Forum Replies Created
- Replies
-
- 22 janvier 2025 à 15 h 16 min
- in reply to: linky VA et Wh
RE : voici un lien qui montre comment fixer une photo-résistance sur la face du Linky pour mesurer le clignotement de la LED ORANGE
fixation photo-résistance sur Linky
00- 22 janvier 2025 à 13 h 36 min
- in reply to: linky VA et Wh
Bonjour @Fbindustrie,
Votre projet de récupérer le clignotement de la Led Orange du Linky et d’afficher depuis la Page TIC du WES après un petit Traitement, la Valeur de consommation en WATT fourni par le clignotement de la Led Orange, au lieu de la Valeur Actuelle en VA, serait faisable à moindre frais.
Votre projet ce scinde en deux partie :
La première est de réaliser un petit Capteur Optique via une Photorésistance + quelques composants passif en complément et de trouver le moyen de fixer ce Capteur Optique devant la LED Orange sur le Boîtier du Linky.
La deuxième consiste à Intercaler entre le WES et le Linky, un microcontrôleur ESP32 qui permet de faire, dans la Trame de la Télé-Information émise du Linky, la Conversion de la Valeur VA actuellement transmise, par le Nombres d’impulsions captés par la Photorésistance collé devant la LED du Linky.
Pour ce faire, le ESP32 doit être connecté à la sortie de la Télé-Information du Linky à la place de la liaison TIC du WES et de Renvoyer en Sortie du ESP32 la Trame de la Télé-Information Modifiée vers la liaison TIC du WES.
Comme cela vous auriez en résultat dans la Page Téléinfo du WES, la Valeur <span id= »PUILAB1″>Puissance Apparente affiché en valeur de WATT au lieu de la valeur Initiale en VA. Une petite modification dans la Page HTM du WES permettrait de modifier le Texte du Champs concerné.
</span>Comme le ESP32 peut contenir un petit Site WEB, il vous est possible via un Menu dans ce WEB ESP32, de demander au ESP32 de soit re-transmettre la Valeur Initial VA dans la Trame du Linky ou soit la valeur captée par la LED en WATT. Vous pourriez aussi envoyer une Requête HTTP au ESP32 depuis le WES, pour demander de faire cette Permutation suivant l’action d’un Switch Virtuel.
Si je m’avance dans cette présentation, c’est parce que j’ai déjà développé dans un ESP32, un Générateur de Trame TIC qui permet de simuler et d’envoyer vers un WES, les Trames Téléinfo à la place d’un Linky. L’image des Trames à transmette est à choisir parmi des modèles d’un ensemble de Trames TIC qui ont été extraites de divers fichiers TIC_tele.txt de divers WES qui ont été créer depuis le Menu Config.TIC via le bouton « Enregistrer Trames Téléinfo ». Mon ESP32 possède un petit site WEB facile à modifier et Coupler la Sortie du Linky en entrée sur le ESP32 à la place du WES est très facile à réaliser.
Donc pour conclure et réaliser ce Projet , il faut fixer un Capteur Optique type Photorésistance devant la LED Orange du Linky, Connecter à la place du WES, la Sortie Téléinfo du Linky sur une Entrée du ESP32 et Connecter la liaison du TIC du WES en Sortie TIC du ESP32. Une légère modification du programme de mon Générateur de TIC dans le ESP32 permettrait de réaliser l’ensemble de votre Projet.
Le coût de l’ensemble de ce projet ne devait pas dépasser 15€ voir 25€ suivant le lieu d’achat des composants, soit un ESP32-WROOM, une Photorésistance + quelques composants passif en compléments et une alimentation 5V pour alimenter le ESP32.
Si vous souhaitez discuter plus en avant sur ce projet, contacter moi sur cette boite mail : cdlog2@cdlogserv.com, je vous répondrait et on pourra entrevoir de réaliser votre projet.
Si vous m’envoyez un MAIL, prévenez moi de votre envoie sur ce Blog, car la boite Mail que je fourni, je ne la consulte que rarement.
Cordialement,
Christian
00- 1 janvier 2025 à 18 h 14 min
- in reply to: DyNDNS
Bonjour,
Mes meilleurs Voeux à Tous pour cette nouvelle Année 2025.
