      En gros il faut cela :

      SW1 etat = ON « alors » Relais1 ON tantque « avec » actif suivant switch virtuel SW2 = ON

      1 ligne suffit tu remplace tes 3 ligens de fin SW1,2,3 par ci dessus

       

      Après tes lignes qui active SW1 ( un grand OU) c’est pas terrible ca peut se simplifier en faisant le complement de la Fonction (l’inverse)

      Puisque en simplifiant tu veux ouvrir le contac de relais si HP rouge et le fermer si tous les autres .

      Si tu l’ouvre sur HP rouge ca fait une ligne eet tu prends non plus le contact NO mais le NF de relais 1 et voila Une ligne

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par plruffin.
      • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par plruffin.
      0
      0
      plruffin
      Participant

        Le ET logique avec une ligne de commande Action du Wes se programme avec dans la fenetre de programmation la condition « Actif suivant le switch virtuel ».

        Ta sortie sera validée a l’état choisi si la condition est vraie et si le switch virtuel est On ou Off selon le choix voir mon exemple perso ci dessous qui active un relais SW nommé Cde_Pellet si nous sommes en HPROUGE et que le Switch virtuel Coup Pellet est Vrai. Ici le sw sert d’iner ON OFF pour la fonction . Tu peut tres bien utiliser un SWvirtuel qui recoit une action il sera donc Vrai ou Faux selon que l’equation est vraie ou fausse.

        Et exemple de condition et action sur une sortie SW virtuel si ma température est superieure a 70

        • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par plruffin.
        Attachments:
        You must be logged in to view attached files.
        0
        0
        plruffin
        Participant

          Hello,

           

          Petite nouvelle du problème changement de couleur (tarification) en TEMPO du compteur Linky.

          Comme évoqué dans des posts précèdents ENEDIS devait changer mon compteur triphasé Linky.*

          Enedis est bien venu le 30/12/2025 comme prévu avec un tout nouveau compteur LINKY.

          Comme j’avais le phone du technicien le jour d’avant je l’appel pour lui indiquer que je suis connecté avec la TIC et que mon contact sec est en EAU3 il est ouvert les jours rouges heures pleines le reste il est fermé. Indispensable de configurer le new Linky identique sinon mon pilotage à la fois electrotechnique et par le wes ne fonctionnerai plus. La je ressent un  « qu’est-ce qu’il me dit celui-la….oui oui j’ai ce qu’il faut ».

          Le lendemain voila mon technicien et la si pour changer le Linky no problème en « deux coup de cuillère a pots » . Evidemment pas regarder la config et les index avant de démonter! pour la mise en configuration identique c’est panique . Qu’est-ce que vous me dites moi je ne connais pas…appel au central pour recupèrer la configuration (la on mesure l’interet du connecté et de la SGBD chez Enedis) après 10 bonnes minutes le central lui donne ma configuration, ouf il peut mettre les bonnes cases a cocher…pour information EAU1,Eau2,Eau3 sont devenues EAU A,B,C donc EAU C for me! bon c’était blanc  et devinez quelle couleur a mis le Linky : BLEU, le tech me dit il faut un peu de temps. Oui oui mon gars ca communique toujours pas mieux car après verification de la synchronisation c’est OK!

          Bon c’est pas tout ca et le changement de couleur, et bien Zero pointé ca n’a rien changé et tout benefice le 31 qui était en rouge moi bleu !

          Depuis maintenant un mois plus tard aucune remonté a ENEDIS et cerise sur le gateau depuis le changement seuls les index Bleu (Hp & HC) sont incrémentés les 4 autres tout à zero… la facture cette année sera top .

          Pour rappel et information seuls les valeurs des index du Linky font foi pour la facturation, tout le reste c’est supputation spéculation . Si erreur de comptage d’index aucune récupération reprise foireuse ne sera faite . Enedis à la fin de l’année il prends les 6 index et fait la différence avec N-1 ni plus ni moins .

          Oups et heureusement que j’avais fait une copie ecran de la page Valeur téléinfo du Wes juste avant le off enedis pour changement comme ca ‘avais les index du linky old avant dépose! Copie d’écran que j’ai transmise a EDF (pas enedis) qui ma grcieusement remercié de leur avoir transmis sinon cela allait etre sport a la fin de l’année pour connaitre ma consommation pusique les 6 index du nex Linky sont partis de Zero.

          imaginez pour exemple 1200 (index du new link en fin d’année) – 32647 (index N-1 old linky) = -31647 !!!! big restitution!!! Edf me devrait des sous!!!

