Forum Replies Created
- Replies
-
- 28 mai 2017 à 17 h 15 min
- in reply to: Compteur d'eau à impulsion
Bonjour,
Quelle longueur de câble ?
Avez vous une photo du câblage ?
Passez vous par un relais ?
00- 21 mai 2017 à 19 h 58 min
- in reply to: Compteur d'eau à impulsion
Bonsoir,
Oui c’est possible il faut faire passer le signal connecté à l’entrée du compteur d’impulsion du WES (exemple P1) par le relais et entrer sur une autre entrée de compteur d’impulsion (exemple P2)
La borne M du wes étant elle raccordée au compteur.
00- 14 mai 2017 à 12 h 06 min
- in reply to: Version béta 0.7G3 site V2 (31 Mars 2017)
Envoyez moi votre fichier data.cgx et la version du .bin utilisé.
Merci
00- 12 mai 2017 à 7 h 23 min
- in reply to: Version béta 0.7G3 site V2 (31 Mars 2017)
Est-ce bien le data.cgx de l’archive de la dernière version ?
00- 11 mai 2017 à 19 h 38 min
- in reply to: Mot de passe Peerdu
Bonsoir,
Il faut me contacter par mail.
Cdt
00- 10 mai 2017 à 20 h 30 min
- in reply to: Version béta 0.7G3 site V2 (31 Mars 2017)
Non c’est toujours des compteurs d’impulsions, les têtes émettrice ont souvent un protocole propriétaire et fermé.
00- 10 mai 2017 à 20 h 29 min
- in reply to: mesurer 3 phases avec le wes
Oui, normalement !
00- 10 mai 2017 à 7 h 33 min
- in reply to: Version béta 0.7G3 site V2 (31 Mars 2017)
Bonjour,
Envoyez nous le fichier data2.cgx nous testerons (par mail)
00- 9 mai 2017 à 13 h 12 min
- in reply to: Quel matériel choisir ?
Le raspberry pi est le JEEDOM, c’est un logiciel de domotique, il lira vos 2 compteurs et tracera les graphiques, sans avoir besoin d’avoir l’ordinateur sous tension.
Jeedom est gratuit, il faut le télécharger et copier l’image sur une carte SD pour raspberry pi.
00- 9 mai 2017 à 11 h 16 min
- in reply to: Quel matériel choisir ?
Bonjour,
Les modules radio 868 ne permettent d’envoyer qu’un compteur téléinfo (+2 compteurs à impulsions)
Le mieux est d’utiliser un modem xbee 2 compteurs (version PRO pour passer les 2 murs) et de stocker les valeurs sur JEEDOM (nécessite une carte raspberry pi) qui se trouvera près de votre box internet (relié la box jeedom à la box ethernet par câble ou wifi pour les pi3)
Le mieux est de m’envoyer un schéma par mail.
Cdt
00- 9 mai 2017 à 6 h 31 min
- in reply to: Version béta 0.7G3 site V2 (31 Mars 2017)
Bonjour,
Quelle variable:
<analogique>
<AD1>249</AD1><AD2>256</AD2><AD3>248</AD3><AD4>256</AD4></analogique><switch_virtuel><SWITCH1>0</SWITCH1><SWITCH2>0</SWITCH2><SWITCH3>0</SWITCH3><SWITCH4>0</SWITCH4><SWITCH5>0</SWITCH5><SWITCH6>0</SWITCH6><SWITCH7>0</SWITCH7><SWITCH8>0</SWITCH8></switch_virtuel><variables><VARIABLE1>0.00</VARIABLE1><VARIABLE2>0.00</VARIABLE2><VARIABLE3>0.00</VARIABLE3><VARIABLE4>0.00</VARIABLE4><VARIABLE5>0.00</VARIABLE5><VARIABLE6>0.00</VARIABLE6><VARIABLE7>0.00</VARIABLE7><VARIABLE8>0.00</VARIABLE8></variables><relais1W><RELAIS101>OFF</RELAIS101><RELAIS102>OFF</RELAIS102><RELAIS103>OFF</RELAIS103><RELAIS104>ON</RELAIS104><RELAIS105>OFF</RELAIS105><RELAIS106>OFF</RELAIS106><RELAIS107>ON</RELAIS107><RELAIS108>ON</RELAIS108></relais1W>Nous n’avons rien changé concernant les requêtes, si les requêtes s’arrête cela est du a un équipement qui n’a pas répondu, nous allons regarder cela.00- 8 mai 2017 à 14 h 00 min
- in reply to: Probleme en consultation mobile
Cela dépend du débit de la connexion, en 4g pas de problème.
Sur la prochaine MAJ il y a une détection du type de connexion et on charge alors les librairies sur un autre serveur, juste les fichiers HTML du WES (lorsque l’on est pas en local)
00- 8 mai 2017 à 11 h 18 min
- in reply to: probleme V2
Bonjour,
Pour le premier point c’est normal le site est en G2,
Pour la page d’accueil il faut vérifier que tous les fichiers sont bien copiés et vider le cache du navigateur
Pour les fichiers CSV il y aura moyen dans la future MAJ de les afficher directement sur les pages WEB du site V2.
Nous n’avons rien changé concernant les mails, le serveur SMTP est peut-être passé en sécurisé !?
Pour les requêtes envoyez moi un exemple de prog que nous regardions.
Bon 8 mai
00- 30 avril 2017 à 20 h 57 min
- in reply to: mesurer 3 phases avec le wes
On peut, mais il n’y a pas de calcul dessus, nous testons des circuits pour une carte d’extension pince ampèremétrique qui doit permettre de faire la mesure triphasé.
00- 20 avril 2017 à 8 h 01 min
- in reply to: Compteur Eau, pulse journalier
Je viens de le rajouter, pour les requêtes, mais et en M2M UDP et TCP.
00