    • in reply to: Extension
    plruffin
    Participant

      Je vous transmets la copie des écrans la même règle avec et sans variable.

      Sans c’est Ok , avec ne fonctionne pas similairement…..

      Il s’agit d’une règle qui met un SW  à Off si l’intensité est repassé au dessous d’un seuil.

      il y a son similaire sur le seuil de dépassement pour la mise a ON du SW

      Le SW (I Phb > Seuil) est une bascule RS avec Hystérésis , sinon ca va battre et se transformer en un bel oscillateur. (Je met un consommateur donc je dépasse seuil on coupe et la de fait je repasse en dessous du seuil donc on réenclenche et ainsi de suite…).

      La tempo n’est pas obligatoire c’est uniquement pour « filtrer » les micros variations, s’assurer que c’est bien une vraie détection. ON et OFF fonctionnent tout aussi bien….

      Avec les constantes c’est OK dès que je mets les variables j’ai un comportement bizarre ca déclenche  sur n’importe quoi. Pour être précis je n’ai pas insister et chercher à discriminer la cause pour le moment, le système étant en ligne …

      Pour le message ca serait super comme vue dans l’image 4 j’ai des alarmes, des seuils et cela serait bien de mettre des messages sur le LCD…

       

      La programmation n’est pas terminée , je vais ajuster en fonctions des premiers retours pour le délestage piloté.

      A propos une fonction de réorganisation des règle serait un must (monter descendre) ca permettrait de les ordonner selon leur role…

      A propos comment sont elles gérées séquentiellement (comme un automate) de la première à la dernière car cela peut avoir une incidence avec les actions du style : tant que commande vraie….

      A+

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 7 mois par plruffin.
      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
      • in reply to: Extension
      plruffin
      Participant

        J’ai oublié l’afficheur est sympa serait-ce possible de lui faire dire quelques chose , afficher des messages …?

        0
        0
        • in reply to: Extension
        plruffin
        Participant

          Bonjour nicolas,

           

          Super si des inputs sont prévues. En effet cela permettrait de faire des retours d’états, de mettre des interrupteurs etc …donc lire des informations T/R.

          Bien volontiers pour les sw virtuels en plus….

          Ok compris pour l’analogique la valeur est la numérique du CAN sur 10 bits (1024 = 2exp10).

          Quand au coefficient c’est un facteur d’échelle . Je reste comme je suis du fait que je m’en sert en seuil T/R pour savoir si on ou Off. Seuil 1500, coef 2, avec un contact NF sur chaque entrée avec commun au 0v et des pull-ups au 3.3v . si le contact est ouvert alors on a 3.3en entrées. le contact sec est celui d’un relais qui sert d’isolation entre le retour 220v et le 3.3v des inputs.

           

          Par contre pour les variables une idée…

          A+

           

           

          0
          0
          plruffin
          Participant

            De plus la battement est plus certainement le fait du seuil sans hystérésis de enclenchement de la consommation :

            La aussi on ne peut pas dire aussi simplement si conso inférieure a seuil alors je met On et par défaut si en dessus du même seuil alors  OFF.

            En effet vous serez en dessous et vous allez mettre ON puis vos consommateurs vont augmenter cette consommation et la vous 9/10 chance de passer en dessus du seuil et ca coupe , normal. mais comme on coupe alors on repasse en dessous et on recommence  et ainsi de suite.

            il faut aussi une bascule RS seuil à delta qui défini un seuil bas pour autoriser le On puis un autre seuil pour définir le seuil haut de coupure…

            le delta se doit de couvrir la différence engendré par le(s) consommateur(s)

            Une bascule RS sous le WES se programme avec deux lignes

            Condition activation ==> action = On

            Condition désactivation ==> action = OFF

            Exemple:

            Source Prod < seuil bas (declenchement mettre 6.5 par exemple)  Action SW1 = OFF

            Source Prod > seuil haut (enclenchement mettre 7.5 par exemple)  Action SW2 = ON

            Source Conso < seuil bas (enclenchement mettre 3.5 par exemple)  Action REL_CH = ON suivant SW1 actif = ON

            Source Conso > seuil haut (declenchement mettre 4.5 par exemple) Action REL_CH = OFF

             

             

            A+

            • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 8 mois par plruffin.
            • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 8 mois par plruffin.
            0
            0
            plruffin
            Participant

              Pour être plus precis

               

              Source Prod > 8 — Action SW1 = On si Cdt vrai pendant Tempo 40 secondes

              Seuil ON si 8A pendant au moins 40s

              Source Prod < 4 — Action SW1 = OFF

              Seuil OFF si inférieur à 4A

               

              Ne fonctionne pas comme un bistable loin de la il y a même contradiction ….

              • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 8 mois par nicolas_cartelec.
              0
              0
              plruffin
              Participant

                Bonjour,

                 

                peu de temps je vais faire court:

                L’hystérésis (delta) dont je fait état n’est absolument pas celui dont vous parlé. Il ne s’agit pas d’un ecart entre l’intensité produite et celle consommée!

                il s’agit d’un hystérésis sur l’intensité produite (source prod). il faut deux seuil le premier sur source prod qui sert a définir l’intensité au delà duquel j’autorise la consommation et un second sur source prod qui indique que en deçà je n’ai pas le droit de consommer.

                L’écart est sur source prod et c’est la différence entre le seuil haut d’autorisation et le seuil bas d’inhibition.