          Voila un changement de Linky et pas d’avancement…

          bon j’ai décidé de laisser tombé si ENEDIS n’est pas capable de s’apercevoir qu’un compteur n’est pas connecté alors ce n’est plus mon problème!

          A+

          0
          0
          plruffin
          Participant

            Mon cher Christian,

             

            Je suis totalement Ok avec vous , j’ai parfaitement compris le XXXX.CGX et en l’occurrence le data.cgx qui me sert pour l’échange avec HA (sens WES vers HA).

            Le Wes ne connait que la variable memory suivante: c STd qu’il récupère  et format  effectivement selon le %truc (s,d,…) dans la réponse.

            J’ai mis la balise <DEM> que j’aurais pu appeler <Prevision> ou tout autre chose ok avec vous n cohérence avec ce que je vais parser dans HA

            Pour la balise commenté par t c’est pour que mon parsage soit sur deux niveaux voir ci dessous le code yaml. ([« demain »][« DEM »]) Section et valeur

            Qui me permettrait si besoin de mettre dans la section demain (predict serait mieux) une balise pour aujourd’hui et nombre de jours si besoin

            (Tout comme j’ai une section < TIC > avec des balises pour chaque  valeur ex <PTEC>)

            Pour le commentaire c’est fait des deux cotés (WES et HA)

            Effectivement les balises que j’utilise me sont utiles dans mon traitement HA (parser en Yaml) ci dessous (je reviendrais sur la liaison HA / Wes conforme aux dernières mouture de HA avec rest full)

            Traitement dans mon HA script parser  (Wes-Template-Capteurs.yaml) du contenurenvoyé par le fichier data.cgx:
            #Capteur pour connaitre la couleur du lendemain
              – default_entity_id: sensor.wesdemain
                name: « Couleur demain »
                unique_id: wesdemain
                state: >
                  {% if »1″in states.sensor.wesdata.attributes[« demain »][« DEM »]| string  %}
                      « bleu »
                  {% else %}
                  {% if »2″in states.sensor.wesdata.attributes[« demain »][« DEM »]| string  %}
                      « blanc »
                  {% else %}
                  {% if « 3 » in states.sensor.wesdata.attributes[« demain »][« DEM »]| string  %}
                      « rouge »
                  {% else%}
                      « inconnue »
                  {% endif %}
                  {% endif %}
                  {% endif %}
            • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 1 semaine par plruffin.
            0
            0
            plruffin
            Participant

              Je récupère la couleur de demain par predict pour mon HomeAssistant avec l’ajout de cette ligne dans le fichier data.cgx: (avec la balise t <demain> c STd <DEM>%d</DEM>t </demain>

              0
              0
              plruffin
              Participant

                Bonjour,

                J’ai peut etre raté quelque chose mais il me semble que les sondes qui dysfonctionnent sont celles que vous qualifiées d' »Externes ».

                Vous dites qu’elles sont des DS18B20.

                Vous indiqué aussi avoir a peu près tout regardé et essayé.

                Sauf une seule me semble t’il, prendre des DS1820 de cartelectronic ou d’autres provenances à la place de vos externes…..

                Je pense que vos DS1820 externes sont d’une source plus ou moins compatibles! Elles proviennent d’où?

                Perso j’en ai tout un lot AMAZON et no souci.

                Slt

                0
                0
                plruffin
                Participant

                  Ok Nicolas je note pour la prochaine version

                  Christian si prochaine version pour début 2026 (Nicolas faut tenir le time ticket) alors je vais attendre mais je mets en réserve votre proposition.

                  car pas urgent l’accès externe , utile seulement quand je suis loin en vacances …

                  0
                  0
                  plruffin
                  Participant

                    Hello,

                    Jusque la j’utilisais un service externe de DynDNS pour accéder a mon Wes depuis l’extérieur.

                    Je note que Cartelectronic propose un service sécurisé, je dis Ok on essaie.

                    j’ai créer mon compte user client tout est Ok et bien recu le code secret qui sert dans l’adresse d’accès publique…

                    Je vais dans la page WES de configuration du DYnDNS il a bien les bonnes informations (mail, Code, Port).

