- 20 octobre 2020 à 16 h 54 min
- in reply to: changement de compteur (+Linky!)
précision <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; »>) regle le Imax du linky sur Imax phase qui serait égal a votre souscription si la conso serait sur une seule phase.</span>
Exemple pour moi je suis en 12kw donc mon Imax est a 60A (60*220 = 12kw) si je consomme tout sur une phase . je suis aussi en tri
00- 20 octobre 2020 à 16 h 52 min
- in reply to: changement de compteur (+Linky!)
Bonsoir ,
Pour information Imax a 30A c’est NORMAL depuis Linky….
Je n’ai pas le temps de tout expliquer mais je le ferai, depuis lminky et pour palier a son fonctionnement qui peut limiter les techniciens lors de l’oinstallation :
1) porte votre dijoncteur a I mas car ce n’est plus lui qui fera le boulot de protection mais l’interne du Linky.
2) regle le Imax du linky sur 30A pour ne pas qu’il se mette en surcharege trop facilement , il faut savoir que si dépassement pendant plsud e X temps il coupe et pour remettre ON appel a Enedis qui vient avec pocket….
3) regle la puissance maxi égale a votre souscription.
Attention si des pointes au delà de la souscription (je n’ai plus les %) et pendant un temps continu pas très long comme ci dessus….Avec linky il faut très bien gérer sa puissance et délester sinon sa coupe …a contrario des anciens compteurs …
A+
00- 13 octobre 2020 à 12 h 30 min
- in reply to: Extension
Bonjour CDLOG,
Il serait interessant me semble-il que nous puissions entrer en contact directement en dehors de ce fil…Est-ce Possible?
Voir pour se faire passer nos mails , phone, par Nicolas?
Oui ca me parait interessant votre petit montage, effectivement c’est la lacune du WES actuellement sa faible ouverture sur des extensions alors qu’il dispose de bus parfaitement adapté a cela….
Il me semble que :
pour le kernel OS et le back-end il doit rester verrouillé cela assure sa stabilité et son coté pro.
Toutefois le backend devrait incorporer deux « primitives (In-Out) » de dialogue standard comme cela ca ouvrirait à d’autre monde
Pour l’IHM le FrontEnd se doit de pouvoir être customiser à l’image de votre intervention pour le dernier firmware …. a tout un chacun de prendre ses responsabilités sans mettre en péril le fonctionnement du kernel et du Back. A ce propos j’ai fait un test ce WE dur pour voir? J’ai volontairement supprimé des fichiers des sites web et similaires (le front) sans toucher au back pour voir si mes règles continu ent de fonctionner et bien c’est le top parfait pas de soucis … même après un reste hard mais bien sur plus d’accès front dans le pire des cas. Bon uniquement ne pas foutre en l’air l’accès FTP pour pouvoir a minima renvoyer ce qui manque…
Pour le hard et les extensions on reste sur la faim et il manque d’ouverture. Il suffit de document les API et le hard connexions pour cela.
C’est vrai qu’il pourrait largement « piloter » bien d’autres I/O.
reprenons l’usage d’un gestionnaire d’energie c’est bien de piloter des consommateurs pour cela il faut des Outputs en quantité pour commander des relais de délestage. Today avec les modules d’extension c’est OK.
Il faut aussi qu’il puisse avoir nombres d’informations en entrées de type T/R , Analogique, etc…et la ca pèche . Cela permet de faire du retour d’état directement en tableau sans passer par un « bidule » qui lit qui met cela sur l’Infra net accessible au travers d’une requête Http. C’est quand même plus simple de lire le contact directement ou vérifier la présence d’une tension….
Inputs digital, 4 analogiques….alors que le bus 1W est présent mais ne sert que pour des sondes de températures….
C’est bien de piloter les températures , la piscine , et autres mais ce n’est, a mon sens, plus du domaine d’un gestionnaire d’énergie mais d’un automate ou d’une box domotique. Le gestionnaire d’energie il doit délester et piloter les consommateurs pour être dans les clous. voir piloter la production si il y en a une mais ce n’est pas son job de gérer le portail…l’éclairage et autres…
Vous avez fait un CI?
A bientot
Pascal
00- 13 octobre 2020 à 7 h 53 min
- in reply to: Extension
Bonjour,
Voila bien de bonnes nouvelles…
new afficheur possible d’avoir plus d’infos?
fil pilote a mon avis indispensable pour éviter de passer par d’autres interfaces en délestage d’energie…
Serait possible d’augmenter les variables, peut être utile pour échanger des valeurs en interopérabilité, les SW ne sont que on/off
On attend tranquillement.
A+
00- 12 octobre 2020 à 20 h 04 min
- in reply to: Extension
Bonsoir Nicolas.
Je me permet de vous passer un avis.
pour info j’ai 60 ans ingénieur en informatique industrielle et IT
A date le produit a atteint une bonne maturité.
Sur le plan « qualité – industrialisation » rien à redire il est largement à la hauteur d’un IPX voir d’un micro automate Leggo.
Sur le plan software embarqué la aussi le produit est largement mature et largement à la hauteur de ci dessus en plus il est robuste ca ne plante pas facilement…au pire après plein de manip tordues un reste hard et hop c’est OK…
Le site web interface d’accès, la çà pêche un peu beaucoup. De mon avis (je connais bien Bootstrap et autre frameworks similaires… ) ce n’est pas le mieux mais les frameworks actuels sont à mon avis moins bien au résultat ergonomique que ce que nous savions faire « à la mano« .
Les « widgets » c’est pas le top pour la mise en page , mais ce n’est qu’un avis personnel….Par contre c’est certain que pour le développeur ca aide bien.
