Forum Replies Created
- Replies
-
- 10 octobre 2019 à 12 h 36 min
- in reply to: Programmation
Bonjour,
peu de temps je vais faire court:
L’hystérésis (delta) dont je fait état n’est absolument pas celui dont vous parlé. Il ne s’agit pas d’un ecart entre l’intensité produite et celle consommée!
il s’agit d’un hystérésis sur l’intensité produite (source prod). il faut deux seuil le premier sur source prod qui sert a définir l’intensité au delà duquel j’autorise la consommation et un second sur source prod qui indique que en deçà je n’ai pas le droit de consommer.
L’écart est sur source prod et c’est la différence entre le seuil haut d’autorisation et le seuil bas d’inhibition.
En régles générique ça s’écrit
seuil haut : de source prod > au seuil haut (mettre plus 7A, (7.1) voir le producteur sa plage et son maxi ) alors Autorisation = ON
seuil bas : de source prod < au seuil (mettre moins de 7A, (6.5 ) voir le producteur sa plage et le mini ) alors Autorisation = OFF
Autorisation est une bascule RS ( voir sur WES pour la programmer ça ce fait même si pas simple ou en tout cas naturel) et dcela ne se programme pas avec les deux lignes
Source Prod >= 7 — Action SW1 = On si Cdt vrai pendant Tempo 30 secondes // Seuil à adapter pour activer SW1 si Vrai durant Tempo à adapter
Source Prod <= 6.5 — Action SW1 = OFF // Valeur Prod Minimale à adapter pour passer SW1=OFFensuite si consommation inferieur a seuil et RS autoristion = ON alors RL = ON
Voila
A+
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 6 mois par
plruffin.
00- 8 octobre 2019 à 7 h 39 min
- in reply to: Programmation
Pour ton problème il ne faut pas un on/off sur le même seuil çà battra toujours y compris avec la tempo!
Il faut un différentiel – hysterisis. C’est a dire qu’il faut un seuil d’enclenchement et un seuil de déclenchement qui soit différents avec un delta suffisant.
je n’ai pas le temps de suite de te donner la prog mais je le ferais si tu ne trouve pas.
00- 19 septembre 2017 à 8 h 14 min
- in reply to: Mesure Intensité en triphasé avec Une Sonde
Voir l’autre thread ma réponse
00- 19 septembre 2017 à 8 h 11 min
- in reply to: Mesures de lignes en triphasé
la solution est simple il s’agit de mettre les pinces en série vous aurez la somme des courants consommé sur l’ensemble des phases
00- 6 septembre 2017 à 12 h 57 min
- in reply to: mesurer 3 phases avec le wes
j’ai souvenir d’un vieux post sur ce sujet
00- 6 septembre 2017 à 12 h 54 min
- in reply to: Linky et serveur WES
Nicolas, si je résume actuellement le mode exploitable est historique et vous avez en développement dans les cartons et à venir très prochainement le mode standard.
Il est donc compatible avec la structure de trame du document joint, extrait des pages 17 à 28 du document ERDF NOI CPT 54E qui traite de la télé information pour linky.
Bonne nouvelle si j’i bien compris le WES sait reconnaître tout seul le mode (historique ou standard) qui est activé et il s’adapte automatiquement. Une question remarque, je suppose que cela ne sera disponible que sur la prochaine version…. Donc pas besoin de demander un mode lors de l’installation sauf à en vouloir spécifiquement un.
Cordialement
Pascal
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 2 novembre 2016 à 14 h 06 min
- in reply to: Commande circulateur et sonde RJ45
Si tu prends les commandes ON et OFF de la programmation ( équivalent a un relais bistable)
je cite la doc: ON active le relais si la condition est vraie, pour le désactiver il faut une autre condition avec comme action OFF
Tu mets effectivement la commande ON suivante <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.5714px; background-color: #fbfbfb; »>si T°<18°, alors circulateur = ON</span>
Source Indicateur signe valeur sortie action/message plage horaire
T_Circulateur Température < 18.00 RL_Circulateur ON 00:00 le Tlj
Tu mets la commande OFF suivante <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.5714px; background-color: #fbfbfb; »>si T°>19°, alors circulateur = OFF</span>
Source Indicateur signe valeur sortie action/message plage horaire
T_Circulateur Température > 19.00 RL_Circulateur OFF 00:00 le Tlj
Comme cela le relais (RL_Circulateur) est On si T_Circulateur < 18 et Off si T_Circulateur > 19
tu n’a plus qu’a adapter les noms suivant ta config de même pour les températures On et OFF. Tu peux augmenter le delta si besoin ( cas ou la température mesurée évolue très vite entre les deux valeurs. Attention pas de tempo ça ne sert a rien uniquement un delta suffisant pour éviter de jouer la chamade entre ON/OFF
Slt
00- 2 novembre 2016 à 12 h 25 min
- in reply to: Commande circulateur et sonde RJ45
Bonjour,
je vais te répondre pour le mieux:
Commander ton circulateur bien sur que tu le peu. Attention toutefois a ne pas choisir la même température pour le On et le OFF il faut obligatoirement un delta (Hystérisis) pour éviter le battement continu entre les deux états autours de la valeur de consigne . Une valeur d’un degrés me parait correcte. La sortie relais ne commendara par ton dijoncteur qui est un élément de protection. Il te faudra ajouter un relais NO de puissance (contacteur) pour commander ton circulateur, même si les RL des ES peuvent le faire.