                    J’ai ouvert sur ma box une regle https avec le port en NAT du 80Wes vers le XXXX publique . (pas compliqué j’ai remplacé l’ancienne regle par une new )

                    jusque la rien de complexe

                    La ou j’ai un soucis c’est que j’active dans la page wes le service DynDNS (qui était arrété jusque la) , j’enregistre et oups il revient ARRETER impossible de l’activer…

                    je me dis que je dois pas avoir tout compris on tente quand même un accès Https (https://dynwes.com/xxxxxxxxxx) au cas ou et la rien page Null ce qui me rassure en me disant le service n’a pas démarrer sur le WES!

                    ce qui est encore plus sioux c’est que j’ai bien le mail de tentative de connexion mais avec une IP nulle ce qui confirme mon inscription et le non run du service sur le WES

                    Chèr(e) Client,
                    Compte client : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                    Nous vous envoyons cet email à la suite d’une demande de connexion à votre Serveur WES
                    par le biais d’une connexion DynDns.

                    Identifiant client         : xxxxxxxxxxxxxxxxx
                    Ip de connexion         : NULL
                    Port de connexion      : 9200
                    Heure de connexion  : le  15/12/2025  à  14:17:44

                    Cet email est destiné à vous sensibiliser à la sécurité de vos connexions DynDNS à votre Serveur WES.

                     

                    Note pour mon soucis de Synchro CPL ENEDIS il viennent le 30/12….

                    0
                    0
                    plruffin
                    Participant

                      hello,

                       

                      EDF m’as appelé, il tombe du ciel …. grosse découverte pour eux .

                      Super sympa la personne mais ne connait quasiment rien du Linky , n’as jamais vu un vieux boitier a led pour indiquer la couleur demain, Le CPL la c’est martien…

                      Mais bon c’est quand même positif car elle remonte l’info et la demande d’explication a Enedis qui eux m’ont toujours pas contacté…

                      Le bon coté c’est que sur 8 jours tempo blanc  je n’en ai que 1 de compter en blanc tout le reste en bleu…

                      Pour Predict c’est bon et correct pour le moment. Je l’ai remonter sur HA et la j’ai mis des notifications sur le terminal NSPRO central, message vocal sur EchoDOt pour dire « Demain ROUGE attention »

                      On attend la suite

                      0
                      0
                      plruffin
                      Participant

                        Nicolas tous les posts ne sont pas rapatriés , si c’est possible ce serait mieux

                        0
                        0
                        plruffin
                        Participant

                          Très bien super

                          0
                          0
                          plruffin
                          Participant

                            En tempo rouge ce qui est important c est le délestage le jour j en hprouge.

                            La les contacteurs ils s ouvrent à 6h d j mat

                            0
                            0
                            plruffin
                            Participant

                              Ok oui on peut programme sur predict mais je n ai pas encore robotiser automatiser le pellet pour le chargement, le fer a repasser il faut encore madame…lancer le lave vaisselle ou le lave linge faut charger mettre la lessive…

                              Ça pour simplement dire que connaître que demain sera rouge est indispensable quand on a tempo  mais lancer des appareils est plus difficile…mais possible.

                              Pour le moment le jour même si rouge hp à 6h du matin je lance automatiquement le pellet (input contact sec sur pellet) que j ai préparer le soir d avant en ayant eu connaissance que lendemain rouge

                              A+

                              0
                              0
                              plruffin
                              Participant

                                Oui bien sur que le boitier enedis (il n à aucun lien physique avec le linky, il utilise simplent une prises normale 220v) n utilise pas la sortie télé info tic du linky celle qui est utilisée par le wes mais il utilisent le même signal cpl rte sur le reseau rte que le linky et le boîtier Led décode pour tous deux connaître la période tarifaire. Comme le boitier lui décode bien alors que le linky décode mal ( le même signal recu tout deux) on peut penser qu il y a un bug dans le linky surtout que cela est récent depuis les mises à jour des heures creuses…quand au prédict j ai compris mais ne m intéresse pas au delà de simple indication comme dit pre edement tu repasse today ou demain…

                                0
                                0
                                plruffin
                                Participant

                                  je n’ai pas tout compris ou tout au moins il me semble nécessaire de reformuler!

                                  Il y a un thermostat indépendant (type contact sec) qui déclenche le circulateur, c’est a dire que le contact est fermé (ON)quand la température mesurée est au dessous (ou dessus?) de la consigne.

                                  Des explications j’en tire que la température de OFF est similaire a celle de ON et que par la ca joue de la musique si la température mesurée varie rapidement on passe de on à off et on comme une mitraillette!

                                  Ce problème est avant tout le fait que ton thermostat n’a pas d’hystéresis (differentiel) entre le ON et le OFF. Mettre une tempo ne sera qu’un pis aller.

                                  peut tu mieux expliquer détailler stp:

                                  thermostat on = tempo 60 plus sortie relais

                                  thermostat off au bout de 10 mm relais toujours on 60+10

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 144)