    morisod
    Participant

      Bonsoir et merci de ta réponse précise 🙂

      tu as un abonnement de 12k et tu consomme 8 kw IL NE COUPE RIEN ABSOLUMENT RIEN

      Eh oui , j’étais resté sur le fonctionnement des disjoncteurs electromécaniques ou electroniques où le calibre était le même sur chaque phase .
      Dans mon cas , les disjoncteurs anciens limitaient 20 A sur chaque phase ( aux tolérances près )
      et dans mon cas  si ph = 30 A – ph 2 = 5 A – ph 3 = 2 A  cà coupait

      Maintenant , si je te suis , linky est un plus limiteur (1) de puissance totale
      Il me restera à valider tout celà par une chtite manip , mais je suis confiant

      (1) avec quand même des coupures de sécurité genre rupture de neutre

      P.S. merci de tes infos sur les seuils de coupure associés aux 3 règles
      si je peux me permettre un petit chipotage basé sur la courbe Linky de la spec Enedis , celà donne
      – jamais de coupure à 1,1 x puissance souscrite
      – coupure certaine à 250 secondes en arrivant à 1,4 x puissance souscrite
      entre 1,1 et 1,4 faudrait interpoler la courbe ( log/log , pas trivial ) mais je parierai qu’à 1,2 y aura jamais de coupue

       

       

      0
      0
      morisod
      Participant

        Bonsoir

        Merci de vos réponses , mais ma question est peut-être mal formulée
        en pratique :
        j’ai un abonnement à 12 kVA en tri
        j’ai une conso de 8 kVA sur mon Linky triphasé
        MAIS j’ai une phase à 30 A et des fifrelins sur les 2 autres

        Il se passe quoi ?
        Linky coupe , ou pas ?

         

        0
        0
        morisod
        Participant

          Bonjour

          Moi , depuis 0.83G03 je ferai pas à pas :
          0.84A
          0.85
          0.86b05 b03
          0.86b06
          0.9 BETA 02

          Mais je te suggère d’ouvir un post dédié auquel nos gourous du WES ( Nicolas et CDlog ) auront des réponses plus pertinentes

          Quant au tuto de Nico , il accompagne chaqué MàJ
          ex :  https://www.cartelectronic-blog.fr/forums/topic/mise-a-jour-0-9-beta-02/

          Sans cà , j’avais détaillé sa prose : ( mais j’arrive pas à retrouver mon post )

          rappels :
          il y a 2 entités logicielles dans le WES:
          – le Firmware: qui correspond aux Programmes Spécifiques propre au CPU du Serveur, contenus dans un fichier nommé WESF4BIN
          – et les Pages WEB du serveur http du WES : l’ensemble des fichiers HTM , JS, CGX et autres ..

          Une mise à jour du Micrologiciel contient aussi une mise à jour des pages WEB du serveur.

          Préparation
          – un logiciel FTP sur son PC ( Filezilla .. )
          – un peu de temps ( ½ h ) , pas de stress , et pas de pression (sauf dans un verre )
          – faire une sauvegarde complète du WES :
          – la mémoire interne du WES (sauvegardée par la pile) par le menu configuration / sauvegarde du WES => cà donne un fichier BKxxxxxx.dat , daté du jour , dans le répertoire SAV
          – les fichiers & répertoires du WES , par FTP ( personnellement cà fait ~ 7.000 fichiers et 150 Mo )
          bien vérifier que tous les fichiers & répertoires int été copiés ! ( des fois y a qq ratés ) par exemple avec les messages d‘erreur de filezilla
          – dézipper le firmware de la version ( Carte SD WES v0_86b02.zip ) dans un répertoire dédié du PC

          Mise à jour proprement dite
          – se déconnecter du WES ( le plus sûr, c‘est de fermer le navigateur : firefox , etc … )
          – se connecter au WES par FTP ( filezilla .. )
          – effacer tous les fichiers de la racine ( y en a 45 )
          – effacer tous les répertoires ( WEBPROG , , , etc … )  SAUF CFG , GRAPH , PCE , PLS , TEMP , TELEINFO
          – actualiser filezilla
          – fermer filezilla et le réouvrir , vérifier que les fichiers et WEBPROG ne sont plus présents
          – copier le contenu dézippé du firmware ( 46 fichiers + répertoire WEBPROG )
          – actualiser filezilla
          – fermer filezilla
          – faire 2 reset par le bouton rouge en haut du WES , espacés d‘une dizaine de secondes
          ( le premier reset peut mettre qq secondes à s‘accomplir )
          – ouvrir le navigateur , vider les caches ( ctrl F5 )
          – se connecter au WES depuis le navigateur
          – aller sur la page menu configuration / infos serveur
          – faire F5
          – vérifier que l‘on bien les mêmes versions Micrologiciel et site WEB
          ( exemple : Version Micrologiciel V0.86 beta 02 – Version site WEB V0.86 beta 02
          – naviguer sur les pages du menu WES et faire ctrl F5 à chaque fois

          – OUF , ayé
          – se resservir une pression pour arroser cette mise à jour

          Ne pas trop s‘inquiéter si quelques courbes ou quelques totaux sont farfelus , le WES a beaucoup travaillé et
          il est fatigué , demain tout ira bien

           

          <hr />

          P.S. le chablais couvre les vallées des Dranses , précison pour les géographes débutants …o)…

          0
          0
          morisod
          Participant

            Oh oui Nicolas , j’ai un des wes ou le réseau Enedis est « pourri » , cà m’intéresserai d’avoir une idée avant de sortir l’enregistreur réseau « de course »

             

            0
            0
            morisod
            Participant

              Il me semble pertinent de procéder  dans cet ordre :

