Forum Replies Created
- Replies
-
- 20 octobre 2019 à 21 h 32 min
- in reply to: pour installation coupler domotique et photovoltaique
RE: Oublie ! Renvoie du fichier procon.cgx
00- 20 octobre 2019 à 21 h 30 min
- in reply to: pour installation coupler domotique et photovoltaique
Bonsoir,
Trouvez joint, un petit fichier nommé procon.cgx qui vous permet de récupérer par requêtes CGX à envoyer au WES :
la date du jour
l’heure : minutes courante
la valeur Amp instantanée du Compteur 1
la valeur Amp Pince 1
la valeur Amp Pince 2.La requête est personnalisé pour gérer le Compteur 1 ( EDF ) en Mono 230v.
Il suffit de copier ce fichier à la racine de la carte microSD du WES.
la requête à envoyer au WES pour recevoir les infos en retour de ce CGX : http://IP_WES/procon.cgx ex: http://192.168.0.xx/procon.cgx.Votre eedomus peut envoyer ces requêtes procon.cgx au WES et récupérer les Values pour faire la relation entre votre consommation domestique, production et consommation du Compteur 1 EDF.
Vous pouvez personnaliser les ID rendus par la requête en changeant la référence comprise entre <id> xxx </id> Les Id actuels du fichier sont ceux compris des pages WEB du WES. Attention si vous modifiez le fichier, ne pas oublier le » . » point en fin de fichier.
Cdt
00- 20 octobre 2019 à 19 h 32 min
- in reply to: pour installation coupler domotique et photovoltaique
Bonjour,
A quoi correspond pour vous » le tableau électrique« , est ce votre tableau de distribution domestique en aval du compteur EDF ? (Enedis?)
Si c’est le cas, alors vos courbes montrent bien que vous consommez une partie de votre production solaire.
Il vous faut une 3éme mesure, celle correspondant à la puissance consommée au niveau du compteur EDF à l’instant « T » pour avoir le delta de la consommation domestique, par rapport à votre production et la consommée issus du réseau EDF.
Cdt
00- 20 octobre 2019 à 0 h 28 min
- in reply to: Utilisation des relais 1 et 2 ? et chauffe eau
Bonjour,
Le WES possède 2 relais de type RT cela veut dire qu’il y a 3 points possible pour le raccordement donc 3 vis par relais.
Dans l’ordre de gauche à droite >> Un Point Commun (Com), un contact NC ( normalement Close) et un contact NO (normalement Open).
NC est en contact avec COM lorsque le relais est (OFF), et NO est en contact avec COM lorsque le relais est activé (ON).
Donc pour que votre votre chauffe eau s’allume lorsque le relais est ON, il faut connecter les 2 fils du jour/nuit entre COM et NO. La vis du milieu NC doit rester vide.
Cdt
00- 11 octobre 2019 à 19 h 50 min
- in reply to: Programmation
Bonjour,
Merci de confirmer ce que j’avais donné en exemple sauf que pour l’action SW1 = ON je m’assurais que le seuil Prod HAUT soit au moins constant pendant une petite période paramétrable avec On si Cdt vrai pendant Tempo 30 secondes. Cela permet de sortir d’un état trop proche d’un déséquilibre en ping pong +- rapide.
Oui bien sur on peut aussi affiner sur les seuils de consos, c’est bien aussi. Par contre faire un test sur la Source Prod < avant la Source Prod > ou vice versa n’a aucune conséquence pour ces tests côté WES. Il n’y a pas de conflit possible des deux états en opposés à moins de faire >=7 et <=7. Par contre la logique veut que l’on éteint une lumière qui à été allumée avant, c’est juste une façon de penser.
Si vous relisez mon 1er Post vers le bas , j’ais proposé d’affiner un modèle si on me transmettait des valeurs proche de l’utilisation.
En tout cas merci pour votre exemple.
Cdt
00- 11 octobre 2019 à 18 h 30 min
- in reply to: Rallonge pour pince ampermetrique
Bonjour,
L’idéal est d’utiliser une paire torsadé comme ceux d’un câble téléphonique ou RJ45 ou … Une section de 5 à 6/10eme est Ok pour moi sur10m.
Une paire torsadé permet d’éliminer une bonne partie des inductions fantômes puisque les 2 fils sont en oppositions entre eux donc cela annule ces parasites du moins en gros par une inversion (déphasage) de phase des signaux parasites.
