Forum Replies Created
- Replies
-
- 7 septembre 2019 à 19 h 19 min
- in reply to: Surveillance Linky en toute autonomie
Je ne vois l’intérêt de monter un WES pour mesurer des Tics qui devraient être nul. En plus vous aller consommer un peu de courant, quelques Milliampère avec la liaison Téléinfo et le WES ( Photocoupleur ).
Si vous n’avez pas de Congélateur, Frigo, que vous laissez branché en votre absence, le mieux est de couper le disjoncteur en sortie du Compteur Linky. Vous serez sur de ne rien consommer de votre côté et vous aurez la confirmation que l’on vous taxe sur la consommation propre du Linky si au retour des Tics ont été incrémentés.
Par contre si vous ne coupez pas le disjoncteur, On peut supposer que vous consommez un peut via en exemple une petite horloge digitale ( exemple four ) ou tout autre petit appareil du même genre en état de veille.
On peut aussi supposer que vous avez une petite fuite à cause d’un mauvais isolement d’un câble avec la terre, exemple un câble électrique agrafé le long d’une plainte ou autre et dont une agrafe mise un peu de travers aurait perforé la gaine du câble et met un des fils au contact du mur en plâtre sec à l’arrière. La petite impédance de fuite peut ne pas être suffisante pour faire disjoncter la protection en amont mais suffisante pour consommer quelques milliampère.
cdt
00- 24 août 2019 à 18 h 05 min
- in reply to: Mauvaise manipulation.
Bonjour,
Relisez moi :
« Après le formatage de la carte SD, Recopier l’intégral des dossiers et fichiers de la Version WES téléchargée depuis le site de Carteletronic. »
Il faut télécharger la version WES qui correspond à vos besoins depuis l’onglet Téléchargement du BLOG du site Cartelectronic.
et ensuite décompresser l’archive ZIP que vous avez téléchargée dans votre carte MicroSD vierge de fichiers.Dans cette Archive ZIP que vous allez Télécharger, vous ne trouverez pas de dossier CFG. Il n’existe pas !.
Le WES va créer ce dossier CFG et les fichiers en relatifs si Absent dans la MicroSD AU 1er Démarrage ou bien le WES utilisera le dossier CFG et les fichiers si déjà existant dans cette carte MicroSD.
Donc si vous avez une ancienne sauvegarde et Fonctionnelle du dossier CFG, alors recopiez ce dossier CFG avec tous ces fichiers dans la carte Mémoire MicroSD avant de relancer le WES.
Si vous n’avez pas effectué de sauvegarde de ce Dossier CFG, Le WES va fonctionner par défaut en Mode Réseau local avec le DHCP Acitvé. Donc c’est votre BOX (FAI) qui va attribuer un n° IP au WES.
Donc, si vous avez changé, depuis la panne du WES, les paramètres de votre BOX, Remettez bien les paramètres de votre BOX (FAI) comme ils étaient quand l’ensemble fonctionnait bien.
Si votre BOX distribue une nouvelle adresse IP au WES autre que celle d’origine, vous pourrez trouver la nouvelle adresse avec le
petit programme « TCPIP Discover » que vous avez déjà téléchargé.Si vous ne vous en sortez pas, je ne peux pas vous aider mieux, je suis un simple client comme vous.
Dans ce cas Veuillez contacter NICOLAS par Mail : contact@cartelectronic.fr, il pourra certainement vous aider et peut être vous vendre une carte mémoire MicroSD prête à fonctionner avec vos paramètres et vous l’envoyer.
Possible que Nicolas soit en congés en ce moment.
Cdt
00- 19 août 2019 à 15 h 49 min
- in reply to: Mauvaise manipulation.
Bonjour,
Je ne comprend pas trop ce que vous faites ?
Ne tentez pas de passer par une interface type FTP pour accéder aux fichiers de votre MicroSD mais plutôt utiliser un lecteur de Carte MicroSD type USB et essayez de lire le contenu de votre MicroSD avec un PC (pas de MAC).
