› Forums › Serveur WES › Mises à jours (Firmware et HTML) › Mise à jour 0.83F (Juin 2018)
- Ce sujet contient 52 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
francois83, le il y a 6 années et 8 mois.
- Post
-
Voici une mise à jour intermédiaire avant la finalisation de la partie programmation.
- Modification du mode de détection de la Téléinfo (compteur Historique et Linky Standard)
- Amélioration de la détection du sens du courant sur les faibles intensités (<0,5A)
- Accès a la programmation sur le site V2 (avant nouvelle programmation avec SI, OU et plusieurs actions par scénario)
- Correction d’un bug d’enregistrement de la consommation des compteurs impulsions
- Vérification du mode fioul (graphique, à nous confirmer)
- Ajout tension secteur dans DATA.cgx et TIC1.cgx et tic2.cgx (si compteur Linky mode Standard)
- Ajout sens courant des pinces dans DATA.cgx et pince.cgx (si mesure secteur par le WES)
Procédure de mise à jour:
– faites une sauvegarde de la SD card (Il est conseillé de faire une sauvegarde régulièrement)N’effacez surtout pas les répertoires: CFG et GRAPH car ils contiennent soit l’historique soit les paramètres de configuration.
– Copiez tous les fichiers et répertoires présents dans l’archive,
– Faites un reset du WES (soit par le bouton soit par le menu du serveur)
Merci de bien vérifier la bonne copie de tous les fichiers et les versions Firmware et site WEB (dans information serveur) avant de poster sur le blog !
L’équipe Cartelectronic
-
Ce sujet a été modifié le il y a 7 années et 1 mois par
nicolas_cartelec.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 7 années et 1 mois par
nicolas_cartelec.
00
- Replies
-
-
Bonjour Nicolas,
J’ai fait la mise à jour vers cette nouvelle version hier soir (tout est ok dans information serveur). La détection du sens et la mesure du courant dans les pinces semblent effectivement améliorées mais j’ai des bugs avec les indexes et l’affichage des courbes pour les 4 pinces. Les 4 courbes sont restées à plat (presque) toute la nuit? Les indexes pour les pinces me semblaient bizarre ce matin et j’ai donc tout remis à zéro, j’espère que cela règlera le problème…. Il semble que ceux-ci ne s’incrémentent plus comme il le devrait (au moins sur certaines pinces). Mes pinces « Arrivée » (pince 1) et « Surplus » (pince 4) sont sur le même fil (arrivée de courant provenant du compteur EDF) mais dans des sens opposés. J’ai du surplus photovoltaiques ce matin depuis que j’ai tout remis à zéro (valeur négative pour la pince « Arrivée ») mais l’index de la pince 4 « surplus » reste à 0 ?
Autre petit bug, je n’arrive plus à afficher les 4 courbes des pinces en même temps pour les jours précédents? Cela marche pour 1&2 mais dès que j’active 3&4 elles ne se superposent plus au deux premières courbes comme avant. Il faut que je désactive 1&2 pour pouvoir voir 3&4.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par
Yeuses2.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par
-
Il faut pas mettre 2 pinces sur le même fil en sens inverse ! la mesure du sens du courant se fait avec une seule pince et la mesure de la tension secteur.
La première pince suffit pour mesurer la consommation et l’injection (enlevez la pinces qui est en sens inverse et la mettre en sortie d’onduleur)
Si vos graphe étaient à 0 c’est que vous aviez activé la lecture tension secteur et que cette dernière n’était pas branchée sur le WES.
Pour les graphiques vous avez les mêmes couleurs sur 3 pinces (changez ces couleurs se sera plus visible)
00 -
« La première pince suffit pour mesurer la consommation et l’injection (enlevez la pinces qui est en sens inverse et la mettre en sortie d’onduleur) »
Avec une seule pince, comment avoir une courbe pour le surplus et un total journalier de kWh injectés sur le réseau ? J’ai déjà une pince à la sortie des micro-onduleurs (pince 2 « photovoltaïque »).
