    nicolas_cartelec
    Maître des clés

      Envoyez moi par mail votre rep prog car je n’ai pas de problème de requête, je pilote d’autres WES suivant des températures et cela fonctionne en 0.7E

      0
      0
      nicolas_cartelec
      Maître des clés

        Bonjour,

        Non les requêtes fonctionnent, envoyez moi une copie de la page de programmation (par mail)

        Il est possible de tester les requêtes par la page « Paramètres requête » bouton en bas de la page de prog.

        0
        0
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Bonjour, et meilleurs vœux à vous aussi ! (les nouveaux produits arrivent !) et les évolutions béta la semaine prochaine !

          Je vais tester cela, mais en effet gT115 ne répond pas correctement.

          Pour les index HC et HP c’est bien cela, je vais regarder mais changer ne sera pas possible car c’est utilisé sur des applis.

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Bonjour,

            Non ce n’est pas possible de mesurer une tension sur le V1, nous étudions une extension qui permettra de mesurer 4 pinces supplémentaires et de lire la tension secteur. (nous sommes sur ces 3 extensions qui vont êtres dispo au premier trimestre: 6 fils pilote, relais statiques et pinces ampèremétrique)

            0
            0
            nicolas_cartelec
            Maître des clés

              Merci, nous l’avions corrigé.

              La prochaine MAJ est en test.

              0
              0
              • in reply to: WES au noir.
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Le microcontrôleur est HS ! il fait un court circuit sur le 3V3 (etes vous sur que la tension n’a pas été > 5V !)

                Par mail pour la suite: sav@cart….

                0
                0
                nicolas_cartelec
                Maître des clés

                  Vous entrez une tension sur une entrée analogique ?

                  Quelle est la valeur de la tension ? (la masse est elle commune ?)

                  0
                  0
                  • in reply to: WES au noir.
                  nicolas_cartelec
                  Maître des clés

                    Il y a un court circuit sur une entrée ou il y a eu une tension sur une borne (attention au câblage du 220 V rouge et bleu et 12V rouge et bleu)

                    Je pense qu’il y a eu un CC sur le 5V du 1WIRE, il faudra nous retourner le WES pour réparation.

                    0
                    0
                    • in reply to: WES au noir.
                    nicolas_cartelec
                    Maître des clés

                      Votre alimentation devait être hors tension depuis peu de temps pour faire une étincelle lors de la connexion.

                      Après avoir débranché le 1WIRE avez vous fait un RESET ou une coupure de l’alimentation ? (pour que les fusibles réarmable du wes se réarme il faut une coupure de l’alimentation.

                      L’alimentation fait elle toujours du bruit ? (celle du WES)

                      0
                      0
                      • in reply to: WES au noir.
                      nicolas_cartelec
                      Maître des clés

                        Il ya un court circuit sur votre câble 1WIRE (le bruit vient de l’alimentation à découpage qui est saturée)

                        Vérifiez votre câble, dans un premier temps débranchez la nouvelle carte relais (votre câble RJ12 entre les 2 modules relais n’est’il pas croisé ?)

                        • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 5 mois par nicolas_cartelec.
                        0
                        0
                        nicolas_cartelec
                        Maître des clés

                          C’est noté nous testons et corrigeons dans la prochaine MAJ.

                          Après test on peut modifier la configuration des pinces 3 et 4, que voulez vous dire par « reloguer » ?

                          • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 5 mois par nicolas_cartelec.
                          0
                          0
                          nicolas_cartelec
                          Maître des clés

                            Effacez le fichier TICCOUL.cfg du répertoire CFG et reset.

                            0
                            0
                            nicolas_cartelec
                            Maître des clés

                              Merci du retour !

                              Je viens de corriger pour les type de compteur, pour les graphiques envoyez moi une copie d’écran par mail (wesbeta@cartelectronic.fr)

                              • Cette réponse a été modifiée le il y a 9 années et 6 mois par nicolas_cartelec.
                              0
                              0
                              nicolas_cartelec
                              Maître des clés

                                Oui c’est ça c’est en cours, cela permettra si le cos >180 de savoir que l’on est en injection réseau.

                                0
                                0
                                nicolas_cartelec
                                Maître des clés

                                  2015 fait 422 MO on est loin des 4 Go de la SD.

                                  Faites une sauvegarde de la carte et formatez la.

                                  0
                                  0