Répondre à : Teleinfo2compteurs

Forums Modem Téléinfo (USB, XBEE…) Teleinfo2compteurs Répondre à : Teleinfo2compteurs

    Golfy038
    Participant

      Bonsoir,

      j’ai trouvé un oscilloscope (Hantek2C42) qui me permet de voir le signal et donc, connaître les tensions RMS ainsi que les éventuelles déformations.

      La tension évolue entre 7 et 8 volts (les variations sont liées au seuil de déclenchement, je pense, et au fait que le signal n’est pas répétitif). Par contre, je ne comprends pas la forme de la courbe entre deux trains d’impulsions : elle augmente au lieu de rester stable… une idée ?

      En zoomant sur 20µs, le signal présente une onde sinusoïdale correcte.

      J’avoue avoir un peu de colère car Enedis est passé et me facture 37€ environ mais n’a rien changé : les signaux sur les 2 voies présentent les même caractéristiques 🙁

      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0