    morisod
    Participant

      Bonjour

      Y a pas de problème , je n’ai pas ressenti de critique ..o)..

      Je voulais simplement expliquer que du câble multifilaire blindé est forcément torsadé
      Du câble blindé non torsadé , je ne crois pas que cà existe , sauf évidemment du monofilaire blindé

      0
      0
      morisod
      Participant

        Merci à vous deux , pour ces retours encourageants

        Désolé j’aurais dû être plus précis , le câble que je vais utiliser est du trifilaire torsadé – blindé , du genre de celui qu’on utilise dans le matériel professionnel pour véhiculer des signaux sensibles ,

        NDLR : dans ma tête, du câble blindé multiconducteurs est ipso facto torsadé ( souvenir de mon temps passé avec et chez les cabliers ) en pratique il est nécessaire de torsader les 3 conducteurs simples pour les assembler proprement avant de les passer dans la machine à tresser qui pose le blindage , avant la pose de la gaine extérieure , extrudée ou rubannée

        0
        0
        morisod
        Participant

          Bonjour

          J’ai un fait un peu le même constat sur des faibles ampérages

          Réflexion faite , je me suis dit que « chasser » ne serait-ce que 10% de précision pour un courant de 50mA avec une pince dont le calibre est de 100A , cà impliquerait une résolution de 5×10-5 , utopique vu la techno et le prix de ces pinces …

          Une solution serait peut-être de demander gentiment à Nicolas l’implémentation de pinces d’un calibre plus faible que 100A , mais cà serait probablement plus onéreux ..

          0
          0
          morisod
          Participant

            Dans le mille ! , merci Nicolas
            ( pour info , c’était le  » °  »  dans T ° …. )

            0
            0
            morisod
            Participant

              Merci pour vos conseils , dont je m’inspirerai fortement ..o)..

              0
              0
              morisod
              Participant

                @ chrisv   Ah ! on m’aurait menti ..o)…
                encore qu’à chaque fois mes correspondants Enedis semblaient « tomber de l’arbre » et se renseignaient suite à ma question …

                Et donc quand vous êtes passés du mode historique au mode standard , il y a eu une intervention physique sur place d’un technicien Enedis , donc payante ?

                0
                0
                morisod
                Participant

                  un petit up …

                  0
                  0
                  morisod
                  Participant

                    Bonjour

                    Eh ben c’est « normal » (sic)  …

                    J’ai eu des contacts avec 2 services différents d’Enedis :
                    Tout simplement (re-sic) si Linky n’est pas encore communicant , eh bien pas de téléinfo  …

                    J’ai fait remarquer à Enedis que leur décision d’installer le linky dans mon cas était prématurée et que l’absence de téléinfo m’interdisait tout délestage .

                    Modeste consolation : pour un linky non-communicant , il ne reçoit pas les infos tempo ! ( je l’ai vérifié )
                    il ne gère que le passage heures creuses / heures de pointe graâce à son horloge interne

                    Dans mon cas , je reste en jour bleu , cà m’a aussi été confirmé par Enedis , je cite : « c’est tout bénéfice pour vous  » ( modeste consolation ) , et cà va durer pour moi pendant ~ 1 an ( le temps que mon bled soit équipé de concentrateurs au poste MT/BT )

                    j’ai donc fait une bêtise à l’insu de mon plein gré : demander d’entrée un linky paramétré en mode standard

                     

                    0
                    0
                    morisod
                    Participant

                      Bonjour


                      @chrisv
                      et fantasio78 :
                      je suis dans le même cas que vous : Contrat de vente au surplus , Linky installé il y a peu ET non communicant ( concentrateur pas encore installé dans le poste MT/BT qui dessert mon domicile )

                      Comment dois-je comprendre vos intéressantes remarques ?
                      – Si Linky est non communicant , et avec la téléinfo en standard , il ne renvoie pas la téléinfo en local ( sur I.1-I.2 )
                      – Si Linky est non communicant ,il ne renvoie pas les infos de production (injection) vers le système d’information Enedis ( ce qui est logique )

                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par morisod.
                      0
                      0
                      morisod
                      Participant

                        Bonjour

                        Eh bien , rien de neuf … ; mes manips sans succès :

                        Pour être sûr des connexions sur I1 & I2 du linky , je suis les « conseils » du gars d’enedis en faisant sauter le poussoir de commande TIC , ce qui permet un accès plus aisé et plus fiable au bornier TIC ( cf photo )

                        1 – Je déroule 50 m de R02V 3×1,5 que je raccorde de chaque côté , je supprime le fichier TIC.CFG , je reboote 2 fois par le bitonio rouge sur le WES …   => rien de neuf
                        par acquis de conscience , j’inverse I1 & I2 => rien de neuf
                        je débranche tout , mesure aux bornes du linky => zéro volt DC et un chouïa en AC ( multimètre conrad basique )

                        2 – je monte un dipole LED + 470 ohms directement aux bornes du linky => que dalle , pas la moindre lueur , même porte du coffret quasi fermé ; pareil avec branchement dans l’autre sens
                        je branche « bestialement » la LED aux bornes du linky => que dalle dans les 2 sens
                        je refais toutes ces manips avec une autre LED => que dalle

                        Là , je pense avoir levé pas mal de doutes et mettre en cause le linky lui même
                        qu’en pensez vous  ?

