- 15 février 2015 à 11 h 47 min
- in reply to: Commande relais
Bonjour,
Je vais regarder cela
Nicolas
00- 14 février 2015 à 9 h 44 min
- in reply to: Installation et tabeau électrique
Bonjour,
Les relais seront programmable par la page de programmation du serveur (nous modifions les fonctions et le nombre de lignes de programmes) et par requête au serveur.
Exemple:
Activera le relais 1 de la première carte 1wire,
Activera tous les relais de la première carte d’extension.
Pour les cartes sur le bus le code n’est pas fini, normalement 4 cartes 8E/8S, mais ce n’est pas figé.
Ces cartes n’orront pas que 8e/8S mais aussi des entrées analogiques, et sortie 0/10V.
Nicolas
00- 13 février 2015 à 20 h 16 min
- in reply to: Installation et tabeau électrique
Bonsoir,
On pourra connecter 10 cartes relais soit un maximum de 80 relais sur le 1wire !
Nous attendons les circuits imprimés et la production va commencer.
Nicolas
00- 11 février 2015 à 13 h 51 min
- in reply to: Boitier DIn raspberry Pi B+
Bonjour,
Non il n’est pas compatible avec le B+, nous attendons un autre model (nous avons un échantillon et nous attendons une livraison mais pas encore de date)
Nicolas
00- 9 février 2015 à 18 h 14 min
- in reply to: Adaptateur Ethernet (serveur WES)
Bonjour,
J’en ai toujours en stock, il fonctionne bien pour ajouter le WIFI au WES !
Quelle distance entre le WES et la box internet en wifi ?
Nicolas
00- 26 janvier 2015 à 7 h 47 min
- in reply to: Domoticz, modem teleinfo et tarif Tempo – Problème
Bonjour,
Il faut contacter les développeur de domoticZ pour pouvoir corriger ce bug, avez vous testé jeedom ?
Nicolas
00- 20 janvier 2015 à 7 h 48 min
- in reply to: Domoticz, modem teleinfo et tarif Tempo – Problème
Bonjour,
Le modem permet de tout lire, toutes les infos envoyées par les compteurs électrique, après cela dépand du logiciel que vous utilisez sur le Raspberry ?
Nicolas
00- 14 décembre 2014 à 11 h 48 min
- in reply to: Installation et tabeau électrique
La carte d’extension sur l’autre connecteur sera dispo en février normalement, les cartes 1wire sont pour une utilisation déportée en 3 fils et à moindre coût.
Nicolas
00- 13 décembre 2014 à 17 h 54 min
- in reply to: Installation et tabeau électrique
Bonsoir,
La carte 8 relais 1wire aura la même largeur que le serveur WES, pour la version 3 relais le boitier fait 52mm de large soit 3 modules.
Disponibilité début janvier (en test version 8 relais + intégration du code au serveur)
00- 12 décembre 2014 à 18 h 14 min
- in reply to: Mise à jour 0.40 du 30 novembre 2014
Bonsoir,
C’est pas l’index qu’il faudra modifier mais la production de Décembre, c’est assez simple sur BDPV.
Bonne soirée
00- 11 décembre 2014 à 13 h 42 min
- in reply to: Mise à jour 0.40 du 30 novembre 2014
Bonjour,
C’est pas un problème du WES c’est le site BDPV qui fait cela, il faut leur envoyer l’index du compteur avec les unités et c’est eux qui divise par 1000.
Si vous continuer à envoyer vos index chaque jour vous verrez la production de votre installation, il suffit de corriger sur leur site à la fin du premier mois d’envoi en automatique, c’est pas du au WES mais à leur façon d’interpréter les données.
Chez mois ça fonctionne parfaitement maintenant.
Nicolas
00- 4 décembre 2014 à 7 h 40 min
- in reply to: Prise en compte double tarif plutot que teleinfo
Bonjour,
Par contre il faut que je programme cette fonction pour calculer le cout dans le serveur suivant l’état de l’entrée.
Nicolas
00- 3 décembre 2014 à 7 h 36 min
- in reply to: Prise en compte double tarif plutot que teleinfo
Bonjour,
Les entrée CAPT 1 et 2 ont les mêmes caractéristiques que les entrées compteurs d’impulsions, il ‘suffit’ de relier une des entrée à votre contact HC de votre compteur (si pas utilisé pour piloter un cumulus ou autre en 220V, autrement il faudra utiliser un relais) c’est un contact avec pullup par le microcontroleur, il faut donc connecter le Com a CAPT1 ou 2 pour avoir l’info.
et ensuite d’utiliser un ON sur cette entrée en programmation pour piloter votre chauffage ou autre.
Nicolas
00- 2 décembre 2014 à 7 h 35 min
- in reply to: Prise en compte double tarif plutot que teleinfo
Bonjour,
Pour le moment la gestion du double tarif sans téléinfo n’est pas prévue, cela pourrait être une évolution mais vu le déploiement des compteurs électroniques je me pose des questions ! a voir (pas pour la prochaine évolution, mais je vais regarder cela ne fonctionnerait que pour les pinces ampèremétrique et les compteurs d’impulsions)
Pour les entrées si on applique la masse à une entrée (commun des CPT impul) l’entrée est considérée à 1, et si il n’y a rien à 0 (l’entrée est maintenue à 3v3 par une résistance interne au microcontrôleur.
Pour les entrées c’est une modulation sur une porteuse en 50Hz mais pas en 220V ! (vers 5V AC)
Nicolas
00- 1 décembre 2014 à 15 h 39 min
- in reply to: Mise à jour 0.40 du 30 novembre 2014
Bonjour,
Pour envoyer les variables je suis en train de travailler dessus, pour les ports je vais regarder cela.
Pour les fichiers CSV des sondes ce n’est pas un bug c’est voulu car si une sonde est insérée a la place d’une autre cela ne change pas l’ordre des colonnes, voir l’utilité (c’était une demande de plusieurs utilisateurs)
Pour l’actualisation des graphes en effet c’est un oublie ! je vais corriger cela.
Nicolas
00