Forum Replies Created
- Replies
-
- 20 décembre 2020 à 20 h 49 min
- in reply to: Bug affichage de valeur TIC
Dans la page modifier conso et cout du menu téléinfo.
Vous avez pas branché le WES sur un autre compteur ? (pour avoir ces valeurs !)
00- 16 décembre 2020 à 18 h 07 min
- in reply to: Mise à jour 0.84A3
Ouvrez un autre poste celui la est trop chargé (je peux pas intervenir la dessus)
00- 12 décembre 2020 à 14 h 13 min
- in reply to: Problème sur bus 1-Wire
Vérifiez votre câblage (étanchéité sur les boîtiers externes si il y a, changer de câblepour du CAT 5E) les sondes sont vendues avec du câble plat mais pas de longueur au dessus de 20m, donc si vous êtes en câble plat et plus de 20m par ligne alors il faut le changer.
Pour les sondes rien de changé donc cela ne peut venir que des sondes ou du câblage (WES V1 ou V2 ?)
00- 8 décembre 2020 à 15 h 07 min
- in reply to: Acces au WES en HTTPS
Le HTTPS est prévu, mais cela demande de TOUT réécrire sur le nouvel environnement de dev !
Je peux aussi activer le filtrage par adresse MAC sur le WES !?
Cela est prévu au premier trimestre 2021 après le modbus !
Mais c’est pas parce que les navigateurs marquent « non sécurisé » qu’il y a un risque !
Si vous vous connectez sur un réseau wifi publique dans un café (pas possible pour le moment), pour ma part j’utilise toujours un VPN quand je suis pas chez moi donc aucun risque !
00- 5 décembre 2020 à 16 h 05 min
- in reply to: 1Wire trois fonctions
Il faut vérifier que vous avez bien 3v3 entre VDD et la masse (pour un WES V1)
00- 3 décembre 2020 à 20 h 32 min
- in reply to: Module MOdBus
Module rail DIN, même taille que le WES, 8 relais 8 entrées opto dans un premier temps.
00- 3 décembre 2020 à 20 h 31 min
- in reply to: Commercialisation sonde
Par mail SVP
00- 3 décembre 2020 à 20 h 31 min
- in reply to: linky standart ou historique
Si vous avez deux Linky alors celui de la revente total en standard, pour celui de consommation cela dépend de votre abonnement:
-si il est historique (HC HP, TEMPO, EJP, BASE) vous pouvez rester en mode Hstorique,
-si c’est un abonnement autre (hc le Week-end, mercredi…) alors il faut le mode Standard
La personne qui vous l’installera ne peut pas changer ce mode (ce sont « juste » des installateurs) il faudra passer par votre fournisseur d’électricité.
00- 3 décembre 2020 à 17 h 21 min
- in reply to: Module MOdBus
Non pas encore possible !
Le mois de décembre est un mois chargé, le dev est en cours mais l’intégration du modbus sur le WES est pas encore terminé.
00- 2 décembre 2020 à 7 h 24 min
- in reply to: mesure 3 congélateurs (température et consommation) + 1 cave à vin
Vérifiez les connexions des sondes et les câble cela ne peut venir que de la.
00- 21 novembre 2020 à 18 h 29 min
- in reply to: Sonde 1Wire ou analogique
J’ai des modules température humidité à intégrer dans un boitier (normalement dans un boitier type crayon) ce qu’il faut savoir c’est que le ds2438 et le hih (capteur d’humidité) font la moitié du prix du module !
Je regarde pour le mettre sur le site !
00- 21 novembre 2020 à 17 h 24 min
- in reply to: Sonde 1Wire ou analogique
Vous avez les capteurs d’humidité en 1wire (sur le BUS 1wire c’est tout pour le moment !)
après sur les entrées analogiques du WES vous mettez ce que vous voulez ! (pression, humidité, vitesse, radiation…………….) je peux pas toutes les proposer !
00- 20 novembre 2020 à 14 h 03 min
- in reply to: Transfert ftp automatique vers DD du routeur Asus
Je vais regarder (pour moi pas de problème de sauvegarde sur mon nas en FTP) on à rien changé sur ce point dans la dernière mise à jour !
00- 18 novembre 2020 à 18 h 16 min
- in reply to: TELEINFO 2 compteurs ne lit plus depuis passage en standard
De rien…
00- 17 novembre 2020 à 14 h 55 min
- in reply to: Transfert ftp automatique vers DD du routeur Asus
C’est que vous avez demandé à transmettre des fichiers qui n’existent pas sur le WES.
00