Cdt
00- 10 octobre 2019 à 1 h 47 min
- in reply to: Erreur de chargement des pages
bonjour tomdev,
Je pense que vous avez oublié un point important que j’avais mentionné dans un précédent Post.
Tous les Graphs (comme d’autres data…) sont crée à la demande de chargement des pages HTM concernées.
Afin de créer ces Graphiques, le WES va devoir récupérer les Datas spécifiques contenus dans la MicroSD ( dossier Graph TIC, PCE, PLS, TMP ). ensuite créer dynamiquement le fichier HTM pour enfin l’envoyer en final au navigateur.
Vous le savez comme moi, les accès à une carte mémoire (MicroSD) Externe n’a pas les mêmes temps de réponse qu’une gestion effectuée en mémoire Vive du CPU. Si tous les Datas des Graph étaient maintenus dans des Arrays en mémoire Vive, les temps de création de ces Graphs seraient nettement beaucoup plus rapide et sans blocage. Mais ce n’est pas le cas.
Donc vous ne démontrez rien avec vos mesures de timing de chargement des ressources de la page d’accueil, d’autant plus si vous avez des Widgets contenant des GRAPH dans cette page.
Le timing d’attente du chargement complet du fichier Index.HTM sera d’autant plus long au regard du nombre de Graph à créer. en plus du temps de chargement des gros fichiers JS joints.
Prenez en exemple votre PC le plus rapide au possible avec MS installé. Faites un accès DDU à un fichier qui à du mal à répondre, Vous allez rapidement constater que l’explorer de MS va rester Bloqué jusqu’à un TimeOut.
Diriez vous dans ce cas que votre PC est incapable de gérer rapidement les flux .???..
Faites vos mesures sans aucun Widget, vos mesures de chargement seront plus parlante.
Si vous constatez des lenteurs, personnellement je formaterais la MicroSD en Fat32 et ensuite je ferais un Copy / Collé de tous les fichiers (propre) téléchargés depuis le site du WES. Faite la copie des fichiers depuis un PC directement du DDU vers un lecteur microSD USB, évitez les transferts FTP.
Cdt
00- 8 octobre 2019 à 10 h 48 min
- in reply to: Erreur de chargement des pages
Bonjour Nicolas
J’ai quelques moment disponible en ce moment.
Je vais vous envoyer mon exemple sous format texte par mail, mais en plus je vais voir à intégrer la méthode dans quelques un de vos fichiers HTM pour test. Je vous enverrais ces quelques fichiers HTM d’origines ainsi modifiés comme exemple, pour vérification et test de votre côté.
Cdt
00- 8 octobre 2019 à 10 h 24 min
- in reply to: Programmation
Dans mon exemple de Prog. que j’ai donné ci-dessus, les 2 seuils « delta » dont vous parlez sont existants et paramétrables.
Les valeurs que j’ai posées ont juste été cadrées par rapport aux infos reçus: « la prod variait de 6.95 à 7.05 toutes les secondes »
La valeur minimale que j’ai fixé à 6.5 dans mon exemple se situe bien en dessous de 6.95 de sa variation minimale et l’on enclenche bien à partir et au delà de 7 comme souhaité avec une tempo d’au moins 30s.Mes commentaires précisent bien pour la 1ere ligne « seuil à adapter durant tempo pour l’activation« , et « valeur Prod Minimale pour désactivation » pour la 2eme ligne. Que voulez vous apporter de plus au regard des possibilités que permet le WES.
Si je reprends mon exemple avec des paramètres exagérés par rapport aux info reçus :
Source Prod > 8 — Action SW1 = On si Cdt vrai pendant Tempo 40 secondes // Seuil ON si 8A pendant au moins 40s
Source Prod < 4 — Action SW1 = OFF // Seuil OFF si inférieur à 4A
Source Conso < 4 — Action REL_CH = ON tant que condition vraie — suivant SW1 actif = ONVoyez vous une autre solution ? Je peux être intéressé !
Cdt
00- 8 octobre 2019 à 6 h 00 min
- in reply to: Erreur de chargement des pages
Bonjour Nicolas,
J’ai regardé un peu quelques fichiers HTML de votre dernière version.
J’ai remarqué que vous avez changé votre façon de charger les divers fichiers HTML
par rapport à vos anciennes Version V1 et autres V2.xOn trouve maintenant une répétition des chargement des mêmes Scripts JS et CSS dans chaque page HTML
alors qu’avant vous chargiez les principaux Script en Global au lancement du INDEX.xxxVotre façon de faire maintenant surcharge et alourdie les chargements des pages HTML.
