› Forums › Serveur WES › Installation & Configuration › Erreur sonde température
- Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Drarik, le il y a 3 semaines et 6 jours.
- Post
-
Bonjour,
J’ai tous les jours des erreurs de la sonde de température malgré le changement de sonde effectué hier (achetée chez cartelectronic).
J’ai fait la maj ce matin de la V09beta6 mais erreur toujours présente.
J’ai ce problème depuis plus d’un an. Ne trouvant pas le problème j’avais débranché la sonde jusqu’à ce que j’en achète une nouvelle.
Serveur wes de 2018. Tout le matériel a été acheté sur le site cartelectronic (pinces, alimentation …) :
1 sonde de température
4 pinces ampèremétriques
1 entrée TIC téléinfo mode historiqueLa pile et la carte sd ont été remplacé il y a un an.
Quelqu’un pourrait il m’aider pour avancer sur le diagnostique svp.
Je vous remercie.
[00:33:31][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:34:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:34:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:35:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:35:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:36:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:36:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:37:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:37:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:38:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:38:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:39:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:39:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:40:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:40:02][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:41:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:41:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:42:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[00:42:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[01:00:00][1][I]Mise à l’heure SNTP effectuée !
[09:54:00][5][I]nombre de sonde 1wire= 1
[09:54:00][0][I]Le WES vient de demarrer
[09:56:00][5][I]nombre de sonde 1wire= 1
[09:56:00][0][I]Le WES vient de demarrer
[10:14:41][5][I]nombre de sonde 1wire= 1
[10:14:41][0][I]Le WES vient de demarrer
[11:46:00][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !
[11:46:01][5][E]la sonde 1w2 ne repond pas !-
Ce sujet a été modifié le il y a 1 mois par
Drarik.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 1 mois par
Drarik.
00 -
Ce sujet a été modifié le il y a 1 mois par
- Replies
-
-
Bonjour,
Quel type de cable?
Donnez le schema du reseau 1wire avec les longueurs des cable.
Merci00 -
Bonsoir,
Quelle alimentation utilisez vous sur le WES ?
Ou est placée la sonde ?
Avez vous vérifié le connecteur RJ12 du WES, pas d’insectes dans le WES ?
00 -
Bonjour,
J’utilise l’Alimentations WES 12VDC & 9V achetée sur votre site.
Je viens de vérifier le connecteur, il est propre.
Le câble passait dans une gaine de 30cm avec 2 autres cables électrique. Je viens retirer le câble afin de placer la sonde sur une étagère juste à côté du wes afin que le cable soit éloigné de tout autre câble électrique.
J’attends de voir si les erreurs perdurent.
Cordialement.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois par
Drarik.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois par
-
Bonjour,
Avez vous utilisé du cable reseau cat5 ?00 -
Bonjour,
Après 3 jours de tests je n’ai aucune erreur. J’en déduis qu’il devait y avoir une interférence électrique à l’endroit où mon câble rj12 passait dans la même gaine que des câbles électriques.
Je vais donc voir pour faire passer la sonde par un autre chemin.
Cordialement.
00
-
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.