Forum Replies Created
- Replies
-
- 11 janvier 2020 à 16 h 45 min
- in reply to: Câblage 1wire correct ?
Merci pour vos conseils , dont je m’inspirerai fortement ..o)..
00- 10 janvier 2020 à 9 h 21 min
- in reply to: infos TIC en vente en surplus
@ chrisv Ah ! on m’aurait menti ..o)…
encore qu’à chaque fois mes correspondants Enedis semblaient « tomber de l’arbre » et se renseignaient suite à ma question …Et donc quand vous êtes passés du mode historique au mode standard , il y a eu une intervention physique sur place d’un technicien Enedis , donc payante ?
00- 9 janvier 2020 à 15 h 40 min
- in reply to: Câblage 1wire correct ?
un petit up …
00- 9 janvier 2020 à 15 h 39 min
- in reply to: infos TIC en vente en surplus
Bonjour
Eh ben c’est « normal » (sic) …
J’ai eu des contacts avec 2 services différents d’Enedis :
Tout simplement (re-sic) si Linky n’est pas encore communicant , eh bien pas de téléinfo …J’ai fait remarquer à Enedis que leur décision d’installer le linky dans mon cas était prématurée et que l’absence de téléinfo m’interdisait tout délestage .
Modeste consolation : pour un linky non-communicant , il ne reçoit pas les infos tempo ! ( je l’ai vérifié )
il ne gère que le passage heures creuses / heures de pointe graâce à son horloge interneDans mon cas , je reste en jour bleu , cà m’a aussi été confirmé par Enedis , je cite : « c’est tout bénéfice pour vous » ( modeste consolation ) , et cà va durer pour moi pendant ~ 1 an ( le temps que mon bled soit équipé de concentrateurs au poste MT/BT )
j’ai donc fait une bêtise à l’insu de mon plein gré : demander d’entrée un linky paramétré en mode standard
00- 26 décembre 2019 à 17 h 21 min
- in reply to: infos TIC en vente en surplus
Bonjour
@chrisv et fantasio78 :
je suis dans le même cas que vous : Contrat de vente au surplus , Linky installé il y a peu ET non communicant ( concentrateur pas encore installé dans le poste MT/BT qui dessert mon domicile )Comment dois-je comprendre vos intéressantes remarques ?
– Si Linky est non communicant , et avec la téléinfo en standard , il ne renvoie pas la téléinfo en local ( sur I.1-I.2 )
– Si Linky est non communicant ,il ne renvoie pas les infos de production (injection) vers le système d’information Enedis ( ce qui est logique )-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 10 mois par
morisod.
00- 8 décembre 2019 à 11 h 59 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Bonjour
Eh bien , rien de neuf … ; mes manips sans succès :
Pour être sûr des connexions sur I1 & I2 du linky , je suis les « conseils » du gars d’enedis en faisant sauter le poussoir de commande TIC , ce qui permet un accès plus aisé et plus fiable au bornier TIC ( cf photo )
1 – Je déroule 50 m de R02V 3×1,5 que je raccorde de chaque côté , je supprime le fichier TIC.CFG , je reboote 2 fois par le bitonio rouge sur le WES … => rien de neuf
par acquis de conscience , j’inverse I1 & I2 => rien de neuf
je débranche tout , mesure aux bornes du linky => zéro volt DC et un chouïa en AC ( multimètre conrad basique )2 – je monte un dipole LED + 470 ohms directement aux bornes du linky => que dalle , pas la moindre lueur , même porte du coffret quasi fermé ; pareil avec branchement dans l’autre sens
je branche « bestialement » la LED aux bornes du linky => que dalle dans les 2 sens
je refais toutes ces manips avec une autre LED => que dalleLà , je pense avoir levé pas mal de doutes et mettre en cause le linky lui même
qu’en pensez vous ?P.S.1 Le linky est pour l’instant non connecté à son concentrateur , donc il est autonome …
Je signale celà au cas oùP.S.2 Le fusible du linky est OK
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 10 mois par
morisod.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 30 novembre 2019 à 22 h 33 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
» je mesure ~600mv AC 15khz en sortie du linky sans aucune connexion sur l1 et l2″
Ach so ! votre multimètre doit être de bonne qualité … lui …» perte estimé ~25mv par mètre. »
si j’extrapole et fais un calcul bestial pour mes 50 m. , je trouve ~ 400 mV d’atténuation pour 3 pairesdonc cà serait bien l’impédance de mon câble ( téléphone , pas cat.6 , NDLR ) qui fait chuter le signal du linky
ce qui confirme la suggestion de Nicolas de prendre un câble plus grosj’essayerai la manip avec une LED ( bonne idée ) côté WES et côté linky
LED et résistance ( plutôt 470 ohms NDLR ) , j’ai du stock !
