› Forums › Serveur WES › Mises à jours (Firmware et HTML) › Mise à jour 0.83H beta01
- Ce sujet contient 50 réponses, 19 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
wilam, le il y a 5 années et 1 mois.
- Post
-
Voici une mise à jour BETA:
- Nouveau mode de calcul du cos phi (et affichage si vous avez l’entrée tension de branchée)
- Le nouveau cos phi permet de calculer avec précision le sens du courant des pinces (consommation ou injection réseau)
- Ajout de la possibilité de tester la valeur de l’injection dans la page de programmation.
- Correction bug sur TIC triphasé en mode STANDARD des Linky
- Ajout d’une commande CGX pour la lecture d’un relais 1wire: c ow107 <RL107>%d</RL107>
- Ajout dans la programmation de :
- La tension donnée par le Linky
- La puissance d’injection donné par le Linky
- La tension mesurée pour les pinces (mesure de tension secteur activée) référencé: « Mesure 220V »
- Correction bug TIC2.cgx valeur du tic1 envoyés
- Ajout des index de production injection réseau dans les fichiers CSV
- Lecture des sondes de température et d’humidité 1wire toutes les 30 secondes au lieu de toutes les minutes
BETA 02 – Correction coefficient des entrées analogiques (9 juin)
Procédure de mise à jour:
– Faites une sauvegarde de la SD card (Il est conseillé de faire une sauvegarde régulièrement)
– Notez bien vos consommations en kwh et le cout en € des téléinfo (pour vérifier que le WES à bien fait le basculement sur le nouveau système) la mémoire est sauvegardée avant la mise à jour.N’effacez surtout pas les répertoires: CFG et GRAPH car ils contiennent soit l’historique soit les paramètres de configuration.
– Copiez tous les fichiers et répertoires présents dans l’archive,
– Faites un reset du WES (soit par le bouton soit par le menu du serveur)
Faites un F5 sur les pages, les répertoires ont beaucoup changés.
Merci de bien vérifier la bonne copie de tous les fichiers et les versions Firmware et site WEB (dans information serveur) faites CTRL + F5 (pour forcer le navigateur à recharger les pages et menu)
avant de poster sur le blog !
Si vous souhaitez repasser sur une ancienne version il faudra aussi recharger le fichier de sauvegarde fait par le WES (Sauvegardes >> mémoire interne)
L’équipe Cartelectronic
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 3 mois par
nicolas_cartelec.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 3 mois par
nicolas_cartelec.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années et 3 mois par
nicolas_cartelec.
00
- Replies
-
-
Bonsoir,
Normalement on ne change rien la veille d’un we, mais je n’ai pu résister. J’ai passé le nouveau firmware, voici mes commentaires :
– j’ai activé les cos phi, et les valeurs de faibles puissances ne semblent plus faire le yoyo, merci Nicolas !
– ajout des index injectés : il faut que j’attende demain pour voir les csv
A bientot et encore merci à l’équipe
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par
nicolas_cartelec.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par
-
Bonsoir Nicolas
Je viens de mettre à jour mon WES en version 0.83H
Il y a un problème pour les entrées analogiques : Le coefficient multiplicateur n’est pas pris en compte ?
Merci de revoir cette page…
00 -
Bonjour Nicolas,
Cette nouvelle version (0.83H_B2) corrige le problème de prise en compte du coefficient pour les entrées analogiques
Merci pour votre rapidité à solder les BUGs…
Bon WE
00 -
Bonjour, voila enfin bon fonctionnement de la nouvelle version chez moi, merci Nicolas, j’ai vu que dans la page programmation :parametres requetes ne fonctionne plus, manque /rqthttp.cgi, est ce volontaire?
Bon week end
Cordialement
00 -
Bonjour,
Non rqthttp.cgi c’est un oubli ! (nous devions la mettre sous le nouvelle forme de site WEB et pas eu le temps)
Je rajoute ce fichier à la mise à jour (vous pouvez utiliser le même fichier que la version précédente sur votre sauvegarde)
00 -
bonjour,
j’ai mis à jour de la version 0.83F par cette version 0.83H Beta02 le Week-End dernier.
au départ tout était Ok, mais le lendemain je n’avais plus l’écran d’accueil. Celui-ci reste grisé.
Toutes les autres pages s’affichent sans problème; seulement la page d’accueil grisé sans rien d’affiché.
j’ai fait Ctrl+F5 sur les pages. Rebooté le WES à plusieurs reprises mais rien y change.
pendant la mise à jour, je suis sûre d’avoir transférer tous les fichiers.
comment je peux faire pour rendre opérationnel l’écran d’accueil ?
je suis en version serveur F417 V2; Micrologiciel et site web 0.83H B02; Espace libre 3.512 GO
merci
00 -
Sur chrome faites F12 pour voir les fichiers qui se chargent pas (autrement il nous faut un accès au WES, par mail pour les détails)
00 -
Bonjour, de mon coté il n’y a plus de remontée des compteurs ( TIC )
Je vais recharger la mise a jour.
00 -
Vérifiez si la lecture TIC est bien activé !
