    morisod
    Participant

      C’est surtout que les nouvelles adresses IP.V4 deviennent très rares , et si le fournisseur n’a pas réservé assez d’adresses il y a quelques années , il ne peut plus faire face à une augmentation importante de ses clients

      Il y a 2 parades :
      – compliquée : passer en IP.V6
      – simple : demander à Free une IP « full stack » et à ce moment là on a les 32635 ports dispos

      0
      0
      morisod
      Participant

        OK , merci des infos

        Pour les logs ( consultables par ftp ? ) , je le ferai sur place , et à l’occasion de la nouvelle version , celle qui inclura le ftp sécurisé  .

        0
        0
        morisod
        Participant

          Alors :

          Ce n’est pas le même WES que la dernière fois ; celui ci est aussi un V2 , installé dans un garage de plein pied non chauffé , pas en montagne , T° moyenne ~ entre 6 et 10 ° , pas de microcoupures connues
          Serait-ce à dire que les conditions d’environnement peuvent avoir une influence sur un plantage ?

          Carte micro SD 16Go Sandisk classe 10 ; pour le titillage de la carte , je le ferai si je reviens sur le site

          Pour la manip genre chien de garde avec le SW , faudra que j’essaye à distance ,
          cà doit être faisable sans risquer des con…. , oups .. , âneries ?

           

          0
          0
          morisod
          Participant

            Bonsoir , Ayé , cà remarche …o)…

            Un petit retour d’expérience :
            – des soucis liés à des fichiers de config vérolés , cause inconnue
            – mesures prises : carte SD neuve , installation du dernier micrologiciel (084A10 ) , rapatriement des fichiers persos ( pinces,temp,TIC,csv) issus d’une sauvegarde de janvier 2022
            – ce WES a 5 ans et est de nouveau sur les rails

            => si vous déposez la carte SD , tenez la bien au moment de la remettre , sinon elle tombe au fond du WES et faudrait tout décâbler et démonter la plasturgie
            NDLR : y a un chti mode d’emploi pour démonter la plasturgie ?

            P.S. et merci à cdlog2 de s’être décarcassé pour me dépatouiller ,
            du coup , j’ai appris sur le WES , cà me servira pour ses 2 fréres ( 1 an et 3 ans )

            0
            0
            morisod
            Participant

              copie écran de cette page graphique Pinces
              ci-joint

              changer la date d’un historique dans les graphique Pince
              voui , mais comment ?  en bidouillant dans /graph/PCE/2022 ?

              Attachments:
              You must be logged in to view attached files.
              0
              0
              morisod
              Participant

                Vous n’avez surtout pas recopié votre ancien WINDGET.INI,
                que nenni , carte SD neuve , firm 084A10 à jour installé ,  dossiers copiés : uniquement CFG, GRAPH  PCE, PLS, TEMP, TELEINFO.

                Il faut refaire vos Widget de la page d’accueil.
                vi , c’est fait , et c’est pile poil

                Forcez à refaire la configuration de vos Pinces Fermez votre navigateur et votre logiciel FTP. Ouvrez le Navigateur, Videz à nouveau le cache mémoire,
                Fait

                et vérifier si les graphiques sont Ok.
                Ben non , les graphiques pinces sont toujours grisés , et les autres graphiques sont toujours bons
                Pour info , on dirait qu’il ya un fichu cookie de google (gstatic) qui voudrait d’installer , même si je le débloque , cà reste pareil

                 

                0
                0
                morisod
                Participant

                  Oupss , le cache je n’avait pas vidé …

                  … tout est OK … sauf les graphiques des pinces ( fond gris )

                  0
                  0
                  morisod
                  Participant

                    Bonjour

                    Ayé , cà roule ; une petite conclusion , des fois que cà serve aux autres forumeurs :

                    – il y avait des fichiers vérolés sur la carte SD ( cause  inconnue )
                    – ce diagnostic a été posé grâce à la disponibilité de cdlog2 qui a piloté le debuggage
                    – pour rétablir la situation , j’ai suivi ses conseils : on sauvegarde , on formate la SD et on installe la dernière version du micrologiciel

                    commentaires :
                    – quand vous remettez la carte SD dans le WES , tenez la bien ! , sinon elle tombe dans le wes et adieu … ( du coup carte neuve ,
                    je récupèrerai l’ancienne quand je changerai la pile ( souffrance en perspective pour décâbler/recâbler e … )

                    – la version 084.A.10 est sympa ( pour info la Version site WEB est restée à V0.83H B03 )

                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 9 mois par morisod.
                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 9 mois par morisod.
                    0
                    0
                    morisod
                    Participant

                      OK , merci Nicolas

                      Mais vous parlez de SFTP ou de FTPS ?