              • faite une sauvegarde de la memoire interne (menu config)
              • faire une sauvegarde complète par Filezilla
              • changer la pile (y a un tuto de Nicolas)
              • faire la mise à jour (la dernière évidemment , sauf s’il y a une version ancienne dans le WES )
                par filezilla (y a un tuto dans ce forum qui détaille les consigne de Nicolas)

              Bonne chance , et bonjour au(x) Chablais

              0
              0
              morisod
              Participant

                Avez vous vidé le cache de votre navigateur ?    OUI

                Vous avez copié toutes les pages ?   OUI

                Modifiez ces index dans la page de configuration des pinces.
                OK , je vais le faire …
                mais (je suis gourmand 😉 ) serait-il possible de récupérer les valeurs stockées lors de ma sauvegarde précédant la dernière mise à jour ?
                il doit bien y avoir un fichier à  examiner 😎

                0
                0
                morisod
                Participant

                  OK , et la « tension Linky » on peut l’enregistrer ?

                   

                  0
                  0
                  morisod
                  Participant

                    bonsoir

                    je confirme la faisabilité de la proposition de nicolas

                    y a aussi la solution de se procurer un ancien compteur , de la brancher (dans le bon sens ) sur la sorrtie du photovoltaïque , et d’envoyer sa TIC sur le WES

                    0
                    0
                    morisod
                    Participant

                      Bonjour

                      C’est bizarre , un des WES que je suis reçoit bien la TIC en standard , en triphasé , avec 2 bêtes fils de 1,5 carré , non torsadés entre le Linky et le WES .

                      Bon , sur ce coup là , j’ai été goret car j’ai réutilisé les anciens fils de commande jour/nuit ( car passer un câble idoine c’était galère )

                      Si on veut être puriste , y faut :
                      Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type :
                       paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain,
                       conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm,
                       isolant PVC.

                      Ses caractéristiques électriques sont :
                       résistance de boucle en continu à 20° C : 176 à 192 Ω/km.
                      Ses caractéristiques à 50 kHz entre -15° C et +45° C sont :
                       résistance de boucle : 154 à 220 Ω/km,
                       inductance de boucle : 500 à 800 μH/km,
                       capacité mutuelle : 80 à 130 nF/km,
                       facteur de perte de la capacité : 5% maximum,
                       capacité déséquilibrée, conducteur-écran : 5% maximum,
                       impédance caractéristique : 74 à 115 Ω,
                       déphasage linéaire à 50 kHz : 150 degrés/km maximum

                      Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente.
                      Aucune impédance (excepté le câble lui-même) de moins de 1000 Ω à 50 kHz, ne doit être connectée entre les câbles du bus et celui de l’écran ou de la terre.
                      Dans les cas d’utilisation de câbles légèrement en dehors des spécifications ci-dessus :
                       dans le cas d’un câble ayant une capacité ou une résistance linéique plus importante, la longueur maximale du bus doit être réduite. La longueur maximale du bus évolue approximativement inversement proportionnellement à la valeur de la
                      résistance ou de la capacité linéique ;
                       un câble ayant une capacité ou une résistance linéique plus faible peut conduire à des surtensions sur les entrées d’un
                      récepteur placé sur un bus vide et très long. Ce problème peut être résolu en plaçant entre les conducteurs du bus, à proximité de l’extrémité opposée à l’émetteur, une résistance d’amortissement (330 Ω à 1000 Ω ; 0,25 W) dont la valeur dépend du rapport de surtension. Une capacité de 47 nF et de tension de claquage adaptée doit être placée en série avec cette résistance de façon à supporter la connexion accidentelle au réseau électrique

                      source = Page : 7/38  Enedis-NOI-CPT_54E  Version 3  01/06/2018
                      Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis

                      0
                      0
                      morisod
                      Participant

                        Merci à vous deux de cette aide

                        Quant à ce chti analyseur qui fait uart,CAN,1wire,I2C … ET avec un logiciel sous Linux , je m’en vais en procurer un fissa ..o)..

                        0
                        0
                        morisod
                        Participant

                          Merci cdlog ,

                          j’ai pu récupérer une des 2 branches ,
                          pour l’autre les capteurs au bout ( DS2438 , HIH-5031 , SFH 2430 ) semblent H.S.

                          probablement le gradient de tension lors de la foudre car la branche fait 12 metres
                          ( j’ai aussi 2 differentiels 30 mA qui sont tombés )

                          • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 5 mois par morisod.
                          0
                          0
                          morisod
                          Participant

                            Hello

                            J’ai 3 sondes en vrac sur 2 de mes 3 branches .
                            Et , sans spéculer , ces défauts sont apparus après l’orage carabiné de la nuit du 8 au 9 juin ( 45 éclairs , 60 mm de pluis )

                            0
                            0
                            morisod
                            Participant

                              Excellent tuto

                              Bon , si il n’y a plus besoin de deposer le WES , c’est top
                              Euhh , et si le WES a une face avant avec afficheur , et/ou une antenne , c’est pareil ?

                              0
                              0
                              morisod
                              Participant

                                Tiens , au fait , question stupide (pas taper ! )

                                Le WES , il détecte comment la période tarifaire tempo ?
                                – Par le contenu des trames de la TIC fournie par la Linky ?
                                – pas par le signaux 175 hz , hein ?

                                 

                                0
                                0
                                morisod
                                Participant

                                  OK , merci Nicolas

                                  Mais , § 2 , je parlais du petit boitier antédéluvien (fabriqué par Sagem) qui a plein de LED pour indiquer la couleur du jour , la période jour/nuit

                                  Donc lui , vu son âge , il ne connaît probablement pas les CPL , donc il est en « pulsadis » à 175 hz

                                  0