cdlog2

Forum Replies Created

Affichage de 15 réponses de 106 à 120 (sur un total de 1,639)
  • Replies
    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Il n’y a aucun problème si vous reliez le GND (masse flottante) du WES au GND (masse) d’un Capteur, si ce capteur est alimenté par une alimentation externe autre que celle du WES et que ce Capteur ne relie pas son propre GND à la Terre.

      Le problème serait de relier le GND du WES à la Terre ou d’alimenter ce Capteur avec le même 12V (+-) de l’Alim du WES. Dans ce cas le fait de relier le GND du WES (qui est flottant) avec le GND du Capteur (le fil moins du 12V en Input du WES) va créer un court circuit de Diodes de filtrage et de protection interne au WES.

      Donc si ces conditions sont remplies, il n’y a pas de problème pour relier le GND de votre Capteur à celui du WES.

      Cdt

       

       

       

       

       

       

       

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Bonjour,

        L’information la plus importante dont vous ne donnez aucune info est la nature de l’alimentation 12V du WES (secourue ou pas sur Batterie ?), de la Puissance de cette alimentation (nécessite au minimum 2,5 Amp vue l’ensemble de vos modules à alimenter), savoir si vous avez vérifié et mesuré la Tension de sortie et savoir si vous alimentez votre WES et vos Carte à Relais via la même alimentation ?

        Pour terminé avez vous, afin de filtrer quelques inductions, connecté le GND (masse) du WES à une tresse ou âme métallique d’un câble qui serait aussi relié à un point à la Terre (Vraiment à Proscrire !) et / ou relié le GND (masse) du WES directement au potentiel négatif (fil du moins (-)) de l’alimentation du WES ou indirectement relié le GND du WES au GND d’un Capteur lambda qui serait de son côté alimenté sur la même alimentation du WES (ce qui revient à connecter le GND (masse) du WES au fil moins (-) de l’alimentation commune à travers le Capteur).

        La plus grande probabilité des pannes sont souvent induite par une alimentation sous dimensionnée ou défaillante ! (suite coupure électrique ou coup de statique dû à l’orage ou obsolescence programmée (panne condensateur provoquant un Pb de filtrage de la tension  continu en Output))

        Vérifiez aussi l’isolement des fils du Bus 1Wire entre eux hors tension et Capteurs déconnectés (pb rongeur si vous êtes en campagne et dont un ou des câbles passent par le travers d’un grenier) ou Pb induit par une remonté d’humidité par capillarité dans un des câbles du bus 1Wire alimentant un capteur Externe.

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Bonsoir Fred9274

          Je vous joint sous forme d’archive ZIP, le fichier INDEX.HTM de la version WES V0.86 beta 05, qui corrige le bug que vous avez signalé concernant la faculté de modifier les valeurs des « Variables » si connecté en tant que « guest » ou « invite » et/ou si connecté en tant que « user » ayant une restriction de privilège pour modifier les « Relais  » et « Capteur »

          Si vous le souhaitez et bénéficier de cette correction, vous pouvez remplacer le fichier INDEX.HTM de votre WES par celui que je vous transmet, mais supprimer au préalable le fichier d’origine de votre WES avant de copier mon fichier modifié.

          Vous devez aussi vider le cache de votre navigateur avant de charger la Page du WES.

          Cdt

          Attachments:
          You must be logged in to view attached files.
          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonsoir, On c’est croisé @Nicolas

            Cdt

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Bonsoir,

              A priori vos problèmes graphiques ont été réglé et c’est bien.

              Vous n’étiez pas obligé de formater la carte SD, mais c’est bien pour l’avoir fait. Il suffit de supprimer l’ensemble des dossiers et fichiers de l’ancienne version avant de copier ceux de la MAJ.

              Lorsque vous utilisez FileZilla pour faire vos Trf FTP, ayez le réflexe de regarder le compte rendu visible en bas de page, qui vous donne le résultat sur les fichiers transférés ainsi que les Erreur de TRF s’il en ait !

              Concernant le petit Bug qui permet de modifier les valeurs du Widgets « Variables », étant connecté en Guest ou Invité, vous l’aviez déjà signalé et @nicolas vous avait répondu qu’il verrait à régler le PB !.

              Mais à priori @nicolas ne l’a toujours pas corrigé et je pense que c’est un oublie de sa part ! J’ai confiance que cela soit réglé lors de la prochaine MAJ.

              La correction est assez simple à faire et s’il y a urgence je peux voir à anticiper et vous transmettre un fichier INDEX.HTM (page Accueil) corrigé si vous le désirez, autrement soyez un peu patient et attendez la prochaine MAJ qui ne devrait pas tarder maintenant.