L’application DynDNS n’est pas encore ouverte en interne côté Serveur WES. Par contre toute les procédures y afférentes sont fonctionnelles.
Nous attendons que Nicolas finalise l’intégration du DynDNS dans son Serveur lors d’un prochaine MAJ.Si vous le souhaitez, je peux vous ouvrir l’accès à votre DynDns, mais pour ce faire il me faut connaître quelques informations afin que je puisse les rentrer dans la Base de Donnée en relatif, à savoir : l’IP Publique de votre BOX, le n° d’un Port que vous souhaitez utiliser et qu’il faudra ouvrir dans votre BOX pour autoriser l’accès du DynDNS à votre WES et pour finir l’Addresse eMail que vous avez utilisé pour créer votre Compte WES qui me permettra d’accéder à l’Index de votre Compte WES dans la Base de Données.
Normalement toutes ces informations seront intégrées directement et automatiquement dans la Base de Données par le Serveur WES lorsque le DynDns sera activé, sachant que l’IP Public de votre BOX n’étant pas Immuable, peut être un jour modifiée par votre FAI quelque soit la raison et dans ce le Serveur WES mettra à jour automatique dans la Base de Données cette nouvelle IP.
Si vous le désirez, vous pouvez me contacter par eMail: cdlog2@cdlogserv.com
et alors je pourrais vous appeler par Téléphone afin que vous me donniez le complément d’informations citées ci-dessus afin que je puisse les intégrer manuellement dans la Base de Données du Dyndns ce qui vous ouvrira l’accès au Service.Comme je ne consulte pas fréquemment cette boite Mail, confirmez moi sur le Blog votre envoie de Mail.
Cordialement,
Christian00- 18 décembre 2024 à 11 h 52 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
Bonjour @Gaby-69,
Le Schéma 2 que je vous rejoins et que j’ai un peu Optimisé côté présentation, résout effectivement le problème du rebouclage de la masse (GND) direct sur l’Entrée de l’Alimentation du WES.
On se retrouve dans le cas de figure d’une Capteur connecté à une entrée lambda du WES ayant une masse commune et une Alimentation séparée de celle du WES.
A vous de voir si vous allez rajouter pour votre WES, le Convertisseur DC/DC TRM 3-1212WI comme indiqué dans le Schéma.
Cordialement,
Christian
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 18 décembre 2024 à 4 h 19 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
RE: Désolé je suis tête en l’air ! J’ai aussi oublié de corriger dans le Schéma 2 la Connexion du VCC 12V qui doit être directement reliée sur l’alimentation Externe 12V, en amont du convertisseur DC/DC !
Je vous rejoins ce Schéma 2 corrigé !
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 18 décembre 2024 à 4 h 07 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
Bonjour @Gaby-69,
Je vous renvoie les deux Schémas 1 et 2 modifiés. J’ai Corrigé dans ces 2 Schémas les Connexions des Masses GND du WES.
J’ai une préférence pour le 1er Schéma car il y a une Isolation Complète de l’Alimentation et Masse du WES vis à vis de l’Alimentation Externe 12V. Par contre ce schéma nécessite l’usage d’un Convertisseur DC/DC de Puissance afin de charger la Batterie.
Le Schéma 2 que vous aviez proposé, Est Mieux ! Que De Ne Rien Rajouter pour Isoler l’Entrée de l’Alimentation du WES vis à vis du rebouclage de sa Masse électronique interne sur le Pole Négatif de l’Alimentation Externe 12V. Dans ce schéma le Rebouclage de la Masse du WES sur son Entrée d’Alimentation est Isolé par l’usage du Convertisseur DC/DC. La Puissance délivrée par ce Convertisseur DC/DC peut être plus réduite que celui du Schéma 1 et l’usage d’un <span id= »spnManufacturerPartNumber »></span>Convertisseur modèle TMR 3-1212WI qui délivre 250ma sous 12V est suffisant pour alimenter le WES. Lien chez Mouser electronics (24,33€) : Convertisseur TRM 3-1212WI
Cordialement,
Christian
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 décembre 2024 à 19 h 22 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
RE: J’ai oublié de relier le GND du Capteur de Courant au GND de l’alimentation dans le 1er Schéma.
