    Participant

      Bonjour @cdlog2,

      Merci pour toutes ces informations et pour le schéma !

      Mais le convertisseur DC/DC TMR 3-1211WI est une alimentation stabilisée, donc pas possible de mesurer la tension de la batterie ?

      Je ne vois pas pourquoi il faut utiliser un capteur de tension RB-Oet-88 à la place d’un pont résistif ?

      La mesure de tension avec isolation galvanique n’est pas évidente… c’est pour cela que j’alimente le WES avec son 0v. ponté avec la masse des capteurs.

      Cdt

       

      0
      0
      Gaby-69
      Participant

        Merci cdlog2 pour votre réponse !

        Le point de diodes est la pour ne pas avoir de problème de sens de câblage de l’alimentation du WES (Nicolas devrait nous le confirmer)

        Pour ce qui est des surtensions et autres (foudre) il vaut bien mieux avoir une masse commune : le 0v. (-) de l’alimentation doit être raccordé à la masse des entres capteurs. Cela va court-circuité une diode du pont d’entré mais ne changera rien pour le câblage de l’alimentation.

        Question :

        Lors d’une installation autonome sur batterie (PV ou autre) comment allez vous pouvoir faire les mesures de tensions ou de courants ?

        A réfléchir !

        Cdt

         

        0
        0
        Gaby-69
        Participant

          Bonjour @Nicolas et @cdlog2,

          Pouvez vous me préciser :

          – A quoi serre le pont de diodes en entrée du WES ?

          – L’alimentation de WES est elle alternative ou continue ?

          Avec une alimentation continue type batterie 12 v. rien n’interdit que les masses soient communes

          Merci pour vos explications

          Cdt

          Gaby-69

           

          0
          0
          Gaby-69
          Participant

            Bonsoir Cdlog2,

            Je suis de votre avis, le WES est un très bon produit qui fonctionne parfaitement.

            Après toutes ces explications sur la garantie de fonctionnement de la µSD, je vais vous suivre en utilisant la nouvelle carte comme si je faisais une mise à jour… mais en modifiant le fichier PCEAMP.CFG [ZER(x) et CAL(x)]

            Souhaitons que Nicolas vous écoute en séparant le fichier PCEAMP.CFG en 2 parties, l’une pour le hard, l’autre pour les configurations personnelles !

            Bonne soirée

            Gabriel

             

            0
            0
            Gaby-69
            Participant

              Merci Nicolas et Cdlog2 pour toutes ces informations et conseils, je n’ai pas pu participer étant en réunion familiale !

              Pour résumer, voici les données :

              – Les 2 WES sont en version 2

              – Les 2 WES sont en 0.86 beta 06D

              Je garde l’ancienne carte µSD pour la mettre sur le nouveau WES

              D’après tous vos échanges, il en ressort :

              – sur l’ancienne carte µSD, je transferts le fichier PCEAMP.CFG de la nouvelle carte sur l’ancienne carte.

              – l’ancienne carte devient compatible avec le nouveau WES et je garde tous mes fichiers et paramètres (j’ai fais le minimum de travail…)

              Si je n’ai rien oublié ou pas compris, le nouveau WES doit être comme l’ancien !!!

              Il ne me reste plus qu’a attendre la livraison pour mettre cela en pratique ?

              Cdt

              Gabriel

               

              0
              0
              Gaby-69
              Participant

                Merci Christian pour ces explications…

                Je suis en version 0.86 beta 06D

                Ma question était de mettre l’ancienne carte µSD dans le nouveau WES ? (les 2 WES ayant la même version)

                Quels sont alors les fichiers de la carte µSD livré a mettre dans l’ancienne carte µSD ?

                Le répertoire CFG ne contient que les paramètres de connexion ?

                Ou sont les calibrages des pinces et autres, attachés au hard du WES ???

                Merci encore pour votre aide

                Gabriel

                 

                • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 2 mois par Gaby-69.
                0
                0
                Gaby-69
                Participant

                  Bonjour Nicolas,

                  Merci pour votre aide, Apres un reset tout est rentré dans l’ordre !

