait suffisant puis éviter les annonces qui ne viennent jamais si pas sur ou pas au point ne rien annoncé ou juste « commercialement on travail dessus » après avec une toute petite structure c’est pas facile et encore félicitation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                A+

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pascal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vous lisez 127 fils de discussion
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.