      Bonjour,

      Quand on active les Entrées Analogiques et les Capteurs Digitaux (Entrées Capteurs) dans le WES, on constate pour les ANA et sans connections, qu’ils présentent de base des fluctuations parasites et que les CAPT restent par contre stable à la valeur ZERO.

      Donc on peut en déduire que certainement les CAPT possèdent déjà une résistance de PullUp câblée en interne côté WES ?. Peut être même que ces Entrées Capteurs sont interfacées en interne via un Photocoupleur avec l’extérieur.

      Comme l’Entrée d’un  Capteur est plus appropriée à votre usage ( ON / OFF), lorsque vous aurez réalisé la liaison de ce Capteur jusqu’au contacts du relais, regardez côté WES si la valeur du Capteur, à droite de la LED associée, reste bien à ZERO, lorsque le contact du relais est en position ouvert. Si vous constatez des valeurs parasites, branchez une résistance, dans le cas contraire ce n’est pas utile.

      Cdt