    morisod
    Participant

      Bonjour

      Moi , depuis 0.83G03 je ferai pas à pas :
      0.84A
      0.85
      0.86b05 b03
      0.86b06
      0.9 BETA 02

      Mais je te suggère d’ouvir un post dédié auquel nos gourous du WES ( Nicolas et CDlog ) auront des réponses plus pertinentes

      Quant au tuto de Nico , il accompagne chaqué MàJ
      ex :  https://www.cartelectronic-blog.fr/forums/topic/mise-a-jour-0-9-beta-02/

      Sans cà , j’avais détaillé sa prose : ( mais j’arrive pas à retrouver mon post )

      rappels :
      il y a 2 entités logicielles dans le WES:
      – le Firmware: qui correspond aux Programmes Spécifiques propre au CPU du Serveur, contenus dans un fichier nommé WESF4BIN
      – et les Pages WEB du serveur http du WES : l’ensemble des fichiers HTM , JS, CGX et autres ..

      Une mise à jour du Micrologiciel contient aussi une mise à jour des pages WEB du serveur.

      Préparation
      – un logiciel FTP sur son PC ( Filezilla .. )
      – un peu de temps ( ½ h ) , pas de stress , et pas de pression (sauf dans un verre )
      – faire une sauvegarde complète du WES :
      – la mémoire interne du WES (sauvegardée par la pile) par le menu configuration / sauvegarde du WES => cà donne un fichier BKxxxxxx.dat , daté du jour , dans le répertoire SAV
      – les fichiers & répertoires du WES , par FTP ( personnellement cà fait ~ 7.000 fichiers et 150 Mo )
      bien vérifier que tous les fichiers & répertoires int été copiés ! ( des fois y a qq ratés ) par exemple avec les messages d‘erreur de filezilla
      – dézipper le firmware de la version ( Carte SD WES v0_86b02.zip ) dans un répertoire dédié du PC

      Mise à jour proprement dite
      – se déconnecter du WES ( le plus sûr, c‘est de fermer le navigateur : firefox , etc … )
      – se connecter au WES par FTP ( filezilla .. )
      – effacer tous les fichiers de la racine ( y en a 45 )
      – effacer tous les répertoires ( WEBPROG , , , etc … )  SAUF CFG , GRAPH , PCE , PLS , TEMP , TELEINFO
      – actualiser filezilla
      – fermer filezilla et le réouvrir , vérifier que les fichiers et WEBPROG ne sont plus présents
      – copier le contenu dézippé du firmware ( 46 fichiers + répertoire WEBPROG )
      – actualiser filezilla
      – fermer filezilla
      – faire 2 reset par le bouton rouge en haut du WES , espacés d‘une dizaine de secondes
      ( le premier reset peut mettre qq secondes à s‘accomplir )
      – ouvrir le navigateur , vider les caches ( ctrl F5 )
      – se connecter au WES depuis le navigateur
      – aller sur la page menu configuration / infos serveur
      – faire F5
      – vérifier que l‘on bien les mêmes versions Micrologiciel et site WEB
      ( exemple : Version Micrologiciel V0.86 beta 02 – Version site WEB V0.86 beta 02
      – naviguer sur les pages du menu WES et faire ctrl F5 à chaque fois

      – OUF , ayé
      – se resservir une pression pour arroser cette mise à jour

      Ne pas trop s‘inquiéter si quelques courbes ou quelques totaux sont farfelus , le WES a beaucoup travaillé et
      il est fatigué , demain tout ira bien

       

      <hr />

      P.S. le chablais couvre les vallées des Dranses , précison pour les géographes débutants …o)…

      0
      0
      morisod
      Participant

        Oh oui Nicolas , j’ai un des wes ou le réseau Enedis est « pourri » , cà m’intéresserai d’avoir une idée avant de sortir l’enregistreur réseau « de course »

         

        0
        0
        morisod
        Participant

          Il me semble pertinent de procéder  dans cet ordre :

          • faite une sauvegarde de la memoire interne (menu config)
          • faire une sauvegarde complète par Filezilla
          • changer la pile (y a un tuto de Nicolas)
          • faire la mise à jour (la dernière évidemment , sauf s’il y a une version ancienne dans le WES )
            par filezilla (y a un tuto dans ce forum qui détaille les consigne de Nicolas)

          Bonne chance , et bonjour au(x) Chablais

          0
          0
          morisod
          Participant

            Avez vous vidé le cache de votre navigateur ?    OUI

            Vous avez copié toutes les pages ?   OUI

            Modifiez ces index dans la page de configuration des pinces.
            OK , je vais le faire …
            mais (je suis gourmand 😉 ) serait-il possible de récupérer les valeurs stockées lors de ma sauvegarde précédant la dernière mise à jour ?
            il doit bien y avoir un fichier à  examiner 😎

            0
            0
            morisod
            Participant

              OK , et la « tension Linky » on peut l’enregistrer ?

