- 3 juin 2020 à 14 h 39 min
- in reply to: Extension
Bonjour Nicolas,
Peut-on avoir espoir d’avoir des entrées digitales (T/R) un jour ou dois-je chercher a faire une interface complémentaire avec une lecture par les requetes….
Salutations
00- 10 janvier 2020 à 16 h 02 min
- in reply to: Extension
Bonjour Nicolas,
Avez vous des informations sur les prochaines sorties d’extensions possibles.
Inputs 1Wire, plus de SWitch virtuel….
Merci
00- 7 décembre 2019 à 9 h 27 min
- in reply to: programmation
Bonjour,
pour information et avis je suis aussi en tempo les heures creuses rouges 0,1370€) ne sont pas chères elles sont même moins chères que le bleu plein (jour 0,1460€)
Je ne déleste pas la nuit en rouge….
La tarification a bougée ces dernières années et le rouge creux a passé en moins cher que le plein toutes couleur .Ca arrange bien on renvoi la sauce et on peut chauffer, lancer les machines à laver lave vaisselle etc sans être comme par le passé obliger de se prendre 3 à 5 jours d’attente
A+
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par
plruffin.
00- 18 novembre 2019 à 15 h 26 min
- in reply to: Programmation
Effectivement c’est bien 60A car EDF considère la tension nominale de 220V !!!
personnellement comme vous je surveille la puissance effective du Linky au travers des variables TIC du WES, comme la tension n’est pas de 220V cela prend en compte son écart et évite des mauvaise surprises.
pour les intensités quand je le fait je suis loin des nominaux , c’est du délestage local par phases
Pour le SW et l’email aucune idée mais votre hypothèse tiens la route , réponse précise voir Nicolas.
A+
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par
plruffin.
00- 16 novembre 2019 à 14 h 11 min
- in reply to: Programmation
Rene38
12kvA c’est 60A. je suis en 12kVA tri et tempo presque tout électrique , habitant en montagne j’ai du bois et une bonne cheminé.
Si tu programme des SW en bascule RS (set et reset) sur des conditions ayant de l’hystérésis ca fonctionne très bien.
00- 16 novembre 2019 à 11 h 40 min
- in reply to: Programmation
rene38
c’est ma proposition plus haut ok c’est parfait
Pour la tempo j’ai bien précise que ce n’est que pour « filtrer » les passages fugitifs.
Sans tempo dès que tu passe en dessous pour le ON et au dessus pour le OFF le SW change d’état meme si ce passage ne dur que quelques dixieme de seconde alors qu’avec la tempo cela assure que c’est bien « permanent ».
Pour les consommations ca fonctionne très bien sous reserve de mettre un hystérésis significatif par exemple pour la puissance au moins 2 a 3 KW d’écart (en fait il faut réfléchir aux consommateurs et tenir compte de leur consommation en plus ou en moins). et mettre une tempo assure la aussi que ce n’est pas fugitif. Pour moi c’est Ok je surveille avec le TIC Pmax et I sur les trois phases pour délester tel ou tel consommateur….
A+
A
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par
plruffin.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par
plruffin.
00- 15 novembre 2019 à 21 h 53 min
- in reply to: Programmation
Cdlog
Je pensais comme vous et j ai essayé pour l email.
Et la je vous assure la condition est bien On et un seul mail….
Exemple d une des lignes congélateur est sur l entrée capteur 2 (j ai un relais nf sur le 220v congélateur avec le contact sec sur capteur 2) si 220 le nf est ouvert est si perte 220 le nf est fermé.
La programmation est
Congélateur état = ON sortie email alarme 220v congélateur.
Le mail part bien si j ouvre le fusible (test) mais une seul fois j ai laissé plus de 2 minutes un et un seul mail …..
Pour les relais les sw la je suis ok avec CI dessus…
Il doit y avoir un quelque chose qui nous échappe. …pour le mail….
Nicolas doit pouvoir répondre
00- 15 novembre 2019 à 17 h 16 min
- in reply to: Programmation
Cdlog,
Mon exemple fonctionne à merveille j’ai des Emails sur conditions On dans le genre et même des alarme LCD (rouge).
le = On ne le fait que lors de la « transition passage du OFF au ON » et non en permanence qui est pour cela le ON tant Que.
J’ai des surveillances multiples qui envoi des Emails sur condition = On, JE NE RECOIT qu’un SEUL MAIL!
Je vous invite a essayer
A+
00- 15 novembre 2019 à 9 h 33 min
- in reply to: Programmation
Bonjour c’est très faisable je l’ai fait pour des intensités je coupe au delà d’un seuil et je réenclenche en deçà d’un autre seuil avec un delta suffisant pour que ca ne batte pas…
Il faut passer par un SW utilisé en BISTABLE .
SW1 sert de bistable avec une condition de set sur température minimale et une condition de reset sur temperature d’annulation.
Le bistable avec SW1
Si tempExt < 1° >>>> sortie SW1 = ON ou ON si cdt vrai pendant tempo X seconde (cela permet de filtrer les passages non définitifs)
Si tempExt > T° Max° (ex:5°) >>>> sortie SW1 = OFF ou OFF si cdt vrai pendant tempo X seconde (cela permet de filtrer les passages non définitifs)
Pour avoir ON SW1 il faut passer en dessous de 1° et pour qu’il repasse a OFF il faut que l’on repasse au dessus de 5°
ensuite il faut récupérer le SW pour l’EMAIL
Si SW1 état = ON >>>> email « blablabla ALERTE »
Si SW1 état = OFF >>>> email « blablabla FIN ALERTE »
ATTENTION PAS ON TANT QUE qui enverrait les EMAILS en Permanence mais ON qui ne le fera q’une fois lors du passage a ON et inverse pour la fin d’alerte sur le OFF
et voila le tour est joué
on peut remplacé la température par tout ce que le a besoin avec hystérésis (surveillance intensité, puissance…..)
