plruffin

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 163)
  • Replies
    plruffin
    Participant

      Tu m’as toi aussi mal lu  j’ai pas dit HC seul que ce soit suffisent , effectivement j’ai tester et c’est insuffisant si tu ne chauffe pas en journée.

      Je dit je coupe uniquement en Heure Pleine ROuge autrement dit quasiment jamais pusique j’alimente en Bleu et blanc que ce soit HP ou HC et aussi en HC rouge soit quasiment tout le temps.

      Jamais de soucis d’eau chaude

      et une ligne qui dit si HP rouge alors tant que activer le relais qui deleste

      Après je respecte ton choix mais je ne pense pas que tes calculs soit justes….

       

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par plruffin.
      0
      0
      plruffin
      Participant

        Pour moi tu n’as pas optimiser au mieux car si conso en HP plein tu perd très rapidement ce que tu a gagner sur le reste . en gros 1h de conso en HP rouge correspond à 5 fois en bleu …. SI on prends un Ballon ECS qui met 5h pour atteindre sa température (ce qui est une bonne moyenne) alors en jour rouge plein cela te coute 5 chauffage complet en bleu!

        Je faisait remarquer que le plus simple pour tempo est de delester tous les gros consommateur (ECS , radiateur, Four, ETC) uniquement en heure pleine rouge ce qui en terme de pilotage est relativement simple. Cela apporte le confort comme tu dis puisque ECS en dehors de 22J rouge en journée est toujours en capacité de chauffage.  Puis sur les 22 journées rouge nous sommes comme ceux qui ne chauffe qu’en HC et donc la journée sur la réserve de l’accumulation.

        Avec ma proposition si tu as deux jours rouge consécutifs ton ECS se remet ON et chauffe la nuit de 22H à 6h du matin entre les deux journées ce qui est suffisant pour remettre a bonne température l’eau chaude consommée.

        Perso aucun soucis d’eau froide et au top coté pilotage et tarifaire, je deleste tous mes gros consommateurs en HProuge sinon rien

        Je ne comprend pas ta plage 12h 15h en Tempo elle n’existe pas , tempo c’est 6H – 22H en Heure pleine et de 22H à 6 en Heure creuse a moins que tu est du Photo Voltaique PV !

        Si tu as PV alors c’est encore plus cool tu deleste le reseau EDF en HP rouge et tu consomme sur le PV en rouge plein dans la plage horaire qui est top. si on reprends ton cas on pourrait donner un coup de chauffe entre 12 et 15h

         

        A+

        • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par plruffin.
        0
        0
        plruffin
        Participant

          Ok super si deja le 1 est OK

          Pour info je suis moi aussi en Tempo donc  je connait bien.

          Pour le deux , la simplification, je vais te poser des questions: tu veux couper en Heure pleine rouge j’imagine, celles qui sont plein pot économiquement? le reste du temps pas de soucis, pourquoi tu veux couper en HP bleu et blanc certes le cout est plus elevé mais cela reste raisonnable et un ECS toujours chaud si tu consomme de la flotte dans la journée.?

          oui il n’y a aps de HC / HP globale c’est pourquoi en dehors des HP rouges pas forcement necessaires de délester! Perso je suis ainsi je coupe uniquement en HP rouge l’ECS ce qui me fait une seule ligne .

          Dis mois exactement ce que tu veux pour ECS et on verra pour optimiser.

          A+

          0
          0
          plruffin
          Participant

            Ca sent le Home quelque chose comme HA par exemple

             

            0
            0
            plruffin
            Participant

              En gros il faut cela :

              SW1 etat = ON « alors » Relais1 ON tantque « avec » actif suivant switch virtuel SW2 = ON

              1 ligne suffit tu remplace tes 3 ligens de fin SW1,2,3 par ci dessus

               

              Après tes lignes qui active SW1 ( un grand OU) c’est pas terrible ca peut se simplifier en faisant le complement de la Fonction (l’inverse)

              Puisque en simplifiant tu veux ouvrir le contac de relais si HP rouge et le fermer si tous les autres .

              Si tu l’ouvre sur HP rouge ca fait une ligne eet tu prends non plus le contact NO mais le NF de relais 1 et voila Une ligne

              • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par plruffin.
              • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par plruffin.
              0
              0
              plruffin
              Participant

                Le ET logique avec une ligne de commande Action du Wes se programme avec dans la fenetre de programmation la condition « Actif suivant le switch virtuel ».

                Ta sortie sera validée a l’état choisi si la condition est vraie et si le switch virtuel est On ou Off selon le choix voir mon exemple perso ci dessous qui active un relais SW nommé Cde_Pellet si nous sommes en HPROUGE et que le Switch virtuel Coup Pellet est Vrai. Ici le sw sert d’iner ON OFF pour la fonction . Tu peut tres bien utiliser un SWvirtuel qui recoit une action il sera donc Vrai ou Faux selon que l’equation est vraie ou fausse.

