Linky coupe en puissance totale ou aussi juste sur une phase ?

› Forums › Serveur WES › Remarques et demandes d’évolutions › Linky coupe en puissance totale ou aussi juste sur une phase ?

  • Post
    morisod
    Participant

      Bonjour

      Je n’ai pas réussi à trouver la réponse sur le ouaibe , ni dans les specs Enedis , alors j’illustre ma question par un exemple :

      j’ai un abonnement à 12 kVA en tri , donc 3 x 4 kVA soit ~ 17 A par phase
      j’ai une conso de 8 kVA sur mon Linky triphasé , donc y a de la marge
      MAIS  j’ai une phase à 30 A et des fifrelins sur les 2 autres

      il se passe quoi ?
      le linky dit stop , ou alors cà passe ?

      0
      0
    Vous lisez 2 fils de discussion
    • Replies
        plruffin
        Participant

          La réponse Theorique et Prtatique:

          Globalement et generiquement de principe le linky ne pourrait pas delester uniquement une phase cela creerait un desequilibre de phase voir un risque si tu as derrière un appareil tri qui n’aurait plus que deux phases!

          IL coupe les TROIS PHASES

          Il ne coupe pas des que PTotal phases depasse la puissance soucrite jusqu’a 1.40 (40% de tolérance)

          Il coupe THEORIQUEMENT des que PTotal phases depasse la puissance soucrite fois 1.40 (40% de tolérance) et cela depuis 250 secondes

          Il coupe THEORIQUEMENT des que PTotal phases depasse la puissance soucrite fois 2.5 (2.5 fois p souscrite) en moins de 40s

          C’est pour cela que tu peux quelques fois avoir une impression de fonctionnement bizare

           

          A+

           

          0
          0
          Mairot
          Participant

            Bonjour.

            Il vous faut apporter des modifications sur votre installation électrique pou rééquilibrer les 3 Phases en courant: dans votre coffret de distribution , il suffit de croiser les 3 phases au départ des interrupteurs différentiel.

            Salutations

            0
            0
            plruffin
            Participant

              J’avoue ne pas comprendre la réponse de « Mairot »

              La question est comment se comporte t’il sur surconsommation Totale ou phase par phase.

              Oui effectivement equilibrer est un plus , mais en réalité en privé difficile d’avoir toujours en permanence un bon equilibre . Il faudrait avoir un coupleur actif qui permutte les consommateur sur les phases selon la demande!

              Quand a croiser la je ne comprends rien, tu va simplement changer de phase qui est en Over

               

               

               