La Solution préconisé est de retirer la carte MicroSD du WES afin de pouvoir lire et modifier le contenu de cette carte mémoire avec un lecteur de carte MicroSD USB via un PC sous Windows ou LINUX. Si vous travaillez avec un PC sous Linux assurez vous d’avoir les privilèges « ROOT » pour pouvoir modifier les fichiers.
Si vous pouvez accédez aux fichiers et dossiers de la Carte MicroSD via l’Explorateur de fichiers du PC, alors il faut aller dans le dossier CFG de la MicroSD puis ouvrir avec un éditeur de texte le fichier RESEAU.CFG et ensuite modifier les Infos tel que vous le voulez. Voir mes commentaires précédents.
Si la carte SD est toujours illisible en lecture directe avec un PC, alors la coupure secteur vous à certainement endommagé votre carte mémoire MicroSD.
Essayez de reformater cette Carte Mémoire (FAT32) , mais vous allez perdre tout l’historique de vos données. Si toujours pas de solus >> « Error . bla bla… » alors changer cette carte mémoire HS.
Après le formatage de la carte SD, Recopier l’intégral des dossiers et fichiers de la Version WES téléchargée depuis le site de Carteletronic.
Puis ensuite recopier uniquement votre dernière sauvegarde des fichiers des dossier CFG et GRAPH, si vous en avez une récente.Remettre la carte SD dans le WES et faire au moins 2 Resets Hard à l’aide du bouton rouge près de la prise RJ45 sur la carte du WES.
Si vos paramètres réseaux sont corrects vous devriez pouvoir accéder à votre WES s’il n’y a pas d’autres dégâts. Modifiez le fichier RESEAU.CFG en fonction de vos choix DHCP=1 ou DHCP=0 ( IP Static + Gateway etc ).Cdt
00- 16 août 2019 à 18 h 44 min
- in reply to: Mauvaise manipulation.
Je ne suis jamais assez précis !!! Si vous changer les valeurs du fichier /CFG/RESEAU.CFG il faut ensuite relancer le WES avec la Carte MicroSD pour que les nouveaux Params soient pris en compte
Relancer le WES : Bien sur en faisant une une réinitialisation via le Bouton Physique RESET depuis la carte du WES.
Cdt
00- 16 août 2019 à 18 h 24 min
- in reply to: Mauvaise manipulation.
Si vous changer les valeurs du fichier /CFG/RESEAU.CFG il faut ensuite relancer le WES avec la Carte MicroSD pour que les nouveaux Params soient pris en compte
Cdt
00- 16 août 2019 à 18 h 14 min
- in reply to: Mauvaise manipulation.
./CFG/RESEAU.CFG
NAME=WES # « NAME » Nom de votre WES sur le réseau
DHCP=1 # « DHCP » Le Wes fonctionne en mode Dhcp=1 ou IP Static si DHCP=0
ADIP=192.168.x.x # « ADIP » l’adresse IP Static que vous souhaitez donner au WES si DHCP=0
MASQ=255.255.255.0 # MASQ Masque du sous réseau en général 255.255.255.0
GATE=192.168.x.x # GATE Gateway (adresse IP) du Serveur DHCP pilotant votre Réseau Local (ex: BOX Bouygues 168.168.1.254)
1DNS=192.168.x.x # IDNS 1er Serveur DNS traduire les noms de domaines du reseau (ex: BOX Bouygues 168.168.1.254)
2DNS=8.8.8.8 # 2DNS 2eme Serveur DNS traduire les noms de domaines du reseau (ex: 8.8.8.8 Google)Vous avez compris et corrigé je suppose
CDT
00- 16 août 2019 à 18 h 01 min
- in reply to: Mauvaise manipulation.
Bonjour,
Vous avez plusieurs façons de trouver les paramètres Réseaux du WES.
1er Solus : Si vous avez PC sous Windows, vous pouvez télécharger et ensuite lancer le petit programme « TCPIP Discover » que vous trouverez dans le menu Téléchargement du Forum du site « Cartelectronic ». Ce petit programme devrait pourvoir trouver l’Adresse IP affecté actuellement à votre WES dans votre réseau local.
