Guilhem@34

Forum Replies Created

Affichage d’1 réponse (sur un total de 1)
  • Replies
    Guilhem@34
    Participant

      Bonjour,

      Je profite du titre pour demander de l’aide

      Je cherche à remplacer mon delesteur physique par le WES. Il fonctionne en courant par pas de 10A. Il est réglé à 50A pour un Linky à 9kW

      Le besoin est de delester le cumulus en cas de dépassement de puissance fixé à 10kW pour mes tests (prévu à 13kW, le Linky disjoncte à 13,46kW en régime permanent selon mes test).

      Le cas standard est le démarrage de la charge de la voiture et du cumulus au passage en HC à 22h. Le cumulus est déjà commandé par le WES en HC/HP

      j’ai utilisé les commandes suivantes :

      Puissance App > 10000.00 Relais OFF

      Puissance App < 10000.00 Relais ON si cdt vrai pendant 600’’

      C’est donc un fonctionnement en monostable retriggerable comme le délesteur physique

      Le problème c’est que le relais joue des castagnettes alors que ça marche sans charge. Au départ j’avais utilisé les pinces car j’ai pensé qu’il y avait un problème de perturbation (le réseau chute de 5V lorsque je passe de qqs kW à 10kW). J’ai donc utilisé la TIC. La fréquence est largement suffisante par rapport à la constante de temps du Linky.

      Ci-joint les graphique relais : En charge sur relais 1 qui est déjà utilisé en HC/HP et à vide sur relais 2 équipé d’une LED

      J’ai peut être pas utilisé les bonnes équations. Je n’ai pas testé avec un hystérésis de puissance, mais je préfère un fonctionnement en tempo qui garantie une fréquence maximale de commutation.

      Merci d’avance pour votre aide

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 5 mois par Guilhem@34.
      • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 5 mois par Guilhem@34.
      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      0
      0
    Affichage d’1 réponse (sur un total de 1)