              Cdt

               

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                RE: J’ai oublié de la mentionner dans ma procédure de MAJ du WES, mais vous le savez probablement! Après la copie des Dossier et Fichiers de la MAJ, il faut provoquer un RESET du Serveur WES, de préférence par le Bouton Rouge visible sur la Carte PCB du WES.

                Cdt

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  RE : De bien entendu, Si vous avez effectué la MAJ de votre WES en respectant la procédure que j’ai décrite dans mon précédent Post, alors toutes anomalies constatés pourrait être induites suite à un petit Bug logiciel.

                  Mais bien des Clients ont déjà effectués cette MAJ et personne mis à part vous, n’ont constatés ce que vous décrivez, mais peut être qu’ils n’ont pas poussés leur test comme vous  l’avez fait !?.

                  Cdt

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    Bonjour,

                    Ce n’est pas comme vous avez fait que l’on vérifie que l’on à copié tous les fichiers d’une MAJ avec le WES et en Trf par FTP !

                    Vous devez supprimer en premier lieu tous les Fichiers et Dossiers de l’ancienne version WES avant de copier la MAJ à l’exception des Dossiers /GRAPH, /CFG que vous devez gardez et si vous avez des fichiers CSV que vous souhaitez conserver, vous ne touchez pas aux Dossiers /TEMP, /TELEINFO /PCE /PLS.

                    Tout Le Reste Des DOSSIERS ET FICHIERS Doivent DISPARAITRE Avant de Copier l’ensemble des nouveaux fichiers de la MAJ. Vous ne gardez pas non plus le fichier WIDGET.INI si votre ancienne version WES est assez vieille par rapport à la Nvelle, car la structure de ce fichier peut avoir changée.

                    Dans certain cas de figure et aléatoirement, quelques anciens fichiers du WES pourraient ne pas être remplacés lors d’une copie par FTP car le Serveur WES à un moment donné peut occuper ces fichiers alors que l’on tente de les remplacer, on dit que le fichier est Locked ou Verrouillé en Français ! Le fait de supprimer ce/ces fichier(s) au préalable, évite ce genre de PB !

                    C’est pourquoi il est important de bien vérifier à supprimer tous les Anciens Dossier et Fichiers du WES avant de copier les Dossier et Fichiers nommés à l’identique de la MAJ.

                    La taille d’un Fichiers légèrement modifié peut avoir une même taille d’occupation logique dans la carte SD (même occupation dans l’espace de la carte SD (nb cluster)).

                    Pour terminer, afin de ne pas Occuper et Verrouiller vous même des fichiers du WES, Fermez votre Navigateur si une connexion au WES est faites avant de commencer le Transfert de la MAJ par FTP :-#

                    Pout terminer, Bien vérifier à vider le Cache de votre Navigateur, Avant d’ouvrir le Site du WES après une MAJ !!!

                    Cdt

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Bonjour,

                      Voir à solutionner votre problème en corrigeant les fichiers historiques TIC du mois de Aout qui se trouve dans le dossier /GRAPH/TIC/2023/ de la carte SD du WES..

                      Vous pouvez vous inspirez de la discussion relative à une anomalie identique au votre mais concernant le 23 juillet 2023 : https://www.cartelectronic-blog.fr/?topic=consommation-incoherente-sur-tic1#post-14440

                      Remplacer les dossiers et nom des fichiers 07 (juillet) par 08 (aout) pour voir à corriger la journée du 19 Aout 2023.

                      /GRAPH/TIC/2023/081.DAT
                      /GRAPH/TIC/2023/081.CSM
                      /GRAPH/TIC/2023/08/191.DAT
                      /GRAPH/TIC/2023.DAT
                      /GRAPH/TIC/2023.CSM

                      Voir aussi à corriger les index dans Teleinfo/configuration/modifier consommation et coût/année : l’index TIC en kWh et € Si les valeurs sont incohérentes.

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        Bonjour,

                        Désolé, mais n’ayant pas d’installation d’une production solaire, je n’ai aucune expérience sur le sujet pour répondre à votre question.

                        Je pense que @nicolas sera mieux à même d’y répondre.

                        Par contre, pourriez vous définir plus précisément l’anomalie que vous constatez par un exemple ?

                        Cdt

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          Bonjour,

                          Les fichiers de sauvegarde BKjjmmaa.DAT sont enregistrés dans le dossier /SAV de la carte SD du WES.

                          Vous pouvez supprimer les fichiers qui ne son plus utiles.

                          Cdt

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Bonjour,

                            Toutes les lignes programme du WES ont la possibilités de tester 2 Conditions afin d’activer une Action lambda.

                            La 1ere condition est fournie par le test de la valeur d’une Source lambda.

                            La 2eme condition en Option, est fournie par un test sur l’état d’un Switch Virtuel SW(n) depuis la rubrique « Actif suivant switch Virtuel« , qui à été positionné par le test d’une autre ligne de programme.