00 -
Je vais ajouter ces modif pour avoir ces valeurs sur une seule pince.
00 -
(je ne vois pas mon dernier message que je répète donc ici…)
« Si vos graphe étaient à 0 c’est que vous aviez activé la lecture tension secteur et que cette dernière n’était pas branchée sur le WES. »
Je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup plus de tests hier soir et mon transfo AC est bien branché mais mes courbes restent à plat aujourd’hui? Pour toute la journée d’hier je n’ai eu qu’une courbe (partielle?) pour ma production photovoltaïque? Si le transfo avait un problème est ce que je verrai un lecture de cette tension dans l’onglet « valeur pinces » comme c’est le cas actuellement?
Courbes pour hier (les courbes des pinces 3&4 ne s’affichent que si je désactive 1&2?)
Courbes pour aujourd’hui
Valeurs pinces actuellement (avec mesure de la tension secteur, différente de celle d’hier… voir les images uploadées ci-dessus)
C’est la première fois que je fais la mise à jour du WES V2 et j’ai peut-être raté quelque chose ?
Au delà du fait que je mesure 2 fois la même chose est ce que cela pose un problème pratique de mettre plusieurs pinces sur le même fil ? Bientôt j’aurai la pince du routeur ECS qui sera sur le même câble …
00 -
Donnez nous accès au wes à distance (contact par mail), si votre message précédent ne s’affiche pas c’est que le code anti-spam était incorrecte.
00 -
Bonjour,
après maj à la 83E, j’ai le meme pbs que Yeuses2, à savoir les courbes qui sont à zéro. Je constate que cela se passe quand je suis en surplus donc en valeur négative. Je pense que le graphe n’affiche que les valeurs > 0. Le nouveau firmware apporte en effet une plus grande stabilité sur les faibles ampérages. Par contre, j’ai noté une différence sur les valeurs captées en valeur absolue (puissance moindre que sans la prise en charge de la lecture secteur), il y a t’il un pbs de calcul ?
Merci d’avance de vos réponses
00 -
c’est la maj 0.83F dont je parle plus haut 😉
00 -
Pour la variation de puissance c’est le cos phi qui est calculé, donc les puissances peuvent varier mais elles sont plus précise avec la mesure de la tension (cos phi) que avec la tension écrite dans la configuration (pas de problème de calcul)
Pour les graphiques nous allons tester.
00 -
Bonjour
J’ai le même soucis depuis la maj, les graphiques de puissance des pinces ne fonctionne plus. Par contre aucun soucis sur les graphes température ou puissance via la teleinfo ou impulsion.
Bravo pour cette version, j’attends avec impatience la version avec programmation finalisée 🙂
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par
Ticeta.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par
-
Bonjour,
Je remarque que je recois des emails de « Defaut Trame Teleinfo » (5 à 10 par jour) depuis la maj. Est-ce lié à la modification de code sur la detection Teleinfo ?
cdlt
00 -
Vous avez un Linky ?
00 -
Oui, Linky en mode Standard. Vous avez déjà accès à mon wes si vous le souhaitez.
Je précise que mon Linky est connecté au WES via cable teleinfo
Cyrille
00 -
bonjour,
Les valeurs de puissance des pinces sont nettement mieux depuis la maj 🙂
Par contre comment ce fait il que nous n’avons plus les courbes ?
00 -
On travail sur les courbes (c’est lorsque’il y a injection qu’il y a un problème de graphe !)
00 -
Bonsoir,
Pas seulement en injection mais également en consommation…
Il y a peux être quelques chose que j’ai mal fait durant la maj ?
00 -
Bonjour Nicolas, j’ai exactement le même problème et en plus, j’ai un tic pulses 868MHZ v2 raccordé sur un linky en mode historique
identifier tic 3. Ce dernier est identifier mais ne produit aucun graphique, il n’est pas possible de lut pasi attribué un cout au KW et sa couleur dans la sélection n’apparait pas ainsi que son numéro ADCO
<h1> </h1>00 -
Il faut le passer en TIC1 ou TIC2 pour le moment.
