      Bonjour,

      Si je comprends le schéma et les explications du dernier message : les entrées E1 et E2 sont câblées sur le shunt1 et les entrées E3 et E4 sont câblées sur le shunt2 !!!!!

      – Dans cette configuration il n’y a pas de référence câblée avec le WES…

      – Le WES mesure la tension entre l’une de ces entrées E1 à E4 avec comme référence la masse.

      – Votre montage ne peut pas fonctionné, et de plus les références ne peuvent pas être les mêmes…

      Il faut revoir votre principe de mesure, voir message plus haut !

       

      Au niveau de votre onduleur, l’entrée – des PV et la sortie – batteries : sont elles communes ou au même potentiel ?

       

      Cdt

       

       

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années par Gaby-69.
      0
      0
      Gaby-69
      Participant

        Bonjour,

        Un schéma serait le bien venu pour comprendre votre installation ?

        Cdt.

         

         

        0
        0
        Gaby-69
        Participant

          Bonjour,

          J’ai le même problème que « Spyder30 »

          Mon Smartphone est sous Android 4.4

          Je n’ose plus consulter le serveur web du WES depuis mon mobile…

          Merci pour votre aide.

          Gaby-69

           

          0
          0
          Gaby-69
          Participant

            Bonjour Nico 12

            Je ne voulais que vous aidez…

            Il faut bien avoir une isolation galvanique, car vous allez mettre votre shunt dans le circuit positif, donc la référence sera au plus (+) de votre installation !!!!

             

            Toujours pour vous aidez,

            Je partirais sur la mesure par tore à effet hall

            exemple de capteurs de 72 à 950 A : http://www.tme.eu/de/katalog/stromwandler_112516/?id_producer=63

             

             

             

            • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 2 mois par Gaby-69.
            • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 2 mois par Gaby-69.
            0
            0
            Gaby-69
            Participant

              Bonjour,

              Votre idée est très bien, sauf qu’il faut amplifier le signal et que l’on n’a pas d’isolation galvanique…

              Une solution serait d’utiliser une platine regroupant : le capteur et l’ampli (lien ci-dessous)

              http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-courant-75a-2199-21737.htm

              Avec ce montage, nous avons une tension continue représentative du courant mesuré. Donc exploitable directement par le WES sur les entrées I1 à I4.

              Reste alors à Nicolas de nous faire un nouvel onglet pour la gestion des entrées analogiques sur la même base que celle des pinces…

              Bonne réflexion

              Gaby

              • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 2 mois par Gaby-69.
              0
              0
              Gaby-69
              Participant

                Nicolas

                Mon message a été rédigé en même temps que le tien…

                Un certain nombre de question on eu leur réponse !

                Merci pour le complément d’informations

                Cdt

                Gaby

                 

                0
                0
                Gaby-69
                Participant

                  Bonjour,

                  Merci pour vos réponses

                  Ci-joint le schéma projeté…

                  Divers questions se posent :

                  – 1/ les entrées I1 à I4 sont elles protégées ?

                  – 2/ Schéma de l’entrée de l’alimentation 9 / 24 v. du WES ?

                  -3/ L’entrée de l’alimentation du WES n’ayant pas de polarité (pas de masse de référence), peut on utiliser le schéma ci-joint ?

                  -4/ Le calcul du pont de résistances doit tenir compte que la tension batterie en fin de charge est de 13,5 v. Il faut donc partir sur une valeur max de 15 v. en entrée du pont diviseur, dans ces conditions R1 = 240 K et R2 = 66 K ?

                  -5/ Le WES va donc affiché : pour 15 V mesuré —> 1024 (3,3 v.)   soit pour 12 v. —> 800 ?   difficile à interpréter…

                  Nicolas :

                  Pouvez-vous prévoir une conversion automatique avec calibrage du même style que pour les pinces…

                  Merci pour ces évolutions

                  Gaby

                   

                  Attachments:
                  You must be logged in to view attached files.
                  0
                  0
                  Gaby-69
                  Participant

                    Bonjour,

                    Pourquoi changer d’adresse IP le WES ?

                    A l’adresse IP du WES (192.168.xxx.xxx), il n’y a que le WES avec son accès par le port 80… donc en local pas de problème pour se connecter.

                    A distance (par Internet) on se connecte à son adresse IP de réseau avec un port libre, autre que le 80 (ex : 82.xxx.xxx.xxx:8080)

                    Dans le routeur du réseau local, on fait une redirection de ce port vers l’adresse du WES (ex : 8080 —> 80 pour IP 192.168.xxx.xxx)

                    Bonne journée

                     

                    0
                    0
                    Gaby-69
                    Participant

                      Bonsoir

                      Je pense que vous faite une confusion entre :

                      1/  une redirection un port d’entrée  (exemple 8080 vers 80)

                      2/ l’ouverture d’une plage de port vers une adresse interne (exemple 8080 à 9000 pour l’adresse 192.168.123.002)

                      Cordialement

                       

                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 3 mois par Gaby-69.
                      0
                      0
                      Gaby-69
                      Participant

                        Bonjour,

                        Il manque des fichiers, Refaire une mise à jour…

                        Bon courage.

                        0
                        0
                        Gaby-69
                        Participant

                          Merci pour cette réponse, aussi rapide, je n’avais pas l’intention de modifier quoi que se soit  « ce WES est super » et en pleine évolution…

                          A quand la MAJ ???

                          0
                          0
                          Gaby-69
                          Participant

                            Nouveau problème pour l’affichage de la page d’accueil :

                            La page d’accueil ne doit pas gérer correctement les 28 ou 29 jours de février…

                            Message : « Pas d’enregistrement pour cette date ! »

                            Merci Nicolas de regarder ce petit « bug »

                            0
                            0
                            Gaby-69
                            Participant

                              Bonsoir,

                              Pour rétablir le fonctionnement de l’entrée  « TELEINFO 1 »  du WES il faut :

                              Supprimer le fichier  « TICCOUL.CFG »  du répertoire  « CFG »  (fichier utilisé seulement pour la gestion des couleurs)

                              Bonne manip…

                              0
                              0
                              Gaby-69
                              Participant

                                Merci pour cette réponse, j’ai fais un RESET du WES —> tout est reparti et fonctionnel, j’ai toutes les courbes !!!

                                Il y a eu un plantage de « quelque chose » au niveau du WES ?

                                Merci pour votre écoute.

                                 

                                0
                                0
                                Gaby-69
                                Participant

                                  Bonjour Nicolas

                                  J’ai un problème d’affichage de la page d’accueil en V0.7F (voir copie d’écran ci-jointe)

                                  Toutes les autres pages, en V0.7F, s’affichent correctement

                                  en version ancien site, la page d’accueil s’affiche très bien…

                                  Merci pour vos conseils

                                   