00 -
C’est mieux mais je n’ai pas les « valeurs Pinces »
00 -
Merci de passer par mail !
00 -
Ok , mais je ne trouve pas le mail , je n’ai qu’un « noreply »
00 -
C’est le contact du site cartelectronic.fr
00 -
Bonjour,
Bravo pour la gestion de l’injection.
Dans la présentation de cette version BETA, vous écrivez :
<span style= »color: #444444; font-family: Ubuntu, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #fbfbfb; »> « Ajout de la possibilité de tester la valeur de l’injection dans la page de programmation »</span>
Je ne vois pas cet ajout quand je suis en mode programmation
00 -
Rechargez la mise à jour surtout le fichier PROGRAM.HTM (il y avait une erreur dans l’archive)
00 -
Génial ! Après le rechargement, la fonction est maintenant disponible.
Merci
00 -
Parfait pour moi pour cette nouvelle mise a jour avec ses amélioration
MERCI ENCORE
Xavier
00 -
Bonjour.
Je viens de télécharger la derniére version:
1er constat : lenteur pour afficher la page d’accueil et lenteur pour changement de page.
J’ai téléchargé la derniére version avec Filezilla 2 fois sans erreur de transfert.
salutation
Informations Serveur
Version Serveur
F417 V2
Version Micrologiciel
V0.83H B02
Version site WEB
V0.83H B02
Espace libre sur la micro SD
6.884 GO00 -
C’est votre navigateur, videz le cache, il y a aucun changement de vitesse depuis la mise à jour précédente.
00 -
Bonjour.
Effectivement encore un problême de cache du navigateur, pourtant j’utilise CCleaner qui doit s’acquitter de cette fonction.
Maintenant tout est normal.
Salutations
00 -
Bonjour,
Passé en 83h B2.
Comment on fait pour mettre les valeur maxi/mini Ampère et Températures a zéro?
00 -
Je vais ajouter cette fonction sur le nouveau site.
00 -
Bonjour,
Je viens de faire la mise à jour… pour l’instant tout à l’air de fonctionner correctement.
Par contre j’ai une pince ampérométrique sur ma production de PV solaire. J’ai bien je pense une valeur de puissance produite correcte (j’ai également un compteur d’impulsion qui me donne quasiment la même valeur à 60 W près ainsi qu’un wattmètre qui me donne la même valeur que le compteur d’impulsion avec un cosphi = 0.90).
Par contre ce que je ne comprend pas c’est que le cosphi indiqué par le wes est de 1,12 ? Comment cela est-il possible ? Qu’est-ce que cela veux dire ? Sachant que mon wattmètre lui indique cosphi = 0.90 pour la même puissance ?
Merci de vos réponses.
00 -
Vous devez être en triphasé et la mesure de tension n’est pas sur la même phase que la production solaire !?
00 -
Non, non je suis en monophasé.
00 -
Le transformateur de mesure de tension est un de chez nous ? (par mail c’est plus pratique)
00 -
Bonjour
j’ai la beta2
il me semble que le pb tic2.cgx n’est pas complètement corrigé l’intensité instantanée ne remonte pas, j’ai
<OPTARIF>HC..</OPTARIF><ISOUSC>75</ISOUSC><PTEC>H. Pleines</PTEC><PAP>1130</PAP><IINST>0</IINST><IINST1>0</IINST1><IINST2>0</IINST2><IINST3>0</IINST3>
alors que l’intensité est de 4A (je ne peux tester que le monophasé HC/HP)
Cdlt
00 -
Si il est corrigé, vérifiez la version firmware du WES.
00 -
-
Bonsoir ksin,
Ca date un peu
Essayez sans le / devant Wes.
Cordialement
00
-
-
Avez vous bien donné les droits d’écriture ?
Le répertoire de destination existe ?
00 -
-
Vous etes pas en FTPS ou SFP ? (juste le FTP sur le WES)
00 -
J’avais activé le ftp et le ftps.
Je viens de désactiver ce dernier, mais sans succès
00 -
Envoyez moi les paramètres par mail SVP.
En FTP évitez de mettre des majuscule dans les noms des rep.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
nicolas_cartelec.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
-
Avec des minuscules le résultat est identique
De quels paramètres avez-vous besoin ?
00 -
Merci d’ouvrir un nouveau poste cela ne concerne pas la mise à jour.
Par mail les paramètres de votre serveur FTP (NAS ou autre, sans les mots de passe)
00 -
Bonjour je reviens sur la page « paramètre requete » inaccessible, j’ai réinstallé comme vous l’avez dit une ancienne version, toujours pareil, pas d’acces, j’ai essayé dans d’autres repertoires idem ou mettre rqthttp.cgx et rqthttp.cgi?
<Bonjour,
Non rqthttp.cgi c’est un oubli ! (nous devions la mettre sous le nouvelle forme de site WEB et pas eu le temps) Je rajoute ce fichier à la mise à jour (vous pouvez utiliser le même fichier que la version précédente sur votre sauvegarde) >-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
kouros.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par
-
Attendez le correctif c’est plus simple.