00 -
Bonjour Nicolas, j’ai trois compteurs donc pas possible.
Errata, J= $T310 N= $T311, ce qui ne fonctionne pas c’est l’affichage du lcd sur le tic 300 -
Le tic 3 est pas encore opérationnel sur les graphiques et interface M2M, se sera ok à la prochaine MAJ.
00 -
Suite a la mise a jour, je n’es plus acces a la programmation…
Plus l’acces sur ancien site et le nouveau » page en cours de developpement »
Que faire ?
cdlt
00 -
Il faut vider le cache du navigateur, la page de prog est opérationnelle sur le site en V2.
00 -
bonsoir,
Je viens de faire la MAJ de mon wes en version V0.83F1 mais depuis impossible d’avoir l’affichage des consomation jounaliere.
sur le site V2 le graph est vide
sur la version V1 j’ai le messsage suivant « deepsky is not valid color string » surligné en rouge.
J’ai bien vide le cache mais rien n’y change.
merci
00 -
Vous etiez sur une très ancienne version, reconfigurez les couleurs (c’est le message que vous avez)
00 -
il semblerai que les couleur :bleu HP et blanc HC ne soient pas valider quand je les changent rien ne se passent.
00 -
de même pour moi impossible de changer les couleur des graphiques en v2
00 -
Merci du retour, c’est corrigé pour la prochaine MAJ (on est dessus)
00 -
Bonjour.
Depuis la derniére mise a jour en 0.83F.
L’enregistrement des valeurs des pinces ne se fait plus correctement ( aléatoire )et donc les graphiques sont plus ou moins vides , je ne peux plus afficher les graphiques des dates précédentes: suis obliger de vider le cache du navigateur a chaque fois que je sélection une nouvelle date autre que la date du jour ( cela fonctionne une seule fois ). Les consommations des pinces sont bien prises en compte en temps réel ainsi que sur le graph de la téléinfo du compteur EDF.J’ai rechargé une nouvelle fois la derniéére version sans résultats.
Cordialement.
00 -
Oui c’est déjà remonté sur un poste.
Nous avons corrigé, la mise à jour est pour début septembre (avec d’autres modifications, corrections et ajouts)
00 -
Des nouvelles de la mise à jour ? J’ai hâte de pouvoir récupérer mes courbes 😉
00 -
On travail dessus, on est en tests (il y a pas mal de modifications) nous modifiions la partie graphe des pinces dans la semaine.
Pour les graphes vous pouvez toujours les avoir en désactivant la lecture de la tension secteur.
Début octobre normalement.
00 -
Bonjour,
Je confirme : les graphes des pinces passent à 0 dès qu’on active la mesure tension secteur.
00 -
Bonsoir,
Depuis la mise à jour impossible de paramétrer l’envoi de mail. Quelles contraintes à respecter ?
Avez-vous un exemple qui marche ?
Merci d’avance
00 -
Avez vous ré-entré le mot de passe de votre compte SMTP ?
Quel est le fournisseur SMTP ?
00 -
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum et nouveau possesseur d’un WES je vais solliciter les intervenants du blog pour une aide sur l’usage du serveur.
J’ai installé mon serveur ,il est en fonctionnement j’ai une sonde de température , quatres pinces, 2 compteurs d’eau reliés en filaire au wes . et un compteur EDF conso relié au port TIC du compteur par liaison filaire .
Tout fonctionne pas mal mais j’ai un peu de mal à gérer les pinces et les mesures de courant mais j’y reviendrai plus tard.
Mon problème actuel et la gestion à distance du wes par smartphonne ou PC distant .Comment faire pour la connexion au wes ?
Chu un peu tuch et j’ai besoin d’être guidé pas à pas ;
Deuxième question comment faire la mise à jour du Wes et sans perdre mes données .?