               

              0
              0
              morisod
              Participant

                bonsoir

                je confirme la faisabilité de la proposition de nicolas

                y a aussi la solution de se procurer un ancien compteur , de la brancher (dans le bon sens ) sur la sorrtie du photovoltaïque , et d’envoyer sa TIC sur le WES

                0
                0
                morisod
                Participant

                  Bonjour

                  C’est bizarre , un des WES que je suis reçoit bien la TIC en standard , en triphasé , avec 2 bêtes fils de 1,5 carré , non torsadés entre le Linky et le WES .

                  Bon , sur ce coup là , j’ai été goret car j’ai réutilisé les anciens fils de commande jour/nuit ( car passer un câble idoine c’était galère )

                  Si on veut être puriste , y faut :
                  Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type :
                   paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain,
                   conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm,
                   isolant PVC.

                  Ses caractéristiques électriques sont :
                   résistance de boucle en continu à 20° C : 176 à 192 Ω/km.
                  Ses caractéristiques à 50 kHz entre -15° C et +45° C sont :
                   résistance de boucle : 154 à 220 Ω/km,
                   inductance de boucle : 500 à 800 μH/km,
                   capacité mutuelle : 80 à 130 nF/km,
                   facteur de perte de la capacité : 5% maximum,
                   capacité déséquilibrée, conducteur-écran : 5% maximum,
                   impédance caractéristique : 74 à 115 Ω,
                   déphasage linéaire à 50 kHz : 150 degrés/km maximum

                  Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente.
                  Aucune impédance (excepté le câble lui-même) de moins de 1000 Ω à 50 kHz, ne doit être connectée entre les câbles du bus et celui de l’écran ou de la terre.
                  Dans les cas d’utilisation de câbles légèrement en dehors des spécifications ci-dessus :
                   dans le cas d’un câble ayant une capacité ou une résistance linéique plus importante, la longueur maximale du bus doit être réduite. La longueur maximale du bus évolue approximativement inversement proportionnellement à la valeur de la
                  résistance ou de la capacité linéique ;
                   un câble ayant une capacité ou une résistance linéique plus faible peut conduire à des surtensions sur les entrées d’un
                  récepteur placé sur un bus vide et très long. Ce problème peut être résolu en plaçant entre les conducteurs du bus, à proximité de l’extrémité opposée à l’émetteur, une résistance d’amortissement (330 Ω à 1000 Ω ; 0,25 W) dont la valeur dépend du rapport de surtension. Une capacité de 47 nF et de tension de claquage adaptée doit être placée en série avec cette résistance de façon à supporter la connexion accidentelle au réseau électrique

                  source = Page : 7/38  Enedis-NOI-CPT_54E  Version 3  01/06/2018
                  Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis

                  0
                  0
                  morisod
                  Participant

                    Merci à vous deux de cette aide

                    Quant à ce chti analyseur qui fait uart,CAN,1wire,I2C … ET avec un logiciel sous Linux , je m’en vais en procurer un fissa ..o)..

                    0
                    0
                    morisod
                    Participant

                      Merci cdlog ,

                      j’ai pu récupérer une des 2 branches ,
                      pour l’autre les capteurs au bout ( DS2438 , HIH-5031 , SFH 2430 ) semblent H.S.

                      probablement le gradient de tension lors de la foudre car la branche fait 12 metres
                      ( j’ai aussi 2 differentiels 30 mA qui sont tombés )

                      • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 5 mois par morisod.
                      0
                      0
                      morisod
                      Participant

                        Hello

                        J’ai 3 sondes en vrac sur 2 de mes 3 branches .
                        Et , sans spéculer , ces défauts sont apparus après l’orage carabiné de la nuit du 8 au 9 juin ( 45 éclairs , 60 mm de pluis )

                        0
                        0
                        morisod
                        Participant

                          Excellent tuto

                          Bon , si il n’y a plus besoin de deposer le WES , c’est top
                          Euhh , et si le WES a une face avant avec afficheur , et/ou une antenne , c’est pareil ?

                          0
                          0
                          morisod
                          Participant

                            Tiens , au fait , question stupide (pas taper ! )

                            Le WES , il détecte comment la période tarifaire tempo ?
                            – Par le contenu des trames de la TIC fournie par la Linky ?
                            – pas par le signaux 175 hz , hein ?

                             

                            0
                            0
                            morisod
                            Participant

                              OK , merci Nicolas

                              Mais , § 2 , je parlais du petit boitier antédéluvien (fabriqué par Sagem) qui a plein de LED pour indiquer la couleur du jour , la période jour/nuit

                              Donc lui , vu son âge , il ne connaît probablement pas les CPL , donc il est en « pulsadis » à 175 hz

                              0
                              0
                              morisod
                              Participant

                                Euh , 2 interrogations pour ma culture ( vaste programme …o)… )  :

                                 » le 125kHZ qui est en train d’être arrêté  »
                                ahh , et comment les infos vont être envoyées ?

                                 » Linky empêche le signal de passer  »
                                pourtant le petit boitier tempo EDF dans la maison reçoit bien les infos

                                0
                                0
                                morisod
                                Participant

                                  Ou bien passez sous Linux …o…)

                                  0
                                  0