Cela peut occasionner des erreurs de chargement. Par ailleurs certains Fichiers Script et CSS sont compressés et d’autres PAS !?Il faudrait aussi que vos Principaux Fichier JS (jquery, bootstrap, etc ) soit chargés au début des fichiers dans le Head et non comme vous le faites.
Pour Info au passage, J’ai trouvé une petite erreur dans votre fichier Index.HTM.
Vous placez une <form> en dehors du <body>. Il faudrait descendre cette <form> derrière le <body>.Cdt
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 1 mois par
nicolas_cartelec.
00- 2 octobre 2019 à 17 h 50 min
- in reply to: Rallonge pour pince ampermetrique
Bonjour,
Pour information: mon installation Domotique, WES et Autres sont distant de 10m du compteur Linky et tableau de distributions domestique. Deux Pinces Ampèremétriques mesurent la Conso de 2 départs de distribution bien distinct et rapatries leurs valeurs directement au WES.
Ces 2 Pinces sont donc câblées avec une rallonge ( câble RJ45 N.U. ) au WES distant de 10m. Donc pour répondre à votre question, Oui il est possible de rallonger la CNX des Pinces au delà de la longueur du cordon d’origine.
Par contre il faut calibrer la valeur reçue des pinces via les menu de configuration côté WES.
L’idéal est de mesurer au préalable la consommation d’une Source FIXE comme référence avec un Vrai Ampèremètre et ensuite de Calibrer la valeur reçu de la Pince supposée lire cette Source FIXE côté WES, en fixant la Valeur lue de l’ampèremètre.
Cdt
00- 29 septembre 2019 à 20 h 59 min
- in reply to: Programmation
Re:
Dans l’exemple donné ci-dessus La ligne concernant le relais du Chauffe eau « REL_CH » ne change pas:
Source Prod >= 7 — Action SW1 = On si Cdt vrai pendant Tempo 30 secondes // Seuil à adapter pour activer SW1 si Vrai durant Tempo à adapter
Source Prod <= 6.5 — Action SW1 = OFF // Valeur Prod Minimale à adapter pour passer SW1=OFFSource Conso <= 4 — Action REL_CH = ON tant que condition vraie — suivant SW1 actif = ON
cdt
00- 29 septembre 2019 à 20 h 15 min
- in reply to: Programmation
Bonjour,
Vos avez peut être remarqué que dans mes exemples que je vous ais donné, j’ai utilisé certaines des conditions suivante pour activer la Sortie.
« On tant que Cdt vrai » Tant que la condition de Test sur la source est vrai alors la Sortie sera ON, dans le cas contraire la Sortie sera mise Automatiquement OFF.
« On si Cdt vrai pendant tempo » La Sortie sera mise à ON si la condition de Test de la Source est vrai pendant une tempo. Mais la réciproque n’est pas vrai. Si le Test de la Source devient Faux, La Sortie ne sera pas changé et restera dans son dernier état
« Off si Cdt vrai pendant tempo » La Sortie sera mise à OFF si la condition de Test de la Source est vrai pendant une tempo. Mais la réciproque n’est pas vrai. Si le Test de la Source devient Faux, La Sortie ne sera pas changé et restera dans son dernier état
« On » La Sortie sera mise à ON si la condition de Test de la Source est vrai . Mais la réciproque n’est pas vrai. Si le Test de la Source devient Faux, La Sortie ne sera pas changé et restera dans son dernier état
« OFF » La Sortie sera mise à OFF si la condition de Test de la Source est vrai . Mais la réciproque n’est pas vrai. Si le Test de la Source devient Faux, La Sortie ne sera pas changé et restera dans son dernier état
Dans votre cas, si vous utilisez la condition « On si Cdt vrai pendant tempo » il faut faire un autre test de comparaison en utilisant la condition inverse « OFF » sur une valeur minimale de comparaison de Prod.