Slt
bon usage
00- 11 novembre 2019 à 9 h 44 min
- in reply to: WES en haute savoie
Hello
Oui il faudrait que Nicolas rajoute des variables de dialogues avec « l’extérieur » en nombre important et qu’elle soit utilisables non pas enn condition d’action ou pas mais comme sources (prémisse) des régles. (Ca pourrait être les actuelles ).
Idem pour les variables actuelles trop peu nombreuses pour faire une programmation structurée et avancée avec un nombre non négligeable de règles d’interactions!!!
00- 10 novembre 2019 à 15 h 04 min
- in reply to: WES en haute savoie
Bonjour,
Pour info je suis moi même de formation informatique industrielle.
C’est intéressant certe, mais cela complexifie grandement et ca à un petit coté malin de créer des RL virtuels pour les lires dans les règles de programmation!
Personnellement je n’ai pas un caractère d’urgence, je vais donc attendre de voir ce que Nicolas propose à terme comme input.
Si cela ne vient pas ou est insuffisant alors je verrais pour me créer un second contrôleur qui pourra piloter des I/O que je connecterais au WES pas forcément par le bus 1W mais plus au travers d’interface(s) (HTTP/UDP/TCP/….) à l’image d’une interconnexion avec un serveur domotique (jeedom, eedomus…..). Je regarde du coté M2M , on pourrait la aussi piloter des inputs virtuels (switchs) et les « piloter » depuis l’automate de gestion des I/O pour transmettre au WES les infos…
Une remarque Nicolas serait-possible de mettre plus d’inputs virtuels dans le WES ca serait le top pour envoyer des infos depuis l’extérieur!
A+
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par
plruffin.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par
plruffin.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par
plruffin.
00- 27 octobre 2019 à 17 h 40 min
- in reply to: Plus de page d'accueil depuis modif presentation
J’ai Google chrome et mozilla firefox résultat idem.
j’ai renommer widget.ini en .txt . Il y a tout plein de caractères erronés!!!
pour info j’ai vider les caches, et tout ca ne change rien. J’ai l’impression que c’est un problème de temps d’accès , d’écriture sur la SD-CARD depuis l’interface WEB.
Pour info le ping est au mieux de 6ms je passe par un pont wifi ….
Ha oui les deux règles faisaient suite à l’activation des entrées capteurs t/r … il peut y avoir une incidence…
Je chercherai plus tard.
serait-possible d’avoir la syntaxe du fichier wiget, pour position, tag, etc…pour le faire à la mano…
je n’arrive pas a joindre le fichier!!!
Pascal
00- 27 octobre 2019 à 15 h 57 min
- in reply to: Plus de page d'accueil depuis modif presentation
Nicolas je ne dis pas que c’est cela mais c’est tombé a cet instant suite a cette modification.
Je n’ai fait aucune modification page d’accueil!!!
Bon après bienn des essais et lectures sur le site, j’ai viré le fichier widget.
il a reconstruit la totale (d’ailleurs sans fichier widget tant que pas de modif page d’accueil) mais dès que j’essai de modifier page d’accueil c’est plantage assuré…
Comme je suis informaticien industriel j’ai pas lâché et en le créant a la manu sous éditeur texte puis en le transférant sous ftp alors la j’ai réussi a avoir une page d’accueil customisée…
Pour info je joint un fichier widget suite a modif sous Web
pascal
00- 27 octobre 2019 à 15 h 19 min
- in reply to: Plus de page d'accueil depuis modif presentation
Hello ,
Personnellement jusqu’à aujourd’hui nickel.
Je rajoute deux lignes de programmation et la page d’accueil en rade!!!
Gros problème avec le fichier widgets.ini j’arrive tout juste a avoir quelques widgets…
Bon pas catastrophique mais fâcheux tout de même…
pascal
00- 25 octobre 2019 à 10 h 05 min
- in reply to: Extension
Je vous transmets la copie des écrans la même règle avec et sans variable.
Sans c’est Ok , avec ne fonctionne pas similairement…..
Il s’agit d’une règle qui met un SW à Off si l’intensité est repassé au dessous d’un seuil.
il y a son similaire sur le seuil de dépassement pour la mise a ON du SW
Le SW (I Phb > Seuil) est une bascule RS avec Hystérésis , sinon ca va battre et se transformer en un bel oscillateur. (Je met un consommateur donc je dépasse seuil on coupe et la de fait je repasse en dessous du seuil donc on réenclenche et ainsi de suite…).
La tempo n’est pas obligatoire c’est uniquement pour « filtrer » les micros variations, s’assurer que c’est bien une vraie détection. ON et OFF fonctionnent tout aussi bien….
Avec les constantes c’est OK dès que je mets les variables j’ai un comportement bizarre ca déclenche sur n’importe quoi. Pour être précis je n’ai pas insister et chercher à discriminer la cause pour le moment, le système étant en ligne …
Pour le message ca serait super comme vue dans l’image 4 j’ai des alarmes, des seuils et cela serait bien de mettre des messages sur le LCD…
La programmation n’est pas terminée , je vais ajuster en fonctions des premiers retours pour le délestage piloté.
A propos une fonction de réorganisation des règle serait un must (monter descendre) ca permettrait de les ordonner selon leur role…
A propos comment sont elles gérées séquentiellement (comme un automate) de la première à la dernière car cela peut avoir une incidence avec les actions du style : tant que commande vraie….
A+
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par
plruffin.
Attachments: