Forum Replies Created
- Replies
-
- 6 février 2026 à 19 h 08 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Bonjour Nicolas,
Désolé d’insister, mais vous n’auriez pas une piste à propos du problème d’increment des compteurs kWh pince 1 et 2 ?
L’injection 1 s’incremente et les valeurs sont corrélées celles de l’onduleur solaire.
00- 31 janvier 2026 à 13 h 12 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Je suis bien d’accord. J’ai donc retourné et c’est OK. C’est d’autant plus bizare que ça fonctionnait jusqu’a la maj et que je n’ai jamais changé le cablage depuis l’installation en 2023.
J’ai toujours le problème de la pince réseau (pince 1, general) avec le compteur kWh qui s’incremente partiellement avec des passages à 0 plusieurs heures
Et le problème de la pince solaire (pince 2, production). Le compteur injection 2 ne s’incremente plus
Les Widgets « valeurs pinces » indiquent la bonne puissance et le bon sens
Voir copies d’ecran
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 30 janvier 2026 à 16 h 06 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Par exemple, la pince 4 qui est passée en négatif, est bien configurée en consommation.
Le comportement est non reproductible et à changé sans que je modifie la configuration.
Si je restaure BKxxxx.DAT, est que je revient en version antérieure (0.86B) ?
C’est pas grave si je perd les valeurs, l’historique est dans mes fichiers Excel.
00- 30 janvier 2026 à 12 h 38 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Bonjour Nicolas et désolé d’avoir mis la pagaille dans l’ordre des questions/réponses
Je revient sur le problème de pince depuis la Maj en 0.9B02 qui n’est pas réglé.
J’avais des doutes sur la copie des fichiers par FileZila qui me renvoyait des erreurs
J’ai donc fait la copie directement sur la SD en effacant les anciens fichiers.
Depuis, toujours une incrementation anormale de PC1 (réseau, general) mais maintenant la PC3 (Sol rdc, consommation) passe en négatif sur le graphique ! (ci-joint).
Ce pourrait-il qu’il y ai des fichiers corrompus dans les repertoire qu’on n’efface pas ?
Si je restaure une sauvegarde memoire BKxxxx.DAT, est ce que le serveur revient exactement dans l’etat precedent ?
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 29 janvier 2026 à 11 h 09 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Merci pour l’info Tempo Predict, oui elle est activée
Pour le cos phi, je n’avais pas coché car c’est des charges résistives. Je l’ai quand meme changé
L’injection ne s’incremente pas correctement.
Sur les fichiers joints, Graphique et CSV, on peut voir l’incoherance entre graphique et fichier CSV voir cumulus et sol rdc OK et les problèmes sur le réseau et l’injection
Je n’ai pas trouvé de logique sur le disfonctionnement. Peux être il faudrait que j’efface tous les fichier du repertoire PCE ?
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 27 janvier 2026 à 17 h 29 min
- in reply to: Programmation ECS
Ok, merci
A+
00- 27 janvier 2026 à 12 h 06 min
- in reply to: Mise à jour 0.9 beta 02
Bonjour Nicolas et merci pour cette maj,
Depuis la mise à jour 0.9B02 en novembre, j’ai un soucis avec les pinces de courant
Les fichiers CSV sont passés en kW avec une résolution de 10W. Je ne sais pas si ça a un rapport.
4 pinces sont installées
- Pince 1 nommée réseau sur le disjoncteur de branchement
- Pince 2 onduleur PV
- Pince 3 cumulus
- Pince 4 sol chauffant
Les valeurs en live données par les widgets sont correctes. Par contre il y a un problème sur les graphiques et les fichiers CSV
- Pince 1 Régulièrement, la consommation ne s’incremente plus, parfois pendant plusieurs heures sans lien avec la prod solaire
- Pince 2 qui mesure la conso de l’onduleur ne s’incremente plus
- L’injection sur le réseau, mesurée sur « injection 1 » est OK
- La production solaire mesurée sur « injection 2 » ne s’incremente plus
Récemment, j’ai changé le Mode pinces de pince 1 en Général pour que le widget de flux fonctionne, mais ça n’a rien changé au problème
En PJ les fichiers de config
Une idée ? merci par avance
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 semaines et 2 jours par
Guilhem@34. Raison: blocage sur le CFG
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 semaines et 2 jours par
Guilhem@34.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 26 janvier 2026 à 19 h 39 min
- in reply to: Programmation ECS
Merci pour tes propositions, mais tu m’as lu trop rapidement. Oui j’ai des PV et l’ECS chauffe de 12h à 15h quelque soit la couleur.
