      Bonjour,

      Ma réponse va légèrement sortir du cadre du serveur WES, nous devrons probablement continuer nos échanges sur un blog plus adapté à la domotique.

      Mon intention est de « rendre ma chaudière plus intelligente ». Actuellement sa puissance de chauffe est régulée par une consigne de température, une sonde d’ambiance domicile, une sonde température externe et les températures départ et retour d’eau. Côté radiateurs je dispose du système de thermostats EVOHOME qui fonctionne très bien également. Hélas l’interface entre EVOHOME et la Chaudière se limite à un contact sec … et je trouve cela très dommage (fruits de luttes commerciales et techniques entre les fabriquants). Mon objectif est d’utiliser les données issues du EVOHOME pour mieux réguler la chaudière, sans être certain qu’il y ait de vrais gains à la clé, mais je veux essayer.

      Si tu es intéressé, nous pouvons poursuivre notre échange sur le blog Domoticz ou par échange direct mail.

      Cordialement

      0
      0
      olparker
      Participant

        Bonjour,

        Suite installation du compteur LINKY semaine dernière, l’intégration avec le serveur WES s’est très bien passée. La téléinformation a fonctionné du premier coup dès la liaison du cable avec la sortie téléinformation du LINKY. L’intégration avec DOMOTICZ, désormais rodée, s’est également bien passée.

        Prochaine étape (hors serveur WES), relier la chaudière DD à domoticz via passerelle MODBUS … cela s’annonce déjà moins simple.

        Bon courage et bonne semaine à tous ceux qui font avancer la domotique.

        Cordialement

        0
        0
        olparker
        Participant

          Bonjour,

          J’ai récemment connecté mon WES au compteur GASPAR via un connecteur vendu par SCHNEIDER sur l’entrée compteur à impulsion #1. Le paramétrage côté serveur WES est simple : indiquer qu’il faut 100 impulsions pour 1 m3. Le comptage semble bien fonctionner, je dois, après quelques jours faire une comparaison entre le suivi du comptage par WES et la valeur réelle du compteur.

          L’intégration avec DOMOTICZ est en cours, en utilisant le fichier PULSES.CGX pour récupérer les valeurs du compteur à impulsion totale jour et total général.

          Mes prochaines étapes : relier le WES au compteur LINKY qui sera installé fin de semaine.

          A disposition si besoin pour donner un coup de pouce à ceux qui intégrent GASPAR.

          Bonne journée

          0
          0
          olparker
          Participant

            Bonjour Nicolas,

            Merci cela fonctionnement très bien en TCP avec Hercule.

            Par curiosité l’écriture sur LCD est elle possible via URL en utilisant un fichier .CGX ?

            Cordialement,

            Olivier.

            0
            0
            olparker
            Participant

              Bonsoir,

              Mon compteur GAZ va également être prochainement remplacé par un GAZPAR.

              Disposant d’un WES2, je me pose la question d’interfacer GAZPAR et WES. J’ai trouvé un connecteur sur le site suivant pour récupérer les impulsions de comptage depuis une prise latérale du GAZPAR …

              https://www.schneider-electric.fr/fr/product/EER31130/wiser-energy—connecteur-compteur-gazpar—pour-%C3%A9metteur-eer31140

              Cela peut probablement répondre également à votre besoin.