                Et exemple de condition et action sur une sortie SW virtuel si ma température est superieure a 70

                • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par plruffin.
                Attachments:
                You must be logged in to view attached files.
                0
                0
                plruffin
                Participant

                  Hello,

                   

                  Petite nouvelle du problème changement de couleur (tarification) en TEMPO du compteur Linky.

                  Comme évoqué dans des posts précèdents ENEDIS devait changer mon compteur triphasé Linky.*

                  Enedis est bien venu le 30/12/2025 comme prévu avec un tout nouveau compteur LINKY.

                  Comme j’avais le phone du technicien le jour d’avant je l’appel pour lui indiquer que je suis connecté avec la TIC et que mon contact sec est en EAU3 il est ouvert les jours rouges heures pleines le reste il est fermé. Indispensable de configurer le new Linky identique sinon mon pilotage à la fois electrotechnique et par le wes ne fonctionnerai plus. La je ressent un  « qu’est-ce qu’il me dit celui-la….oui oui j’ai ce qu’il faut ».

                  Le lendemain voila mon technicien et la si pour changer le Linky no problème en « deux coup de cuillère a pots » . Evidemment pas regarder la config et les index avant de démonter! pour la mise en configuration identique c’est panique . Qu’est-ce que vous me dites moi je ne connais pas…appel au central pour recupèrer la configuration (la on mesure l’interet du connecté et de la SGBD chez Enedis) après 10 bonnes minutes le central lui donne ma configuration, ouf il peut mettre les bonnes cases a cocher…pour information EAU1,Eau2,Eau3 sont devenues EAU A,B,C donc EAU C for me! bon c’était blanc  et devinez quelle couleur a mis le Linky : BLEU, le tech me dit il faut un peu de temps. Oui oui mon gars ca communique toujours pas mieux car après verification de la synchronisation c’est OK!

                  Bon c’est pas tout ca et le changement de couleur, et bien Zero pointé ca n’a rien changé et tout benefice le 31 qui était en rouge moi bleu !

                  Depuis maintenant un mois plus tard aucune remonté a ENEDIS et cerise sur le gateau depuis le changement seuls les index Bleu (Hp & HC) sont incrémentés les 4 autres tout à zero… la facture cette année sera top .

                  Pour rappel et information seuls les valeurs des index du Linky font foi pour la facturation, tout le reste c’est supputation spéculation . Si erreur de comptage d’index aucune récupération reprise foireuse ne sera faite . Enedis à la fin de l’année il prends les 6 index et fait la différence avec N-1 ni plus ni moins .

                  Oups et heureusement que j’avais fait une copie ecran de la page Valeur téléinfo du Wes juste avant le off enedis pour changement comme ca ‘avais les index du linky old avant dépose! Copie d’écran que j’ai transmise a EDF (pas enedis) qui ma grcieusement remercié de leur avoir transmis sinon cela allait etre sport a la fin de l’année pour connaitre ma consommation pusique les 6 index du nex Linky sont partis de Zero.

                  imaginez pour exemple 1200 (index du new link en fin d’année) – 32647 (index N-1 old linky) = -31647 !!!! big restitution!!! Edf me devrait des sous!!!

                  Voila un changement de Linky et pas d’avancement…

                  bon j’ai décidé de laisser tombé si ENEDIS n’est pas capable de s’apercevoir qu’un compteur n’est pas connecté alors ce n’est plus mon problème!

                  A+

                  0
                  0
                  plruffin
                  Participant

                    Mon cher Christian,

                     

                    Je suis totalement Ok avec vous , j’ai parfaitement compris le XXXX.CGX et en l’occurrence le data.cgx qui me sert pour l’échange avec HA (sens WES vers HA).

                    Le Wes ne connait que la variable memory suivante: c STd qu’il récupère  et format  effectivement selon le %truc (s,d,…) dans la réponse.

                    J’ai mis la balise <DEM> que j’aurais pu appeler <Prevision> ou tout autre chose ok avec vous n cohérence avec ce que je vais parser dans HA

                    Pour la balise commenté par t c’est pour que mon parsage soit sur deux niveaux voir ci dessous le code yaml. ([« demain »][« DEM »]) Section et valeur

                    Qui me permettrait si besoin de mettre dans la section demain (predict serait mieux) une balise pour aujourd’hui et nombre de jours si besoin

                    (Tout comme j’ai une section < TIC > avec des balises pour chaque  valeur ex <PTEC>)

                    Pour le commentaire c’est fait des deux cotés (WES et HA)

                    Effectivement les balises que j’utilise me sont utiles dans mon traitement HA (parser en Yaml) ci dessous (je reviendrais sur la liaison HA / Wes conforme aux dernières mouture de HA avec rest full)

