- 27 décembre 2018 à 12 h 07 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Non la résistance ne sert à rien, par contre couplé les brins c’est pas bon ! vous perdez le bénéfice du blindage !
Mettre la téléinfo sur une seule pair torsadée, sans la doublée.
00- 27 décembre 2018 à 8 h 31 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
La tic du premier compteur est pas bonne:
ADSC%FwgF’VXW|
Il y a des caractères incorrectes ! ne vous fiez pas à la longueur c’est donné pour le mode historique (je connais les spec, on travail avec le Linky lab)
Essayez le module à coté du compteur cela confirmera qu’il faut changer le câble (avec une section supérieur) ou utiliser un câble blindé spécial téléinfo / téléreport.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par
nicolas_cartelec.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par
nicolas_cartelec.
00- 26 décembre 2018 à 18 h 43 min
- in reply to: Teleinfo2compteurs
Faites un enregistrement des trames des 2 compteurs avec le logiciel téléinfo test et envoyez le par mail.
00- 21 décembre 2018 à 7 h 18 min
- in reply to: Envoyer une valeur sur une variable
De quelle sonde parlez vous ? (si c’est du 1wire c’est pas possible le wes ne le permet pas)
00- 20 décembre 2018 à 13 h 52 min
- in reply to: Comment faire une remise a ZERO ( valeur usine / reset)
J’ai prévu une option, je regarde si je peux l’activer rapidement.
00- 20 décembre 2018 à 8 h 06 min
- in reply to: Envoyer une valeur sur une variable
Pour envoyer une valeur à une variable: (à la variable 1)
?varv1=10
Je peux ajouter cela en udp et tcp si cela peut aider ?
00- 20 décembre 2018 à 7 h 32 min
- in reply to: Comment faire une remise a ZERO ( valeur usine / reset)
Faire une nouvelle carte SD, le reset relance le wes si il est planté, contactez nous par mail pour vos « problèmes »
00- 19 décembre 2018 à 21 h 00 min
- in reply to: Vitesse d'échantillonnage
C’est prévu pour bientôt, je regarde cela !
Pour le températures moyennes elles sont déjà enregistrées, je vais les afficher.
00- 17 décembre 2018 à 9 h 31 min
- in reply to: Mise à jour 0.83G (Novembre 2018)
C’est corrigé, ce n’est pas lié a la téléinfo mais aux longueurs des noms donnés au différentes entrées du WES (les pinces, pulses…)
La MAJ mardi 18 décembre.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 2 mois par
nicolas_cartelec.
00- 16 décembre 2018 à 10 h 21 min
- in reply to: Mise à jour 0.83G (Novembre 2018)
Bonjour,
Merci du retour, je vais regarder cela (pour que la page soit visible même sans téléinfo)
00- 10 décembre 2018 à 9 h 39 min
- in reply to: Emetteur TIC dans domoticz
Bonjour,
Merci du retour pour la communauté des utilisateurs (et pour moi 😉 )
00- 10 décembre 2018 à 7 h 24 min
- in reply to: Pas de teleinfo entre le Linky et le TIC PULSES 433Mhz v2
Il y a la doc sur la fiche produit avec le fonctionnement des BP.
Il faut brancher la TIC avant de mettre les piles, autrement le module désactive l’entrée téléinfo et compte que les pulses.
00- 8 décembre 2018 à 21 h 03 min
- in reply to: Pas de teleinfo entre le Linky et le TIC PULSES 433Mhz v2
Pouvez vous faire une photo des branchements (par mail) merci.
00- 8 décembre 2018 à 19 h 04 min
- in reply to: Pas de teleinfo entre le Linky et le TIC PULSES 433Mhz v2
Vous avez plusieurs équipements de branchés sur les bornes du Linky ?
Linky en mode Standard ou Historique ? quel abonnement ?
00- 8 décembre 2018 à 19 h 02 min
- in reply to: Mise à jour 0.83G (Novembre 2018)
Merci de me donner accès au WES car le data.cgx est bien configuré ! (par mail)
J’ai les bonnes valeurs sur nos WES de test, faites nous une copie de la page de configuration des compteurs d’impulsions.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 2 mois par
nicolas_cartelec.