                En régles générique ça s’écrit

                seuil haut : de source prod > au seuil haut (mettre plus 7A, (7.1) voir le producteur sa plage et son maxi ) alors Autorisation = ON

                seuil bas : de source prod < au seuil (mettre moins de 7A, (6.5 ) voir le producteur sa plage et le mini ) alors Autorisation = OFF

                Autorisation est une bascule RS ( voir sur WES pour la programmer ça ce fait même si pas simple ou en tout cas naturel) et dcela ne se programme pas avec les deux lignes

                Source Prod >= 7 — Action SW1 = On si Cdt vrai pendant Tempo 30 secondes    // Seuil à adapter pour activer SW1 si Vrai durant Tempo à adapter
                Source Prod <= 6.5 — Action SW1 = OFF         // Valeur Prod Minimale à adapter pour passer SW1=OFF

                ensuite si consommation  inferieur a seuil et RS autoristion = ON alors RL = ON

                Voila

                A+

                 

                • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 8 mois par plruffin.
                0
                0
                plruffin
                Participant

                  Pour ton problème il ne faut pas un on/off sur le même seuil çà battra toujours y compris avec la tempo!

                  Il faut un différentiel – hysterisis. C’est a dire qu’il faut un seuil d’enclenchement et un seuil de déclenchement qui soit différents avec un delta suffisant.

                  je n’ai pas le temps de suite de te donner la prog mais je le ferais si tu ne trouve pas.

                  0
                  0
                  plruffin
                  Participant

                    Voir l’autre thread ma réponse

                    0
                    0
                    plruffin
                    Participant

                      la solution est simple il s’agit de mettre les pinces en série vous aurez la somme des courants consommé sur l’ensemble des phases

                      0
                      0
                      plruffin
                      Participant

                        j’ai souvenir d’un vieux post sur ce sujet

                        0
                        0
                        plruffin
                        Participant

                          Nicolas, si je résume actuellement le mode exploitable est historique et vous avez en développement dans les cartons et à venir très prochainement le mode standard.

                          Il est donc compatible avec la structure de trame du document joint, extrait des pages 17 à 28 du document ERDF NOI CPT 54E qui traite de la télé information pour linky.

                          Bonne nouvelle si j’i bien compris le WES sait reconnaître tout seul le mode (historique ou standard) qui est activé et il s’adapte automatiquement. Une question remarque, je suppose que cela ne sera disponible que sur la prochaine version…. Donc pas besoin de demander un mode lors de l’installation sauf à en vouloir spécifiquement un.

                           

                          Cordialement

                           

                          Pascal

                          Attachments:
                          You must be logged in to view attached files.
                          0
                          0
                          plruffin
                          Participant

                            Si tu prends les commandes ON et OFF de la programmation ( équivalent a un relais bistable)

                            je cite la doc: ON  active le relais si la condition est vraie, pour le désactiver il faut une autre condition avec comme action OFF

                            Tu mets effectivement  la commande ON suivante <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.5714px; background-color: #fbfbfb; »>si T°<18°, alors circulateur = ON</span>

                            Source                      Indicateur        signe    valeur     sortie                        action/message      plage horaire

                            T_Circulateur        Température      <         18.00     RL_Circulateur          ON                         00:00 le Tlj

                            Tu mets la commande OFF suivante  <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.5714px; background-color: #fbfbfb; »>si T°>19°, alors circulateur = OFF</span>

                            Source                      Indicateur        signe    valeur     sortie                        action/message      plage horaire

                            T_Circulateur        Température      >         19.00     RL_Circulateur          OFF                         00:00 le Tlj

                             

                            Comme cela le relais (RL_Circulateur) est On si T_Circulateur < 18 et Off si T_Circulateur > 19

                             

                            tu n’a plus qu’a adapter les noms suivant ta config de même pour les températures On et OFF. Tu peux augmenter le delta si besoin ( cas ou la température mesurée évolue très vite entre les deux valeurs. Attention pas de tempo ça ne sert a rien uniquement un delta suffisant pour éviter de jouer la chamade entre ON/OFF

                            Slt

                            0
                            0
                            plruffin
                            Participant

                              Bonjour,

                               

                              je vais te répondre pour le mieux:

                              Commander ton circulateur bien sur que tu le peu. Attention toutefois a ne pas choisir la même température pour le On et le OFF il faut obligatoirement un delta (Hystérisis) pour éviter le battement continu entre les deux états autours de la valeur de consigne . Une valeur d’un degrés me parait correcte. La sortie relais ne commendara par ton dijoncteur qui est un élément de protection. Il te faudra ajouter un relais NO de puissance (contacteur) pour commander ton circulateur, même si les RL des ES peuvent le faire.

                              pour les Sondes tu peut tout faire et bien entendu les collers au tuyeau, et utiliser les cables RJ45 de ton installation mais la il faudra jouer la bricole.

                               

                               

                              0
                              0
                              plruffin
                              Participant

                                Dans le neutre si la conso est équilibré entre les trois phases il y a 0 (zéro).

                                0
                                0
                                plruffin
                                Participant

                                  Voir mon fil sur la pmesure en tri il y a la réponse

                                  Il y a confusion entre les VA et les Watts en alternatif ce n’est pas identique il y a un cos phi entre les deux P( en Watt) = VA cos Phi

                                  ou cos phi est le facteur de puissance qui dépends de la charge….

                                  0
                                  0