    daniel
    Participant

      Il est strictement interdit de faire passer des câbles courant faible dans des gaines ou passent des fils de courant fort.

      La norme c15-100 impose une distance mini de 5 cm (partie horizontale) et 30 cm (partie verticale) entre les conducteurs courant fort et les conducteurs courant faible.

      Le non respect des normes pourrait avoir de fâcheuses conséquences en cas de sinistre au niveau de l’assurance.

      Je sais que dans certaines situations cette solution de « bricolage » peut rendre des services mais c’est au risque de voir son appareillage détruit par la simple cohabitation de courants forts et faibles !