nicolas_cartelec

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 1,816 à 1,830 (sur un total de 2,060)
  • Replies
    nicolas_cartelec
    Maître des clés

      Bonjour,

      Normal, cela n’a rien à voir avec la mise à jour, nous sommes le 1er janvier, donc les max sont remis à 0.

      Pour les conso il y a un poste à ce sujet, les infos sont disponibles en bas des graphiques, sur la nouvelles interface ces valeurs seront disponibles à d’autres emplacements.

      0
      0
      nicolas_cartelec
      Maître des clés

        Non il faut attendre au max 2 minutes pour avoir l’humidité, je pense plus à un problème de câble ou de longueur de câble (ou de connexion)

        0
        0
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Oui c’est ça !

          On travail sur les graphiques (sur le nouveau site embarqué) il y aura de nouvelles options par la suite (dont celle que vous parlez ci-dessu)

          Bonne fin d’année…

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            c’est suite à une mauvaise calibration !

            Il faut pas faire de calibration si le courant n’est pas connu, les entrées des serveurs sont calibrées d’origine.

            Envoyez par mail l’adresse MAC du serveur (pas avant lundi)

            0
            0
            nicolas_cartelec
            Maître des clés

              Essayez la sonde sans le boitier, ce n’est pas 6/7 LUX mais 6X30 180 LUX (7X30 210 LUX)

              j’ai une sonde en plein soleil et elle monte à 1024 (en été) soit plus de 30720 LUX

              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Bonjour,

                Très juste il manque ces options ! je vais y remédier !

                0
                0
                • in reply to: Email
                nicolas_cartelec
                Maître des clés

                  Bonjour,

                  Non pas pour le moment, comment souhaitez vous organiser le mail ? (pour voir les évolution de ce coté)

                  0
                  0
                  nicolas_cartelec
                  Maître des clés

                    Merci du retour, ça peut servir.

                    0
                    0
                    nicolas_cartelec
                    Maître des clés

                      « Requete ACK (TIMEOUT message retour) ! »

                      ce n’est pas un message d’erreur, cela signifie qu’il y a eu un acquittement du destinataire mais le WES n’a pas reçu de message en retour durant le TIMEOUT.

                      Des personnes utilisent DomoticZ sur le forum ils vont vous répondre.

                      0
                      0
                      nicolas_cartelec
                      Maître des clés

                        Des copies d’écran par mail SVP (je comprends pas: – lorsque j’accede a ma page wes je n’arrive pas sur le moi en cour (decembre )mais sur le moi de decembre, une idee?)

                         

                        0
                        0
                        nicolas_cartelec
                        Maître des clés

                          Si vous le faites de votre navigateur ce dernier est identifié sous DomoticZ, mais pas le WES c’est pour cela qu’il faut l’admin et le mot de passe (cette requête, ou ressemblant, fonctionne très bien sur un WES mais avec l’admin et le mot de passe)

                          0
                          0
                          nicolas_cartelec
                          Maître des clés

                            Comment découpez vous la requête pour l’envoyée ? (pas d’admin ni de mot de passe ?)

                            URL: 192.168.1.65

                            port 8090

                            requête: /json.htm?type=command&param=udevice&idx=31&nvalue=19

                            0
                            0
                            nicolas_cartelec
                            Maître des clés

                              Une mise à jour est en téléchargement corrigeant les points vus précédemment.

                               

                              0
                              0
                              nicolas_cartelec
                              Maître des clés

                                Le 1wire est en 3 fils, c’est dans la doc.

                                Pour les entrées c’est dans la doc aussi, le wes n’est pas prévu pour tourner avec des débimètres qui envoient + de 20 impulsions par seconde.

                                Pourquoi un pull-up le WES est pret à être utilisé sans pull-up, ce n’est pas un Arduino (j’ai rien contre bien au contraire) il n’y a pas de pull up dans le WES mais un transistor à effet de champs pour délivrer le courant maxi sans chute de tension.

                                Les res de pull-up sont nécessaire en fin de ligne si vous dépassez les 20 mètres et si vous avez des pertes de sondes.

                                0
                                0
                                nicolas_cartelec
                                Maître des clés

                                  Bonjour,

                                  Non le serveur ne peut pas tous lire, le capteur est basé sur le circuit DS2438

                                  mais si vous l’utilisez le serveur marquera comme capteur d’humidité.

                                  Je prépares d’autres modules en 1wire pour début 2016.

                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 1,816 à 1,830 (sur un total de 2,060)