Je vous laisse corriger ce Schéma si vous le souhaitez.
Cdt
00- 17 décembre 2024 à 19 h 16 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
Bonsoir @Gaby-69,
Je ne veux pas polémiquer Gabriel. Comme je vous l’ai déjà dit : vous faites ce que vous voulez avec votre WES.
Je vous ai donné mes points de vue sur le sujet mais sachez que je n’ai pas non plus la science infuse.
Je vous joins deux schémas qui inclus votre Capteur de Courant.
Le 1er schéma place le Convertisseur DC/DC en amont de la Batterie et l’entrée du WES, derrière le Chargeur 12V et le 2eme Schéma place le Convertisseur DC/DC entre la Batterie + Chargeur 12V et l’entrée du WES, tel que vous l’aviez placé dans votre 1er schéma
Je ne vous cache pas ma préférence pour le 1er Schéma.
Cordialement
Christian
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 décembre 2024 à 16 h 07 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
RE: Voici un petit Schéma qui défini comment vous pouvez raccorder le convertisseur DC/DC ainsi que la Batterie en entée du WES.
Le Convertisseur DC/DC faisant office d’isolation Galvanique avec l’Alimentation (Chargeur) externe vous pouvez reboucler dans ce cas la Masse du WES avec son Entrée 12V. Le fait de Court-circuiter la Diode du Pont de Diode interne au WES ne pose pas de problème vue l’Isolement Galvanique avec la Tension 12V Externe.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 décembre 2024 à 15 h 19 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
RE: Désolé, mais Je pense que je me suis mal fait comprendre.
Ce n’est pas tant la Connexion de la Masse du WES à son Entrée de son Alimentation qui pose réellement Problème, quoi que cela court-circuite une Diode dans le WES, mais c’est le fait d’exposer la Masse électronique du WES directement avec l’Alimentation externe, le Chargeur qui fourni le 12V.
S’il y a un coup de « Grisou » le Statique induit viendra de l’Alimentation Externe connecté au 230V et si la Masse électronique du WES est connecté au pole négatif de cette Alimentation, c’est tout les Circuits électronique interne du WES qui seront touchés.
Le pont de Diode en Entrée du WES associé aux Composants de Filtrage des Tensions internes connectés juste en aval du pont de diode, offre une petite barrière aux composants internes du WES contre ces Statiques.
Dans votre Schéma vous reliez la Masse électronique du WES directement au pole Négatif de l’Alimentation Externe et là ce n’est pas correct !
Je pensais que vous aviez envisagé de connecter votre Batterie avec le WES en Sortie du Convertisseur DC/DC. Seul le Chargeur 12v serait connecté en Entrée du convertisseur DC/DC.
Dans ce cas de figure vous pouvez faire des mesures de Tension de votre Batterie et utiliser la Masse du WES comme référence avec le Pole Négatif de votre Batterie sans problème du fait d’être Isolé de façon Galvanique à travers le Convertisseur DC/DC avec le Pole négatif du Chargeur 12v externe.
Je vais vous faire un Schéma qui sera plus explicite.
00- 17 décembre 2024 à 13 h 42 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
Bonjour @Gaby-69,
Votre Idée de mettre un Convertisseur CD/CD (12V/12V) avec isolation galvanique pour Alimenter en Sortie du Convertisseur le WES ainsi que la Batterie serait une solution.
L’alimentation 12V externe serait connectée à l’Entrée du Convertisseur et la Batterie et le WES connectés à la Sortie du Convertisseur.
Dans ce cas de figure le fait de partager la Masse du WES avec un des Fils de l’alimentation du WES, malgré qu’une Diode du Pont de Diode soit court-circuité, n’aurait pas d’incidence du fait de l’isolation Galvanique du Convertisseur qui empêche l’exposition de la Masse du WES avec l’alimentation Externe.
Par contre il vous faut un convertisseur DC/DC capable de délivrer une Puissance suffisante pour Alimenter le WES mais surtout charger la Batterie. Suivant votre Batterie il faut une Puissance au moins de 3Amp voir 5Amp ou plus sous 12V.
Et c’est là que cela peut être un critère bloquant, car le prix de ces Convertisseurs DC/DC de Puissance moyenne valent assez cher.
