- 1 décembre 2020 à 20 h 59 min
- in reply to: mesure 3 congélateurs (température et consommation) + 1 cave à vin
non pas du tout , pas de dégivrage, ni de congélation, ni d’ajout, ni de retrait , avec un thermomètre pour contrôler , on ne retrouve pas ces valeurs au moments ou elles sont aberrantes
00- 1 décembre 2020 à 17 h 38 min
- in reply to: mesure 3 congélateurs (température et consommation) + 1 cave à vin
bonjour ,
l’installation est opérationnelle depuis maintenant 2 mois, cependant je constates des aberrations dans les mesures des sondes , ceci de manière périodique
la configuration est donc 4 sondes températures étanches sur bus 1wire reliée en RJ11, chaque sonde à été passée par un trou dans le congélateur (colmaté ensuite avec un peu de silicone).
j’ai depuis quelques temps un suivi des mesures des sondes et quelques fois (1 fois à plusieurs fois par jour) j’ai des données totalement incompréhensibles qui remontent.
Par exemple aujourd’hui j’ai une donnée à -1.2°c à 16h50 , puis à 16h55 j’ai -12,6°c et -13,5°C à 17h00 alors que le congélateur n’est pas ouvert, ni manipulé, ni n’a de déplacement de la sonde , ni de déplacement d’aliment à l’intérieur.
Pareil sur des 2 autres ou sur la journée j’ai des écarts de près 6°C en 7 minutes, ce qui n’est pas possible et des températures qui ont été mesurées à -32°C, ce qui n’est non plus pas possible sur des congélateurs domestiques.
j’ai mis en exemple 1 fichier excel, mais c’est juste un exemple (avec les aberrations en surligné jaune)
une idée de pourquoi et comment on peut y palier , en l’état c’est pas exploitable
merci
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 7 septembre 2020 à 19 h 18 min
- in reply to: lenteur wes2 et mesures pinces ampèremétrique incompréhensibles
@cdlog2 bonjour,
mes réponses direct après les questions
Vider en premier lieu le Cache de votre navigateur (CTRL + F5) surtout plusieurs fois si vous utilisez Chrome (il est dur à comprendre). ==> fait plusieurs fois (je suis sous firefox et testé avec chrome c’est pareil)
Comment le WES est t’il connecté à votre réseau Lan local, via une BOX ? , Routeur ?, Serveur ?==> Lan en RJ45 sur switch , derrière box orange
La config Réseau du WES est t’il en DHCP=ON ou avez vous paramétré la config en Mode STATIC et dans ce cas les Infos IP, Gateway, DNS etc sont t’il cohérent avec le serveur DHCP en vis à vis. ==> DHCP=ON
Vous visualisez les pages WEB du WES via un PC ?, Tablette ?, Smartphone ? connecté en WIFI ou RJ45 ?, PC en RJ45 sur le même switch et donc LAN
Avez vous lancé des requêtes HTTP par Programme du WES avec des envoie cyclique très très rapide ?, ou bien le WES est t’il soumi à contrario à la réception de requêtes envoyées par un autre système en rafale ? ==> OUI mais je les ai toutes supprimées , reste juste un envoi de données en http toutes les 300s
Vos problèmes sont t’il apparus lors de la configuration de vos pinces ? Si oui avez vous essayé de les déconnecter pour voir ? ==> pince 1 n’a plus donnée de vie depuis ce matin , pince 2 ne donne plus de vie depuis 2h, déplacé sur pince 3 et 4 qui pour l’instant son OK, retour sur connecteur pince 1 et 2, plus rien
Je suppose que ces problèmes sont apparue depuis peu et suite à un changement de situation, de place ? de config ? ==> oui j’avais ajouté de la programmation , que j’ai supprimée et reboot après
00- 1 septembre 2020 à 7 h 15 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
@cdlog2 la ligne affichée : http://admin:monpasswordadmin@192.168.1.86/WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX est bien celle que je mets dans le bandeau d’adresse de chrome ou firefox ou Edge ou même IE (et pas dans le bandeau de recherche)
j’ai aussi tenté http://jluc2808:monpasswordjluc2808@192.168.1.86/WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX (bien entendu en remplaçant monpassword par le bon dans les 2 cas)
et je me retouve toujours avec la même réponse c’est à dire aucuns documents ne correspond …..
trouvé: pour que la ligne de commande soit prise comme une adresse et pas une recherche il faut supprimer le http://login:password en entête et rentrer dans le bandeau d’adresse : 192.168.1.86/WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX (ce qui est bizarre c’est qu’il ne faut pas mettre le login:password ? mais peut-être que mon password avec des caractères spéciaux bloque ! )
00- 1 septembre 2020 à 0 h 29 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
merci de cette suggestion, cependant en lançant dans le navigateur j’ai
Aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiés (http://admin:monpassword@192.168.1.86/WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX).
ou
Aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiés (http://jluc2808:monpassword@192.168.1.86/WEBPROG/CGX/PLSVAL.CGX).