mais pour votre montage , j’ai pas pas de mosfet , j’en suis resté au 2222 et à l’ampli op … ( pas taper ! )« utiliser votre câble actuel comme aiguille » : voui , j’y ai pensé , mais il me faudra « chiader » la liaison entre les càbles et ne pas « embarquer » un autre câble qui est déjà dans le fourreau , comme c’est celui qui m’amène d’ADSL , cà serait ballot …
00- 30 novembre 2019 à 19 h 01 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
sisi , je cause avec le WES en IP ( et Firefox )
Mais , comme le dit le site : « dongle 868 Mhz , ATTENTION : Vous ne pouvez pas installer cette carte si votre WES est équipé
d’un LCD, pour avoir la réception 868Mhz sur un WES qui est déjà équipé d’un LCD il faut changer le LCD par un LCD qui intègre le 868Mhz (contactez nous, possibilité de reprise si votre écran LCD est sur un circuit imprimé blanc)Mais bon , le 868 Mhz , c’est le plan B , je vais commencer par des manips filaires en 0,6 mm2 et 1,5 mm2
En tous cas , merci de ta proposition
00- 30 novembre 2019 à 17 h 16 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
OK , merci de vos suggestions
Mais pour le 1,5 mm2 , ca rique être galère car mon fourreau contient déjà 2 câbles téléphone et y a plus l’aiguille …
mais j’essayerai quand même en déroulant du 1000R02V au sol pour voirQuant au 866 Mhz , j’y ai bien pensé mais
– mon WES date de 2016 et il a l’afficheur LCD …
– entre le WES est le compteur , mon chemin fait un « L » et donc la vue directe entre le WES et le compteur est gênée par la cloture du voisin (en « L » ) est en grillage à mailles de ~ 7.5 cm , …. , et 866 Mhz cà donne un quart d’onde de 8,6 cm , ce qui m’interpelle00- 30 novembre 2019 à 16 h 33 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Eh bé , avec 3 paires en parallèle , rien de mieux
Pour info , à vide côté linky j’ai ~ 300 mV AC et ~ 30kHz
=> à rapprocher de ceci : nicolas_cartelec 27 novembre 2019 / sur nos Linky de test (sans brancher I1 et I2) nous avons1V AC en 15khz
( mes mesures avec un multimètre moyen dont la bande passante ne doit pas être prodigieuse , mais j’ai la flemme de trimbaler le scope au bout du chemin )MAIS surtout , dès que je branche mon câble ( déconnecté côté WES ), la tension s’écroule à ~ 50 mV AC
il semblerait que le câble téléphone SEUL écroule la tension du linky ..Dernière tentative à venir , je déroulerai sur le sol (goudronné) un câble torsadé de 2×0,6 mm2 du compteur au WES ( rappel ~ 50 m ))</p>
A suivre …-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 10 mois par
morisod.
00- 21 novembre 2019 à 10 h 31 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Pour info , avec 2 paires « en parallèle » , c’est pas mieux ( paires dont la continuité a été vérifiée )
Mais bon , comme 2 paires de 5/10e en parallèle cà donne ~ 0,4 mm2 , je vais essayer avec 3 paires en parallèle , ce qui devrait donner 0,6 mm2 , encore que j’aie quelques craintes de rendre l’impédance de la ligne trop capacitive ou trop inductive …
sinon , le plan B , c’est une liaison 868 Mhz , mais j’ai un WES de septembre 2016 avec ecran LCD …
00- 19 novembre 2019 à 16 h 50 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Merci cdlog2 ; mon câble de 4 paires ne transporte que la téléinfo , donc toutes les paires sont dispo ..o)..
je pensais justement mettre 2 paires en « parallèle » (voire 3car 0,5 mm donne ~ 0,2 mm2 ) pour augmenter la section
mais j’avais des doutes sur la pertinence de ce choix de par les impacts sur l’impédance de cette liaison
( la TIC Linky standard est à 9.600 bauds )vos indications judicieuses me lèvent le doute , j’essayerai donc , et vous ferai un retour
00- 19 novembre 2019 à 14 h 29 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
OK , merci de la réponse Nicolas , je vais voir ce pb. de câble
Mais … , une fois le câble de TIC débranché du WES ( + reboot du WES par mes soins ) ,
il subsite ce problème de reboot spontané du WES :
» Quand j’appuye sur le bouton central du WES pour faire défiler les infos , la molette tourne mais l’écran reste figé sur l’écran TIC , pas moyen de voir les autres écrans ( alors que ces infos sont accessibles sur mon PC )
si j’appuye alors sur le bouton central , au bout de ~ 10 secondes le WES reboote ( écran rouge ) «-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par
morisod.
00- 22 mars 2019 à 19 h 40 min
- in reply to: Surplus ou injection
Bonsoir
Je suis aussi en vente au surplus ; j’utilise la téléinfo issue du compteur (d’injection) Enedis pour avoir les graphiques de la puissance que j’injecte , et c’est pile poil .
Avec le graphique issu de la pince sur le départ onduleur , on voit bien ( par différence ) ce qui est autoconsomméPour un electrotechnicien comme moi , celà fait abstraction de la puissance réactive , mais bon , c’est déjà pas mal , honni soit qui mal pense du WES …
00- 4 novembre 2018 à 21 h 21 min
- in reply to: Taille carte SD vs. sauvegarde
7,019 Go dixit le WES , donc il semble y avoir ~ 950 Mo d’occupés sue la carte SD
alors que ma sauvegarde fait ~ 30 Mo
En soi cà ne me traumatise pas plus que cà , mais si ma sauvegarde était incomplète , là ca serait ballot00