Forum Replies Created
- Replies
-
- 17 novembre 2021 à 15 h 21 min
- in reply to: Problème TIC HS
Il faut demander à enedis de le changer.
00- 9 novembre 2021 à 20 h 38 min
- in reply to: Surplus photovoltaïque
Oui les WES V1 seront compatibles, sauf pour la partie chiffrement TLS (HTTPS, FTPS, MQTTS)
00- 9 novembre 2021 à 17 h 44 min
- in reply to: Surplus photovoltaïque
Bonjour,
Nous changeons le système d’exploitation du WES pour gérer les cartes d’extension, la carte sera dispo normalement fin premier trimestre 2022 (si nous recevons bien tous les composants !)
00- 7 novembre 2021 à 18 h 38 min
- in reply to: Problème ajout sonde température0
Bonsoir,
C’est un WES V1, donc le bus 1wire est en 3V3, quelle longueur de câble total avez vous ?
Quelle version du firmware ?
00- 6 novembre 2021 à 20 h 31 min
- in reply to: Point sur projets en cours
Petite question l’optocoupleur est bien c^blé près du WES ?
La version est bientôt prète pour le test opto (par mail SVP)
00- 5 novembre 2021 à 14 h 39 min
- in reply to: Point sur projets en cours
Pour le comptage c’est en cours et se sera OK pour la mise à jour qui arrive.
Nous ne communiquons pas sur nos client car ce sont des intégrations dans des produits en marque « blanche »
Les évolutions sont toujours indiquées dans les mises à jour (les évolutions de la mise à jour en cours et les évolutions à venir, comme je l’ai expliqué un bug à eu lieu (suite à un poste d’un utilisateur avec des fichiers à télécharger) et le poste à été effacé.
Nous préférons passer du temps à programmer, fabriquer que réécrire un poste.
00- 5 novembre 2021 à 9 h 19 min
- in reply to: Point sur projets en cours
Bonjour,
Il n’y a pas qu’une seule personne nous sommes trois maintenant ! (pas à plein temps sur le WES)
Le WES est aussi utilisé par Vinci, Bouygue, ….
Je vois pas ce que vous cherchez par ces messages, nous répondons toujours, les évolutions sont en cours cela prends du temps !
Après au cas ou vous n’ayez pas vu les infos depuis 6 mois IL Y A PLUS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUE !!! les délais sont énormes et les prix augnente sans cesse !!!!
Nous sécurisons la production (nous vendons 95 % des WES en dehors de notre site à des sociétés qui l’installe dans des logement (HLM,…)
Enfin le WES n’est pas et ne sera JAMAIS une boxe de domotique !!!! donc si vous souhaitez piloter d’autre équipements en zwave ou autre il vous faut une boxe domotique !
Après les évolutions ont les annonces dans les mises à jour, mais sur le poste de la dernière mise à jour il y a eu un problème et elle est éffacée !
Nous préparons une autre mise à jour d’ici fin de mois, la les évolutions seront annoncées !
PS le mobus sera disponible que premier trimestre 2022 (comme cela vous êts averti !)
PS2 changement d’OS du WES pour intégrer l’ip V6 le TLS, le MQTT (fin premier trimestre 2022)
PS3 il est impossible de faire intervenir d’autre personnes sur les sources du WES mais pour le WEB vous pouvez parfaitement (la critique est facile !!!!)
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 3 mois par
nicolas_cartelec.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 3 mois par
nicolas_cartelec.
00- 3 novembre 2021 à 20 h 16 min
- in reply to: Problème TIC HS
Ne cherchez plus des Landis Triphasé !
Votre compteur à la TIC de plantée ! (problème aléatoire, connu d’enedis, sur les compteurs triphasé Landis)
Solutions:
– faire une coupure général (avant le compteur) la TIC du Landis doit repartir (pour un cetain temps !)
– faire changer le compteur
(vous pouvez vérifier en croisant les compteur sur le WES)
00- 30 octobre 2021 à 8 h 48 min
- in reply to: Problème TIC HS
Vérifiez le câble et le connexions avec le compteur.
Compteur Mono ou Tri ? quel marque ?
00- 29 octobre 2021 à 16 h 47 min
- in reply to: Problème TIC HS
Quel type de compteur ?
Historique ou standard (si Linky) ?
00- 28 octobre 2021 à 16 h 11 min
- in reply to: Synchro compteur à impulsion, compteur Gaz
Je regarde cela, vous avez la conversion m3 l en kWh ?
00- 28 octobre 2021 à 10 h 44 min
- in reply to: Synchro compteur à impulsion, compteur Gaz
Bonjour,
Bienvenue !
Comme vous l’indiquez vous avez mis 100 pulses pour 1 m3, donc vous avez un pulse par 10 litres ! (le Gazpar enverra un pulse vers 249.756)
donc vous n’aurez jamais la précisions au litre, il y a toujours un décalage, il faut pas se servir pour synchroniser mais pour voir la consommation (la sortie pulse du gazpar n’est pas pour faire de la facturation)
00- 16 octobre 2021 à 20 h 01 min
- in reply to: Pinces pas assez grandes …
Oui vous pouvez mettre deux pinces en //
Vous pouvez aussi utiliser plusieurs pinces une sur les prises cuisine l’autre sur les prises des chambres (exemple…)
N’utilisez pas de pince >100A sur un WES (ce sont les WES PRO qui permettent d’utiliser des pinces >100A ce n’est pas les mêmes caractéristiques)
00- 19 septembre 2021 à 15 h 46 min
- in reply to: Erreur Trame tic linky consommation
J’ai déjà répondu par mail !
Il faut qu’il m’envoie une photo des entrées TIC du WES et la date de fabrication du WES (sur l’étiquette de sur le côté du WES)
00- 18 septembre 2021 à 16 h 39 min
- in reply to: historique maj firmware par version
Bonjour,
Nous sommes en train de mettre cela en place suite à un problème sur le forum concernant la dernière mise à jour (l’antivirus de notre hébergeur à fait du zel… un fichier en téléchargement lui à pas plus et le poste à été effacé !)
Dans l’avenir le WES vous avertira des mises à jours ainsi que de leur contenu comme évolution…
00