00- 1 septembre 2020 à 0 h 10 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
bonsoir, j’aurais besoin de mieux comprendre :
« Il faut qu’il y ai des impulsions dans la minute, si plus d’une mn entre deux impulsions alors la puissance reste à 0, mais les pulses et la consommation est toujours calculé. »
je dois mettre la solution pour mesurer la consommation d’un congélateur, qui en période normale ne va consommer énormément, qui risque donc de rentrer dans cette description ou il est possible qu’il n’y ai pas d’impulsion toutes les minutes. Dans ce cadre, l’affichage su Wes2 web et l’envoi d’une requête vers le système d’affichage avec comme paramètre $P100 sera à 0 ? (si j’ai bien compris)
Par contre l’affichage et l’envoi du compteur cumul total, lui sera-t-il bon ? $P101 ou $P102 (pour le cumul jour?)
je comprends que le suivi temps réel ne sera pas assuré, ou me trompe-je ?
aurais-je un décalage avec l’afficheur du compteur d’impulsion lui-même ? est-ce rattrapé et quand ?
merci de vos éclaircissements avant installation chez mon client.
cordialement
JL Berno
00- 31 août 2020 à 17 h 25 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
oui , j’ai oublié de préciser , avec les valeurs réelles, en dynamique je n’ai plus d’affichage sur la jauge.
00- 31 août 2020 à 14 h 36 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
super, le test est positif , avec la modification, les valeurs fixes sont correctement affichées dans la jauge , j’ai testé
1, 5, 20, 30, 40, 50, 80, 100 tout est OK avec les bonnes couleurs
question complémentaire : y a t il un moyen de remonter par requête, la valeur de la jauge c’est à dire la consommation instantanée en watt ?
00- 31 août 2020 à 13 h 57 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
ok je fais le test et vous fais un retour asap
00- 31 août 2020 à 13 h 28 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
après plusieurs essais, j’ai branché un autre matériel, c’est à dire une perceuse qui consomme entre 150 et 300w, là la jauge se déclenche.
il semble que les valeurs en dessous d’un certains seuil ne sont pas affichées par les jauges de la partie compteur d’impulsion (contrairement aux jauges de la partie pince ampèremétrique). Y compris quand on a réglé dans la partie graphique les valeurs minimales à 100w.
bien une fois cet limitation comprise (il serait bien de mentionner dans les docs), y a t il un moyen de remonter par requête, la valeur de la jauge c’est à dire la consommation instantanée en watt ?
remarque complémentaire: j’ai remarqué qu’avec la partie compteur à impulsion, la consommation instantanée avait un petit retard de 3 à 5 secondes avant qu’elle ne mette à jour dans le graphe.
00- 31 août 2020 à 9 h 45 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
bonjour,
j’ai suivi à la lettre toutes les instructions, malheureusement je n’affiche toujours rien dans la jauge du compteur d’impulsion
pour info: version du serveur : F417 V2
version du micrologiciel : V0.83H B04 (ainsi que l’interface Web)
afin de supprimer toutes les interférences avec le navigateur j’ai testé sur chrome et firefox , les 2 donnent les mêmes résultats.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 1 mois par
sud-domotique-expert.
00- 31 août 2020 à 7 h 55 min
- in reply to: jauge a 0 sur compteur impulsion
idem, ça change rien , pas d’affichage dans la jauge
00- 7 juillet 2020 à 12 h 47 min
- in reply to: mesure 3 congélateurs (température et consommation) + 1 cave à vin
ok merci de cette réponse,
cependant ma question allait un peu plus loin et portait sur quels sont les matériels à intégrer dans ce contexte (en plus du wes2) , ou peut-être je dois poser la question ailleurs.
00- 26 février 2020 à 18 h 33 min
- in reply to: injection modulaire electrique
ok super, merci pour toutes ces propositions bien élaborées.
00- 26 février 2020 à 12 h 36 min
- in reply to: injection modulaire electrique
merci beaucoup de cette proposition, a y regarder plus avant et en s’inspirant de la solution, je pense que je peux peut-être faire plus simple avec mon installation.
j’ai 3 pinces qui sont sur la partie IP, entre le compteur Enedis et mon disjoncteur principale (donc dans la partie privée), ces 3 pinces sont positionnées pour mesurer ce qui sort, donc l’électricité produite par mon installation et non consommée par 1 dispositif en service (dans mon cas on va considérer que le ballon n’est pas en position chauffe)
je peux définir un seuil (par exemple 50w) et une durée (par exemple 1 minute) que je vais mettre dans 2 variables
VPmin = 50watt
Dmin = 60s
(je reprends la proposition) On va utiliser « SW1 » pour déterminer l’état ON/OFF du relais de l’ECS :
Si Relais RLecs = ON ==> SW1 = ON tant que cdt vrai. ### SW1 nous permet de connaitre l’état du relais ECSla ou j’ai un peu plus de doute c’est pour programmer :
si les pinces Pinj-1, Pinj-2, Pinj-3 sont > VPmin pendant 60s alors on SW3 à on
(pour terminer je reprends la proposition) Si SW3 = ON ==> RLecs = On tant que Cdt vrai >> actif si SW2 = OFF
Ça va régler, une première partie, consistant à enclencher ou déclencher le relai qui va permettre d’alimenter la résistance du ballon.
Maintenant pour faire ce que je veux, il faut que je trouve comment mettre un variateur asservi à la puissance mesurée en sortie.
00