Répondre à : parasite et bus 1 wire

Forums Serveur WES Installation & Configuration parasite et bus 1 wire Répondre à : parasite et bus 1 wire

    Photauconso
    Participant

      Ben si. A l’origine le chauffe eau était alimenté en triphasé. Je l’ai remis en monophasé il y a déjà longtemps. Donc j’avais trois fils de 2,5 mm2 qui ne servaient plus à rien, ceux-ci se juxtaposant au trois fils d’alimentation du chauffe-eau dans la même gaine. Je pensais bien que  cela pourrait faire des parasites, mais étonnamment en fait cela n’en fait pas la nuit quand le chauffe eau fonctionne normalement (3000 Watt de puissance de chauffe toute de même c’est un 300 litres) : ma sonde de température fonctionne sans souci. C’est quand je route mon surplus (haché pas en onde entières donc) que cela pose problème. Ok pour le condensateur qui filtre, du coup la valeur 100 nF est essentielle je suppose ?  Car avec le 470 nF 275 V~ que j’ai je peux déjà faire un essai très rapidement.

      0
      0