Répondre à : Probleme graphique et comptage depuis maj

Forums Serveur WES Mises à jours (Firmware et HTML) Probleme graphique et comptage depuis maj Répondre à : Probleme graphique et comptage depuis maj

    nicolas_cartelec
    Maître des clés

      Il faut pas utiliser ses sauvegardes pour passer à une autre version, il faut charger le fichier WESF4.bin correspondant à la version que l’on souhaite !

      Ce fichier est effacé de la carte SD après mise à jour.

      Il faut pas repasser sur votre ancienne version, il faut attendre un peu (changement de jour) et surtout regarder la configuration des TIC, pinces, réseau…

      Copiez sur la carte SD les fichier de la mise à jour (tous les fichiers) en vérifiant bien la présence de WESF4.bin et ajoutez le répertoire CFG de votre sauvegarde (et le rep GRAPH qui contient vos graphique)

      Si le WES est passé à 0 lorsque vous avez coupé le courant c’est que la pile interne est HS, il faut la changer.

      Voila pourquoi il est important de suivre les mises à jour (pas forcément les béta)

      0
      0