Répondre à : Utilisation des relais 1 et 2 ? et chauffe eau

Forums Serveur WES Installation & Configuration Utilisation des relais 1 et 2 ? et chauffe eau Répondre à : Utilisation des relais 1 et 2 ? et chauffe eau

    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Si je comprend bien vous voulez piloter votre Chauffe Eau Via le WES en fonction de scénario établis selon la Production Solaire contrôlé via votre box domotique EEDOMUS. Je ne connais pas les box EEDOMUS, mais à priori vous pouvez envoyer des requêtes programmées type HTTP vers d’autres Capteurs ou Serveurs en fonction de scénario.

      Vous Souhaitez que ce soit le WES qui pilote votre Chauffe Eau mais en fonction d’ordres reçus de la box EEDOMUS.

      Ci-joint un Schéma qui peut répondre à votre demande. Pour réaliser votre demande, vous avez deux possibilités, commander le Relais WES du Chauffe Eau avec ou sans régulation de la température de l’eau Chaude en sortie du chauffe eau.

      Vous avez donc deux choix pour réaliser cela. Le plus simple, commander directement le Reliais WES (exemple le relais RL1) par une requête HTTP envoyé par la box EEDOMUS.  Dans ce cas vous n’avez pas besoin de la sonde de température du schéma.

      pour Activer directeement le Relais WES RL1 : http://login:motpasse@192.168.x.x/?rl1=ON
      pour desactiver le Relais WES RL1:  http://login:motpasse@192.168.x.x/?rl1=OFF

      Si vous opter pour l’option avec la régulation de la température du Chauffe EAU , Il sera utilisé 1 des relais du WES (exemple le relias RL1) nommé « RCHEAU », 1 sonde de température 1Wire type DS18B20 nommé « TCHEAU » afin de contrôler la température de l’Eau à la sortie du Chauffe Eau et l’usage d’un Switch Virtuel exemple le VS1 nommé « VSCHEAU » utilisé dans la programmation du WES pour autoriser l’activation du Relais RL1 par requête HTTP. Une seule ligne de programme dans le WES sera utilisé pour commander votre Chauffe EAU. Vous pourrez laisser ou supprimer le contact existant (en pointillé dans le schéma) de la commande Heure Creuses du compteur ERDF.

      On suppose que la température MAXIMALE pour arrêter votre chauffe Eau en local, donc l’arrêt du relais de commande « RCHEAU », se situe vers 55° Sachant que votre Chauffe Eau s’autorégule tant qu’il est alimenté en 220v.

      Votre programmation dans le WES est simple :

      Source: Sonde « TCHEAU » < 55° — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON

      Il vous suffit d’envoyer la requête HTTP ci-dessous, via votre box EEDOMUS  pour activer ou désactiver l’autorisation du Relais « RCHEAU » via le Switch Virtuel VS1 « VSCHEAU » en fonction des délestages régies par vos scénario EEDOMUS.

      pour autoriser le Relais RL1 on active le SV1 : http://login:motpasse@192.168.x.x/?vs1=ON
      pour desactiver le Relais RL1 on désactive le SV1 : http://login:motpasse@192.168.x.x/?vs1=OFF

      Vous l’avez compris, le login : motpasse dans les requêtes correspondent au login et mot de passe de votre WES et l’adresse IP 192.168.x.x doit correspondre à l’addr l’IP de votre WES.

      Cdt