    cdlog2
    Modérateur

      Bonjour,

      Si vous pouvez permuter le câblage du Jour/Nuit avec la Téléinfo au niveau du Cpt. EDF et connecter la liaison au WES, alors cela serait parfait  pour vous. Vous récupérez ainsi des infos précises au niveau des TIC,  qui pourront par ailleurs certainement vous servir côtés programmation dans le Eedomus.

      Pour clore le sujet des Compteurs à Impulsions, comme vous l’avez compris, il sont très précis pour mesurer la puissance consommé d’une charge lambda. Cela peut être un appareil spécifique ou un ensembles d’équipements derrière une ligne commune (ex: chaufferie) si le total consommé ne dépasse pas 50A pour le modèle présenté par mon lien.

      Vous ne lisez pas la consommation d’une charge par induction autour d’un fil comme le font les pinces mais la puissance réelle consommé étant physiquement connecté en série avec la Phase du câble qui alimente la charge derrière.

      Cdt

      0
      0
      cdlog2
      Modérateur

        Re: Un dernier point, c’est dommage pour la lecture des TIC. Sans référence de la consommation réelle au niveau TIC du compter l’EDF, Vous ne pourrez jamais vérifier de façon précise votre consommation sur le réseau EDF et à contrario calculer votre Sur Plus de Production.

        Vous ne pourrez que faire une hypothèse sur ces valeurs Consommées et ou Produites.

        Cdt

        0
        0
        cdlog2
        Modérateur

          Les compteurs à Impulsions se connectent sur la liaison d’un équipement à mesurer en Série sur le Fil de Phase + le Neutre en référence. Le modèle présenté dans mon dernier Post est capable de mesurer un Débit d’un SEUL équipement jusqu’à 50A. Ces Cpt Pulses sont très précis, beaucoup plus que les Pinces.

          Les Cpt Pulses sont plus adaptés pour mesurer la consommation d’un appareillage particulier, Les Pinces sont plutôt destinées à mesurer la consommation Globale d’un ensemble d’appareillages (ex: tableau électrique global ).

          Pour mesurer la consommation de l’ensemble du Tableau de Distribution Domestique et/ou votre Production Solaire, les Pinces sont bien adaptées pour Cela, Mais pour mesurer un équipement comme un Chauffe Eau, l’ensemble de la Chaufferie et autres appareils dispendieux en énergie, les Cpt Pulses sont beaucoup plus adaptés et plus précis.

          Ci dessous le fichier procon.cgx avec en l’inclusion la lecture des 4 Compteurs à Impulsion du WES , les Valeurs rendues sont en Watt.

           

          t <form>
          # time
          c h j <html><id>SRV_date</id><value><![CDATA[%s %d %s %d]]></value></html>
          c h h <html><id>SRV_time</id><value>%02d:%02d:%02d</value></html>
          # TIC
          c ip1 <html><id>CPT1_VA</id><value>%d VA</value></html>
          c ii10 <html><id>CPT1_I</id><value>%d A</value></html>
          # PCE VA Toutes Versions jusqu’a V0_83F inclus
          c P P1 <html><id>IPC1_VA</id><value>%d VA</value></html>
          c P P2 <html><id>IPC2_VA</id><value>%d VA</value></html>
          c P P3 <html><id>IPC3_VA</id><value>%d VA</value></html>
          c P P4 <html><id>IPC4_VA</id><value>%d VA</value></html>
          #PCE
          c P A1 <html><id>IPC1_I</id><value>%.02f A</value></html>
          c P A2 <html><id>IPC2_I</id><value>%.02f A</value></html>
          c P A3 <html><id>IPC3_I</id><value>%.02f A</value></html>
          c P A4 <html><id>IPC4_I</id><value>%.02f A</value></html>
          #PLS W Cpt Pulses
          c pd1 <html><id>puls1</id><value>%.02f W</value></html>
          c pd2 <html><id>puls1</id><value>%.02f W</value></html>
          c pd3 <html><id>puls1</id><value>%.02f W</value></html>
          c pd4 <html><id>puls1</id><value>%.02f W</value></html>
          t </form>
          .