00 -
Bonjour,
Cette version 0.83H est dite « beta ». Doit-on encore un peu attendre si on ne l’a pas installée, afin d’avoir une version certe toujours améliorable, mais stable ?
Merci
00 -
La version est stable, je l’utilise sans problème depuis 10 jours.
Par contre, du fait du petit correctif annoncé j’attendrais sa sortie pour télécharger la version mise à jour.
@+
00 -
Bonsoir,
J’ai une question. je viens de tenter de rajouter une jauge sur la page d’accueil du wes.
Suite a cet ajout la page d’accueil est bloqué, je n’arrive pas à supprimer la jauge pour que cela redevienne normal.
J’ai essayé sous 3 navigateurs, IE, Chrome et Firefox et le souci est identique.
Quelqu’un a t’il la solution?
Merci
00 -
Bonjour,
pour sofdro:
Juste pour information, c’est le fichier » WIDGET.INI « , à la racine de la carte Micro SD du WES, qui enregistre la config des WIDGETs de la page d’accueil. Pour sortir de votre blocage provisoirement, éditer et supprimer la ou les dernière(s) ligne(s) enregistrée(s) dans widget.ini qui pose(nt) pb.
exemple de contenu :
{id: »TIC »,n:1,x:0,y:1,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »TIC »,n:2,x:0,y:4,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PLS »,n:1,x:0,y:7,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PAC »,n:0,x:4,y:0,w:4,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PLS »,n:3,x:2,y:0,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},La dernière ligne avec id: « PLS »,n3,… est un ajout pour exemple du compteur à impulsions n° 3. La suppression complète de cette ligne, supprimera le Widget concerné de la page d’accueil, après rechargement de la page après relance et vidage du cache navigateurs. Cela va débloquer normalement vos navigateurs, mais ne répond pas à la cause du blocage, à moins d’un incident d’enregistrement et lignes mal formatées dans ce fichier lors de la mise à jour ou une mauvaise configuration avec incohérence concernant votre Jauge rajoutée. (vider bien les caches navigateurs).
Cdt
00-
Bonjour,
Merci pour l’information.
Cordialement
00
-
-
Bonjour,
Je viens de voir qu’il y a une version 0.83H Beta 03 disponible au téléchargement.
Je compte faire cette mise à jour, et comme c’est ma première mise à jour, je me pose la question suivante, mis à part qu’il faut absolument conserver les répertoires de données CFG et GRAPH :
Certains fichiers ou répertoires n’existent plus dans la nouvelle installation ; peut-on les supprimer de la carte micro SD ?
Merci d’avance,René
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 1 mois par
rene38.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 1 mois par
rene38.
00 -
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 1 mois par
-
Bonjour,
Oui vous pouvez les supprimer de la cate (ASSETS et WEB ainsi que les fichiers .CGI qui ne sont pas sur la mise à jour)
00 -
J’ai donc fait la mise à jour vers la v0.83H beta3 à partir de la 0.83G initiale « d’usine » de mon WES v2 qui fonctionne parfaitement bien, avec maintenant la mesure de la tension secteur et du cos Phi.
Je me suis attaché à identifier les répertoires et fichiers à conserver impérativement, ou devenus inutiles, car j’aime bien avoir des installation « clean » en général, on s’y retrouve ensuite plus facilement :
– Les répertoires CFG et GRAPH sont bien entendu à conserver impérativement, mais il vaut mieux aussi conserver les répertoires TELEINFO (index journaliers), SAV (sauvegarde mémoire) et le fichier WIDGET.INI (config de la page des widgets).
– Dans mon installation, et comme suggéré par Nicolas, j’ai en effet supprimé l’ancien répertoire WEB, puisqu’il est remplacé par WEBPROG, et le répertoire ASSETS, mais aussi les répertoire CSS, IMAGES, IMG, et JS qui sont maintenant dans le répertoire WEBPROG de la nouvelle installation.
Il me semble qu’on peut également supprimer les fichiers .INC à la racine ? (BANDEAU.INC, HEAD.INC, pg_footer.inc, pg_header.inc), ainsi que RQTHTTP.CGI et RQTHTTP.CGX ?
Nicolas confirmera ou infirmera, mais je ne pense pas avoir fait de bêtise, et le système fonctionne…
J’ai bien entendu conservé une sauvegarde de l’ancienen config.
00 -
Bonjour Nicolas,
Pourriez-vous nous renseigner sur la mise à disposition de la version V0.83H définitive ?
Envisagez-vous de nous la proposer prochainement ?
En vous remerciant d’avance,
Didier
00 -
Bonjour,
Elle est en cours de validation mais c’est pas la 0.83H mais une 0.84 béta (aucune différence entre une béta et une définitive, seulement le fait que en Béta on attend les retours de bug ou améliorations…)
D’ici 15 jours.
J’essai de prendre quelques jours de vacances…
cdt
NC
00 -
Rassurez-vous, rien ne presse je posais juste la question à titre indicatif.
merci pour votre réponse, et bonnes vacances à vous,
Didier
00
-
Étiqueté : Prochaine mise a jour
- Le sujet ‘Mise à jour 0.83H beta01’ est fermé à de nouvelles réponses.