Merci à tous pour votre aide
00 -
Bonjour
J’ai fait la mise a jour 0.83F1 et installer sur mon WES V2 la liaison Radio 868MHZ afin de récupérer les information du compteur linky qu’ERDF viens de m’installer.
Mon problème depuis la mise a jour plus de possibilités d’entrée dans la programmation même sur l’ancien site. plus d’onglet juste la commande des relais dispo.
Deuxième probleme comment configurer le récepteur pour avoir les informations Linky.
J’ai fait un essai avec un compteur mono classic , je recupére l’option tarifaire du jour et la conso et c’est tout.
Merci de votre aide et réponse par avance.
00 -
La mise à jour est expliquée dans le premier message du post.
Pour l’accès de l’extérieur il me semble qu’il y a un poste la dessus, dès que je le trouve je mets le lien (il faut ouvrir un port sur votre boxe internet et le diriger sur l’ip du wes port 80 du wes)
Pour la programmation avez vous fait F5 ? (donnez nous accès au WES nous regarderons)
Pour le module radio vous avez branché l’émetteur sur le Linky en I1 et I2 ? le Linky est en standard ou Historique ?
Sue les modules Radio vous aurez l’option tarifaire, le tarif en cours et l’index du compteur du tarif en cours. (il y a aussi la puissance mais vu qu’il y a un message que toutes les 3 minutes peu d’intérêt)
00 -
Bonsoir
Merci de votre réponse:
Pour le Linky il est en mode historique.
J’ai essayé sur l’l’ancien site et pour la touche F5 pas de resultat.
Comment vous donner acces a distance de mon WESS?
Merci
00 -
Donner moi une adresse mail et je vous donne les acces au Wess en mode admin.
J’ai vu comment faire l’acces avec adresse IP , PORT (ouvert sur Box) et MDP.
Merci
00 -
C’est l’adresse de contact du site cartelectronic (voir contact, je la donne plus sur le blog)
00 -
Bonjour Nicolas
Bon en ce qui concerne le module programmation , j’ai vidé le cache internet et effectivement la page de programmation et venue sur le site V2.
Mon problème maintenant c’est la mise en service du module TIC 868 MHZ que je n’arrive pas a mettre en service.
Lors de la mise en service il trouve l’émetteur que je configure en TIC2 et il s’affiche sur le TIC1. c’est aléatoire.
J’ai essayé de le mettre en TIC3 et la rien ne s’affiche. J’ai bien affiché lac module TI3 .
Pas de moyen d’activer le TIC3, il est grisé et on ne peut lui affecté ni Historique Standard …
Merci de votre aide et votre patience.
Cordialement
Francois
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
Attendez la mise à jour d’ici une semaine, nous avons revu tous ces points.
00 -
Merci
00 -
Bonsoir Nicolas
Avez vous des nouvelles pour la mise a jour pour récupération des information avec le module TIC868 Avec le TIC3?
Merci de votre réponse
00 -
L’entrée TIC3 est OK, nous réglons les problèmes de graphiques des pinces avec mesure tension, encore un peu de patiente.
00 -
Merci Nicolas
00 -
Bonjour Nicolas,
Pouvez-vous nous indiquer si l’on doit scruter le forum ce week-end pour la MAJ ?
Cordialement,
Sacres
00 -
Pas ce WE, pas encore terminé (en test plus quelques ajout de dernière minute)
00 -
Merci pour votre réactivité, et efficacité.
Cordialement
00 -
Bonjour Nicolas
Il y a t’il des nouvelles sur la mise a jour?
Merci
00 -
Oui, encore un peu de patience ! on est sur la fin.
00 -
Merci Nicolas
Bonne journée!!
00
-
Étiqueté : MISE A JOUR 0.83F1
- Le sujet ‘Mise à jour 0.83F (Juin 2018)’ est fermé à de nouvelles réponses.