                      0
                      0
                      morisod
                      Participant

                        Bonjour

                        D’abord , chapeau bas pour votre disponibilité , y compris la nuit ..o)..

                        J’ai donc lu attentivement vos messages , pris une aspirine …o)… , et essayé de bien séquencer et maîtriser les manips préconisées
                        je commence par le début :

                        1.1 – auriez vous supprimé une Pince de votre Config WES, mais vous auriez laissé le Widget relatif activé dans la Page d’accueil ?
                        => Non

                        1.2 – Avez vous touché au fichier CGX et particulièrement sur ce /WEBPROG/CGX/homeini.CGX ?
                        => Non

                        1.3 – lancez cette requête depuis votre navigateur : 192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeini.CGX
                        Réponse => La connexion a été réinitialisée
                        La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.
                            Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
                            Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
                            Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
                        je vous joins le fichier récupéré sur le WES par ftp

                        ensuite , si j’ai bien suivi , je prévois de :
                        – 2.1 Modifier widget.ini puis vérifier que la page d’accueil s’ouvre bien ( pas forcément avec le widget des pinces de courant OK )

                        – 3.1 Remplacer index.htm par le fichier que vous avec fourni

                        j’ai compris comme il faut ?

                        Pour la suite je souscris à votre proposition d’échanges par mail , cà évitera de polluer le forum , je pense que seule la conclusion intéressera les autres forumeurs

                        REMARQUE : J’ai 2 autres WES dans la nature , chez des amis(et clients) , donc j’aimerai bien savoir le pourquoi du comment de ce bug et si cà nécessite des mesures paliatives

                        A+ / Cdt

                        Attachments:
                        You must be logged in to view attached files.
                        0
                        0
                        morisod
                        Participant

                          Manip faite + 2 reboot « hard »
                          message d’erreur = Error update() = TypeError: vars.PCEunit is undefined

                          ( J’ai bien sûr sauvegardé l’ancien fichier )

                          0
                          0
                          morisod
                          Participant

                            et voili

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            morisod
                            Participant

                              Pour compléter les faits :
                              – retour ce jour du mode historique , tout est OK ( faut juste pas oublier de faire 2 reset du WES )

                              – auparavant j’avais du câble téléphone 298 avec 3 paires 5/10e « en parallèle » ( gris+bleu+marron / blanc+incolore+violet )
                              ce qui fait une section équivalente de 0,59 mm2 et une capacité de ~ 10 nF ( 3 paires en // )

                              – ensuite du câble Liyy 3×0,75 mm2 , torsadé « 3 fils en main » , section  de 0,75 mm2 et une capacité de ~ 9 nF
                              il y a donc 2 fils torsadés et 1 fil inutilisé , géométriquement et électriquement , il ya a bien présence d’une paire

                              Commentaires :
                              j’ai changé de câble
                              – pour me prémunir du vieillissement de l’isolant ( cable téléphone âgé de 30 ans )
                              – pour suivre les conseils donnés auparavant sur ce sympathique forum ( https://www.cartelectronic.fr/blog/?topic=pose-linky-tic-hs-et-wes-reboote-seul )

                              Conclusion :
                              On peut toujours faire des manips diverses , mais je pense que 54 mètres , c’est trop limite .
                              Evidemment si d’autres participants du forum ont des expériences concrètes probantes sur de telles longueurs , je suis preneur .

                              P.S. Pour changer le mode de la TIC , eh ben je me suis fais jeter par Enedis , qui m’a dit de m’adresser à EDF .
                              EDF a fait sa demande à Enedis ….
                              Bon cà a marché , mais c’est un peu comme l’histoire du 22 à Asnières …

                               

                               

                               

                               

                              0
                              0
                              morisod
                              Participant

                                Par contre comme la valeur du Courant efficace « A » rendue  par phase dans la trame TIC du Linky est un Nombre Entier (pas de décimale),  le calcul Puissance Active P ( V x A x 1) ÷ Puissance App. VA (Trame Tic ) pour trouver le cosφ  par phase, peut ne pas être assez précis lors de mesure avec de  petit débit en Courant par phase.

                                toutafé , mais je cherche in fine a limiter S (en VA) pour rester dans le limites de l’abonnement
                                donc je ne ferais des investigations que pour des courants > 10A

                                0
                                0
                                morisod
                                Participant

                                  Merci pour ce rappel d’electrotech , qui me rappelle des souvenirs de cours …o)…
                                  Cà peut d’ailleurs bien servir aux participants de ce forum

                                  Je cherche les valeurs instantanées , donc issus du fichier .csv
                                  Je regarderai et vous tiendrai au courant

                                   