Forum Replies Created
- Replies
-
- 26 juin 2023 à 8 h 02 min
- in reply to: Pilotage carte relais 1wire
Dans les exemples ci dessus ce n’est pas cette adresse !?
Nous avons beaucoup d’utilisateur qui utilise d’autre équipement que des WES pour piloter les cartes (arduino,…)
Le DS2408 n’est pas en mode parasite sur la carte, il est alimenté.
00- 26 juin 2023 à 7 h 48 min
- in reply to: Pilotage carte relais 1wire
Etes vous sure de l’adresse de la carte 1wire ?
00- 25 juin 2023 à 18 h 22 min
- in reply to: Pilotage carte relais 1wire
Bonjour,
Non aucun blocage ni limitation, il faut juste utiliser les commandes du DS2408.
Qu’envoyez vous comme ordre ?
00- 3 juin 2023 à 7 h 57 min
- in reply to: Compteur Impulsion, Tension max
Diminuez la taille de vos images pour les mettres sur le blog.
00- 2 juin 2023 à 14 h 16 min
- in reply to: problème graphiques après mise à jour
sur la version 113.0.2 (64 bits) du 23 mai cela fonctionne !
00- 2 juin 2023 à 9 h 41 min
- in reply to: problème graphiques après mise à jour
Bonjour,
Videz le cache de votre navigateur, cette fonction est toujours active.
00- 2 juin 2023 à 6 h 20 min
- in reply to: panne dépannage
Bonjour,
Le SAV n’a rien à voir avec le Blog !
Merci de nous contacter par mail ! ou par téléphone !
En principe le SAV (très rare) passe par la boutique en ligne avec un numéro de suivi.
PS ce WES à déjà été réparé une fois, il ne suportera pas deux changements de processeur ! Il faut que j’essaie.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 10 mois par
nicolas_cartelec.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 10 mois par
nicolas_cartelec.
00- 30 mai 2023 à 7 h 13 min
- in reply to: Echelle graphique TIC temps réel
C’est le maximum du graphique qui est affiché, c’est pour avoir la forme de la puissance, pour avoir la valeur exacte (et plus facile à lire) il faut regarder les jauges.
00- 27 mai 2023 à 19 h 47 min
- in reply to: injection en triphasé
C’est déjà ajouté sur la prochaine mise à jour (compter au moins encore 2 semaines…)
00- 26 mai 2023 à 6 h 13 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Par mail pour les photos.
Après vous ne pouvez comparé une mesure de compteur (branché en série sur les fils) avec une mesure par pince !
Ma question était est ce que l’alimentation double est branchée sur une alimentation secourue (onduleur informatique) ?
00- 25 mai 2023 à 20 h 08 min
- in reply to: Mise à jour 0.86 beta05
Je vois pas ce qu’il y a à améliorer cela tourne chez bon nombre de personne sans problème !
J’ai un écarts de 1 à 10W !
Vous comparez avec un Shelly !? qu’est ce qui vous permet de dire que c’est plus juste !!??
Qu’avez vous comme mesure de la tension secteur ? (notre double alimentation ?)
Elle est branchée sur le secteur ou après un onduleur ? Merci de nous envoyer une photo du câblage de l’alimentation.
00- 25 mai 2023 à 20 h 05 min
- in reply to: injection en triphasé
C’est en cours d’ajout (on est sur plusieurs sujets à la fois) ça avance…
00- 23 mai 2023 à 7 h 10 min
- in reply to: Valeurs du widget Variables modifiables par compte Guest ?
Bonjour,
C’est un oublie de notre part ! c’est modifiable sur toutes les versions !
Nous regardons pour corriger cela.
Merci du retour !
00- 13 mai 2023 à 21 h 24 min
- in reply to: Capteur de luminosité pour photovoltaïque
Bonsoir,
Quelle distance ?
En 1wire cela va être compliqué car les capteur analogiques ne sont pas précis !
Je regarde cela en début de semaine.
00- 2 mai 2023 à 19 h 53 min
- in reply to: WES et linky compteur de production
La production sur le Linky (dans la téléinfo) est disponible que si vous avez un contrat de revente de surplus (avec la téléinfo en mode Standard)
Autrement il faut utiliser une pince ampèremétrique.
10