Donc pour votre exemple avec la Tempo :
Source Prod >= 7 Action SW1 = On si Cdt vrai pendant Tempo 30 secondes // Tempo à adapter
Source Prod <= 6.5 Action SW1 = OFF // Valeur Minimale à adapter pour arrêter le chauffe eauUne question pour voir éventuellement à vous affiner un modèle. Que représente votre Conso ?, Y a t’il une utilisation Domestique en plus du Chauffe Eau et si OUI, qu’elle est la puissance possible utilisée ? Qu’elle est la puissance de votre Chauffe eau ? Doit on réaliser un délestage entre une Conso Domestique et le Chauffe Eau ? Qu’elle est la moyenne de votre Production en Ampère. Hormis vos deux Pinces Ampèremétrique avez vous d’autre capteurs de consommation d’énergie comme par exemple des compteurs à impulsion ?
cdt
00- 26 septembre 2019 à 19 h 25 min
- in reply to: Page d'accueil vide
Bonjour,
Personnellement je suis resté en version WES 0.7G2, donc la carte MicroSD de mon WES peut ne pas être structurée comme celles issues des dernières MAJ du WES. Par contre j’ai regardé rapidement le principe de création des WIDGET dans le fichier Index.HTM d’une des dernières MAJ.
Il en résulte que les WIDGET sont sauvegardés dans la Racine de la carte MicroSD du WES sous le nom de WIDGET.INI.
Ce fichier WIDGET.INI n’existe pas au début. Il est crée dès qu’une modification est faites sur les WIDGET de la page d’accueil.
Donc Si ce fichier n’existe pas dans la carte MicroSD, cela veut dire que vous n’avez pas encore ajouté ou modifié de WIDGET dans la page d’accueil, Alors le programme du WES vous affiche des WIDGET définis de base par défaut. C’est ce que vous avez du voir dans la page d’accueil au début de l’init de votre WES.
Vue vos problèmes, je suppose qu’une de vos modifications sur les WIDGET à du mal se passer et que votre fichier WIDGET.INI doit être quelque peut incohérent.
Ce fichier est structuré sous forme de JSON. Si vous connaissez un peu ? il suffit de supprimer une à une les dernières lignes en remontant du bas vers le haut dans ce fichier en faisant un test entre chaque suppression, pour voir si le problème disparaît. Il faut bien sur remettre la MicroSD en place et faire un reset du WES entre chaque test.
Si cette manip est trop compliqué pour vous, alors je supprimerais ce fichier WIDGET.INI de la carte MicroSD du WES, Il faut Remettre la MicroSD en place et ensuite faire un Reset du WES ( bouton rouge sur la carte Wes).
Normalement vous allez retrouver une page d’accueil du WES avec tous les WIDGET définis par Défaut comme c’était à l’origine.
Cela vous Oblige ensuite à reprendre vos modifications, mais cette fois, faites les Pas à Pas pour voir à quel moment votre Pb apparaît, s’il doit encore apparaître ?. N’oubliez pas de faire CTRL + F5. entre chaque phase de modification.
Si votre problème de WIDGET persiste, Alors Reposter vos questions, je ne répondrais plus pour laisser Nicolas reprendre le Relais.
Cdt
00- 26 septembre 2019 à 12 h 58 min
- in reply to: Page d'accueil vide
Bonjour,
J’aurais du dire recharger, rafraîchir la page d’accueil du WES depuis la barre d’adresse du navigateur après avoir fait un CTRL + F5 .
CTRL + F5 permet de vider le cache mémoire de votre navigateur. Comme vous le savez certainement le cache mémoire du navigateur permet de mémoriser les fichiers des Pages HTML des Sites que vous visitez afin de ne plus être obligé de recharger encore ces fichiers lorsque vous revenez sur les Pages des Site concernés. Ceci permet d’accélérer l’affichage des Pages lorsque vous revenez dessus. Cette mémoire grossi, grossi, grossi et peux représenter des centaines de Méga au fur et à mesure de vos navigation.
Si vous apportez une modification dans le WES, il y a une forte chance que vous ne puissiez pas voir le résultat de cette modification car le navigateur vous recharge la Page précédemment sauvegardé en Mémoire. Ce n’est qu’en vidant ce cache mémoire, que le navigateur va devoir recharger à nouveau tous les fichiers du Site et ce n’est que dans ce cas que vous verrez vos Pages modifiées.
Donc faire CTRL+F5 est très important après toutes modification de paramètre du WES, surtout si ces Modifs changent l’aspect d’une Page. Il suffit ensuite de recharger le site complet ou la Page concernée depuis la barre d’adresse du navigateur.
Si cela ne règle pas vos PB, reposter votre problème et Nicolas pourra reprendre le Relais.
Cdt
00