Forum Replies Created
- Replies
-
- 15 décembre 2019 à 23 h 50 min
- in reply to: Tic sur compteur triphasé a15c4 schlumberger
Bonjour,
Vous pouvez vous référer à la Doc Enedis ci-joint.
cdt
00- 14 décembre 2019 à 1 h 49 min
- in reply to: programmation
Bonjour,
Le test Actif suivant switch Virtuel : vous permet de conditionner l’Action à prendre, Si la comparaison de la Source est vrai ET EN COMPLEMENT SI l’état d’un Switch Virtuel Lamda = On ou Off.
exemple de test : le relais rl1 = On >> Si la période tarifaire = HC rouge et en complément Si le SW 2 = ON
Donc si vous n’avez pas usage de ce test TIER sur SW, vous mettez ce test à « toujours Actif » et donc vous ne cocher ni On ni OFF puisqu’il n’y a aucun état de Switch Virtuel à tester. Par ailleurs si l’option On ou Off est coché, Pas de Problème, le Prg n’en tiendra pas compte si « toujours actif » est sélectionné.
Pour le reste à vous de voir ce que vous voulez tester pour réaliser votre délestage, Bleu, Blanc, Rouge, Nada ? . Contact Relais NC ou NO ..
cdt
00- 10 décembre 2019 à 10 h 06 min
- in reply to: Modem TeleInfo Sous Windows/Domoticz
Le fichier CDM21228_Setup.zip est trop gros pour être envoyé par le Blog.
Il faut le télécharger depuis le lien mentionné plus haut
00- 10 décembre 2019 à 10 h 04 min
- in reply to: Modem TeleInfo Sous Windows/Domoticz
Bonjour,
Quel est votre version de Windows ?
Autrement il y a bien un driver pour Windows, voir au bas de la page « Driver USB pour Windows » :
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo-compteur-enedis/127-teleinfo-1-compteur-usb-lc.htmlJe vous joint en pièce jointes l’archive ZIP qui contient le Setup du driver FTDI « CDM21228_Setup.zip« .
Je l’ai installé dans ma version Windows 10 et l’installation du Driver FTDI c’est effectuée sans message d’erreur.
Mais comme je n’ai pas votre modem USB, je ne peux vous dire si cela va fonctionner. Cela devrait régler votre problème.Par contre il faut procéder par étape:
Décompresser le fichier CDM21228_Setup.zip dans un dossier . le fichier CDM21228_Setup.exe est le Setup du driver.
Fermer tous les logiciels >> Débrancher votre modem USB >> Installer le Driver CDM21228_Setup.exe >> Dans le gestionnaire de périphérique supprimer le Port Com inconnu >> Rebrancher votre modem >> Répondez oui à toute proposition d’installation.
Normalement votre Modem devrait être reconnu. Vérifier dans le gestionnaire de périphérique >> Port Com et Lpt >> si le PORT Com est bien installé . Il peut être différent du Port Com4.
Cdt
00- 10 décembre 2019 à 1 h 56 min
- in reply to: Modem TeleInfo Sous Windows/Domoticz
A priori le port Com FTDI de votre modem USB est le Com4 , essayez de configurer le port 4 physique dans le gestionnaire de périphérique de Windows, comme spécifié dans le fichier joint :
lancer le gestionnaire de périphérique, puis ouvrir : Ports (COM et LPT)
Clic droit sur le Port de communication Com4 >> Propriété >> dans la fenêtre du Port qui s’ouvre >> Paramètre du Port
modifiez et sauvegardez les paramètres du port avec :
Si Mode Historique = bauds:1200 parité:even(pair) data-bits:7 stop-bit:1
Si Mode Standard = bauds:9600 parité:odd(impair) data-bits:7 stop-bit:1
Peut être que cela aidera domoticz à dialoguer avec votre modem ?
cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 8 décembre 2019 à 21 h 21 min
- in reply to: Modem TeleInfo Sous Windows/Domoticz
Bonjour,
Personnellement je n’utilise pas domoticz.
Mais vous trouverez certainement une réponse à vos questions en faisant une recherche
sur le blog avec les môts clés : TeleInfo USb Domoticz.Votre Domoticz est installé sous Windows. La plus part des infos sur le blog font référence à un fonctionnement sous Linux
via un Raspberry pi. Mais vous trouverez certainement des réponses à votre problème.Il semble y avoir un cavalier à déplacer pour faire fonctionner le modem USB sous Windows ou Linux.
Vérifier que ce cavalier soit bien positionné pour votre usage sous Windows.
Vérifier que vous configurez correctement le bon Port FTDI USB pour domoticz.cdt
00- 8 décembre 2019 à 17 h 58 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Bonjour,
Demandez conseil à Enedis, visiblement il y a un problème avec votre compteur , soit côté programmation ou côté circuits de sortie des infos L1 L2 ? Vous devriez mesurer au minimum 600mv AC sur les bornes L1 L2 à vide.
Vous pouvez vérifier l’alimentation interne du circuit de sortie du Linky avec un voltmètre en AC
Voici ce que l’on peut lire dans la Doc du Linky :
Un accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait via les bornes I1 et A. Ce circuit est mis à disposition des clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur (un module radio, par exemple).
Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :
à vide: lorsqu’aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux bornes de l’alimentation L1 et A
vaut 13 Vrms maxen charge: Puissance fournie 130 MW minimum, Tension 6 Vrms ± 10% à 50 kHz
(12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal)Pour assurer les caractéristiques ci-dessus de l’alimentation TIC, les compteurs Linky sont testés sur des charges purement
résistives comprises entre 225 et 335ohms, la puissance délivrée doit y être toujours supérieure à 130MWAvez vous une valeurs d’alimentation entre L1 et A chez vous ? elle devrait être proche de 12volt à vide
Cdt
00- 6 décembre 2019 à 17 h 48 min
- in reply to: programmation
Bonjour,
Pour programmer votre demande, il vous faut effectivement utiliser la condition « ON tant que cdt vrai« .
Il vous faut programmer deux lignes comme suit:Exemple : le Compteur 1 TIC1 est utilisé en tant que source. Le Relais 1 sera positionné en ON lors des périodes HC ROUGE et HP ROUGE.
Source: TIC1 — indicateur: période tarifaire = Valeur: HC Rouge — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Journée?: Tous les jours
Sortie: Relais 1 — Action: On tant que cdt vrai — Tempo(seconde): laissez vide — Actif suivant switch Virtuel: Toujours actifSource: TIC1 — indicateur: période tarifaire = Valeur: HP Rouge — Plage horaire deb 00:00 fin 00:00 — Journée?: Tous les jours
Sortie: Relais 1 — Action: On tant que cdt vrai — Tempo(seconde): laissez vide — Actif suivant switch Virtuel: Toujours actifMaintenant le Relais 1 est de type RT. Donc vous pouvez utiliser soit le Contact NC ou soit le Contact NO en fonction de votre besoin
Les 3 bornes du Relais 1 sont de la gauche vers la droite : Com , NC, NO
Com = Commun des contacts NC et NO
NC = Normalement close, le contact entre COM et NC est Fermé (il y a contact) si le relais est OFF et est Ouvert si le relais est ON
NO = Normalement open , le contact entre com et NO est Ouvert si le relais est OFF et est Fermé (il y a contact) si le relais est ONA vous de choisir votre câblage Com+NC ou bien Com+NO en fonction de votre usage si le relais 1 = ON >> HP Rouge et HC Rouge
Cdt
00- 4 décembre 2019 à 20 h 31 min
- in reply to: 0.83H beta03 – Erreur d’analyse XML : mal formé data.cgx
RE: Je vous envoie en pièce jointe une archive ZIP qui contient le fichier data.cgx avec les options <DEMAIN> supprimées pour les 3 groupes de TIC1, TIC2 et TIC3.
Afin de vous éviter de modifier votre propre fichier, renommer simplement pour test, votre ficher data.cgx en org-data.cgx par exemple et copier mon fichier data.cgx dans la carte mémoire du WES.
Normalement votre problème de XML python pour les TICs devrait être corrigé, bien sur s’il n’y a pas d’autres incohérence du même type avec d’autres Option Tic x.
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 4 décembre 2019 à 20 h 11 min
- in reply to: 0.83H beta03 – Erreur d’analyse XML : mal formé data.cgx
Re : pour être un peu plus précis :
c Td1 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC1 si le contrat du TIC1 CPT1 n’est pas « couleur du lendemain »
c Td2 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC2 si le contrat du TIC2 CPT2 n’est pas « couleur du lendemain »
c Td3 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC3 si le contrat du TIC3 CPT3 n’est pas « couleur du lendemain »lignes à supprimer du fichier data.cgx pour les TIC x correspondant et qui ne sont pas sous contrat EDF « couleur du lendemain »
00- 4 décembre 2019 à 19 h 44 min
- in reply to: 0.83H beta03 – Erreur d’analyse XML : mal formé data.cgx
Bonjour,
Il me semble que vous êtes actuellement en version WES 0.83H.
Avez vous un contrat type « couleur du jour du lendemain » avec EDF ?
Si Oui, normalement l’erreur décrite concernant le Champs <DEMAIN> devrait ne pas exister pour le TIC x en relation à votre compteur EDF et vous ne devriez pas avoir de problème dans la lecture du xml pour le TICx EDF. Par contre si vous avez déclarer un autre Compteur avec un type de contrat différent de » la couleur du lendemain « , il est évident que vous aurez le problème pour le ou les TIC x concerné.
De même si vous n’avez pas ce type de contrat EDF pour vos compteurs ?, alors normalement vous devriez constatez l’erreur depuis votre navigateur.
Si vous lancez une requête data.cgx via votre navigateur ( http://192.168.x.x/data.cgx) et que vous constatez le même défaut que moi concernant la balise <DEMAIN> dans un des Groupes <TICx> , alors il y a une forte chance que votre problème provienne de cela.réponse partielle de mon WES pour le TIC1 à la requête Data.cgx : Voir le commentaire pour la balise <DEMAIN> à la fin du résultat rendu
<tic1>
<OPTARIF>Pas dispo.</OPTARIF>
<ISOUSC>0</ISOUSC>
<PTEC>NON Dispo !</PTEC>
<PAP>0</PAP>
<IINST>0</IINST>
<IINST1>0</IINST1>
<IINST2>0</IINST2>
<IINST3>0</IINST3>
<TENSION1>0</TENSION1>
<TENSION2>0</TENSION2>
<TENSION3>0</TENSION3>
<IMAX>0</IMAX>
<IMAX1>0</IMAX1>
<IMAX2>0</IMAX2>
<IMAX3>0</IMAX3>
<PEJP>0</PEJP>
<DEMAIN/> // ici erreur du format XML 1ere génération, la balise <DEMAIN> n’est pas fermée par </DEMAIN>
<BASE>000000000</BASE>Si vous n’avez pas besoin de lire cette Balises <DEMAIN> pour chaque TIC x alors supprimer dans votre ficher data.cgx les lignes ci-dessous qui font références ces champs <demain> dans TIC1, TIC2 et TIc3 :
c Td1 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC1
c Td2 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC2
c Td3 <DEMAIN>%s</DEMAIN> supprimer cette ligne des Options TIC3Ensuite sauvegardez le fichier data.cgx du WES . Normalement votre problème ne devrait plus exister si c’est bien cela qui vous pose problème.
Nicolas va apporter un correctif dans sa prochaine release.
Cdt
00- 3 décembre 2019 à 0 h 09 min
- in reply to: Page Accueil Vide
Juste un conseil. Eviter de passer par des transferts FTP pour faire vos MAJ.
Un bon Formatage de la MicroSD en Fat32 et Copie intégral du ZIP de la dernière version du WES via un Lecteur de carte mémoire microSD Usb , devrait déjà régler pas mal de problèmes.
Concernant les Widgets, il n’y a pas pour l’instant une protections d’enregistrements multiple du fichier WIDGET.INI ,
Donc comme le précise Nicolas, faire une Pause de quelques secondes entre chaque validation de modifications en cliquant sur l’icône crayon. Faites un rafraîchissement systématique de la page Home entre chaque modif de widgets, comme cela vous êtes sûr de voir vos modifications prisent en compte. Une fenêtre popup sera certainement affiché dans la prochaine release pour vous obliger d’attendre la fin de l’enregistrement de Widget.ini entre chaque clic sur l’icone crayon.
00- 30 novembre 2019 à 23 h 36 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Re: attention : si vous faites un test de mon schéma côté WES, prévoyez de rajouter une résistance en série en sortie du Mofset vers la borne Tic1 du WES. Comme on utilise du 5 volt, si le mofset reçois un signal de plain pot et Sature, le photocoupleur côté WES pourrait souffrir.
Donc avant de relier le WES, tester la sortie du Mofset Tic1 et Tic2 avec une simple LED par sécurité (respecter le sens comme celle du WES) . Rajouter une résistance en série pour limiter éventuellement le courant de sortie à +- 20ma.
Le WES se protège avec une résistance interne en série dans son circuit. Un diode est placée en tête bêche sur le photocoupleur. Si cette diode est une ZENER alors pas trop de problème, autrement faire attention. Nicolas à peut être calibré cette résistance pour recevoir 1volt en entré et non pas 5volt.
Cdt
00- 30 novembre 2019 à 23 h 12 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
Si vous tester mon schéma, utilisez bien le 2éme schéma fourni. Le WES utilise un photocoupleur à une seule led et il faut respecter le sens de son alimentation. Le Photocoupleur et le Mosfet utilisé ne sont pas cher,
LTV814 prix 0.26€
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lite-On/LTV-814?qs=sGAEpiMZZMteimceiIVCBx3Y662pemTNJEzO0K9prK0%3D
BS170 0,414 €
https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/BS170?qs=sGAEpiMZZMvAvBNgSS9LqtjS45JSmrKspeut être en prendre 2 de chaque au cas ou ! + 2 résistances 1/4 watt et c’est tout >> moins de 2€ en tout, hors port !.
Hormis les grèves à venir !! vous aurez normalement ces composants rapidement. Dispo aussi dans d’autres boutique si vous avez un compte.
Normalement le photo-coupleur devrait être connecté au plus près du linky afin de ne pas amplifier les parasites induits par le câble. mais pour faire juste un test vous pouvez le faire côté WES. Seul R1 devra varier en rapport au lieu de connexion du photocoupleur du schéma. Il ne faut pas saturer le photocoupleur 50ma max.
L’alim 5 volt peut être récupérer depuis le WES via les bornes 1Wire +5v – Gnd. La consommation totale des circuits ne devrait pas dépasser 100mv sur le 5volt. Sinon utiliser une petite alim externe 5volt mais raccordez bien le GND de l’alim avec le GND du WES.
Vous avez un oscilloscope à priori, Vous pourrez déterminer R1 pour avoir une forme d’onde +- symétrique.
cdt
00- 30 novembre 2019 à 22 h 17 min
- in reply to: Pose Linky : TIC HS et WES reboote seul !
correction : une simple led de 20mA
00