Voici une Page sur un site Allemand reichelt.com (moins cher qu’en France) qui propose plusieurs Modèles de Convertisseur DC/DC 12V/12V de Puissance différente et isolé 4kV entre l’Entrée et la Sortie : Convertisseru DC/DC
Cdt
Christian
00- 17 décembre 2024 à 10 h 34 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
RE : Pb conversion de l’éditeur du Blog ! P = U au Carré /divisé par R.
00- 17 décembre 2024 à 10 h 29 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
RE: Je rectifie : Moyennant une petite modification côté connexion de la Batterie, on peut mesurer le Courant dissipé par cette Batterie en connectant l’Entrée du Schéma aux bornes d’une Résistance de Shunt de quelques Ohms placée en Série sur le (-) Borne Négative de la Batterie. La Borne Négative de la Batterie étant le GND du Schéma.
En fonction de la Tension mesurée aux bornes de cette Résistance de Shunt, il faudra peut être réadapter le Pont diviseur placé en entrée du Schéma. Il ne faut pas que la Tension entre le Point Médian du Pont diviseur et le GND dépasse 5V
La Résistance de Shunt doit être largement calibrée en Puissance pour dissiper la puissance d’utilisation. Le calcul de la puissance de cette résistance de Shunt se calcule avec cette formule : P = U<sup>2</sup>/R
00- 17 décembre 2024 à 9 h 54 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
Bonjour @Gaby-69,
J’ai trouvé sur la Toile un Schéma, qui après une toute petite adaptation pour le WES, permettrait de faire des mesures sur la Tension ou Courant d’une Alimentation et/ou d’une batterie alimentant le WES en 12V tout en préservant l’isolation Galvanique des Masses entre les différentes Alimentation Externes et la Masse Interne du WES. Voici le Lien : HCNR201 Optocoupleur Analogique Amplificateur
A la fin la Page vous trouvez une petite vidéo Youtube qui montre des mesures effectuées depuis une maquette réalisée selon ce schéma.
Voici le Lien de la Vidéo (passer les Pubs !) : HCNR201 Optocoupleur Analogique Amp.J’ai repris ce Schéma et je l’ai Adapté au WES afin de pouvoir mesurer la Tension d’une Batterie connectée à l’Alimentation 12V du WES. Moyennant une petite modification côté connexion de la Batterie, on peut mesurer le Courant dissipé par cette Batterie en connectant l’Entrée du Schéma aux bornes d’une Résistance de Shunt placée en Série sur le (+) VCC de la Batterie.
On peut Calibrer les Mesures qui sont envoyées sur une Entrée Analogique du WES à l’aide de la Résistance Variable connectée dans le Schéma.
La sortie du Schéma sort directement une Variation de tension Analogique comprise entre 0 <-> 3,3V
Un Pont de Résistance placé en Entrée du Schéma permet d’abaisser la Tension variable 12v de la Batterie en 5V
Je vous joins un Schéma que j’ai adapté au WES. Le coût des composants tourne environs autour de 35€.
Sur le Schéma j’ai copié la maquette utilisée dans la Vidéo.
Cdt
Christian
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 17 décembre 2024 à 1 h 50 min
- in reply to: raccordement capteur 4-20ma sur entrée analogique
Bonjour @Gaby-69,
Oui vous avez raison,
Il y a une possibilité via l’utilisation d‘Optocoupleurs Analogiques de réaliser la Mesure de Tension ou d’un Courant (mesure d’une résistance Shunt) fourni par une Alimentation Externe avec une Isolation galvanique sur les Valeurs Linéaires utilisables en OutPut.
Ces modèles de Photos Diodes garantissent l’Isolation Galvanique entre l’Entrée et la Sortie et ont la particularité de pouvoir reproduire en OutPut la Valeur de Tension ou d’un Courant mesurée en Input.
Voici un modèle d’un de ces Optocoupleurs : Optocoupleur Linéaire
Hormis des Schémas de Principe Basés sur ces Optocoupleurs spécifiques, je n’ai pas encore étudié et ou trouvé un Schéma à vous fournir qui puisse être adapté au WES afin de mesurer la charge d’une batterie connectée à l’Alimentation du WES.
Mais cela est faisable et à bas coût !
Cdt
00