          Cdt

           

          0
          0
          cdlog2
          Modérateur

            Bonsoir,

            Ok, vous êtes limité par le WES au niveau des Pinces,

            mais concernant votre chauffe eau et la clim/chauffage, les Compteurs à Impulsions répondent parfaitement bien pour faire ces mesures de consommation,

            cela vous libère aussi deux Pinces et vous pouvez mixer les deux systèmes.

            https://www.cartelectronic.fr/electricite/53-compteur-energie-retroeclaire.html

            Cdt

            0
            0
            cdlog2
            Modérateur

              Je ne connais pas EEDOMUS, mais peut être est t’il plus facile de faire des Scripts sur des tests multiples avec plusieurs critères que ne permet pas de faire le WES, car les Switch Virtuels servant de changement d’état ( critères ) sont limités à 8

              0
              0
              cdlog2
              Modérateur

                Vous pouvez aussi inverser les rôles.

                Concernant vos tests de délestage, vous pouvez les programmer très facilement depuis le WES. Et en fonction des résultats, envoyer des requêtes vers le EEDOMUS pour action, si c’est lui qui commande vos appareils.

                Comme cela vous n’avez pas a scruter le WES par envoie cyclique de requête avec procon.cgx, mais c’est le WES qui envoie un ordre (requête au eedomus) lorsque les conditions sont réunies.

                 

                0
                0
                cdlog2
                Modérateur

                  Erreur de calcul, je corrige,

                  je ne comprend pas trop, on voit que le Compteur CPT1 débite une puissance de 1830 VA soit +- 8A
                  Si je fais le cumul des valeurs consommées des Pinces j’ai une puissance consommé de 873 VA soit 3,8A
                  Les valeurs consommées ne coïncide pas,  y a t’il une autre source qui consomme quelque part en dehors des Pinces ?

                  Avez vous comparez les valeurs du WES en un instant T par exemple en consultant la page Compteur et lancer dans une autre fenêtre du navigateur le  procon.cgx dans le même laps de temps pour recevoir le CGX. Il serait intéressant de comparer les divers valeurs TIC, Pinces,  pour comprendre d’ou viennent ces écarts.

                   

                  0
                  0
                  cdlog2
                  Modérateur

                    J’ai repris les infos du XML

                    SRV_date  Mercredi 23 Octobre 2019
                    SRV_time  23:54:20

                    CPT1_VA 1830 VA
                    CPT1_I     8 A

                    IPC1_VA  721 VA
                    IPC2_VA    0 VA
                    IPC3_VA  152 VA
                    IPC4_VA    0 VA

                    IPC1_I   3.14 A
                    IPC2_I   0.00 A
                    IPC3_I   0.66 A
                    IPC4_I   0.00 A

                    je ne comprend pas trop, on voit que le Compteur CPT1 débite une puissance de 1830 VA soit +- 8A
                    Si je fais le cumul des valeurs consommées des Pinces j’ai une puissance consommé de 873 VA soit 4,06A
                    Les valeurs consommées ne coincide pas, y a t’il une autre source qui consomme quelque part en dehors des Pinces ?

                    0
                    0
                    cdlog2
                    Modérateur

                      Normalement avec Terminal vous devriez voir passer toutes les trames de la téléinfo au fil de l’eau si les Compteurs sont connectés.

                      Vérifier que vos compteurs envoient bien leurs trames de téléinfo en mode historique. Je ne sais pas si le logiciel INO comprennes ceux du mode standard

                      Il faudrait que Nicola le confirme

                      Cdt

                      0
                      0
                      cdlog2
                      Modérateur

                        On c’est croisé dans les messages. Mes félicitations pour la mise en route.

                        Mais personnellement je ferais le ménage pour repartir sur une meilleure base.

                        L’heure qui à été rentré ne sera plus modifié tant que vous n’enlevez pas la pile.

                        Recompiler le Arduino UNO le fera se réinitialiser comme si vous aviez fait un Reset. L’heure du RTC ne sera pas modifiée.

                        Le but est d’avoir un compte rendu de compil Propre.

                        Cdt

                         

                        0
                        0
                        cdlog2
                        Modérateur

                          J’ai fais une recherche concernant les Warnings que vous avez en v1.8.10.

                          En fait dans la dernière version de IDE 1.8.10 ils ont changé la valeur dans le fichier preferences.txt de l’ IDE de l’option compiler.warning_level= une valeur differente de none.

                          Dans la version IDE 1.8.9 cette option est à =none, c’est pourquoi on ne voit pas les Warning en 1.8.9. Par contre avec cette version IDE 1.8.9 vous avez un gros pb de librairie introuvable.

                          Je pense que le mieux et de désinstaller complètement votre ARDUINO IDE pour partir sur une bonne base. Vous installer ensuite la version 1.8.10 propre comme avant. et vous modifierai l’option compiler.warning_level=none dans le fichier preferences du IDE.