2eme Solus : Vous pouvez enlever provisoirement la Carte MicroSD du WES et lire le contenu, à l’aide d’un Lecteurs de carte mémoire MicroSD USB, le fichier « RESEAU.CFG » situé dans le Dossier « CFG » de cette carte mémoire.
./CFG/RESEAU.CFG
NAME=WES # « NAME » Nom de votre WES sur le réseau
DHCP=1 # « DHCP » Le Wes fonctionne en mode Dhcp=1 ou IP Static=0
ADIP=192.168.x.x # « ADIP » l’adresse IP Static que vous souhaitez donner au WES si DHCP=0
MASQ=255.255.255.0 # MASQ Masque du sous réseau en général 255.255.255.0
GATE=192.168.x.x # GATE Gateway (adresse IP) du Serveur DHCP pilotant votre Réseau Local (ex: BOX Bouygues 168.168.1.254)
1DNS=192.168.x.x # IDNS 1er Serveur DNS traduire les noms de domaines du reseau (ex: BOX Bouygues 168.168.1.254)
2DNS=8.8.8.8 # 2DNS 2eme Serveur DNS traduire les noms de domaines du reseau (ex: 8.8.8.8 Google)3eme Solus: Si votre réseau Local est piloté par la BOX d’un « FAI » ou Tout autres Serveur DHCP (linux, windows etc) vous pouvez trouver les IPs Connectés au Réseau local via les menus DHCP de l’ADMIN de votre équipement (BOX …?) .
Cdt
00- 8 août 2019 à 1 h 00 min
- in reply to: Sonde t° HS ?
Bonjour,
Assurez vous de bien câbler vos sondes suivant le schéma fourni en pièces jointe.
Pour les sondes étanches avec câble et suivant les modèles, le fil GND (-) peut être de couleur Noir ou Vert. Le fil 1Wire (data) peut être Jaune ou Blanc. Le fil VDD (+) est toujours rouge.En 1er lieu, je vous conseille de retrouver le bon fonctionnement de vos 2 premières sondes.
Débrancher la nouvelle (3eme) sonde et déconnecter la dernière liaison connectée au bus 1Wire initial.Reconnecter vos 2 anciennes sondes et vérifier les connexions surtout si ces sondes sont câblées en volant.
Si vous passer par une multi-prise RJ11 ou RJ12, déconnecter puis reconnecter les prises RJxx mâles des 2 sondes à la multi-prise.Faites CTRL + F5 au clavier lorsque vous êtes dans votre navigateur pour effacer le Cache mémoire et rendez vous dans la page de configuration des Sondes 1Wire du WES. Faites un Scan du Bus 1wire et vérifier si vos 2 sondes sont de nouveau reconnues. Si elles sont revenues, passer à l’étape plus bas >> connexion de la 3eme sondes.
Si vos deux sondes ne sont toujours pas reconnues, vous avez certainement rajouté une connexion parasite sur votre Bus 1Wire Initial.
Si c’est le cas, déconnecter la nouvelle liaison ou retirer la prise RJ11 correspondante si vous utilisez une multi-prise, même si la 3eme sonde n’est pas connectée. refaite un CTRL + F5 et relancer un Scan du Bus depuis le Menu du WES.Si vous ne retrouvez pas vos Sondes d’origines, Vérifiez les connexions. Vérifiez les tensions entre le VDD et le GND du Bus 1Wire.
Si vous avez travaillé sur le câble du Bus Initial 1Wire, Déconnecter tous les câbles qui ont été rajoutés provisoirement, déconnectez le Bus 1wire initial du WES et vérifiez l’isolement entres chacun des 3 fils du bus 1Wire.
Il ne doit pas y avoir de court circuit franc entre chacun des 3 fils du bus. Suivant le ohmmètre utilisé, vous trouverez peut être une impédance non nulle mais pas de court circuit franc.Videz bien le cache mémoire du navigateur avec CTRL + F5 entre chaque test du Scan Bus 1W avec le WES.
