- 15 novembre 2017 à 16 h 38 min
- in reply to: Pas d\'information de teleinfo
C’est un compteur monophasé ou triphasé ?
Contactez moi par mail (contact@car….) je vous enverrai un logiciel de test qui permet de voir défiler la téléinfo.
00- 15 novembre 2017 à 13 h 31 min
- in reply to: Pas d\'information de teleinfo
Sur quel compteur l’avez vous branché ? (classic, linky standard ou historique…)
00- 14 novembre 2017 à 20 h 15 min
- in reply to: linky
Avec le WES pas de problème en utilisant un relais.
00- 14 novembre 2017 à 19 h 46 min
- in reply to: linky
Bonsoir,
Les WES sont compatible électroniquement avec les Linky.
En mode historique la version 0.7G5 est OK.
Pour le mode standard il faut utiliser la dernière version 0.8 (je mets la doc à jour le WE prochain)
Il faut juste respecter un sens pour le mode standard (I1 et I2) nous allons l’indiquer sur les docs.
00- 13 novembre 2017 à 7 h 29 min
- in reply to: probleme association modem teleinfo xbee
Si la téléinfo n’est pas activé il y a le message ADECO, vérifiez en faisant défiler les info sur le compteur.
A quelle distance se trouve le compteur ?
00- 10 novembre 2017 à 8 h 31 min
- in reply to: probleme association modem teleinfo xbee
Faites un test avec nos logiciels sur un Pc pour vérifier que la communication passe bien et que la téléinfo est bien activée.
00- 9 novembre 2017 à 8 h 55 min
- in reply to: Mise à jour 0.8 béta (octobre 2017)
Rechargez la mise à jour, surtout le fichier assets/cgx/ticval.cgx
00- 7 novembre 2017 à 7 h 24 min
- in reply to: Module fil pilote 1 wire
Une première série de proto est en fabrication (bientôt des béta testeurs)
00- 6 novembre 2017 à 20 h 29 min
- in reply to: Problème capteurs température
Vous êtes à 203m de câble !!!
Il faut abandonner les RJ45 (remplacer par de la soudure) et faire comme Gaby-69 l’a décrit !
Les résistances de 4,7k sont à placer entre le 1wire et le VDD (5v) sur les lignes les plus longue (ou celle qui pose problème lors de leur ajout.
00- 6 novembre 2017 à 7 h 28 min
- in reply to: Problème capteurs température
En regardant les soudure il semblerait que la résistance soit entre VDD et GND, hors c’est bien entre VDD et D (signal 1wire) comme le disait jct qu’il faut mettre la résistance (autrement cela sert juste à « charger » l’alimentation)
00- 5 novembre 2017 à 22 h 26 min
- in reply to: Problème capteurs température
Il faut pas une résistance par sonde c’est beaucoup trop !
Les soudures c’est bien mais chaque sonde à un connecteur ce qui fait une résistance.
Il faut calculer la longueur total mais si vous avez 6 X 10m 60 ça commence à faire beaucoup !
Il faut normalement faire une ligne avec plusieurs sondes et mettre une résistance en fin de ligne si la ligne à plus de 20m ou si plusieurs lignes.
Utiliser les câbles existant c’est bien car c’est déjà installé mais c’est pas optimal pour les sondes 1wire.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 7 mois par
nicolas_cartelec.
00- 5 novembre 2017 à 20 h 56 min
- in reply to: Outil vérification fichier DAT corrompu + reconstruction à partir CSV
Pas d’outils mais on travail sur l’activation d’un « disque en RAM » pour tester l’écriture des fichiers sur la SD.
Si l »écriture est pas bonne alors le fichier ne sera pas écrit et la carte SD (et le système de fichier) sera resetté.
Les tests sont en cours le plus difficile est de reproduire le fait que la carte SD est plantée.
00- 5 novembre 2017 à 7 h 52 min
- in reply to: Mise à jour 0.8 béta (octobre 2017)
Si vous avez des valeurs qui sont negatives sur la page Valeur teleinfo c’est que vous n’avez pas copié tous les fichiers, ou que vous n’avez pas vidé le cache du navigateur.
BDPV pas de changement, si vous avez pas gardé votre répertoire CFG il faut entrez votre identifiant et mot de passe BDPV.
L’historique ce sont les graphiques, les valeurs mini et maxi, les index de début de journée… sont sauvegardés dans une mémoire interne, pour la vider il faut enlever la pile Lithium interne.
Ce qui confirme que vous avez pas tous chargé comme il faut c’est votre Edit car si il y a un affichage correcte sur la V1 c’est que les fichiers V2 ne sont pas tous chargés, ou que vous avez pas fait de reset après avoir transféré le WESF4.BIN
00- 31 octobre 2017 à 10 h 32 min
- in reply to: Mise à jour 0.8 béta (octobre 2017)
Il faut enregistrer les couleurs sur la nouvelle interface, les noms de couleurs ne sont plus permis il faut leur code (il y a un sélecteur de couleur)
Si sur un navigateur cela ne fonctionne pas (ou plus) il faut vider le cache du navigateur (le reset fait juste que le serveur renvoi tous les fichiers comme si il avait pas été connecté au navigateur)
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 8 années et 7 mois par
nicolas_cartelec.
00- 30 octobre 2017 à 10 h 57 min
- in reply to: Problème avec le module RF 868 mHz et la version V0.8
Oui c’est prévu, nous voulions l’intégrer à cette version mais pas eu le temps, sur la prochaine maj ce sera opérationnel.
00