Linky coupe en puissance totale ou aussi juste sur une phase ?

› Forums › Serveur WES › Remarques et demandes d’évolutions › Linky coupe en puissance totale ou aussi juste sur une phase ?

  • Post
    morisod
    Participant

      Bonjour

      Je n’ai pas réussi à trouver la réponse sur le ouaibe , ni dans les specs Enedis , alors j’illustre ma question par un exemple :

      j’ai un abonnement à 12 kVA en tri , donc 3 x 4 kVA soit ~ 17 A par phase
      j’ai une conso de 8 kVA sur mon Linky triphasé , donc y a de la marge
      MAIS  j’ai une phase à 30 A et des fifrelins sur les 2 autres

      il se passe quoi ?
      le linky dit stop , ou alors cà passe ?

      0
      0
    Vous lisez 6 fils de discussion
    • Replies
        plruffin
        Participant

          La réponse Theorique et Prtatique:

          Globalement et generiquement de principe le linky ne pourrait pas delester uniquement une phase cela creerait un desequilibre de phase voir un risque si tu as derrière un appareil tri qui n’aurait plus que deux phases!

          IL coupe les TROIS PHASES

          Il ne coupe pas des que PTotal phases depasse la puissance soucrite jusqu’a 1.40 (40% de tolérance)

          Il coupe THEORIQUEMENT des que PTotal phases depasse la puissance soucrite fois 1.40 (40% de tolérance) et cela depuis 250 secondes

          Il coupe THEORIQUEMENT des que PTotal phases depasse la puissance soucrite fois 2.5 (2.5 fois p souscrite) en moins de 40s

          C’est pour cela que tu peux quelques fois avoir une impression de fonctionnement bizare

           

          A+

           

          0
          0
          Mairot
          Participant

            Bonjour.

            Il vous faut apporter des modifications sur votre installation électrique pou rééquilibrer les 3 Phases en courant: dans votre coffret de distribution , il suffit de croiser les 3 phases au départ des interrupteurs différentiel.

            Salutations

            0
            0
            plruffin
            Participant

              J’avoue ne pas comprendre la réponse de « Mairot »

              La question est comment se comporte t’il sur surconsommation Totale ou phase par phase.

              Oui effectivement equilibrer est un plus , mais en réalité en privé difficile d’avoir toujours en permanence un bon equilibre . Il faudrait avoir un coupleur actif qui permutte les consommateur sur les phases selon la demande!

              Quand a croiser la je ne comprends rien, tu va simplement changer de phase qui est en Over

               

               

               

              0
              0
              morisod
              Participant

                Bonsoir

                Merci de vos réponses , mais ma question est peut-être mal formulée
                en pratique :
                j’ai un abonnement à 12 kVA en tri
                j’ai une conso de 8 kVA sur mon Linky triphasé
                MAIS j’ai une phase à 30 A et des fifrelins sur les 2 autres

                Il se passe quoi ?
                Linky coupe , ou pas ?

                 

                0
                0
                plruffin
                Participant

                  Ta question est bien formulé et compréhensible quand a que fait -il ma reponse plus haut est tout aussi clair et nette .

                  Comme a priori tu n’as pas compris je remets le principe de fonctionnement pour la coupure et je te donne un exemple pour toi et generique!

                  Appliqons a ton cas :

                  tu as un abonnement de 12k et tu consomme 8 kw donc ni R1 ni R2 Ni R3 sont activable IL NE COUPE RIEN ABSOLUMENT RIEN 

                  Ca m’arrive d’avoir plein pot sur une phase et presque rien sur les autres….

                  Pour MEMOIRE:

                  Regle 0) IL coupe les TROIS PHASES et le Neutre ensemble jamais une seul (c’est un relais contacteur 4 poles a l’interieur)

                  Regle 1) Il ne coupe pas des que PTotal phases depasse la puissance soucrite jusqu’a 1.40 (40% de tolérance)

                  Regle 2) Il coupe des que PTotal phases depasse la puissance soucrite fois 1.40 (40% de tolérance) et cela depuis 250 secondes

                  regle 3) Il coupe des que PTotal phases depasse la puissance soucrite fois 2.5 (2.5 fois p souscrite) en moins de 40s

                  Pour ton exemple pour qu’il coupe il faudrait pour activer:

                  R1/R2 )==> 12 x 1.4 = 16.8 Kw et cela repartie comme tu veux entre les phases depuis 250s

                  R3 ) ==>  12 x 2.5 = 30Kw coupure immediate et cela repartie comme tu veux entre les phases (pour rire et impossible mais pour demo 136A sur L1 et quasi rien sur L2/L3)

                  R1 ) Jusqu’a 16.8 moins de 250s il ne se passe rien

                   

                  Voila j’espere que c’est clair maintenant

                   

                  pascal

                  0
                  0
                  morisod
                  Participant

                    Bonsoir et merci de ta réponse précise 🙂

                    tu as un abonnement de 12k et tu consomme 8 kw IL NE COUPE RIEN ABSOLUMENT RIEN

                    Eh oui , j’étais resté sur le fonctionnement des disjoncteurs electromécaniques ou electroniques où le calibre était le même sur chaque phase .
                    Dans mon cas , les disjoncteurs anciens limitaient 20 A sur chaque phase ( aux tolérances près )
                    et dans mon cas  si ph = 30 A – ph 2 = 5 A – ph 3 = 2 A  cà coupait

                    Maintenant , si je te suis , linky est un plus limiteur (1) de puissance totale
                    Il me restera à valider tout celà par une chtite manip , mais je suis confiant

                    (1) avec quand même des coupures de sécurité genre rupture de neutre

                    P.S. merci de tes infos sur les seuils de coupure associés aux 3 règles
                    si je peux me permettre un petit chipotage basé sur la courbe Linky de la spec Enedis , celà donne
                    – jamais de coupure à 1,1 x puissance souscrite
                    – coupure certaine à 250 secondes en arrivant à 1,4 x puissance souscrite
                    entre 1,1 et 1,4 faudrait interpoler la courbe ( log/log , pas trivial ) mais je parierai qu’à 1,2 y aura jamais de coupue

                     

                     

                    0
                    0
                    plruffin
                    Participant

                      Morisod,

                       

                      Et voila tu es Ok.

                      Oui ok pour le chipotage . J’ai fait simple pour expliquer facilement.

                      Il faut bien comprendre que le Linky n’est PAS UN DIJONCTEUR DE TETE DE PROTECTION (comme tu cite ci dessus electromécanique) c’est le COmpteur BLEU electromecanique qui lui ne coupait rien et absolument rien.

                      Tu As j’espere toujours ton dijoncteur de tete qui lui travaille comme tu le dit si bien et phase par phase indépendament en fonction du calibre

                      ENEDIS a Ajouter dans le compteur bleu electronique (Linky) un coupe circuit en cas de surconsommation .

                      Surconsommation au dela de la puissance souscrite mais aussi et la peu connaissent limitation en cas d’impayer avec le fournisseur il passe en limite max 3kw et bien sur a distance . On te laisse le minima pour t’éclairer.

                       