C’est rare de détruire une sonde par un mauvais câblage ou fausse manip, mais éventuellement tester vos 2 anciennes sondes une à une, seule connectée au bus du WES.Connection de la 3eme sondes.
—————————–
On suppose que les 2 sondes initiales refonctionnent bien. Concernant votre 3éme sondes, je suppose que vous la connectez sur le bus 1Wire initial via une nouvelle liaison câblée.Je vous conseille de vérifier l’isolement des 3 fils entre eux de ce nouveau câble avant de câbler la 3eme sonde.
Connecter le nouveau câble au bus 1W initial, sans la 3éme sondes dans un premier temps et vérifier que vos anciennes sondes sont toujours présente. Si vos 2 sondes disparaissent encore, je suppose que le nouveau câble apportent des parasites par induction. Peut être longe t’il des câbles électriques.Pour palier au problème, connecter une résistance de 4,7 Kohms entre le fil VDD et le fil 1Wire(data) à l’extrémité le plus éloigné de ce nouveau câble. Normalement cela devrait régler en parti votre problème. Tester ensuite en connectant la 3eme sonde, normalement tout devrait fonctionner correctement.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 10 juillet 2019 à 2 h 33 min
- in reply to: Mise à jour 0.83H beta01
Bonjour,
pour sofdro:
Juste pour information, c’est le fichier » WIDGET.INI « , à la racine de la carte Micro SD du WES, qui enregistre la config des WIDGETs de la page d’accueil. Pour sortir de votre blocage provisoirement, éditer et supprimer la ou les dernière(s) ligne(s) enregistrée(s) dans widget.ini qui pose(nt) pb.
exemple de contenu :
{id: »TIC »,n:1,x:0,y:1,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »TIC »,n:2,x:0,y:4,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PLS »,n:1,x:0,y:7,w:2,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PAC »,n:0,x:4,y:0,w:4,h:3,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},
{id: »PLS »,n:3,x:2,y:0,w:2,h:2,c: »#ffffff »,s: »0″,v:0,u: »X »,m:0,t: »X »},La dernière ligne avec id: « PLS »,n3,… est un ajout pour exemple du compteur à impulsions n° 3. La suppression complète de cette ligne, supprimera le Widget concerné de la page d’accueil, après rechargement de la page après relance et vidage du cache navigateurs. Cela va débloquer normalement vos navigateurs, mais ne répond pas à la cause du blocage, à moins d’un incident d’enregistrement et lignes mal formatées dans ce fichier lors de la mise à jour ou une mauvaise configuration avec incohérence concernant votre Jauge rajoutée. (vider bien les caches navigateurs).
Cdt
00- 21 juin 2019 à 21 h 42 min
- in reply to: Problème de connexion carte relais 1Wire
Bonjour,
Ayant eu les mêmes problèmes avec une Carte à 8 relais distante de 20m et alimentée avec une Alim 12 volt séparée de l’alimentation 12 volt du WES, j’ai du réaliser le montage du Schéma 2 ci-joint pour avoir un bon fonctionnement.
Dans un premier temps, il est important avant d’entreprendre des modifications, de tester votre Carte à 8 Relais seule sur le Bus 1Wire du WES. Il faut faire un test en connectant provisoirement votre Carte à Relais directement à la prise RJ11 du WES et alimenter la Carte à Relais avec le 12volt du WES.
Si votre Carte à Relais ne fonctionne toujours pas étant connectée seule et directement à la prise RJ11 du WES alors soit vous avez un problème de connexion (câblage) ou bien la Carte est défaillante.
Si votre Carte fonctionne bien au plus près du WES, alors reconnectez votre Carte à son emplacement prévu et isoler momentanément toutes les Sondes et autres cartes relais existante du Bus 1Wire.
Si la Carte ne fonctionne plus Seule sur le BUS 1Wire, essayez alors de connecter une résistance de 4,7k comme spécifié dans le Schéma 1 ci-joint. Si la Carte ne répond toujours pas, alors il ce peut y avoir a un problème de connexion (câblage) dans la liaison entre le WES et la Carte à Relais.
