Je m’intéresse depuis trois jours à la programmation sur le WES. Pour l’instant j’essaie juste de faire des choses simples : j’ai crée deux lignes qui doivent mettre le relais 1 en état « on » et le SW1 également. (voir copie écran ci-dessous)
[IMG]http://i67.tinypic.com/rbayx4.jpg[/IMG]
J’ai bien ajouté les commandes et validé puisque je les vois à l’écran et je les ai bien transférées ensuite comme demandé dans la notice.
J’ai fait une commande horaire (déclenchement tous les jours à 11h00) et une commande sur production PV (avec un seuil de 200 W en débit sur un compteur à impulsion retroéclairé de chez cartelectronic). Nous avons largement dépassé ce seuil ces trois derniers jours (il fait beau et donc beaucoup de soleil).
Bref le relais 1 et le SW1 ne se mettent pas en état « on » alors qu’ils le devraient ?? Avec au moins la commande horaire il me semble ?
Mais rien ne se passe …..
Est-ce que quelqu’un à une idée sur la question ?
Qu’es-ce que j’ai fait de travers ?
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 5 mois par
Photauconso.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 5 mois par
Photauconso.
00 -
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 5 mois par
- Replies
-
-
Une copie d’écran de la prog SVP.
00 -
c’est comme ça qu’on fait ?
<img src="<img src="http://i67.tinypic.com/rbayx4.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic" /> » alt= » » />
00 -
Bonsoir,
Je suis débutant aussi et voici ma programmation pour activer un relais 2 fois par jour sur une plage horaire.
L’important c’est de choisir « ON tant que cdt vrai » si tu veux un démarrage en début de plage et un arrêt en fin de plage.
Je n’ai pas encore testé l’autre possibilité avec switch.
@ +
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00 -
Bonsoir,
Je n’ai pas le détail de votre 1ere ligne de programmation, mais concernant la 2éme ligne, votre relais « Relais 1 » ne sera activé que si le Switch SW1 est mis en état ON (manuellement ou par programmation) et seulement dans la plage Horaire comprise entre 11h-00h.
Pour bien comprendre, le dernier champs « Actif suivant switch Virtuel » est une condition supplémentaire et non une commande.
Il faut lire votre 2éme ligne de programmation comme suit :Si la plage horaire est comprise entre 11h-00 Et Si le Switch « SW1 » = ON >> ALORS le « Relais 1 » sera positionné en « ON »
Pour que cette 2eme ligne de programme puisse fonctionner il vous faut positionner le SWI à « On » soit en programmant une autre ligne en fonction d’une condition lamda ou positionné ce Switch SW1 manuellement.
Si vous aviez positionné le dernier champs « Actif suivant switch Virtuel » en OFF alors bien sur la 2eme condition SW1 est vraie si le SW1 = 0
Concernant la valeur de débit à mesurer du compteur impulsions, il faut vérifier « l’Unité de mesure » positionné dans la configuration de ce compteur.
Si vous avez configuré l’unité de mesure en « Watts » alors votre test est correct « 200,00 » mais si la sélection est cochée KW alors il faut faire le test
de débit de ce compteur en KW soit 0,200Cordialement
Christian
00 -
C’était bien cela le problème merci à Cdlog2….
00
-