pour les Sondes tu peut tout faire et bien entendu les collers au tuyeau, et utiliser les cables RJ45 de ton installation mais la il faudra jouer la bricole.
00- 25 octobre 2016 à 17 h 34 min
- in reply to: pinces amp en tri ?
Dans le neutre si la conso est équilibré entre les trois phases il y a 0 (zéro).
00- 7 octobre 2015 à 10 h 19 min
- in reply to: Mesure de la consommation (W ou VA)
Voir mon fil sur la pmesure en tri il y a la réponse
Il y a confusion entre les VA et les Watts en alternatif ce n’est pas identique il y a un cos phi entre les deux P( en Watt) = VA cos Phi
ou cos phi est le facteur de puissance qui dépends de la charge….
00- 7 octobre 2015 à 10 h 10 min
- in reply to: Mesure Intensité en triphasé avec Une Sonde
Hello,
Après une longue absence un petit retour.
Bon a ce que je lis il y a des confusions, pas que dans ce fil.
La première confusion est celle de la mesure réalisée entre les VA (volt-ampére ou puissance apparente) et les Watts ( puissance active) et la oui il y a bien une différence qui est celle ci cela n’a absolument rien a voir avec le fait d’etre en mono/tri/tetra.
c’est un problème de charge purement résistive ( Résistance pure ou tout comme (radiateur), ou réactive (Moteur) qui produit un déphasage entre le courant et la tension en instantané courbe sinusoidale de u(t) et i(t) ne sont pas en phase!
P(en Watt) = UxI x Cos Phi et cela est vrai en mono ou en tri ou P = VA cos phi ( cela explique sur d’autres fil s des différences de facteur 2 dans le cas de moteur ou similaire )!
en tri c’est a appliquer aux trois phase entre elle ou avec le neutre selon que l’on est en tripolaire ou tétrapolaire cela donne
<span style= »line-height: 1.5; »>d’ou en tripolaire P(en Watt) = UxI 3 cos phi </span>
Ou cos Phi est le coefficient de facteur de puissance ( active et réactive) qui est proportionnel au déphase existant entre la sinusoïde du courant et celle de la tension.
Pour une charge résistive pure cos phi = 1 (pas de déphasage donc que de la puissance active) pour une inductance pure le courant est en retard de phase (-1) sur la tension et pour la capacité c’est l’inverse (+1). C’est pour cela que les industries mettent des batteries de condos pour équilibré….
Ensuite on a le problème de mesurer la puissance en TRI ou TETRA qui est bien différente de celle de mesurer des VA ou des Watts ou la il faut tenir compte du type de branchement avec ou sans neutre et bien comprendre que la puissance ( active ou réactive) dans une branche n’est qu’une partie de la totale avec un facteur 2 ou 3 selon le montage
A plus
00- 18 novembre 2014 à 8 h 54 min
- in reply to: Mesure Intensité en triphasé avec Une Sonde
Bonjour,
Personne en TRi avec le WES!
Personne n’a fait la remarque que pour le TETRAPOLAIRE, triphasé avec neutre, l’équation I1+I2+I3+IN= 0 donne -In = I1+I2+I3!
la je sens venir et bien mesurons In… Raté car on est en alternatif avec 2pi/3 entre phases et l’équation I1+I2+I3= 0 pour un montage équilibré, donc In = 0
exemple si U1 est a 0° alors U2 est a -120° et U3 est a -240° idem pour les I si charges sont peu réactives.
donc Sin de A1I1 = 0, Sin de A2I2 = -0,86, Sin de A3I3 = +0,86 soit 0 + (-0,86) + 0,86 = 0 (on peut décaler de phi chaque phase le résultat = 0)…
Avec Ai = quantité de courant consommé par phase, si les trois identiques et équilibrés alors on peut écrire Ai = 1
SI In est différent de 0 c’est qu’un Ai est différent!