Si votre Carte fonctionne Bien Seule sans les Sondes mais dès que vous connectez les Sondes au Bus 1Wire, RIEN NE VA, même avec la résistance de 4,7K connectée comme indiqué au Schéma 1, alors vous vous trouvez dans le même cas que j’ai personnellement vécu et pour trouver un bon fonctionnement de l’ensemble, j’ai dû isoler la Carte à Relais posant problème du Bus 1Wire avec un MOSFET comme indiqué dans le Schéma 2 afin de réaliser une isolation galvanique entre l’alimentation 12volt de la Carte à Relais et l’alimentation 12volt du WES, l’ensemble fonctionne bien depuis.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 21 juin 2019 à 15 h 27 min
- in reply to: Problème de connexion carte relais 1Wire
- 11 avril 2019 à 20 h 21 min
- in reply to: Utilisation des relais 1 et 2 ? et chauffe eau
Bonjour,
Si je comprend bien vous voulez piloter votre Chauffe Eau Via le WES en fonction de scénario établis selon la Production Solaire contrôlé via votre box domotique EEDOMUS. Je ne connais pas les box EEDOMUS, mais à priori vous pouvez envoyer des requêtes programmées type HTTP vers d’autres Capteurs ou Serveurs en fonction de scénario.
Vous Souhaitez que ce soit le WES qui pilote votre Chauffe Eau mais en fonction d’ordres reçus de la box EEDOMUS.
Ci-joint un Schéma qui peut répondre à votre demande. Pour réaliser votre demande, vous avez deux possibilités, commander le Relais WES du Chauffe Eau avec ou sans régulation de la température de l’eau Chaude en sortie du chauffe eau.
Vous avez donc deux choix pour réaliser cela. Le plus simple, commander directement le Reliais WES (exemple le relais RL1) par une requête HTTP envoyé par la box EEDOMUS. Dans ce cas vous n’avez pas besoin de la sonde de température du schéma.
pour Activer directeement le Relais WES RL1 : http://login:motpasse@192.168.x.x/?rl1=ON
pour desactiver le Relais WES RL1: http://login:motpasse@192.168.x.x/?rl1=OFFSi vous opter pour l’option avec la régulation de la température du Chauffe EAU , Il sera utilisé 1 des relais du WES (exemple le relias RL1) nommé « RCHEAU », 1 sonde de température 1Wire type DS18B20 nommé « TCHEAU » afin de contrôler la température de l’Eau à la sortie du Chauffe Eau et l’usage d’un Switch Virtuel exemple le VS1 nommé « VSCHEAU » utilisé dans la programmation du WES pour autoriser l’activation du Relais RL1 par requête HTTP. Une seule ligne de programme dans le WES sera utilisé pour commander votre Chauffe EAU. Vous pourrez laisser ou supprimer le contact existant (en pointillé dans le schéma) de la commande Heure Creuses du compteur ERDF.
On suppose que la température MAXIMALE pour arrêter votre chauffe Eau en local, donc l’arrêt du relais de commande « RCHEAU », se situe vers 55° Sachant que votre Chauffe Eau s’autorégule tant qu’il est alimenté en 220v.
Votre programmation dans le WES est simple :
Source: Sonde « TCHEAU » < 55° — Sortie: Relais « RCHEAU » = ON Tant que Condition Vraie — Actif suivant switch Virtuel « VSCHEAU » = ON
Il vous suffit d’envoyer la requête HTTP ci-dessous, via votre box EEDOMUS pour activer ou désactiver l’autorisation du Relais « RCHEAU » via le Switch Virtuel VS1 « VSCHEAU » en fonction des délestages régies par vos scénario EEDOMUS.
pour autoriser le Relais RL1 on active le SV1 : http://login:motpasse@192.168.x.x/?vs1=ON
pour desactiver le Relais RL1 on désactive le SV1 : http://login:motpasse@192.168.x.x/?vs1=OFFVous l’avez compris, le login : motpasse dans les requêtes correspondent au login et mot de passe de votre WES et l’adresse IP 192.168.x.x doit correspondre à l’addr l’IP de votre WES.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 1 avril 2019 à 4 h 53 min
- in reply to: Utilisation des relais 1 et 2 ? et chauffe eau
Bonjour,
Le pilotage de votre chauffe eau via le WES est relativement simple. Je suppose que actuellement votre chauffe eau est mise en route via un Contacteur commandé lui même par les Contacts Heures Creuses de votre Compteur ERDF.