                  Le WES avait du garder en mémoire l’ancien paramétrage

                  Cdt

                  Gaby

                   

                  0
                  0
                  Gaby-69
                  Participant

                    Bonsoir Nicolas,

                    Merci pour votre réponse.

                    Voici la configuration des sondes (page TMPCFG.HTM)
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Ligne 1 —-> sonde 1 —–> graph 1</p>
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Ligne 2 —> sonde 2 —–> graph 1</p>
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Ligne 3 —> sonde 3 —–> graph 1</p>
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Ligne 4 —> sonde 4 —–> graph 1</p>
                    <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; »>Ligne 5 —> sonde 5 —–> graph 2</span>
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Ligne 6 —> sonde 6 —–> graph 2</p>
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Ligne 7 —> sonde 7 —–> graph 2</p>
                    <span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; »>Ligne 8 —> sonde 8 —–> graph 2</span>
                    <p style= »margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; »>Page TMP.HTM</p>
                    Avec l’onglet Graph N°1 je n’ai qu’une courbe : le ligne 1 ?

                    Avec l’onglet Graph N°2 je n’ai qu’une courbe : le ligne 5 ?

                    Que se passe-t-il , j’ai oublié quelque chose ?

                    Gaby

                     

                    0
                    0
                    Gaby-69
                    Participant

                      Bonjour @STUDER,

                      Merci pour vos précisions que je vais mettre en pratique !

                      L’installation est dans une maison de campagne, en hiver les alimentations 230 v. sont coupées, seule reste sous tension le chauffage et le WES.

                      J’ai fait des essais en ne gardant que le WES alimenté, ce qui donne la courbe avec les imputions ?

                      Je vais donc revoir la position des pinces, pourquoi pas les blindés avec du papier d’alu mis à la masse ?

                      Je vous tiens au courant de ces modif…

                      Cdt

                       

                      0
                      0
                      Gaby-69
                      Participant

                        Bonjour @Nicolas,

                        Merci pour cette très, très bonne nouvelle.

                        Avez-vous un planning de commercialisation pour les interfaces MODBUS ?

                        Cdt

                         

                        0
                        0
                        Gaby-69
                        Participant

                          Merci @cdlog2 pour toutes ces explications.

                          Mais je voudrais une solution bien plus simple, exemple :

                          – Un écran pour l’affichage de widget du thermostat

                          – Deux boutons + et – (C1/C2) pour régler le seuil du thermostat

                          Quel est votre avis ?

                          Cdt

                           

                          0
                          0
                          Gaby-69
                          Participant

                            Bonjour Nicolas,

                            Après quelques essais, les mails en SMTP ont retrouvé leurs fonctionnements d’avant !

                            Merci pour la correction de ce « bug »

                            Bon dimanche

                            Cdt

                             

                            0
                            0
                            Gaby-69
                            Participant

                              J’ai 2 WES

                              Je vous envoi un mail

                              Cdt

                              0
                              0
                              Gaby-69
                              Participant

                                Merci @cdlog2,

                                Mais comment on lit ces fichiers ? ou sont-ils enregistrés ?

                                Je vais faire des essais pour l’envoie des mails…

                                0
                                0
                                Gaby-69
                                Participant

                                  Bonsoir @cdlog2

                                  Merci, une fois de plus, pour toutes ces explications que je comprends très bien.

                                  Il faut que Nicolas le dise très vite, que le WES abandonne le mode SMTP pour gagner de la mémoire, et alors on se concentre sur le « Compte Mail »

                                  Je suis donc passé sur le « Compte Mail » avec certaines remarques :

                                  – Dans le titre du message, on a « Message Serveur WES : » et pas d’identification du site… Si vous avez plusieurs sites avec les mêmes messages, il ne reste alors que de mettre l’identification dans le texte du mail qui n’a que 50 caractères max. Peut-on s’inspirer des messages SMTP (voir copie d’écran ci-jointe)

                                  – Ne serait-il pas possible d’avoir une remise manuel à blanc du champs « résultat du dernier envoi de mail » (ex : X) ?

                                  – Dans la page « mailcfg.htm » l’affichage ne fonctionne que quand il en a envie !!! (avec le mail de test, pas de problème)

                                  Bonne soirée

                                  Cdt

                                   

                                   