Mais bon pas trop grave on ne se loge pas toujours en direct …
Pour l’interopérabilité – interfaçage avec d’autres systèmes c’est pas mal et largement correct actuellement , il est assez facile de recevoir des requêtes ou de dialoguer avec d’autres équipements selon les standards actuels (Http/M2M).
Sinon si l’interface d’extension était documentée cela pourrait être pas mal et permettrait d’élargir l’usage ….bien sur il faudrait prévoir deux primitives de dialogue (set/get) générique en tant que source ou résultat dans les regles …
La ou çà pêche,vis a vis de la concurrence, et ou il serait a mon avis bien de porter un effort plus que sur le soft c’est les extensions car un gestionnaire d’énergie qui manque d’entrées ca le limite très fortement dans son usage on attend donc vivement les extensions d’entrèes.
Sinon si ou peu aider volontiers me dire comment pratiquer.
Pascal
00- 11 octobre 2020 à 14 h 35 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
il s’agit de pouvoir réordonner les lignes du fichiers prog.dat et de son équivalent en mémoire sans utiliser un éditeur de texte et rebooter le wes après avoir transférer le fichier sur le wes…
00- 11 octobre 2020 à 9 h 57 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Questions :
serait-ce possible d’avoir des curseurs pour les règles avec Up / down cela pour pouvoir les réorganiser « par groupe » (exemple tous les TIC ensemble…)..c’est simplement de les déplacer ….
On attend toujours les entrées supplémentaires …..
00- 10 octobre 2020 à 17 h 44 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Bonjour,
Voila des évoluions et corrections attendues depuis fort longtemps au point que malgré les avantages , la qualité, je finissait par me poser la question sur le bon choix!
Enfin les variables utilisables et un nombre conséquent de switch virtuels (variables internes) qui enfin permettront de faire une programmation plus avancée.
Le coté Thermostat me parait sympa a voir , bon après il faut mettre des sondes un peu partout mais pourquoi pas … je vais réflechir pour faire un premier test sur mon ballon ECS dans le style sécurité…
Coté widget c’est Ok et mieux qu’avant. je suis su la version beta de CDLOG
Pour le passage de v0.83 à v0.84 pas de soucis majeur, mais pas transparent tout de même, pour moi (informaticien) no soucis mais pour un quidam ca peut poser quelques soucis mineurs.
Bon j’ai eu des changement de noms de variables un peu bizarre pour les relais , swvirtuel etc…mais pas de quoi s’inquiéter car uniquement nom qui change mais le reste de la regle est Ok.
Par contre j’ai eu un changement des heures pleine vers les heures creuses . j’ai une regle du style si on est en heure rouge pleine alors… on est passé si on est en heure rouge creuse, la c’est plus embêtant car ca change tout ca inverse (en gros) la regle!!!! Heureusement que j’avais fait un snapshoot des règles pour vérifier au cas ou….
A voir dans le temps
A+
pascal
00- 7 juin 2020 à 18 h 07 min
- in reply to: Extension
Hello,
Super si c’est du Modbus RTU c’est hyper fiable et simple . Ca sent l’industriel et le tertiaire …
Bon on attends pour le moment
Slt
00- 5 juin 2020 à 9 h 02 min
- in reply to: Extension
Bonjour Nicolas,
Je parlais d’un module d’extension voir mes post au dessus. Bien sur qu’il y a en a deux , il y a longtemps qu’elles sont utilisées et insuffisantes pour faire du retour d’état et/ou de la lecture d’information pour programmer des regles avancées!Le besoin n’est pas de que veux t’on faire il est d’avoir plus :
D’entrées digitales pour programmer des conditionnelles sur des informations nombreuses .
Des variables en plus grand nombre (pour stockage d’équations intermédiaire dès que l’on complique un tant soit peu la programmation)
des Switch virtuel en plus grand nombre idem ci dessus.
Des messages sur le LCD
le produit est très bon mais un peu limité dans sa programmation et gestion des E/S , ….et il serait dommage d’étre obligé de passer par des ES autres avec une lecture par service web alors qu’il y a un Bus (can) présent…
Pour mémoire vous aviez indiqué que ca devrait arriver.
Salutations
Pascal
00- 3 juin 2020 à 14 h 39 min
- in reply to: Extension
Bonjour Nicolas,
Peut-on avoir espoir d’avoir des entrées digitales (T/R) un jour ou dois-je chercher a faire une interface complémentaire avec une lecture par les requetes….
Salutations
00- 10 janvier 2020 à 16 h 02 min
- in reply to: Extension
Bonjour Nicolas,
Avez vous des informations sur les prochaines sorties d’extensions possibles.
Inputs 1Wire, plus de SWitch virtuel….
Merci
00- 7 décembre 2019 à 9 h 27 min
- in reply to: programmation
Bonjour,
pour information et avis je suis aussi en tempo les heures creuses rouges 0,1370€) ne sont pas chères elles sont même moins chères que le bleu plein (jour 0,1460€)
Je ne déleste pas la nuit en rouge….
La tarification a bougée ces dernières années et le rouge creux a passé en moins cher que le plein toutes couleur .Ca arrange bien on renvoi la sauce et on peut chauffer, lancer les machines à laver lave vaisselle etc sans être comme par le passé obliger de se prendre 3 à 5 jours d’attente
A+
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par
plruffin.
00- 18 novembre 2019 à 15 h 26 min
- in reply to: Programmation
Effectivement c’est bien 60A car EDF considère la tension nominale de 220V !!!
personnellement comme vous je surveille la puissance effective du Linky au travers des variables TIC du WES, comme la tension n’est pas de 220V cela prend en compte son écart et évite des mauvaise surprises.
pour les intensités quand je le fait je suis loin des nominaux , c’est du délestage local par phases
Pour le SW et l’email aucune idée mais votre hypothèse tiens la route , réponse précise voir Nicolas.
A+
-