Voir Schéma en pièce jointe.
Si vous voulez conserver la mise en route de votre chauffe eau aux Heures Creuses via le Compteur ERDF et avoir en PLUS la possibilité d’activer le chauffe eau à tout moment via le WES alors un seul relais du WES suffit. Il suffit de connecter les Contacts NO d’un Relais WES en Parallèle avec les Contacts du Compteur ERDF. (RELAIS 1 dans le Schéma)
Vous pouvez aussi supprimer les Contacts du Compteur ERDF si vous ne souhaitez plus l’utiliser.
Vous pouvez aussi connecter un 2eme Relais WES en SERIE avec les Contacts du Compteur ERDF pour permettre l’activation Heures Creuses à votre convenance (Couper à l’endroit de la Croix Violette sur le Schéma et connecter les Contacts NO d’un Relais 2 WES comme indiqué en pointillé sur le Schéma). Vous aurez alors le choix d’activer votre chauffe eau soit à votre convenance avec le Relais 1 et/ou activer la mise en route aux heures Creuses avec le Relais 2. A vous de piloter les relais 1 et 2 à votre guise manuellement ou par programmation.
Cdt
Attachments:
You must be logged in to view attached files.00- 24 mars 2019 à 2 h 23 min
- in reply to: entrée analogique avec tension AC ?
Bonjour,
Quand on active les Entrées Analogiques et les Capteurs Digitaux (Entrées Capteurs) dans le WES, on constate pour les ANA et sans connections, qu’ils présentent de base des fluctuations parasites et que les CAPT restent par contre stable à la valeur ZERO.
Donc on peut en déduire que certainement les CAPT possèdent déjà une résistance de PullUp câblée en interne côté WES ?. Peut être même que ces Entrées Capteurs sont interfacées en interne via un Photocoupleur avec l’extérieur.
Comme l’Entrée d’un Capteur est plus appropriée à votre usage ( ON / OFF), lorsque vous aurez réalisé la liaison de ce Capteur jusqu’au contacts du relais, regardez côté WES si la valeur du Capteur, à droite de la LED associée, reste bien à ZERO, lorsque le contact du relais est en position ouvert. Si vous constatez des valeurs parasites, branchez une résistance, dans le cas contraire ce n’est pas utile.
Cdt
00- 21 mars 2019 à 2 h 46 min
- in reply to: entrée analogique avec tension AC ?
Bonjour,
Parfait, votre schéma est correct, la résistance de Pull Up est bien placée. Lorsque vous aurez fait toutes les connections jusqu’au relais et afin de voir si cette résistance élimine correctement les parasites, lisez la valeur de l’Entrée utilisée côté WES en ayant le contact du Relais en état Ouvert. Si vous constatez encore des fluctuations parasites sur la valeur lue, modifier la valeur de cette résistance à la baisse ( 2,2k > ~ R ~ < 10k ).
Pour le reste, personnellement je suis resté en version V0_7G2 et je ne connais pas les possibilités apportées dans les dernières versions du WES.
Je sais qu’il y a une option dans les paramètres du WES pour » Mesurer et Enregistrer les temps d’activation des relais et des entrées » mais je n’utilise pas cette faculté et je ne sais pas sous qu’elle forme ces valeurs sont enregistrés (CVS ? ). Par contre il vous est facile de récupérer ces valeurs via des appels CGX.
Il vous faut poser la question à Nicolas : » Quel est la période de Scrutation des Entrées et Peut-t-on obtenir un graphe relatif aux valeurs lues des Entrée ( Ana, Capt ) «
Cdt
00