      Bonjour Nicolas,

      J’ai un problème avec les graphes en Modbus.

      Après avoir changé les libelles des courbes « puissance » deux de ces courbes ont pris un coéficiant de 1000 ?

      17.00 devient 17000.00 ou 52.00 devient 52000.00

      Ci-joint le fichier : GRAPH/MB/2026/04/020.DAT à partir de la ligne 12h20 on peut voir le problème !

      J’ai fait des « reboot » recharger le « binaire » rien ne change ???

      Que faire ?

      Cdt

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 mois et 4 semaines par Gaby-69.
      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
      Gaby-69
      Participant

        Merci pour votre réponse et vos conseils

        Je n’ai plus qu’a attendre la nouvelle version !  une date ?

        Cdt

         

        0
        0
        Gaby-69
        Participant

          Le compteur n’est pas en cause, car l’interrogation de ces registres a ete faite a l’identique en Idx 1 = Idx 12 et Idx 2 = Idx 13

          Les resultats sont correctes en Idx 12 et Idx 13

           

          0
          0
          Gaby-69
          Participant

            Bonjour Nicolas,

            Aprés une journée de fonctionnement avec les bonnes adresses des registres, la fonction lecture des registres fonctionne !

            Un seul problème reste à regler : la lecture et l’enregistrement des deux premières lignes MB CPT1 et MB CPT2 (voir fichier CSV ci-joint)

            Lors de l’interrogation de MB CPT1 la réponse n’ai pas reçu (voyant à rouge) puis avec un retard la valeur est affichée (voyant à vert) mais dans le fichier la valeur est enregistrée à zéro (0)

            Même chose pour MB CPT2 mais que toutes les 10 minutes à 30 minutes

            Pour toutes les autres lignes pas de problème. J’ai donc oublié ces deux premieres lignes…

            Merci de voir ce bug !!!

            Cdt

             

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
            0
            0
            Gaby-69
            Participant

              Après relecture de la documentation de Schneider, il ne faut pas utiliser les adresses des registres en DECIMALE car il y a un décalage de « 1″ avec l’adresse HEX !

              J’ai donc utilisé les adresses en hexadecimale, pour l’instant tout tourne…

              Je ferais un bilan aprés cette nuit avec le fichier csv complet !

               

              0
              0
              Gaby-69
              Participant

                Oui, j’ai essayé tous les ordres des bits en 64 bits, aucune valeur est coherante. Seul le 32 bits donne les bonnes valeurs ?

                Comment peut on savoir ce que répond l’esclave ???

                 

                0
                0
                Gaby-69
                Participant

                  Bonjour Nicolas,

                  Aprés plusieurs semaines d’utilisation du MODBUS sur le WES, soit en V0.9b02 ou V0.9b06, j’ai constaté les points suivants :

                  • L’interrogation en 32 bits fonctionne (avec les parametres ci-joint Doc page 65)
                  • L’interrogation en 64 bits ne fonctionne pas (avec les parametres ci-joint Doc page 66)

                  Pour avoir les bonnes valeurs du 64 bits, j’ai du me mettre en 32 bits, Type = 32 bits (registres 3204 et 3256)

                  • Le registre interrogé en premiere position est enregisté à zero (0) (fichier MB-03-22.csv ci-joint)
                  • Avec ce même registre dans une autre position est lu et enregisté !!!

                  Merci pour votre avis

                  Cdt

                  Gaby-69

                   

                  • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 mois et 1 semaine par Gaby-69.
                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  Gaby-69
                  Participant

                    La doc ne passe pas, si vous en avez besoin je peux vous l’envoyer par mail ?

                     

                    0
                    0
                    Gaby-69
                    Participant

                      Cet un compteur d’énergie triphasé « Schneider iEM3255 » (ci-joint la doc « Communication via Modbus »)

                      J’attendrai votre mise à jour pour refaire des essais avec ou sans silence.

                      Merci

                       

                      0
                      0
                      Gaby-69
                      Participant

                        Bonjour Nicolas,

                        Pour faire le bilan sur MODBUS aprés une nuit sans avoir de SILENCE ! Bravo, vous avez mis le doigt sur le bug !

                        Il en resort que la première ligne de BMVAR (Idx 1) s’enregistre à « 0 » (copie d’écran ci-jointe)

                        Dans le fichier MB-03-18(2).csv on a bien la valeur pour tous les registres interrogés sauf pour le premier =0 ?

                        Quel est votre avis ?

                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        Gaby-69
                        Participant

                          Merci pour cette information

                          J’ai donc supprimé tous ces « SILENCE » Les différents fichiers sont bien enregistrés. On dirait que le MB fonctionne correctement du coté enregistrement ! Reste à tester le dialogue « maitre/esclave » !

                          Je ferais le point demain… après une nuit de teste en V0.9b06…

                          Bonne soirée

                          Gaby-69

                           

                          0
                          0
                          Gaby-69
                          Participant

                            Voici le fichier de ce jour MB-03-17.csv

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            Gaby-69
                            Participant

                              Merci pour votre réponse

                              J’ai toujours la même chose quelque soit les binaires V0.9b05 ou V0.9b06 pas d’enregistrement de CSV en MB !

                              Si je reviens au binaire V0.9b02 les enregistrement CSV en MB fonctionnent.

                              Il faut déjà régler ce problème avant d’aller plus loin…

                              Gaby-69

                               

                              0
                              0
                              Gaby-69
                              Participant

                                Pour cette mise à jour quelle est le BINAIRE à utiliser ?

                                Je reviens sur le fonctionnement du MODBUS :

                                • 1 /GRAPH/MB/2026/WNOMx.DAT Les entetes sont bien crées mais pas d’enregistrements
                                • 2 /GRAPH/MB/2026/03/WNOMx.DAT Les entetes sont bien crées mais pas d’enregistrement
                                • 3 /MB/2026/ Enregistrements OK avec le binaire V0.b02 Pas d’enregistrement avec le binaire V0.b05
                                • 4 Le fichier MBGRAPH.HTM me parait erroné car l’on affiche : Temperature en °C et Humidité en % !!! nous somme en Kwh, A. et V. !!!

                                Je pense qu’il y a un problème avec le binaire ?

                                Merci pour votre réponse

                                Cdt

                                Gaby-69

                                 

                                0
                                0
                                Gaby-69
                                Participant

                                  Pour complèter, au démarage de la nouvelle µSD il n’y a pas été créé de répertoires MB, PCE et TELEINFO Pourquoi ?

                                  Pouvez-vous donner des exeplications sur ce que fait le systeme lors de son chargement ?

                                  Merci

                                   

                                  0
                                  0