Je ne vais pas détailler tous mes calculs, mais encore une fois c’est le compromis que j’ai choisi pour sans être en panne d’eau chaude. J’ai déjà testé le HC seul et ça ne suffisait pas.
Le HP rouge est environ 5 fois plus cher, mais sur l’année, ce n’est que 2% du temps
Comment as tu géré en Janvier 2025 ?
00- 26 janvier 2026 à 11 h 27 min
- in reply to: Programmation ECS
On est plus sur la discussion des choix
Lorsque je suis passé du tarif de base au Tempo, selon mes simulations basées sur ma consommation, l’economie était de 20% sans se préoccuper des couleurs et HC/HP (Exp ballon ECS en permanent).
Dans ces conditions, je n’ai pas cherché à optimiser au point d’avoir peur du HP rouge. Ce que j’ai défini permet de garder un comfort constant au meilleur prix
La plage de 12h 15h permet de profiter des PV (5,6 kWc), mais sans condition sur l’ensoleillement.
En janvier 2025 on à eu 2 semaines de rouge coupées par le WE Blanc/bleu. C’est donc une période qui coute cher, mais c’est le prix à payer pour garder un comfort constant. J’ai souvent du monde à la maison et je n’ai pas envie de leur faire subir mes choix pour économiser 10€.
Sur l’année, le Tempo me permet d’economiser en moyenne 25% par rapport au tarif de base et le solaire 27% pour une conso annuelle de 11,1 MWh EDF + 3,6 MWh PV
00- 25 janvier 2026 à 13 h 09 min
- in reply to: Programmation ECS
Bonjour plruffin,
A propos de la simplification des conditions SW1, je ne comprend pas ta suggestion
Condition actuelle : SW1 = HC bleu OU HC blanc OU HC rouge OU 12h à 15h
J’ai mis des conditions pour les 3 couleurs car il n’y a pas HC dans le menu déroulant
Ce que je pourrais faire, c’est 2 plages horaires 12h à 15h OU 22h à 6h puisque les horaires HC/HP ne changent pas en Tempo
00- 24 janvier 2026 à 10 h 32 min
- in reply to: Programmation ECS
OK, ça fonctionne ! Merci beaucoup pour ton aide
Cette option m’avais échappé
Du coup je vais essayer les simplifications que tu proposes
00- 22 novembre 2025 à 18 h 15 min
- in reply to: Aide fonction
Bonjour,
Mois aussi, j’ai un peu de mal à comprendre ton besoin.
Peux-tu le poser en logique ?
Exp : Relais ON si Ext < 4°C ET Tank > 25°C OU, …etc …
00- 22 avril 2023 à 9 h 53 min
- in reply to: WES et délestage
Bonjour,
Je profite du titre pour demander de l’aide
Je cherche à remplacer mon delesteur physique par le WES. Il fonctionne en courant par pas de 10A. Il est réglé à 50A pour un Linky à 9kW
Le besoin est de delester le cumulus en cas de dépassement de puissance fixé à 10kW pour mes tests (prévu à 13kW, le Linky disjoncte à 13,46kW en régime permanent selon mes test).
Le cas standard est le démarrage de la charge de la voiture et du cumulus au passage en HC à 22h. Le cumulus est déjà commandé par le WES en HC/HP
j’ai utilisé les commandes suivantes :
Puissance App > 10000.00 Relais OFF
Puissance App < 10000.00 Relais ON si cdt vrai pendant 600’’
C’est donc un fonctionnement en monostable retriggerable comme le délesteur physique
Le problème c’est que le relais joue des castagnettes alors que ça marche sans charge. Au départ j’avais utilisé les pinces car j’ai pensé qu’il y avait un problème de perturbation (le réseau chute de 5V lorsque je passe de qqs kW à 10kW). J’ai donc utilisé la TIC. La fréquence est largement suffisante par rapport à la constante de temps du Linky.
Ci-joint les graphique relais : En charge sur relais 1 qui est déjà utilisé en HC/HP et à vide sur relais 2 équipé d’une LED
J’ai peut être pas utilisé les bonnes équations. Je n’ai pas testé avec un hystérésis de puissance, mais je préfère un fonctionnement en tempo qui garantie une fréquence maximale de commutation.
Merci d’avance pour votre aide
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 9 mois par
Guilhem@34.
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 9 mois par
Guilhem@34.
Attachments: