Forum Replies Created
- Replies
-
- 14 novembre 2020 à 18 h 44 min
- in reply to: Pinces ampermetrique
C’est normal, ce sont les données historiques des Pinces qui ont été enregistrés dans le dossier /GRAPH/PCE/
Supprimer touts les Dossier Années visible dans ce Dossier PCE. Ne supprimez pas le dossier PCE.
Videz le cache du Navigateur, relancer le WES.
00- 14 novembre 2020 à 18 h 08 min
- in reply to: Pinces ampermetrique
Supprimer ce fichier PCEAMP.CFG. Vérifier à nouveau que votre config Pinces soit bien désactivée sur toutes les Pinces,
Supprimer tous les Widgets de la Page Accueil en rapport avec ces Pinces.
Ensuite faîtes un RESET du WES et vider le Cache de vos Navigateur (CTRL+F5)
Normalement vous ne devriez plus avoir trace de vos Pinces
Cdt
00- 14 novembre 2020 à 17 h 39 min
- in reply to: Pinces ampermetrique
Pour être plus précis, menu Pince Amp > Configuration > Config. Pince. Il faut mettre à OFF les Boutons Activer des Pinces 1 & 2 si N.U. et Enregistrer puis passer sur la page Pinces 3 & 4 et de même mettre à OFF les boutons Activer et Enregistrer avant de quittez la page.
00- 14 novembre 2020 à 17 h 31 min
- in reply to: Pinces ampermetrique
Bonjour,
Les entrée des Pinces du WES non connectées, sont très sensibles aux parasites induits autour du WES.
Il faut dans la configuration de vos Pinces désactiver celles qui ne sont pas raccordées et enregistrer. Comme cela elle ne seront plus visible !
De même et de façon général, ne laissez pas des entrées non utilisées activées, TIC, Pinces, Pulse, Ana etc
Cdt
00- 14 novembre 2020 à 15 h 39 min
- in reply to: Durée de recupération des valeurs
Temps de rafraîchissement des pages WEB Téléinfo, Pinces, Cpt.Pulse, Relais Toutes les secondes.
Temps de rafraîchissement actuellement de la pages Sonde 60s
Pour Nicolas, je pensais que vous aviez abaissé la tempo de rafraîchissement des Sondes à 30s côté serveur ? côté Page WEB c’est toujours à 60s, Doit on changer ?
Cdt
00- 14 novembre 2020 à 15 h 17 min
- in reply to: Durée de recupération des valeurs
Temps de rafraîchissement de la Téléinfo environs 5s à 6s et environs 1s pour les compteurs Impulsions
00- 14 novembre 2020 à 14 h 56 min
- in reply to: Durée de recupération des valeurs
Bonjour kouros,
Allez dans la page Téléinfo > Valeur Téléinfo et notez la référence que vous lisez dans la Jauge
Allez dans la Page Cpt.Pulses > Valeurs Compteurs et notez la référence que vous lisez dans la jauge
Retournez dans la Page d’Acceuil, supprimer votre Widget Jauge Compteur Impulsions et le recréer avec la bonne référence !
Cdt
00- 14 novembre 2020 à 9 h 59 min
- in reply to: Graphique mois année
RE : vous pouvez aussi demander au WES de créer directement des fichiers .csv depuis les menus de configuration des TIC, PCE, PLS, TMP
Mais cela surcharge le WES, pour finalement avoir les mêmes valeurs de ceux enregistrées automatiquement dans les fichiers historiques .dat du dossier GRAPH.
00- 14 novembre 2020 à 9 h 33 min
- in reply to: Graphique mois année
Vous avez bien compris la structure de ces fichiers. Il est fort probable qu’avec une petite macro, vous pourrez restructurer ces fichiers .dat au format .csv.
Vous pouvez récupérer le contenu de ces fichiers directement par envoie de requêtes, exemple depuis le navigateur :
http://login:Password@192.168.X.X/GRAPH/PLS/2020/11/Nom-Fic.dat
Cdt
00- 13 novembre 2020 à 23 h 48 min
- in reply to: Interprétation de données
Pourquoi ne pas clipser vos pinces directement sur les fils de phase des départs à mesurer près des connections dans le Tableau ?. C’est plus facile pour fixer vos pinces bien perpendiculaire à l’axe de leurs fils d’attache.
00- 13 novembre 2020 à 23 h 27 min
- in reply to: Interprétation de données
Les Pinces mesure un courant induit clipsée autour d’un seul fil qui se doit être la Phase en Mono. La pince doit être clipsé perpendiculairement à l’axe de ce fil qui passe en son centre, pour que la mesure soit efficace à 100%.
Une inclinaison de la Pince par rapport à l’axe du fil peut vous faire perdre la précision de la mesure. Une Pince est très peu sensible aux inductions induites autour d’elle si clipsée autour d’un fil.
Cdt
00- 13 novembre 2020 à 20 h 10 min
- in reply to: Graphique mois année
Ces fichiers sont lisibles via Bloc-Notes de Windows ou tout autres éditeurs de Texte. Clic Doit sur le fichier , ouvrir avec ….
La structure des fichiers est sous forme JSON UTF-8, en Principe Excel ou autre Tableur devrait pouvoir les Lires ? Personnellement Jamais essayé !? Possible qu’il faudra les retoucher un peu ! Par contre ne travaillez pas depuis la carte mémoire du WES, faites une copie dans votre PC !
Cdt
00- 13 novembre 2020 à 19 h 02 min
- in reply to: Graphique mois année
Bonjour,
En réponse à votre question :
function getGraph(){
type = choix « TIC » ou « PCE » ou « PLS »
annee = choix de l’annéeURL = « /GRAPH/ »+type+ »/ »+annee+ »/ »+annee+ ».csm »
Tout est possible, mais c’est à NICOLAS de valider ces demandes d’évolution.
Cdt
00- 13 novembre 2020 à 11 h 00 min
- in reply to: Interprétation de données
Bonjour,
C’est pratiquement ingérable. Il est impossible de façon très précis de déterminer la puissance réactive donc dépand la puissance active et qui dépend du Cos Phi de vos divers appareils. La puissance apparente n’est qu’une vue de l’esprit !
Si vos mesures et calcul sont correctes, Considérez que votre « autre » soit effectivement ce que le Linky détecte en puissance Active, en tout cas il vous le facture !
Au mieux voyez a répartir se supplément sur les Postes qui ont des Co Phi importants, Moteur, ampoule basse conso, etc.. En fait sur tous les appareils qui ne sont pas vue comme une simple résistance Pure.
Cdt
00- 13 novembre 2020 à 1 h 36 min
- in reply to: Interprétation de données
Bonjour,
Certainement la différence entre la puissance apparente et la puissance Active. voir ces liens pour explications :
https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/puissance-apparente
https://lespiedsalaterre.org/effet-linky-explication-de-laugmentation-tarifaire/
https://robindestoits-midipy.org/pdf/Linky/Cosinus-phi-KW-KVA-Disjoncteur-Linky.pdf
https://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_en_r%C3%A9gime_alternatif
https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/puissance-apparentecdt
00