› Forums › Serveur WES › Installation & Configuration › WES et linky compteur de production
- Ce sujet contient 14 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nicolas_cartelec, le il y a 1 mois et 2 semaines.
- Post
- Replies
-
-
La production sur le Linky (dans la téléinfo) est disponible que si vous avez un contrat de revente de surplus (avec la téléinfo en mode Standard)
Autrement il faut utiliser une pince ampèremétrique.
10 -
merci je regarde cela demain
Bonne soirée
00 -
Bonjour, Dans le cas d’un contrat de revente, le Linky ne peut toujours pas récupérer les informations via TIC ? Merci, David
00 -
Bonjour, Dans le cas d’un contrat de revente, le WES ne peut toujours pas récupérer les informations via TIC ? Merci, David
00 -
Bonjour Spider 30
Comme le dis Nicolas dans sa reponse le 2 mai, il faut un contrat de revente en surplus avec EDF et demander a configurer ton Linky en mode standard par Enedis (si cela n’est pas fait, à verifier dans les menu de ton compteur).
Idem pour les contrats en revente totale avec EDF, on peut récupérer la production en mode standard.Bonne soirée
00 -
merci pour cette précision, donc la situation n’a pas évoluée depuis 2023… bonne soirée également
00 -
La situation n’a pas changée car en 2023 le WES lisait déjà les valeurs d’injection des Linky, vous deviez regarder si votre compteur était bien en mode standard mais pas eu de réponse par la suite !
Des milliers de WES lisent les valeurs d’injection !
Voir les FAQ pour avoir les valeurs d’injection activé dans la TIC (cela vient de votre founisseur qui doit configurer le Linky en mode production pas du WES !)
00 -
Bonjour,
mes panneaux sont enfin en service et le linky vois bien les données d’injection, comment paramétrer la tic, la tic 1 étant réglée en conso faut il mettre la tic 2 en service et en production …
merci d’avance pour l’info
titanium
00 -
Je viens de voir que l’index d’injection était dans les données de tic1, donc ma question n’à plus de sens…pas d’activation de tic2.
désolé et bonne année à vous tous.
Titanium
00 -
depuis la modification de la configuraton de mon linky, mode injection et conso, a la suite d’ajout de panneaux photo
j’ai la production instantanné , mais rien dans les graphesj’avais fait modifié a l’epoque le mode en standard du coup j’ai la conso instanné
ci-joint la capture d’ecran
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
De quel graphique parlez vous ? (copie d’écran ou fichier par mail SVP)
00-
bonjour Nicolas
je n’ai pas de retour suite a l’envoie de la copie d’ecran des graphes.
je comprends pourquoi je vois la conso instantané dans teleonfo- temps réelleet rien dans teleinfo – graphique
00
-
Faites nous des copies d’acran des valeurs tic et de la configuration tic svp (par mail si possible)
Faites nous des enregistrements des trames TIC je pense que cela vient de votre nom d’abonnement qui n’est pas standard (vous êtes chez quel fuornisseur ?)
00
-