Forum Replies Created
- Replies
-
- 10 décembre 2022 à 13 h 45 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
Essayez:
c pIU1>%d%03.0f
00- 9 décembre 2022 à 8 h 45 min
- in reply to: pas de graphique sur compteur Pulse
Envoyez nous le répertoire GRAPH/PLS du WES,
sous le graphique on voit NAN (pas un numérique !) avez vous changé les index du compteur ?
00- 7 décembre 2022 à 20 h 23 min
- in reply to: problème compteur pulse
Votre compteur pulse 1 est toujours activé ? on ne voit plus de consommation depuis ?
Ou vous l’avez activé après le début du mois ?
Merci de passer par mail et de nous envoyer les fichiers GRAPH
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années par
nicolas_cartelec.
00- 7 décembre 2022 à 8 h 23 min
- in reply to: problème compteur pulse
Avez vous bien actualiser lorsque vous avez changé de jour ?
00- 4 décembre 2022 à 13 h 26 min
- in reply to: Mise à 0 CT
C’est normal ce sont les onduleurs qui consomment, vous mesurez la puissance apparente (VA tension x Intensité) sans mesurer le cos phi (pour cela il faut mesurer la tension secteur et le cos phi avec l’entrée 9V AC du WES)
Si vous mesuriez les W vous auriez quelques W et pas 130VA (car le cos phi doit être proche de 0)
Pas besoin de faire une mise à 0 la mesure est bonne (j’ai la même mesure si je désactive la mesure du cos phi sur mes onduleurs Enphase)
00- 3 décembre 2022 à 9 h 57 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta03 Mail par compte WES
Les trames sont enregistrées à la suite dans le fichier.
Actualiser avec filezila.
00- 3 décembre 2022 à 9 h 14 min
- in reply to: pince.cgx cosphi non dispo
On rajoute cela sur la prochaine mise à jour (fin décembre)
00- 3 décembre 2022 à 9 h 11 min
- in reply to: Mise à jour 0.85 beta03 Mail par compte WES
Cet abonnement n’est pas encore dans la base du WES, merci d’enregistrer des trames (en hp et hc) et de nous envoyer le fichier par mail contact@cartelectronic.fr)
Pour enregistrer les trames c’est dans le menu de configuration des TIC.
00- 10 novembre 2022 à 7 h 22 min
- in reply to: Extensions: pinces ampèremètriques supplémentaires
Bonjour,
Toujours prévu, nous travaillons sur un prototype qui permettra d’avoir 16 pinces (pour une société national) mais cela correspond à un WES modifié, cela va nous permettre de tester pour mettre cette extension en modbus (et non ethernet comme le prototype)
Le problème ce sont les composants que nous n’avons pas en grande quantité pour ces protos (et les fournisseurs nous donne fin 2023 !!!!)
00- 6 novembre 2022 à 14 h 46 min
- in reply to: Etiquette EAIT (index d'injection)
oui il faut avoir un contrat de revente de surplus pour avoir l’index d’injection dans la trame de la TIC.
00- 6 novembre 2022 à 9 h 07 min
- in reply to: Modem USB 2 compteurs Jeedom
Oui c’est ça.
00- 5 novembre 2022 à 19 h 27 min
- in reply to: Modem USB 2 compteurs Jeedom
Pas besoin de changer avec Jeedom !
Laissez comme cela (sur le modem 2 téléinfo il n’y a pas de version Linux, juste le cavalier pour passer en mode 1 compteur pour Linux)
00- 5 novembre 2022 à 14 h 15 min
- in reply to: Modem USB 2 compteurs Jeedom
C’est la même procédure, sous jeedom dans le plugin Teleinfo il y a une option pour activer le mode deux compteur:
00- 4 novembre 2022 à 20 h 55 min
- in reply to: Photovoltaique et chauffe cumulus sur le surplus avec le WES
C’est prévu… la carte est en prototype… on active le modbus sur le WES et après on active ces cartes d’extension…
00- 31 octobre 2022 à 12 h 59 min
- in reply to: Compatibilité compteur
Vous êtes en belgique ?
Non pas compatible pour le moment car nous n’avons pas ce compteur pour test.
Le WES est certainement compatble Hardware il faut tester cela (je testerai avec la même vitesse sur un WES)
Il nous faudrait des enregistrements des trames pour le soft.
00