- in reply to: Comment récupérer l'indice d'injection linky avec tic pulse
Bonjour,
Pour avoir l’index d’injection dans la téléinfo il faut avoir un contrat de revente de surplus, autrement pas possible d’avoir l’index d’injection (il est affiché sur le compteur mais pas présent dans la TIC)
Donc il faut un contrat avec revente de surplus.
00- 29 octobre 2019 à 18 h 57 min
- in reply to: Trames erronées sur TIC1
Désactivez le compteur 2 et testez l’enregistrement du fichier.
00- 27 octobre 2019 à 17 h 32 min
- in reply to: Plus de page d'accueil depuis modif presentation
Il y a deux fois 2:00 ainsi que sur le graphique rien d’autre (c’est juste un décalage sur le graphique en fin de graphique)
00- 27 octobre 2019 à 15 h 59 min
- in reply to: Plus de page d'accueil depuis modif presentation
Quelle navigateur utilisez vous ?
00- 27 octobre 2019 à 15 h 33 min
- in reply to: Plus de page d'accueil depuis modif presentation
Ajouter deux ligne de programmation ne peut pas modifier la page d’accueil !
Si vous modifiez les widget il faut attendre un peu avant de réactualiser la page (temps de la sauvegarde, je vais ajouter un message sur la prochaine version)
00- 27 octobre 2019 à 10 h 28 min
- in reply to: Changement d'heure.
Il y a une fonction qui détermine le jour du changement d’heure (printemps et automne) puis chaque jour l’heure est corrigé par NTP (internet)
Si il n’y a plus de changement d’horaire (je penses que c’est pour cela que vous posez la question) nous ferons une mise à jour qui l’intégrera (possibilité d’arrêter le changement d’horaire)
00- 23 octobre 2019 à 19 h 25 min
- in reply to: Extension
Pour les variables cela doit fonctionner, quelle règle faites-vous ?
Pour l’afficheur une fonction va permettre d’afficher un message, nous allons l’activer dans la partie programmation (il nous manque la partie pour intégrer des valeurs aux messages personnalisés)
00- 22 octobre 2019 à 19 h 12 min
- in reply to: Sheild Téléinfo 2 compteurs Arduino
Vous avez pas réglé correctement la vitesse du port com de votre PC: 1200 bauds 7 bits, parité pair
00- 22 octobre 2019 à 19 h 01 min
- in reply to: Sheild Téléinfo 2 compteurs Arduino
Vous êtes bien branché sur les bornes I1 et I2 du compteur ? (pas T1 et T2 car c’est le téléreport)
00- 22 octobre 2019 à 17 h 22 min
- in reply to: Sheild Téléinfo 2 compteurs Arduino
Avez vous configuré la date et l’heure ?
Quel abonnement avez vous activé sur les compteurs ?
00- 22 octobre 2019 à 7 h 11 min
- in reply to: pour installation coupler domotique et photovoltaique
La TIC donne une intensité entière, vous n’aurez jamais 5,25A sur la TIC, soit 5 soit 6A (a partir de 5,6A la TIC envoie 6A) c’est pour cela qu’il faut utiliser la puissance apparente.
00- 21 octobre 2019 à 12 h 19 min
- in reply to: Pilotage chauffe eau.
Nous faire une photo ou un schéma du câblage.
00- 20 octobre 2019 à 19 h 58 min
- in reply to: Extension
Bonsoir,
Merci du retour (on va en tenir compte pour augmenter le nombre de SW virtuels)
Pour les entrées des cartes sont prévues, nous sommes sue le protocole de dialogue (avec encore du retard sur ce point !)
Pour les coef multiplicateur: avec un coef à 1: 3V3 = 1024
Si vous souhaitez que la valeur affichée soit en volt alors il faut entrer le coef 0.003
Pareil si vous utilisez un pont diviseur pour mesurer du 10 V par exemple, avec le pont diviseur vous entrez toujours au maximum 3v3 mais pour avoir l’affichage 0 à 10V il faut entrer comme coefficient 0.01 (10 / 1024)
00- 13 octobre 2019 à 19 h 39 min
- in reply to: Offre triple comptage
Votre compteur doit lui aussi être en mode standard, il suffit pas juste de changer sur le WES (appelez votre fournisseur d’électricité)
00- 13 octobre 2019 à 19 h 17 min
- in reply to: Offre triple comptage
Si vous êtes sur un abonnement autre que les « HISTORIQUES » (Base, HCHP, EJP, BBR TEMPO) alors il faut faire passer le Linky en mode STANDARD.
00