Un début de piste pour mesurer en déséquilibré….
Sinon Nicolas serait-il possible de mettre dans l’interface de configuration de mesure des sondes de courant une case à cocher pour Triphasé (tetrapolaire et tripolaire) qui appliquerait de facto le facteur 3 ou 2 à la valeur mesuré sans « triché » a la mano.
Pascal
00- 15 novembre 2014 à 14 h 08 min
- in reply to: Mesure Intensité en triphasé avec Une Sonde
UNE REMARQUE COMPLEENTAIRE, CELA SUPPOSE QUE LES TROIS TENSIONS DE PHASE SOIENT STRICTEMENT IDENTIQUES
00- 15 novembre 2014 à 10 h 09 min
- in reply to: Installation et tabeau électrique
Bonjour,
Le Wes doit rester une station de gestion d’énergie.
Mais il doit pour cela évoluer afin d’être vraiment opérationnel et autonome, je m’en explique: Qui dis gestion d’énergie dis obligatoirement pilotage d’équipement indépendamment de tout autre dispositif. Ce pilotage doit pouvoir se faire soit par commandes (On/Off) locales par un relayage local dans le coffret électrique soit par télécommande sous un protocole X. Ceci implique donc que le WES puisse disposé (en option/extension) d’un nombre suffisant de sorties relais. C’est la ou les deux actuelles sont largement insuffisantes car il faut pouvoir commuter l’ECS et plusieurs groupes de consommateurs importants! Donc on attend impatiemment une carte d’extension avec au moins 4 relais de plus… Pour les entrées je serai moins catégorique en tant que gestionnaire d’énergie le WES a à priori toute les infos en interne qui lui sont nécessaire, donc 2 entrées ça devrait suffire localement, si les extension en ont de plus avoir l’utilité…. Pour les capteurs de températures c’est selon moi un « gadget » sur un gestionnaire d’énergie, la gestion du délestage doit être confié a la box domotique, par contre le WES doit pouvoir lui envoyé une requête de délestage! les entrées de mesures de consommation cela est plus utiles, il y a en deux c’est pas mal on peut suivre comme cela par exemple l’ECS et le chauffage le reste l’est par différence entre la conso en téleinfo et ces deux consommations. Pour ce qui est de la télécommande sous protocole X, il faut simplement que WES puisse transmettre a une Box des « ordres » tel que dis ci dessus: « demande de délestage de gros consommateurs », on peut utiliser pour cela le fichier inout.cgx et les 2 relais de la carte, attention il deviennent inutilisable localement! Nicolas pourrait on adjoindre un nouveau fichier cgx (tele.cgx) qui permettrait d’échanger avec une box, en bidirectionnel. par exemple avec un rasperry et domoticz cela donnerait la possibilité de demander a la « box domo » de pratiquer un délestage de lui remonter les infos de sorties ou vice versa à la box d’informer le WES que l’on est inoccupé ou en réduit donc de couper les équipements inutiles, voir en sécurité (incendie) de mettre HS les distributions électriques! Au passage question: quelle est la fréquence de rafraîchissement des fichiers cgx? Personnellement pour l’instant je prévois de faire communiquer les deux par des I/O car plus simple et surtout plus rapide en temps de prise en compte que par http et fichier, mais cela suppose d’avoir les deux à proximité. Le top serait d’avoir une API de dialogue par requête et message TCP sur le port ethernet (Http).
On attend de voir les extension pour ce décider
Pascal
00- 12 novembre 2014 à 12 h 34 min
- in reply to: Installation et tabeau électrique
Bonjour,
il ne faut pas et ne s’agit de transformer le WES en centrale domotique mais bel et bien de disposer d’un véritable gestionnaire d’énergie capable de commuter au tableau électrique des groupes de consommateurs.
Par exemple pour moi j’ai, pour le moment, ces quatre groupes: ECS (3kw), radiateurs etg (5kw), radiateurs rdc (4kw), câbles chauffant (6kw) que je cherche à commuter (contacteurs de puissance au tableau) selon le tarif, selon l’heure et selon la consommation des autres dispositif (éclairages et prises) pour rester dans mes 12kw.
Pour ce qui est de la dommotisation, pas question de confier cela a la Wes mais a un complément qui gère les multiples protocoles et a une interface adaptée, je penche pour le Rapserri et DomoticZ.
La bien sur il va être nécessaire de faire communiquer les deux, mais les fichiers cgx et / ou requêtes devraient suffire
Pascal
00