                            Comme vous avez 2 états de Source à tester (« Jour Rouge et Heure de Pointe »), il faut donc programmer 2 lignes.

                            Dans la 1ere ligne de programme, vous faites monter un Switch Virtuel SW(n) avec pour Action « On tant que Cdt vraie » lorsque la Source « Compteur TIC » > « Couleur Aujourd’hui » = « Rouge ».

                            Donc SW(n) permet de savoir si on est un Jour « Rouge » ou autre « Couleur » suivant sont état On/Off !

                            Dans la 2eme ligne de programme, vous faites monter votre RELAIS avec pour Action « On tant que Cdt vraie » lorsque la Source « Compteur TIC » > « Période tarifaire » = « HP » ET lorsque votre Switch Virtuel SW(x) = « ON » que vous testez depuis la rubrique en Option « Actif suivant switch Virtuel »

                            Donc votre 2eme ligne de programme va bien activer votre RELAIS uniquement si le jour est « rouge » ET uniquement si vous êtes en Heures Pleine « HP » défini par l’état de SW(n) testé comme 2eme condition.

                            Ps: comme je n’ai pas le même contrat Tarifaire ERDF que vous, je n’ai pas et ne connais pas les termes exact des intitulés à tester du côté de la Source TIC de votre compteur (« Jour Rouge et Heure de Pointe »). Mais je pense que vous n’aurez pas de mal à trouver les bonnes rubriques à tester côté Source dans vos 2 lignes de programme.

                            Cdt

                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              Bonjour,

                              Il faut vérifier la cohérence des Indexs kWh : Jour, Mois, Année ; visible dans la page : Pince Amp. > Configuration > Modifier consommation & coût

                              L’index Jour est toujours inférieur à l’index Mois et l’index Mois doit être inférieur à l’index Année. Ces indexs s’incrémentent au fil de la consommation kWh mesurée de la Pince.

                              Comme il n’y a pas de rafraîchissement de ces Indexs depuis la Page de configuration, vous aurez un aperçu de ces 3 Indexs qui s’incrémentent depuis la Page : Pince Amp. > Graphiques.

                              La valeur de consommation kWh que vous voyez dans la page : Pince Amp. > Valeurs Pinces, est un cumul de toutes les consommations de toutes les Années depuis la mise en service des Pinces.

                              Cette valeur ne peut pas être inférieure à la valeur de l’index kWh de l’Année en cours. Cet index de consommation kWh globale se modifie dans la page : Pince Amp. > Configuration > Config. Pinces.

                              Comme vous avez mis vos pinces en service depuis peu, mettez cet index Consommation de la page : Pince Amp. > Configuration > Config. Pinces à la même valeur que celle
                              de l’Index Année de la Page : Pince Amp. > Configuration > Modifier consommation & coût

                              Vous aurez alors une cohérence dans vos indexs de consommation.

                              Cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Bonjour,

                                Votre installation ERDF est elle en monophasée ou en triphasée ?

                                Avez vous une production solaire ? Si oui est t’elle en Mono ou Triphasé ?

                                Avez vous connecté au WES un transfos 9V pour la mesure de la tension ?  Si oui, avez vous activé la mesure du Cos pĥi ? Si alimentée en mode Triphasé, qu’elle est la Phase mesurée par la Pince1 ? est-elle celle ou vous avez connecté le transfos 9V ?

                                Avez vous regardé la cohérence des Indexs dans les 2 pages de configuration des Pinces ?

                                Avez vous touché au réglage de la calibration des Pinces ?

                                Pouvez vous nous faire une capture écran de vos 2 Pages de configuration : Config.Pince et Modif. Conso & Coût.

                                Cdt

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  Bonjour,

                                  Une seule Paire Torsadée doit être utiliser pour connecter le relais ILS du compteur à Impulsion Eau à l’entrée Pulse du WES.

                                  Vue la distance de la liaison, la connexion d’un optocoupleur au plus près du WES permet de mieux filtrer les courants induits le long du câble. Vous pouvez utiliser le 12V du WES pour alimenter l’entrée de l’optocoupleur : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/130-pulse-optocoupleur.html

                                  Mais dans un 1er temps, je vous conseille de connecter en parallèle avec la Paire connectée à l’entrée Pulse du WES, un Condensateur Céramique de 0.1uf soit 100nf en 50v, afin de mieux filtrer les rebonds du relais ILS du Compteur à Eau. En général ce condensateur va vous réduire notablement les impulsions « fantômes »

                                  Voir joint, un exemple du modèle et câblage de ce condensateur côté WES.

                                  Cdt

                                  Attachments:
                                  You must be logged in to view attached files.
                                  0
                                  0
                                Affichage de 15 réponses de 106 à 120 (sur un total de 1,639)