                          On verra s’il vous manque des librairies. Vous pourrez les télécharger si c’est le cas. Pour le moment ils ne sont pas nommé dans le compte rendu de la compil.

                          les warnings que vous avez ne posent pas problème. Mais les messages actuels Bibliothèque non valide sont beaucoup plus grave.

                          Pour accéder au fichier preference.txt de l’IDE vous cliquez sur fichier > préférence > dans la fenêtre qui s’ouvre en bas vous cliquez sur le lien du dossier qui contient preference.txt. Une fois dans le dossier Vous ouvrez ce fichier preferences.txt  et changer l’option >> compiler.warning_level=none

                          Vous n’aurez plus de warning !

                          changer votre Terminal.exe par le nouveau que je vous ais envoyé. l’Option +CR est présent dans le champs d’envoie en bas de page

                          Je reste à proximité, tenez moi au courant.

                           

                           

                          0
                          0
                          cdlog2
                          Modérateur

                            Je vous envoie ma version de Terminal.exe qui possède l’Option +CR en fin de la barre SEND en vas du logiciel. En cochant cette Option on est sur d’envoyer le Carriage-Return dès que vous envoyé vos nombres pas la Cde Send. à droite en bas.

                            Supprimer votre version Terminal et décompresser celui que je vous envoie.

                            Recompiler et ne modifier pas now.dayOfTWeek();  pour l’instant si vous n’avez pas cette erreur en Compil. Cela dépend de la Version de la librairie RTClib que vous avez.

                            Tenez moi au courant je reste en ligne

                            Cdt

                             

                            Attachments:
                            You must be logged in to view attached files.
                            0
                            0
                            cdlog2
                            Modérateur

                              La version G devrait fonctionner vue que votre erreur porte bien sur la déclaration spécifique PCE VA Version H
                              Essayé ce Script, il devrait passer en principe en Version G.

                              t <form>
                              # time
                              c h j <html><id>SRV_date</id><value><![CDATA[%s %d %s %d]]></value></html>
                              c h h <html><id>SRV_time</id><value>%02d:%02d:%02d</value></html>
                              # TIC
                              c ip1 <html><id>CPT1_VA</id><value>%d VA</value></html>
                              c ii10 <html><id>CPT1_I</id><value>%d A</value></html>
                              # PCE VA Toutes Versions jusqu’a V0_83F inclus
                              c P P1 <html><id>IPC1_VA</id><value>%d VA</value></html>
                              c P P2 <html><id>IPC2_VA</id><value>%d VA</value></html>
                              c P P3 <html><id>IPC3_VA</id><value>%d VA</value></html>
                              c P P4 <html><id>IPC4_VA</id><value>%d VA</value></html>
                              #PCE A
                              c P A1 <html><id>IPC1_I</id><value>%.02f A</value></html>
                              c P A2 <html><id>IPC2_I</id><value>%.02f A</value></html>
                              c P A3 <html><id>IPC3_I</id><value>%.02f A</value></html>
                              c P A4 <html><id>IPC4_I</id><value>%.02f A</value></html>
                              t </form>
                              .

                              Confirmer, je regarderais s’il ne passe pas
                              cdt

                              0
                              0
                              cdlog2
                              Modérateur

                                Correction, il y a bien une erreur sur les appels de now.dayOfWeek(); dans le INO pour les ligne 147 et 239.

                                Changer dans tout le fichier INO les appels à

                                now.dayOfWeek();

                                Par

                                now.dayOfTheWeek();

                                Par contre il n’y a pas de WARNING avec la dernière Version de IDE

                                Travaillez vous sous Windows ou Linux ?

                                 

                                0
                                0
                                cdlog2
                                Modérateur

                                  J’ai compilé le fichier Teleinfo_Arduino_V0_3E.ino avec la version Arduino IDE version 1.8.9, sans modifier quoi que ce soit dans le fichier d’origine et je n’ai aucun Warning comme vous !

                                  Probablement votre version IDE devrait être mis à jour en téléchargeant la dernière version qui est 1.8.10

                                  Donc ne modifiez rien de ce que je vous ais indiqué et recompiler avec la dernière version IDE

                                  Pour les Return en saisie des nombres pour les champs heure, minute etc, si \r ou \d à la suite des nombre ne provoque pas de changement dans l’appli, essayez de faire un RETURN Clavier après vos saisie pour voir si cela passe. Le Send sera envoyé avec votre return

                                  0
                                  0