      Bonsoir,

      Oui les périodes sont détaillées sur les graphiques.

      Vous pouvez télécharger la doc.

      0
      0
      nicolas_cartelec
      Maître des clés

        Oui par mail SVP.

        0
        0
        nicolas_cartelec
        Maître des clés

          Vérifiez dans quel mode est la téléinfo sur le compteur Historique ou Standard ?

          Puis configurer chaque entrée TIC du WES suivant le mode de chaque compteur.

          0
          0
          nicolas_cartelec
          Maître des clés

            Laissez le mode Détection sur le WES pour la téléinfo (sauf si vous avez bien vu le mode standard d’activé sur le Linky en faisant défiler les valeurs)

            N’utilisez pas de câble CAT 6, il faut du CAT 5 FTP.

            Vérifiez que les fils font bien connexion dans les bornes du Linky.

            0
            0
            nicolas_cartelec
            Maître des clés

              Le calcul du cout des pinces avec « autre » fonctionne !

              Si pas de TIC alors il faut entrer une valeur du kWh dans la configuration des pinces.

              0
              0
              nicolas_cartelec
              Maître des clés

                Oui à tester (par contre comme avant si vous avez plus de 5m nous ne garantissons rien !)

                0
                0
                nicolas_cartelec
                Maître des clés

                  Oui c’est ça !

                  Merci de poster sur votre message concernant les compteurs d’impulsions !

                  0
                  0
                  nicolas_cartelec
                  Maître des clés

                    Non ce n’est pas un problème ! c’est indiqué dans la mise à jour précédente que si vos compteurs sont éloignés du WES il faut utiliser des optocoupleurs (pourquoi avoir fait la mise à jour ?)

                    Nous avons répondu à cette question sur un autre poste de philou15

                    Une version de test sera en ligne mi-septembre avec une configuration compteur à ILS (impulsons des compteurs d’eau)

                    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 6 mois par nicolas_cartelec.
                    0
                    0
                    nicolas_cartelec
                    Maître des clés

                      Changer une pile c’est simple, vous sauvegardez la mémoire interne du WES (menu cfg) puis wes éteint vous changez la pile, après il faut restaurer la mémoire interne.

                      Le câblage de l’opto est sur le blog :

                      https://www.cartelectronic.fr/blog/?p=3988

                      Après c’est indiqué lors des mises à jours que la partie impulsions à changée, le comptage d’impulsions par ILS n’est pas prévu pour de grande longueurs de câbles ! (qui se comporte comme antenne et capte les parasites induits par les autre moteurs, frigo, congélateur, interrupteur… qui se trouve le long des câbles du compteur d’eau)

                      Les mises à jour n’obligent à rien , vous n’êtes pas « obligé » de les faire.

                      0
                      0
                      nicolas_cartelec
                      Maître des clés

                        Pour le compteurs d’eau il faut ajouter un Opto, votre câble capte des parasites !

                        Les modifications ont été validés et resteront, cela permet une très grande précision sur les compteurs électriques à sorties impulsions .

                        0
                        0
                        nicolas_cartelec
                        Maître des clés

                          Avez vous mis plusieurs 4K7 en bout de chaque ligne ? (entre le vdd et 1wire)

                          Ne changez pas la pile cela ne sert à rien pour le 1wire,

                          Quelle alimentation utilisez vous ?

                          Quelle longueur de câble ?

                          Vous l’avez constaté votre problème vient soit de votre câblage (longueur, résistance de pul up) soit de votre alimentation (mais je pense plus à votre câblage)

                          0
                          0
                          nicolas_cartelec
                          Maître des clés

                            Arrêtez de toucher les index et laisser le wes compter sur un jour ou deux !

                            Vérifiez juste que la conso jour correspond bien à votre écart d’index.

                            Rien dans les fichiers dat, c’est en mémoire interne du WES, si vous étiez sur une ancienne version alors il faut entrer les index, mettez le début du jour identique à l’index actuel et laissez le wes un jour ou deux.

                            Le WES calcul la conso à chaque pulses, vous ne pouvez pas modifier la conso par les indes, allez dans la page des consos et couts.

                            Pourquoi avez vous fait la mise à jour ?

                            Cela n’a rien à voir avec les sondes 1wire ! (votre autre poste)…

                            • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 6 mois par nicolas_cartelec.
                            0
                            0
                            nicolas_cartelec
                            Maître des clés

                              Vérifiez que votre WES ne reboot pas (led jaune fixe on ou off) le circuit 1wire ne peut pas lacher comme cela (soit il détecte plus rien soit il fonctionne !)

                              0
                              0
                              nicolas_cartelec
                              Maître des clés

                                Je vous dit que c’est %.01f ou %.03f ne mettez pas %d cela vous donne n’importe quoi ! (ce n’est pas la valeur entière )

                                0
                                0
                                nicolas_cartelec
                                Maître des clés

                                  Le WES envoi un float pour le total, donc il faut mettre %.01f ou %.03f mais pas %d car la valeur sera fausse !