                    Traitement dans mon HA script parser  (Wes-Template-Capteurs.yaml) du contenurenvoyé par le fichier data.cgx:
                    #Capteur pour connaitre la couleur du lendemain
                      – default_entity_id: sensor.wesdemain
                        name: « Couleur demain »
                        unique_id: wesdemain
                        state: >
                          {% if »1″in states.sensor.wesdata.attributes[« demain »][« DEM »]| string  %}
                              « bleu »
                          {% else %}
                          {% if »2″in states.sensor.wesdata.attributes[« demain »][« DEM »]| string  %}
                              « blanc »
                          {% else %}
                          {% if « 3 » in states.sensor.wesdata.attributes[« demain »][« DEM »]| string  %}
                              « rouge »
                          {% else%}
                              « inconnue »
                          {% endif %}
                          {% endif %}
                          {% endif %}
                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois par plruffin.
                    0
                    0
                    plruffin
                    Participant

                      Je récupère la couleur de demain par predict pour mon HomeAssistant avec l’ajout de cette ligne dans le fichier data.cgx: (avec la balise t <demain> c STd <DEM>%d</DEM>t </demain>

                      0
                      0
                      plruffin
                      Participant

                        Bonjour,

                        J’ai peut etre raté quelque chose mais il me semble que les sondes qui dysfonctionnent sont celles que vous qualifiées d' »Externes ».

                        Vous dites qu’elles sont des DS18B20.

                        Vous indiqué aussi avoir a peu près tout regardé et essayé.

                        Sauf une seule me semble t’il, prendre des DS1820 de cartelectronic ou d’autres provenances à la place de vos externes…..

                        Je pense que vos DS1820 externes sont d’une source plus ou moins compatibles! Elles proviennent d’où?

                        Perso j’en ai tout un lot AMAZON et no souci.

                        Slt

                        0
                        0
                        plruffin
                        Participant

                          Ok Nicolas je note pour la prochaine version

                          Christian si prochaine version pour début 2026 (Nicolas faut tenir le time ticket) alors je vais attendre mais je mets en réserve votre proposition.

                          car pas urgent l’accès externe , utile seulement quand je suis loin en vacances …

                          0
                          0
                          plruffin
                          Participant

                            Hello,

                            Jusque la j’utilisais un service externe de DynDNS pour accéder a mon Wes depuis l’extérieur.

                            Je note que Cartelectronic propose un service sécurisé, je dis Ok on essaie.

                            j’ai créer mon compte user client tout est Ok et bien recu le code secret qui sert dans l’adresse d’accès publique…

                            Je vais dans la page WES de configuration du DYnDNS il a bien les bonnes informations (mail, Code, Port).

                            J’ai ouvert sur ma box une regle https avec le port en NAT du 80Wes vers le XXXX publique . (pas compliqué j’ai remplacé l’ancienne regle par une new )

                            jusque la rien de complexe

                            La ou j’ai un soucis c’est que j’active dans la page wes le service DynDNS (qui était arrété jusque la) , j’enregistre et oups il revient ARRETER impossible de l’activer…

                            je me dis que je dois pas avoir tout compris on tente quand même un accès Https (https://dynwes.com/xxxxxxxxxx) au cas ou et la rien page Null ce qui me rassure en me disant le service n’a pas démarrer sur le WES!

                            ce qui est encore plus sioux c’est que j’ai bien le mail de tentative de connexion mais avec une IP nulle ce qui confirme mon inscription et le non run du service sur le WES

                            Chèr(e) Client,
                            Compte client : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                            Nous vous envoyons cet email à la suite d’une demande de connexion à votre Serveur WES
                            par le biais d’une connexion DynDns.

                            Identifiant client         : xxxxxxxxxxxxxxxxx
                            Ip de connexion         : NULL
                            Port de connexion      : 9200
                            Heure de connexion  : le  15/12/2025  à  14:17:44

                            Cet email est destiné à vous sensibiliser à la sécurité de vos connexions DynDNS à votre Serveur WES.

                             

                            Note pour mon soucis de Synchro CPL ENEDIS il viennent le 30/12….

                            0
                            0
                            plruffin
                            Participant

                              hello,

                               

                              EDF m’as appelé, il tombe du ciel …. grosse découverte pour eux .

                              Super sympa la personne mais ne connait quasiment rien du Linky , n’as jamais vu un vieux boitier a led pour indiquer la couleur demain, Le CPL la c’est martien…

                              Mais bon c’est quand même positif car elle remonte l’info et la demande d’explication a Enedis qui eux m’ont toujours pas contacté…

                              Le bon coté c’est que sur 8 jours tempo blanc  je n’en ai que 1 de compter en blanc tout le reste en bleu…

                              Pour Predict c’est bon et correct pour le moment. Je l’ai remonter sur HA et la j’ai mis des notifications sur le terminal NSPRO central, message vocal sur EchoDOt pour dire « Demain ROUGE attention »

                              On attend la suite

                              0
                              0
                              plruffin
                              Participant

                                Nicolas tous les posts ne sont pas rapatriés , si c’est possible ce serait mieux

                                0
                                0
                                plruffin
                                Participant

                                  Très bien super

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 163)