                        P.S.1  Le linky est pour l’instant non connecté à son concentrateur , donc il est autonome …
                        Je signale celà au cas où

                        P.S.2 Le fusible du linky est OK

                        • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par morisod.
                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        morisod
                        Participant

                           » je mesure ~600mv AC 15khz en sortie du linky sans aucune connexion sur l1 et l2″
                          Ach so ! votre multimètre doit être de bonne qualité … lui …

                           »  perte estimé ~25mv par mètre. »
                          si j’extrapole et fais un calcul bestial pour mes 50 m. , je trouve ~ 400 mV d’atténuation pour 3 paires

                          donc cà serait bien l’impédance de mon câble ( téléphone , pas cat.6 , NDLR ) qui fait chuter le signal du linky
                          ce qui confirme la suggestion de Nicolas de prendre un câble plus gros

                          j’essayerai la manip avec une LED ( bonne idée ) côté WES et côté linky
                          LED et résistance ( plutôt 470 ohms NDLR ) , j’ai du stock !
                          mais pour votre montage , j’ai pas pas de mosfet , j’en suis resté au 2222 et à l’ampli op … ( pas taper ! )

                          « utiliser votre câble actuel comme aiguille » : voui , j’y ai pensé , mais il me faudra « chiader » la liaison entre les càbles et ne pas « embarquer » un autre câble qui est déjà dans le fourreau , comme c’est celui qui m’amène d’ADSL , cà serait ballot …

                           

                          0
                          0
                          morisod
                          Participant

                            sisi , je cause avec le WES en IP ( et Firefox )

                            Mais , comme le dit le site : « dongle 868 Mhz , ATTENTION : Vous ne pouvez pas installer cette carte si votre WES est équipé
                            d’un LCD, pour avoir la réception 868Mhz sur un WES qui est déjà équipé d’un LCD il faut changer le LCD par un LCD qui intègre le 868Mhz (contactez nous, possibilité de reprise si votre écran LCD est sur un circuit imprimé blanc)

                            Mais bon , le 868 Mhz , c’est le plan B , je vais commencer par des manips filaires en 0,6 mm2 et 1,5 mm2

                            En tous cas , merci de ta proposition

                            0
                            0
                            morisod
                            Participant

                              OK , merci de vos suggestions

                              Mais pour le 1,5 mm2 , ca rique être galère car mon fourreau contient déjà 2 câbles téléphone et y a plus l’aiguille …
                              mais j’essayerai quand même en déroulant du 1000R02V au sol pour voir

                              Quant au 866 Mhz , j’y ai bien pensé mais
                              – mon WES date de 2016 et il a l’afficheur LCD …
                              – entre le WES est le compteur , mon chemin fait un « L » et donc la vue directe entre le WES et le compteur est gênée par la cloture du voisin (en « L » ) est en grillage à mailles de ~ 7.5 cm , ….  , et 866 Mhz cà donne un quart d’onde de 8,6 cm , ce qui m’interpelle

                              0
                              0
                              morisod
                              Participant

                                Eh bé , avec 3 paires en parallèle , rien de mieux

                                Pour info , à vide côté linky j’ai ~ 300 mV AC et ~ 30kHz
                                => à rapprocher de ceci : nicolas_cartelec    27 novembre 2019 / sur nos Linky de test (sans brancher I1 et I2) nous avons1V AC en 15khz
                                ( mes mesures avec un multimètre moyen dont la bande passante ne doit pas être prodigieuse , mais j’ai la flemme de trimbaler le scope au bout du chemin )

                                MAIS surtout , dès que je branche mon câble ( déconnecté côté WES ), la tension s’écroule à ~ 50 mV AC
                                il semblerait que le câble téléphone SEUL écroule la tension du linky ..

                                Dernière tentative à venir , je déroulerai sur le sol (goudronné) un câble torsadé de 2×0,6 mm2 du compteur au WES ( rappel ~ 50 m ))</p>
                                A suivre …

                                 

                                • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par morisod.
                                0
                                0
                                morisod
                                Participant

                                  Pour info , avec 2 paires « en parallèle » , c’est pas mieux  ( paires dont la continuité a été vérifiée )

                                  Mais bon , comme 2 paires de 5/10e en parallèle cà donne ~ 0,4 mm2 , je vais essayer avec 3 paires en parallèle , ce qui devrait donner 0,6 mm2 , encore que j’aie quelques craintes de rendre l’impédance de la ligne trop capacitive ou trop inductive …

                                  sinon , le plan B , c’est une liaison 868 Mhz , mais j’ai un WES de septembre 2016 avec ecran LCD …

                                   