    bonjour ,

    je cherche comment on peut programmer via le module programmation le fonctionnement suivant :

    j’ai une pince ampèremétrique qui va constater une consommation, je voudrais que pendant l’usage (dont >0) le WES envoi, toutes les 15s, l’info de la consommation et s’arrête d’envoyer si plus de consommation.

    dans la partie programmation j’ai mis les lignes suivantes
    Pince 1 I instantané > 0.00 SW1=ON tant que cdt est vrai 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 1 Etat = ON Requête /UniversalL…. 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 1 Etat = ON SW 2 ON au bout du tempo 15s 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 2 Etat = ON Requête /UniversalL….. 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 1 Etat = OFF SW 3= OFF 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 1 Etat = OFF SW 2= OFF 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 1 Etat = OFF Requête /UniversalL….. 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 2 Etat = ON SW 3 ON au bout du tempo 15s 00:00 à 00:00 le Tlj
    SW 3 Etat = ON Requête /UniversalL…. 00:00 à 00:00 le Tlj

    ça fait ce que je veux mais 1 fois (enfin 2 puisque j’ai utilisé 2 switchs virtuels)

    je n’arrive pas à trouver comment réarmer de manière alternative le SW2 et  SW3 pour qu’ils déclenchent toutes les 15s une requête.

    j’ai bien tenté en jouant sur ON au bout du tempo et avec la valeur actif suivant switch virtuel, mais ça ne fonctionne pas.

    j’ai pas trouver OFF au bout du tempo ?

     

    merci de votre aide

    jean-luc

     

    0
    0
Vous lisez 3 fils de discussion
  • Replies
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour,

        Vous souhaitez engager une Action Lambda toutes les 10 secondes et dès lors que la Pince 1 est > 0. Vous souhaitez que le processus s’arrête dès que la Pince 1 revient à 0.

        C’est facile à réaliser : On va utiliser par exemple SW1 pour activer l’Action Lambda.

        Source > Pince 1  – I Instantané  > 0  **** Sortie > SW1 – On au bout tempo > 1s — Actif suivant switch Vituel  SW1 = OFF
        Source > SW1 – Etat = ON  ****  Sortie > SW1 – Off si Cdt vrai pendant Tempo > 10s  — Actif suivant switch Vituel  SW1 = ON

        Cela crée une bascule automatique sur SW1 qui passe alternativement de ON à OFF toutes les 10 secondes et Ceci Tant que la Pince 1 est > 0.
        Le processus s’arrête seul et Sw1 revient et reste à OFF si la Pince = 0.

        Il  vous reste à Tester l’Etat de  SW1 pour lancer votre Action Lambda,  requête ou  tout autres actions.

        Cdt

         

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          RE : Vous pouvez aussi utiliser  » On si Cdt vrai pendant tempo  » pour le test de l’état de la Pince 1 et éliminer les états parasites :

          Source > Pince 1  – I Instantané  > 0  **** Sortie > SW1 – On si Cdt vrai pendant tempo > 1s — Actif suivant switch Vituel  SW1 = OFF
          Source > SW1 – Etat = ON  ****  Sortie > SW1 – Off si Cdt vrai pendant Tempo > 10s  — Actif suivant switch Vituel  SW1 = ON

           

          0
          0

          merci pour ces réponses, je me suis inspriré de cela pour faire :

          source>Pince1 – I instantané>0 *** Sortie>SW1-ON tant que cdt vrai> 0s — toujours actif
          source>SW1 – Etat=ON **** Sortie> Requête — toujours actif (pour envoyer la première valeur immédiatement)
          source>Prog. Horaire Toutes les X secondes=VAR1 (VAR1 = 15.0) **** Sortie> Requête — Actif suivant switch Virtuel SW1=ON
          source>SW1 – Etat=OFF **** Sortie>Requête — toujours actif (pour envoyer la valeur 0 dans tous les cas)

          je ne sais pas si c’est mieux, ou si je dois faire comme dans les autres propositions parce que trop consommateur en ressource ?

          0
          0

          en bout du bout j’ai testé pendant quelques temps et « ma méthode » a quelques ratés, donc je me suis rabattu sur ta dernière suggestion et ça semble stable
          Source > Pince1 – I Instantané > 0 **** Sortie > SW1 – On si Cdt vrai pendant tempo > 1s — Actif suivant switch Vituel SW1 = OFF
          source > SW1 – Etat = ON **** Sortie> Requête — toujours actif (pour envoyer la première valeur immédiatement)
          Source > SW1 – Etat = ON **** Sortie > SW1 – Off si Cdt vrai pendant Tempo > 10s — Actif suivant switch Vituel SW1 = ON
          source > Pince1 – I Instantané = 0 **** Sortie> Requête — toujours actif (pour envoyer la valeur 0 dans tous les cas)