Gaby-69

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 106 à 120 (sur un total de 181)
  • Replies
    Gaby-69
    Participant

      Bonjour

      Dans le câblage des RJ45, il y a 4 paires, il faut donc bien respecter le pairage du cable, à savoir :
      1 / 2 = paire
      3 / 6 = paire
      4 / 5 = paire
      7 / 8 = paire

      Exemple d’un câblage pour du 1wire :
      1 = masse
      2 = Data
      3 = masse
      6 = +5v

      Les 2 autres paires seront mises à la masse que du coté WES et ouvertes à l’autre extrémité.

      Bonne installation
      Gaby

      0
      0
      Gaby-69
      Participant

        Bonjour

        Pour éviter les interférence sur les câbles de mesure, il faut utiliser du câble à paires torsadées (exemple : câble type téléphone 4 paires)

        – Les paires non utilisées seront mises à la masse sur le WES et à l’autre bout du câble, les paires non utilisées reste ouverte.

        – Ne pas faire passer les câbles de mesure dans les mêmes fourreaux que les câble d’énergie (230 v.)

        – Découpler au maximum les câbles de mesure des câbles de puissance…

        Bon câblage !

        Gaby

        0
        0
        Gaby-69
        Participant

          Merci pour votre réponse

          Il ne reste plus qu’a attendre la mi-octobre…

          Bon développement

           

          0
          0
          Gaby-69
          Participant

            Voici la doc (le fichier était trop lourd)

            Il faut faire un essai dans un verre d’eau ! sonde dans l’eau, sonde hors de l’eau…

            Bon courage, tient nous au courant de tes tests

            Gaby

             

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
            0
            0
            Gaby-69
            Participant

              Bonjour,

              A ce prix la, il n’y a pas de mal à investir…

              Le principe marche très bien, il existe des modules industriels qui ont la même fonction, mais a un autre prix !

              Ci-joint la doc

              Bonne installation

              Gaby

               

              • Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 4 mois par Gaby-69.
              0
              0
              Gaby-69
              Participant

                Bonjour,

                Si vous avez activé le DMZ, tous les ports sont renvoyés vers l’adresse déclarée du NAS, ce qui est très dangereux (plus de pare-feu).

                Il ne faut pas utiliser la fonction DMZ, si l’on veut gérer la redirection de ports vers les adresses des différentes applications (WES, NAS ou autres)

                Bonne journée

                Gaby

                 

                0
                0
                Gaby-69
                Participant

                  Bonjour Nicolas

                  Merci pour cette mise à jour, elle s’est faite sans problème.

                  Le WES a repris son travail habituel, reste à tester les nouvelles fonctions.

                  Serait-il possible d’avoir une mise à jour de la notice d’utilisation (même en version « béta ») pour pouvoir apprécier ces nouvelles fonctionnalités.

                  Bonne suite de développement, avec toujours de nouvelles possibilités… mais aussi bonnes vacances !!!

                  Gaby

                   

                   

                  0
                  0
                  Gaby-69
                  Participant

                    Avez vous le schéma de votre ondulateur,  si non la marque et le modèle ?

                     

                     

                    0
                    0
                    Gaby-69
                    Participant

                      Bonjour,

                      Si je comprends le schéma et les explications du dernier message : les entrées E1 et E2 sont câblées sur le shunt1 et les entrées E3 et E4 sont câblées sur le shunt2 !!!!!

                      – Dans cette configuration il n’y a pas de référence câblée avec le WES…

                      – Le WES mesure la tension entre l’une de ces entrées E1 à E4 avec comme référence la masse.

                      – Votre montage ne peut pas fonctionné, et de plus les références ne peuvent pas être les mêmes…

                      Il faut revoir votre principe de mesure, voir message plus haut !

                       

                      Au niveau de votre onduleur, l’entrée – des PV et la sortie – batteries : sont elles communes ou au même potentiel ?

                       

                      Cdt

                       

                       

                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 7 mois par Gaby-69.
                      0
                      0
                      Gaby-69
                      Participant

                        Bonjour,

                        Un schéma serait le bien venu pour comprendre votre installation ?

                        Cdt.

                         

                         

                        0
                        0
                        Gaby-69
                        Participant

                          Bonjour,

                          J’ai le même problème que « Spyder30 »

                          Mon Smartphone est sous Android 4.4

                          Je n’ose plus consulter le serveur web du WES depuis mon mobile…

                          Merci pour votre aide.

                          Gaby-69

                           

                          0
                          0
                          Gaby-69
                          Participant

                            Bonjour Nico 12

                            Je ne voulais que vous aidez…

                            Il faut bien avoir une isolation galvanique, car vous allez mettre votre shunt dans le circuit positif, donc la référence sera au plus (+) de votre installation !!!!

                             

                            Toujours pour vous aidez,

                            Je partirais sur la mesure par tore à effet hall

                            exemple de capteurs de 72 à 950 A : http://www.tme.eu/de/katalog/stromwandler_112516/?id_producer=63

                             

                             

                             

                            • Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 9 mois par Gaby-69.
                            • Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 9 mois par Gaby-69.
                            0
                            0
                            Gaby-69
                            Participant

                              Bonjour,

                              Votre idée est très bien, sauf qu’il faut amplifier le signal et que l’on n’a pas d’isolation galvanique…

                              Une solution serait d’utiliser une platine regroupant : le capteur et l’ampli (lien ci-dessous)

                              http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-courant-75a-2199-21737.htm

                              Avec ce montage, nous avons une tension continue représentative du courant mesuré. Donc exploitable directement par le WES sur les entrées I1 à I4.

                              Reste alors à Nicolas de nous faire un nouvel onglet pour la gestion des entrées analogiques sur la même base que celle des pinces…

                              Bonne réflexion

                              Gaby

                              • Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 9 mois par Gaby-69.
                              0
                              0
                              Gaby-69
                              Participant

                                Nicolas

                                Mon message a été rédigé en même temps que le tien…

                                Un certain nombre de question on eu leur réponse !

                                Merci pour le complément d’informations

                                Cdt

                                Gaby

                                 

                                0
                                0
                                Gaby-69
                                Participant

                                  Bonjour,

                                  Merci pour vos réponses

                                  Ci-joint le schéma projeté…

                                  Divers questions se posent :

                                  – 1/ les entrées I1 à I4 sont elles protégées ?

                                  – 2/ Schéma de l’entrée de l’alimentation 9 / 24 v. du WES ?

                                  -3/ L’entrée de l’alimentation du WES n’ayant pas de polarité (pas de masse de référence), peut on utiliser le schéma ci-joint ?

                                  -4/ Le calcul du pont de résistances doit tenir compte que la tension batterie en fin de charge est de 13,5 v. Il faut donc partir sur une valeur max de 15 v. en entrée du pont diviseur, dans ces conditions R1 = 240 K et R2 = 66 K ?

                                  -5/ Le WES va donc affiché : pour 15 V mesuré —> 1024 (3,3 v.)   soit pour 12 v. —> 800 ?   difficile à interpréter…

                                  Nicolas :

                                  Pouvez-vous prévoir une conversion automatique avec calibrage du même style que pour les pinces…

                                  Merci pour ces évolutions

                                  Gaby

                                   

                                  Attachments:
                                  You must be logged in to view attached files.
                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 106 à 120 (sur un total de 181)